防雷引下线几根根数的选择

北京01定额中关于防雷引下线几根昰按几根考虑的如果实际是每柱4根引下,那工程量是否乘2.有没有详细的解释文件
1.北京定额确实没有说明按2跟考虑,而且13清单也没有说明壁垒引下线按几根考虑,
2.我认为这条计算规则是依照别的省而通用拿过来的.
}

防雷引下线几根论坛交流专题说奣

防雷引下线几根专题为您提供防雷引下线几根相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷引下线几根相关的专业交流讨论更多防雷引下线几根相关内容请访问!

  • 我一个汽车4S店屋面还有一个12*8.3的小房子,这个房子是高出屋面的我想问下这个房子的4个角还需要引下线吗

  • 引丅线在室外地面下1m处引出距外墙1.50m长与柱子主筋焊接的-40*4的镀锌扁钢,作为散流装置和与室外接地装置焊接的预留连接带建筑物防雷引下线幾根在距室外地面上0.5m处设测试卡子。什么意思啊说的通俗一点,是怎么施工的呢

  • 甲方要求引下线必须是严格的对角,规范里只说对角,没说必须严格的对角,这个有什么规范性的理论依据吗?

  • 作为防雷引下线几根的对焊的钢筋做防雷时加不加钢筋跨接施焊 可以鈈做吗? 听工人师傅说以前的工程上他们就没做 有人说:电渣压力焊是不需要做跨接的,如果是闪光电焊就需要在接头两端用圆钢进行跨接叻 闪光对焊不可以 为什么? 中文词条名:闪光对焊 英文词条名: 钢筋的对接连接应优先采用闪光对焊闪光对焊分为连续闪光焊、预热閃光焊、闪光-预热闪光焊。 钢筋闪光对焊是将两钢筋安放成对接形式利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈飞溅.形成闪光迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。 对焊过的连接处电阻增大了吗有什么规范要求吗?

  • 上次做了一个配电间是单独的房子现在审图意见是這样提的:配电间,防雷引下线几根的柱子小于10组时应有防接触电压和跨步电压的措施。GB第4.5.6条 我只有8跟引下线我翻了下规范是这样说嘚:4.5.6在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定: 1 防接触电压应符合下列规定之一: 1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线作为自然引下线的柱子包括位于 建筑物四周囷建筑物内的。 看完规范还是不知道怎么做啊我数了下只有8根柱子,也就是只有8根引下线那具体应该要怎么做呢?求助在线等,谢謝

  • 我看图集上写的 利用柱内钢筋 大于等于直径为10mm的4根 四角主筋 它意思就是房子四个角上的主筋吗?

  • 建筑物顶上几层层层收缩屋顶四周柱子都不是直落到底,四角引下线都需拐至外侧轴线得柱子上这样是否可以?遭雷击是强大的力效应是否会毁坏拐弯处的钢筋请教!

  • 防雷引下线几根每三层与圈梁连接,是要求把柱子与圈梁内的所有钢筋都焊接还是只焊两根? 还有是每根引下线都要设断接卡吗,那建筑物内部总不要做吧应该怎么做啊?

  • 防雷规范规定引下线可以利用建筑物钢筋 但土建老同志提出,用钢筋引下在通过雷电流时,裏面有热化学反应会损坏混凝土的结构, 有没有这回事情请高手指点。

  • 防雷要求柱内对角钢筋做为引下线,请教一下,当屋面是采钢板时,茬引下线与屋面连接处用扁铁焊一圈,把柱内四根对角钢筋焊接在一起,然后再焊一根扁铁引上去与屋面焊接可以吗

  • 建筑物防雷设计规范GB 0年版) 苐4.2.3条 采用多根引下线时宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体時可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地體时应设断接卡其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 12.8.6 利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作為防雷引下线几根时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜鈈小于1m并应符合下列要求: (1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线 (2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根鋼筋(绑孔或焊接)作为一组引下线 规范明确规定利用建、构

  • 深度图样上,说明利用柱内两跟主筋做防雷引下线几根,在通过雷电流时,这两根引丅线之间是否会有电动力的作用?

  • 两栋六层的宿舍楼,在首层用只有一层高的连廊把它们连在一起连廊的长度有30多米,则连廊是否要做防雷引下线几根还有一问:如学校的大门口值班室,单独一栋建筑物则该值班室是否做防雷及防雷引下线几根?

  • 现在做一个厂房的防雷接地主跨高度18M,辅垮高度11M按照规范应该在周边设引下线,是否就在辅垮设引下线就行了主跨还要在设么?急着做设计请知道的人盡快回复 ,多谢了

  • 请教各位:石油化工静电接地设计规范3.6.3中的第4条.防雷引下线几根(兼有引流作用的金属设备本体除外)不得用于静电接哋为什么防雷引下线几根和防静电引下线不能共用呢?

  • 记得以前看到 接地引下线和防雷引下线几根要分开设置的规定,忘了出自哪里,之前設计院的老法师要求接地"引下线和防雷引下线几根分开设置".有哪位达人知道哪里有这个规定?

  • 防雷引下线几根用柱内两根主筋主筋用的是對焊,还需要做跨接么

  • 请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗而GB 建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接)

  • GB《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本規范规定并利用其作为引下线的条件下当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距 青海审图公司说当垂直支柱都作引下线时,必须设专设引下线但间距没有要求。不满足5.3.8 时应按4.3.3和4.4.3设计 我仔细读了下,最后一句确实有这个意思这是规范编写有误吗 ?

  • 两个问题 1.为什么有多根引下线时才需要设置断接卡呢 2.设置接地电阻测试箱就不用断接卡了吗?那么测的电阻包括了引下線和避雷带的电阻了吧因为他们都是电气连接的啊。 求解惑

  • 我所在的工程为一栋地上21层,地下1层的办公楼防雷引下线几根为利用立柱的两根直径超过16的柱筋,现在柱筋是套筒连接请问这样的连接还需要用搭接焊将上下两根柱筋连通吗?

  • 下面图片中标注为红色部分的含义是否为 这根引下线在地面0.5m以下部分的表面积如小于1.89kc?的话?需要加长在地面以下0.5m以下的长度来满足引下线的表面积大于等于1.89kc?。提前谢谢您的回复。

}

本专题为筑龙学社 防雷引下线几根平面图专题全部内容来自与筑龙学社论坛精心选择与 防雷引下线几根平面图相关的资料分享,筑龙学社为国内专业建筑垂直站点聚集了众多建筑工程师在线交流,筑龙学社伴你成长更多 防雷引下线几根平面图相关资料请访问筑龙学社网!

}