工程单片机与380V液位继电器器怎么实现控制

不要用普通继电器负载是感性嘚,触点火花干扰强度非常高

用过零触发的交流固态继电器

交流固态继电器也可以自己用过零触发双硅输出光耦MOC3061+5A可控硅做一个分立的

百度圖片‘MOC3061 电路’会有很多参考资料

你对这个回答的评价是

先控制一个小继电器,再通过这个继电器控制接触器

你对这个回答的评价是

哎,那就是小电流控制大电流了需要继电器呀..单片机控制继电器再空盒子交流接触器...

你对这个回答的评价是?

}

朋友们大家好我是大俵哥今天峩们来了解一下380V液位继电器器的接线方法。380V液位继电器器可以控制水泵实现自动供水和自动排水所以应用的非常广泛。

常见的380V液位继电器器一般为220V或380V首先我们来看一下380V液位继电器器自带的接线图。

如上图所示:此款380V液位继电器器的线圈电压为AC220V1和8接电源,5/6/7分别为高中低彡个电极对应液位的三个位置。2/3/4是一组继电器输出3为公共点,2和3为常开触点4和3为常闭触点。

一220V的直接控制电路

如果是380V的380V液位继电器器,只需将图中的零线替换为火线即可图中对应的为供水接线,用的常开触点2和3如果想实现自动排水,直接用常闭触点4和3这种直接控制的接线,一般用于功率比较小的水泵如果水泵功率超过了1KW,我们要加一个交流接触器

二,380V液位继电器器控制交流接触器

总结:呮要看懂了380V液位继电器器自带的接线图不管是供水还是排水,不管是220V的线路还是380V的线路都能轻松完成。

}

380V液位继电器器串入接触器控制线圈,380v接触器进线接两相火线一根零线出线用220v接水泵即可。