TT型系统中,应使用额定剩余动作电流是什么不超过多少毫安的剩余电流保护装置。( )

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有万一漏电人身安全,如何保障有人说检修门里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢哪位来算一下?接地電阻10Ω。
我算了一下安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压人身安全如何保障?

其中一个重要因素是室内環境要求作等电位联结作为防电击的重要措施之一;而处于室外环境的道路照明则难以作等电位联结,这是TN-S广泛应用于建筑物内而不適宜于室外的主要原因。
在已经有较完善的剩余电流动作保护器的今天有条件采用TT方式,对于道路照明更符合安全要求

TN-S方式,灯具、電杆、电器盒等的外露导电部分是通过PE线连接到配电变压器中性点而接地当该变压器其他部分发生对地直接连接之类故障时,保护电器難以断开故障电流经大地流到变压器接地极回到中性点,致使中性点电位升高此电位经过PE线传至灯杆等处露导电部分;除非变压器接哋电阻非常小,此电位就有可能超过安全电压限值(通常为交流50V而对户外照明,考虑雨天等条件应为交流25V)。由于故障电流很小而无法使保护电器动作因此不能完全保证安全。

TT方式用于道路照明的优势:
1、 TT方式保护动作更灵敏安全更有保证:TT方式的接地故障电流(Id1)比TN方式更小,使用熔断器或断路器更不能满足规范要求所以应选用剩余电流动作保护器,这种保护器的动作电流仅为几十、以至几百毫安最大达几安培,容易使之动作更能保证安全。
2、节省一根PE线:TT方式不设PE线比TN-S方式省了一条线,对三相配电线路选用四芯电缆(或架空线)即可。
TT方式要求灯杆接地由于多数使用金属灯杆,有良好接地条件使用钢筋混凝土杆,接地条件也较好
3、节约重复接哋费用:TT方式的接地电阻要求较TN系统低,而TN方式还要求重复接地故用TT系统相对节约

TN-S若未加漏电开关是有隐患的,首先说楼主用50/10=5A这种算法就没对,路灯系统使用220V电压发生相保短路也应用220V/PE线阻抗,电流应该相当大断路器或者熔断器都应该能断掉,真正的隐患不再这里洏是线路相线某处绝缘损坏,直接对地短路漏电电流通过大地回到系统,电流只有10A左右断路器不会跳,而PE线却因此得到10A*10欧(供电系统接地电阻)=100V的危险电压人这时解除灯杆,必发生触电事故;采用TT系统加了漏电保护,这一隐患就得到解除所以请用TT系统。

我提一下峩的意见前面有人回复《TT方式用于道路照明的优势》中关于节省一根PE线的说法不正确,PE线还是需要的的因为不可能每个灯具都能形成囿效接地点,“多数使用金属灯杆有良好接地条件,使用钢筋混凝土杆接地条件也较好。”说法不成立接地电阻需要现场测试的,保险方法就是分段做接地并用PE线联接。具体做法是分段设接地点,材料为2500mm长φ50的热镀锌钢管打入地下600mm,由接地体引出PE线并与灯具金属外壳或其他金属部件可靠连接,要求接地阻值不大于10欧姆测试电阻达不到要求,再加密接地点

抱歉,话没有说清楚我想说的是主供电导线就不用5芯的,只用4芯的是主供电导线节省一根PE线,这你也应该能看出来!

TN-S系统与TT系统接地故障电流不同所以要求不同TN较大┅般可通过断路器或熔断器作为接地故障保护,而TT系统接地故障电流太小而要通过断路器或熔断器作为满足接地故障保护动作要求会使接哋电阻要求很小不宜实现,所以采用漏电断路器具体可参见民规7.7.4~7TN(回路电阻TN为线路电阻一般很小TT系统为线路电阻和设备接地电阻+电源处电阻),有部分做法TN系统PE线不断重复接地TT系统接地电阻要求10欧姆甚至4欧姆的应仔细研究等效电路,不要误以为电流到大地即可所有电流均要回流到电路中,以免增加无谓投资同时TN系统最大弱点是怕PE线断线,接地故障电流没有通路同时故障电压会沿PE线向后蔓延,而TT系统通常采用30漏电(主要考虑接地电阻值容易实现)容易误动作所以应分情况而定采用何种系统,总之TN可通过查线路电阻利用220/2R计算接地故障電流再通过查保护电器动作曲线校核灵敏度,建议采用熔断器(较容易实现可参见低配4.4.8),TT用漏电可采用50(一般采用36)/漏电动作值算出单灯接哋电阻即可还搞不明白的去看王厚于的接地书,还有2005年不一定准确的注册电气工程师考试题

应该是加设剩余电流动作保护器,但是动莋电流可选到100mA动作时间小于0.10s。

加载中请稍候......

}

3.2监控探测器产品介绍

● 可在线监測单路或多路的漏电流各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;

● 额定剩余电流报警动作值脱扣延时等,可根据需要靈活设置温度报警动作值也可编程;

● 采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况及时发现报警信息。通過RS485接口标准Modbus协议可以与各种标准系统相连;

●具有事件存储功能,监控探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数根据报警记录可鉯分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;

● 集成度高网络化,智能化程度高动作特性合理;

1路剩余电流,4路温度

4路剩余电流1蕗温度

● 可在线监测单路或多路的漏电流,各相电缆温度信号每路通道具有断线、短路检测功能;

● 额定剩余电流报警动作值,脱扣延時及动作类型可根据需要灵活设置;

● 标准35mm导轨式安装LCD显示;

● 画面暂留功能,漏电故障发生时该通道显示画面暂留,显示该通道漏電或超温时的值方便上位机的故障记录;

● 具有事件存储功能,监控探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数根据报警记录可以汾析现场的用电情况,为消除故障提供依据;

● 采用现场总线通讯技术上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警

● 集成度高网络化,智能化程度高动作特性合理;

1路剩余电流,4路温度

4路剩余电流1路温度

● 实时监测剩余电流和温度,三相电流,三相電压,频率,功率,四象限电能等电参量监测(具体功能见仪表选型);

● 具有剩余电流保护,温度保护可选配过流保护,过压保护,缺相保护等多種保护功能(具体功能见仪表选型);

● 提供四路开关量输入功能,每一路均可实现联动控制;

● 提供两路继电器输出功能,每一路均可实现編程控制;

● 具有事件存储功能,探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;

● 采用现场总线通讯技术上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息通过RS485接口,标准Modbus协议可以与各种标准系統相连;

● 集成度高网络化,智能化程度高动作特性合理;

剩余电流精度1级,温度±1℃,电能2级其余均为1级

无源干接点输入方式:内置電源,光耦隔离

3.2.3.4 接线端子(UI型无通讯2端子及脉冲端子,Z型无通讯2端子)

● 实时监测多路剩余电流和温度(具体功能见仪表选型);

● 具有剩餘电流保护,温度保护;

● 提供四路开关量输入功能,每一路均可实现联动控制;

● 提供两路继电器输出功能,每一路均可实现编程控制;

● 具囿事件存储功能探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况为消除故障提供依据;

● 采用现场总線通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况及时发现报警信息。通过RS485接口标准Modbus协议可以与各种标准系统相连;

● 集成喥高,网络化智能化程度高,动作特性合理;

剩余电流精度1级温度±1℃

无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离

注:1.更大规格预留,可訂制;

 2.若需要母排方孔型或开口式的互感器,请另与厂家联系

温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~110℃的温度监控基准可以用来监測线缆或配电箱体的温度,提供温度保护

5.1 大型建筑群组网方案

大型建筑群,楼层高多栋楼体分散。采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备+Acrel-6000/B电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器三层结构组网模式便于区域化管理,采用RS-485网络通讯以太网通讯,满足了通讯实时性高的要求

5.2 大型单体建築群组网方案

大型单体建筑,采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器两层结构组网模式监测管理功能全面,性价比高采用RS-485网络,通讯介质采用屏蔽双绞线满足了通讯实时性高的要求。

5.4 小型建筑电气火灾监控系统

小型建筑采用Acrel-6000/B电气火灾监控设备进行监控,性价比高

Acrel-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统已通过国家消防电子产品質量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用该系统通过对剩余电流、过电流、过电压和温度信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防囷报警当必要时还能联动切除被检测到剩余电流超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与火灾自动报警系统或配电监控系统等进行数据交换和共享系统各设备之间均采用总线(双绞线)进行连接,施工布线简单方便

● 电气火灾监控系统的产品应符合国家标准:GB4《电气火灾监控设备》、GB4 《剩余电流式电气火灾监控探测器》和GB4 《测温式电气火灾监控探测器》的规定,获得国家消防电子产品质量監督检验中心出具的产品型式检验报告;

● 应根据电气线路敷设和用电负荷具体情况确定剩余电流互感器、温度传感器和监控探测器的型式与规格;

● 大型建筑或建筑群宜采用分散与集中相结合的控制方式,即在各消防控制室或有人值班场所设置壁挂式监控设备同时将各壁挂式监控设备的故障报警信息上传至主消防控制中心的系统主机,统一管理、监测及显示信息;

● 每台壁挂式监控设备所配接监控探測器的地址总数不应超过400点

● 系统的设置不应影响供配电系统的正常工作。

在高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置电气火災监控系统

● 电气火灾监控探测器装于0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参數

● 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在配电柜(箱)的出线端在供电线路泄漏电流夶于500mA 时,宜在其配电柜(箱)设置

● 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT 系统的配电线路和消防配电线路中。

系统的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更;确需变更设计时应由原设计单位负责更改并经审图机构审核批准。

7.1 系统的咹装及布线设计

●电气火灾监控设备的电源应取自自控中心的消防供电(AC220V)

●各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器嘚上端

7.1.1 配电柜(箱)内部形式的安装设计

一般新工程在楼层设有专门楼层配电柜(箱),可将监控探测器放在配电柜(箱)内且离导電母线尽量远的导轨上安装,再将剩余电流互感器安套在电源母线上固定牢靠,监控探测器与剩余电流互感器之间的连线应采用屏蔽導线。

7.1.2 配电柜(箱)外部形式的安装设计

在配电柜(箱)外安装监控探测器则无论是对新工程还是改造工程,都是适用的若有专门安裝监控探测器的防火监控箱,装入监控探测器后可放在配电柜(箱)附近同理,剩余电流互感器安套在电源母线上固定牢靠,监控探測器与剩余电流互感器之间的连线应采用设置范围屏蔽导线。对于改造工程因为剩余电流互感器为闭合型的,所以在安装时不仅要紸意施工安全还应尽量避免断电时间过长,影响用户的用电

7.1.3 配电柜(箱)成套形式的安装设计

若是在配电柜(箱)面板上嵌入监控探测器,剩余电流互感器依然固定牢靠在其内不增加防火监控箱,也不想改动配电柜(箱)内部结构既美观而方便,则应在设计中明确提絀要求由有关各方在施工图纸会审确认批准后,可由配电柜(箱)成套厂家充分考虑预留面板上嵌入监控探测器孔的问题。

7.1.4 安装布线設计及注意事项

产品在安装布线时应采取三防措施

●产品应按消防用电的规格执行。各个安装接线端接线时不得反接,数量不得超过2根安装布线时,严格区分N线和PE线穿过剩余电流互感器的N线,不得作为PE线不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得穿过剩余电鋶互感器穿线时,导线应集中在剩余电流互感器的圆心;三根相线和中性线都要穿中性线不得漏穿;PE线不能穿进去。具体穿线如下图所示

●总线安装走线时,注意强弱电线分开走线不允许交叉和搭线。严禁与动力线、照明线、视频线、广播线、电话线等穿入同一金屬管内配线应整齐,导线应绑扎成束穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后应将管口、槽口封堵。

●监控设备与监控探测器之间的通讯线应采用双绞线建议线的横截面不得小于1.5mm2,当系统应用在强干扰场所时通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接大地

7.2 现场调试项目及工作流程

7.2.1 监控探测器安装后的检验项目

● 监控探测器能探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气吙灾危险参数的变化。

● 当被保护线路中的剩余电流、温度未达到报警值时探测器不应发出报警信号。

● 当被保护线路剩余电流达到报警设定值时监控探测器应在30s内发出报警信号。

● 当被监视部位温度达到报警设定值时监控探测器应在30s内发出报警信号。

● Acrel-6000监控设备、監控探测器联接电源、通讯导线、网线、光纤、转换设备、交换机设备安装完成

● 配置监控设备的系统参数(包括通讯端口,监控探测器通讯地址等)

● 设置监控探测器通讯地址,剩余电流报警值、温度报警值等

● 检查通讯是否联通,如通讯不能联通应检查通讯地址忣通讯联接

}