该楼层疑似违规已被系统折叠
国標防盗等级分为甲乙丙丁甲级最高,防盗等级跟哪个厂家做的没关系只是用材用料有区别。
(10秒)按隔热分类:
【A类防火门】完全隔热防火门在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求。
【B类防火门】部分隔热防火门对其耐火性能要求为0.5h。
【C類防火门】非隔热防火门只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。
在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门下面就是A类防火門的具体介绍。
【甲级防火门】耐火极限1.5h。内部一般采鼡的珍珠岩少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料,甲级防火门的厚度一般为50mm
应用范围:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门;
應用范围:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;
【丙級防火门】耐火极限0.5h。材质一般选用的是冷轧钢板和不锈钢内填环保、健康的隔热材料。
应用范围:竖向井道门如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。
防火门等级划分不是由防火门的材质决定的而是由防火门的耐火时间决定的。在选购中应该注意以下三点:
1、看外观在规定的位置有无产品标志、质量认证合格标志、质量检测合格标志。
2、看数字看防火门的厚度是否符合规范。
3、看封条一定偠有国家检测机构出具的合格报告。防火门的重量质量合格的防火门的重量一般较重。查看防火门的各项证书
防火门依据在规定的时间内能同時满足耐火隔热性和耐火完整性要求的时限可以划分为甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门耐火时限要求甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h丙级不小于0.6h。
不同等级防火门使用位置也是不一样的
一、甲级防火门应用范围:
(1)防火墙必须开设门窗洞口时,应设置甲级防火门窗;
(2)地下室可燃物平均重量超过30KG/m2,应采用甲级防火门;
(3)在消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间的隔墙当在隔墙上开门时应设置甲级防火门;
(4)设置在高层建筑内的自动灭火系统的设备室,通风空调机房的隔墙上的门采用甲级防火门;
(5)仅靠防火墙两侧的門的距离不超过两米的,应设置甲级防火门;疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门
二、乙级防火门应用范围:
(1)高层厂房(倉库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
(2)疏散走道通向前室鉯及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
(3)地下室、半地下室的楼梯间当必须在隔墙上开门时应采用乙级防火门;
(4)通向室外樓梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
(5)开向不封闭的楼梯间的户门应采取乙级防火门;
(6)开向前室的户门应为乙级防火门樓梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开
三、丙级防火门应用范围:
井壁上的检查门应采用丙级防火门。垃圾斗前室应设置丙级防火门
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。