[size=1.00em]我是苏州园区九龙仓时代上城二期繁华里26栋2701的业主近一两年来的冬季(初冬到初春三四月的时间),一直饱受楼上26#2801主卧室空调外机低频震动噪音的影响每到忝气变冷,该业主都有彻夜常开空调的习惯特别是每晚10点半以后的低频噪音听起来特别让人烦燥不安,噪音已经让我家大人孩子晚上睡鈈好精神紧张,到了冬季十分痛苦影响到了身心健康。
也曾和楼上2801住户沟通适当减少半夜22:30~凌晨5:00开空调时间一周停开几个夜晚使鼡空调频率都被拒绝。
努力降低噪音协商下来分析噪音的原因:
1) 跟空调外机频繁启动时和未焊牢护栏的共振有关
维修2801的主卧空调外機护栏,据2801反应护栏交房时就有护栏焊点脱开的现象,如不及时处理可能有高空坠物的风险(高层风大护栏腐蚀断裂,目前焊点已经脫开)
针对该由谁来维修护栏报修九龙仓繁华里物业,物业以小区无高空作业证为由没办法维修让业主联系九龙仓房修,九龙仓房修以已经过保修为由拒绝维修且称没有可调度的户外维修人员让联系物业。我们两业主多次联系:九龙仓二期物业电话62706766 九龙仓房修电话62862655没有结果,时间等待跨度超过一年之久处理无果。
希望有关部门协调九龙仓物业和房修解决这个高空安全隐患,为居民的降噪努力提供坚实的后盾援助
2)希望土建再次审核九龙仓时代上城二期的主卧空调外机位置设计是否合理空调外机噪音低频震动在其他邻居家也有抱怨,所以是个共同面对的问题
[size=1.00em] 我查阅《空调室外机安装标准》 ,目测九龙仓繁華里26栋的主卧空调外机肯定是满足不了“与相邻门窗的距离为3~4m”是否存在设计缺陷?持续这么低频噪音扰民,可以请九龙仓繁华里房屋开发商进行空调外机位置的整改
[size=1.00em](室外机的安装要求是:距地面高度大于2.5m,与室内机的高度差应小于12m(以空调器安装技术规格为标准)与相邻门窗的距离为3~4m。室内机是靠挂板固定在墙壁上的)
|