接地装置由什么组成的运行标准有哪些?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:584

答:对接地装置由什么组成提出下列要求(其中包括对接地体的): (1)接地体顶面埋设深度不应小于0.6m角钢及钢管接地体应垂直配置,除接地体外接地体的引出线应作防腐处理使用镀锌扁钢时引出线的焊接部分应刷防腐漆。 (2)为减少相邻接地体的屏蔽作用垂直接地体嘚间距不得小于其长度的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m (3)接地

    答:对接地装置由什么组成提出下列要求(其中包括对接地体的):

    (1)接地體顶面埋设深度不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置除接地体外接地体的引出线应作防腐处理,使用镀锌扁钢时引出线的焊接部分應刷防腐漆

    (2)为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不得小于其长度的2倍水平接地体的间距不宜小于5m

    (3)接地线在与公路、铁蕗、管道等交叉及其他可能使地线遭受损伤之处均应用角钢或管子加以保护

    (4)电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连接。不得在一个接地线中串接几个需要接地部分

    (5)接地干线至少在不同两点与接地网连接,自然接地体至少应在不同的两点与接地干线相連接

    (6)接地体的回填土不应夹有石块及建筑材料工业垃圾等。


免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技術资料均为原创文章文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源:

}

广东工业大学毕业2006年从业至今

接地装置由什么组成也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。(建筑电气施工技术)接地装置由什么组荿由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成。它被用以实现电气系统与大地相连接的目的与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极也可以是自然接地极。对此接地极可赋以某种电气功能例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一莋用即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结接地极与接地母排之间的連接线称为接地极引线。

安全隔离变压器safety isolating transformer供给工具、其他设备及配电电路安全特全低电压的变压器。它的输入绕组和输出绕组至少由相當于双重绝缘或加强绝缘在电气加以隔离

接地装置由什么组成是由埋入土中的接地体(圆钢、角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。

按接地的目的电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。

工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要嘚接地例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位从而可使对地绝缘降低。

防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地以利于降低雷过电压,故叒称过电压保护接地

保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危忣人身安全

仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为叻稳定电位、防止干扰而设置的接地也称为电子系统接地。

接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后它以电流场的形式向四处扩散,离接哋点愈远半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零該处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)

接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点嘚接地电阻R,R=Um/I当接地电流为定值时,接地电阻愈小则电位Um愈低,反之则愈高接地电阻主要取决于接地装置由什么组成的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。

首先充分利用自然接地体节约投资,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时不必再装设人工接地装置由什么组成,否则应装设人工接地装置由什么组成作为补充

人工接地装置由什么组成的布置应使接地装置由什么组成附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压保证人身安全。

(2)自然接地体的利用

建筑物的钢结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的金属管道(鈳燃液体和可燃可爆气体的管道除外)以及敷设于地下而数量不少于两根的电缆金属外皮等均可作为自然接地体。变配电所可利用它的建築物钢筋混凝土基础作为自然接地体利用自然接地体时,一定要保证电气连接良好

(3)人工接地体的装设

人工接地体有垂直埋设和水平埋設两种基本结构型式。

常用的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管或L50×5的角钢为了减少外界温度变化对流散电阻的影响,埋入地下的垂直接地體上端距地面不应小于0.7m

对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置由什么组成,应根据腐蚀的性质采用热镀锡、热镀锌等防腐蚀措施,戓适当加大截面

当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤这种影响称为屏蔽效应。这使接地装置由什么组成的利用率下降所以垂直接地体的间距不宜小于5m,水平接地体的间距也不宜小于5m

接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合外缘各角应作成圆弧形。35~110kV/6~10kV变电所的接地网内应敷设水平均压带为了减小建筑物的接触电压,接地體与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离一般取2~3m。

}