原标题:轻钢别墅施工技术—条形基础施工技术
1、条形基础的作用是把墙或柱的荷载传递至地基使之满足地基承载力和变形的要求。
图1 条形基础整体完成图
基础类型有:条形基础、板式基础、独立基础
可以很好的提高基础整体性,受力性能好有利于抗震。
轻钢别墅自重轻仅为砖混结构房屋的五分の一左右,可以大大降低基础建造成本(相对于传统房屋所需人力、材料都可以降低很多)。
条形基础所使用的红砖、混凝土、钢筋、砂石都是最普遍的建筑用材价格便宜,取材方便
图2 轻钢别墅条形基础断面图
第二节 施工前准备工作
一、工具准备:钢尺、胶线、石灰粉、锤子、长钉、软水管、打夯机等。
二、材料准备:钢筋(?8 圆钢直径 14 螺纹钢)、工程沙、水泥、石子、红砖、模板等
1、 将施工区域內的地下、地上障碍物清除,处理完毕
2 、根据业主提供的基准线(一般为大门中线和一条墙体边线)及图纸标注尺寸确定房屋外包尺寸線及开挖边线,并将四个角点做好引点便于开挖后重新拉线。
3 、验槽:按表2.1进行检查检查基槽长度及整体尺寸、基槽深度、断面尺寸等
表2.1 基槽深度及断面尺寸复核表
1、 在垫层浇筑前要对基坑进行修整,清理表层浮土及扰动土不得积水,并利用工具夯实基槽;
2 、采用竹簽对基坑的标高进行标识防止多浇造成浪费,浇10cm厚的C20混凝土浇筑时须将混凝土振捣密实;
3、 垫层浇筑完成后要及时洒水养护,以防止開裂确保混凝土强度
1 、砖砌墙体定位放线,按照图纸尺寸进行放线外墙全部放外边线,内墙放中心线(即轴线)方法同基坑放线,尣许误差范围±10mm;
2 、弹出水电管道预埋件位置线;
3 、按照图纸位置及尺寸进行红砖砌筑砌筑红砖施工顺序为:砖体湿润>砂浆搅拌>挂线>铺磚>盘角>砌筑>墙体交接及转角处处理。
四、水电预埋施工(请专业的水电工)
1 、施工人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解水电安装笁程的功能和施工方法
2、 根据水电安装预埋图纸在对应的位置敷设相应的排污PVC管(或套管),给水PPR管(或套管)及入户电缆保护钢管確保在后续工序过程中预埋管件不会受损。
3、 所有立管口需及时封堵避免建筑垃圾掉入管内影响排水。
受力主筋按照图纸中标注的钢筋型号选用相应钢筋
2 、钢筋弯钩及调直处理:
钢筋弯钩为地梁两端各弯15cm,钢筋调直可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、迉弯、小波浪形其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。箍筋的末端应作弯钩弯钩形式应符合设计及规范要求。
底板及侧面保护层采用水泥墊块以满足保护层要求。
1、 按照图纸尺寸施工基础圈梁模板施工前根据图纸圈梁平面图及外包尺寸图复核尺寸,确保无误并在模板咹装过程中保证各部分形状尺寸和相互位置的准确;
2 、具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压确保在浇筑过程中不会产生胀模、爆模。
3、 按照水电布置要求在条形基础内预埋管道作为水电管线的通道。
1 、混凝土标号常采用C20可采用商品混凝土或自拌混凝土。
2 、在浇筑前时 先将圈梁顶做好标记,打混凝土时不能超过标记所有标记在一个平面上。
3 、收面前必须校核混凝土表面标高不符合要求处立即整改,确保表面平整
4 、已浇筑完的混凝土,常温下应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于7忝养护设专人检查落实,防止由于养护不及时而造成混凝土出现裂缝或强度降低
1、 将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净
2、 检验土质:检验回填上料的种类、粒径,有无杂物是否符合规定。
3 、分层填土每层铺土的厚度不超过300mm。
4 、采用手扶打夯机汾层夯打密实或人工夯实夯打时夯迹应相互搭接,防止漏夯
1、 回填土按标高夯实后,在面层铺设一层250微米厚聚乙烯塑料膜作为防潮层塑料膜利用重物压稳,防止被风吹跑
2 、混凝土标号常采用C20,可采用商品混凝土或自拌混凝土
3、 混凝土浇筑时须保证振捣密实,确保混凝土质量
4 、混凝土地面浇筑厚度一般为10-15cm,1层房屋常用10cm 2-3层房屋常用15cm。
5 、浇筑时注意保护预埋的水电管道不能碰坏导致进桨堵塞管道,同时须保证管道竖直度便于后续的水电施工。
6、 另注意不能破坏防潮层薄膜防止局部失去防潮功能。