消防用的三根线接两根线怎么接接?

  • 多线制一个回路只能连一个设备(消防电话)吗

完善我的答案 答题人必看

  • 多线制一个回路(从消防主机里面出来,并经过层端子箱)只能连一个消防设备(例如;探测器、报警按钮等等)

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

相关搜索 搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
  • 超170万定额、图纸、软件问题
  • 严选实战建筑专家提供答案
  • 每日助力10万建筑人解决问题

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

}

消防输出模块通常情况下接两组線一组是连接消防主机的信号总线,通常用ZR-RVS 2*1.0的阻燃双绞线不分极性。另一组为输出DC24V到控制设备的电源线可以用一组两根BV线,区分正負极
因此一共接四根,信号端和电源输出端每组两根

推荐你看消防报警系统的设计规范 验收规范 还有配套的弱电图集 宅基地弱电网里媔都有 宅基地弱电网与做弱电智能化的朋友共同成长

这个消防自动报警都是根据系统图设置的原理线路数量按照平面图的走向设置布置管線的。

不同的设备要放不同的线你这样提问没法回答。建议先搞清楚是用的哪家的设备然后在查看设备安装说明…

如果消防控制中心嘚设备其工作模式是属于“IC总线”形式的,那么消防报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭)消火栓联动线(消火栓按扭),层显(层显火災显示盘)监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”。
另外再加两根“模块受控电源”(一般是直流24V)再加两根火灾广播信号线就可以了,也就是说每一路有三组共6根线就可以了。而各个探头、模块是否工作和反馈信号都在“IC总线回路”上传输的,只不过是每个探头、模块等都具有唯一的“地址码”控制中心靠识别地址码来读出信号传输的点和用地址码发出特定信号来控制模块的工作和接收反馈信号的。

根据你系统图放总线不知道怎么接线问厂家调試员

消防每个回路电源线二根BV2.5+信号线RVS2*1.5
具体要根据现场调整导线截面

没有明白你说的是什么模块?一:如果你说的是输入输出模块(也叫控制模块)基本都是进线两组出线两组:进线一组是信号线一组是24V电源线,出线一组是信号反馈一组是控制线,二:就是你说的输出模块(也叫广播模块或切换模块)他是分区分层启动消防广播他的进线是三组(即信号线、24V电源线、消防应急广播线)或四组(即信号線、24V电源线、消防应急广播线、背景音乐广播线)。他的出线就只有一组广播线希望对你能够有帮助。有什么不明白我们共同探讨

}

你是松江的还是海湾的

我晕倒,有秦皇岛这个品牌的消防报警产品

最新回答 (1条回答)

秦皇岛地址就是海湾的,
}