我上楼去找 我们努力做过:
1拆掉水龍头进水管 用安装在墙上的阀放水 响声依然不变的存在
2 用水龙头放热水没有嗡嗡的声音
所以排除了是水龙头的事
3把进水阀压力调小,响聲还是叫人接受不了
这种问题属于是综合性的、要看所有设备是哪一种型号、居住在几层、楼房有几层、具体的声响是哪一种、(比较复雜)总体上讲、是有一个部件处于不正常的工作状态造成的,
1、如使用的是普通截止阀(低进高出、手轮的)有可能是安装反向了、或鍺是内部的阀芯不是与中间螺杆一体的(分体式插入螺杆中的)在使用水时、水流流速将内部的阀芯冲转动并上下摆动、发出的声响如果是高层楼、主管道中装有减压阀、减压阀故障也会出现这种现象、
主要是找到具体发出声音的位置、既然声响加大了、也就好找了,做實验、放水时就会发出声响、可以用手触摸金属管件、用手感觉震动力度的大小、就接近故障点了、仔细感觉会找到的、祝你好运--------
如果做叻这么多都没有用那只能建议你装一个消音器了。
1、消音器((Muffler))是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机、锅炉排气口、发电机、水泵等排气口噪音较大的设备)的气流通道上或进、排气系統中的降低噪声的装置
2、消音器的种类很多,但究其消声机理又可以把它们分为六种主要的类型,即阻性消音器、抗性消音器、阻抗複合式消音器、微穿孔板消音器、小孔消音器和有源消音器
3、主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列就构成了阻性消音器。当声波进入阻性消音器时一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消音器的声波减弱阻性消音器就好象电学上的纯电阻电路,吸声材料类似于电阻因此,人们就把这种消音器称为阻性消音器阻性消音器对中高频消声效果好、对低频消声效果较差。(主要应用于发电机机组消音)
我家现在也是出现这种情况请问您后来是怎么解决了?