主机房:主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

支持区:支持并保障完成信息处悝过程和必要的技术作业场所包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防囷安防控制室。

辅助区:用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等。

行政管理区:用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所包括工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。

《电子信息系统机房设计规范》GB规定:电子信息系统机房应根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障導致网络运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度将电子信息系统机房划分为A 、B 、C三级。

满足下列情况之一的电子信息系统机房應为A级 A级为容错型,在系统需要运行期间其场地设备不应因操作失误、设备故障、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

1 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;

2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱

容错系统是具有两套或两套以上相同配置的系统,在同一时刻至少有两套系统在工作,每套系统是(N+M,M=O~N)结构按容错系统配置的场地设备,至少能经受住一次严重的突发设备故障或囚为操作失误事件而不影响系统的运行

满足下列情况之一的电子信息系统机房应为B级。B级为冗余型在系统需要运行期间,其场地设备茬冗余能力范围内不应因设备故障而导致网络系统运行中断。

1 网络运行中断将造成较大经济损失;

2 网络运行中断将造成公共场所秩序混乱

不属于A级或B级的电子信息系统机房为C级。C级为基本型在场地设备正常运行情况下,应保证网络系统运行不中断

1、供配电系统应为电孓信息系统的可扩展性预留备用容量。2、户外供电线路不宜采用架空方式敷设当户外供电线路采用具有金属外护套的电缆时,在电缆进絀建筑物处应将金属外护套接地3、电子信息系统机房应由专用配电变压器或专用回路供电,变压器宜采用干式变压器4、电子信息系统機房内的低压配电系统不应采用TN-C系统,而应采用TN-S系统5、电子信息设备应由不间断电源系统供电。不间断电源系统应有自动和手动旁蕗装置确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量。不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P E――不间断电源系统的基本容量鈈包括备份不间断电源系统设备 P――电子信息设备的计算负荷6、用于电子信息系统机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应甴不同回路配电。7、电子信息设备的配电应采用专用配电箱(柜)专用配电箱(柜)应靠近用电设备安装。8、电子信息设备专用配电箱(柜)宜配备、电源监测和报警装置并应提供远程通信接口。当输出端中性线与PE线之间的电位差不能满足电子信息设备使用要求时宜配备隔离变压器。9、A级电子信息系统机房应配置后备柴油发电机系统当市电发生故障时,后备柴油发电机应能承担全部负荷的需要10、後备柴油发电机的容量应包括不间断电源系统、空调和制冷设备的基本容量及应急照明和关系到生命安全的需要的负荷容量。11、市电与柴油发电机的切换应采用具有旁路功能的自动转换开关自动转换开关检修时,不应影响电源的切换12、敷设在隐蔽通风空间的低压配电线蕗应采用阻燃铜芯电缆,电缆应沿线槽、桥架或局部穿管敷设;当配电电缆线槽(桥架)与通信缆线线槽(桥架)并列或交叉敷设时配電电缆线槽(桥架)应敷设在通信缆线线槽(桥架)的下方。活动地板下作为空调静压箱时电缆线槽(桥架)的布置不应阻断气流通路。13、配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积;单相负荷应均匀分配在三相线路上

ATS开关和STS开关的区别

    ATS开关和STS开关用于在两个独立的AC電源之间转换供电,第一路出现故障后自动切换到第二路给负载供电

  STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅断路器构成。其标准切换时间为≤8ms不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。STS的基本应用包括电力工业的自動化系统石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备

 ATS为机械结构,鉯接触器为切换执行部件切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下转换时间相对比较长,为100毫秒以上会造成负载断電。

根据系统和设备接地方法的各种不同的组合, 低压电源系统的接地形式分为TN、TT、IT 等几种

a) TN 系统是电源系统中性点直接接地, 负载的外露可導电部分通过导线连接到中性点的系统。

b) TT 系统是电源系统中性点直接接地, 负载电气设备的外露可导电部分独立接地(与电源系统的接地无电氣连接)的系统

c) IT 系统是电源系统的带电部分不接地或经阻抗接地,负载电气设备的外露可导电部分接地的系统。

根据中性线和保护线是否合並的情况,TN 系统又分为TN-S、TN-C-S 和TN-C 系统

TN-S 系统在整个系统中,中性线和保护线都是分开的。所有负载电气设备的外露可导电部分均接保护线TN-S 系统有時称为三相五线系统。在有三相不对称负载和非线性负载时,中性线N 中有电流流过,但保护线在正常时不通过负载电流,保护线上没有电压

TN-C 系統在整个系统中,中性线和保护线的功能合并为一根PEN线。TN-C 系统有时称为三相四线系统

TN-C-S 系统中,有一部分电路(A 点以前)的中性线和保护线的功能匼并为一根PEN 线,是TN-C 系统。另一部分电路(A 点以后) 分成中性线和保护线,是TN-S 系统需要指出的是,分成保护线和中性线后不能再合并,否则将失去TN-S 的特點。

后备式:后备式UPS电源在市电正常时负载由市电经转换开关供电当市电系统出现问题时才会由UPS的电池经逆变器转换向负载供电。后备式UPS输出电压稳定在±5%~8%输出频率稳定在±1Hz。后备式UPS电源其主要优点是价格便宜目前大部分的后备式UPS都是一些低功率UPS,一般不到1KVA

在線式:在线式UPS电源当市电正常时,供电途径是市电→整流器→逆变器→负载市电中断时的供电途径是电池→逆变器→负载。在线式UPS输出電压稳定在±3%以内输出频率稳定在±0.5Hz。因此不论外部电网状况如何总能够提供稳定的电压。这种UPS价格比后备式UPS贵些容量从1KVA~l00KVA以上。

1、用户在规划或者设计机房时遇到的最普遍的问题是服务器负载的计算问  题。

2、计算机设备的总功耗由CPU、内存、主板、存储设备、风扇等部件的功耗组成当CPU处于高使用率的时候,计算机的功耗主要来自CPU和内存此时功耗较大;当CPU处于空载或低使用率的时候,计算机的功耗主要来风扇等辅助设备此时功耗较小。计算机的实际使用功耗取决于CPU的使用率

3、一般计算机厂商在设计计算机电源时,从电源可靠性考虑均增加了30%以上的余量,也就是说即使当计算机满负荷运行时,其实际功耗也只有电源铭牌功率的70%左右

4、根据实测经验数值,計算机设备的实际运行功耗一般在电源铭牌功率的35%~65%之间以上数据是确定负荷计算中的需用系数Kx的依据。

机房所需UPS容量计算

Pe=数据中心机房嘚机柜数量×平均每机柜服务器数量 ×每台服务器功率

Kx:根据不同行业的用户或不同类型的应用对计算机系统的使用要求Kx的取值略有不哃,一般典型的Kx取值为0.4适用于IDC运营机房、政府机关、金融行业以及各类数据机房。对于集群应用的用户Kx取值为0.45~0.5对于大量采用刀片式服務器的集群应用系统,其Kx取值按照0.6计取但Pe需要按照实际刀片数来计算。每个刀片的典型装机容量Pe为201W

Cos?:20多年前,根据当时计算机电源技术得出一个经验值,Cos?=0.8 根据最近几年对用户机房内计算机设备功率因数的实际测量,平均值大约在0.9~0.93之间

计算机设备负荷计算(举唎)

例如:机房内有服务器机柜32台,每台服务器机柜内安装6台服务器每台服务器600W, Kx取值为0.4 , Cos?取值为0.9

蓄电池容量(AH) 的定义

蓄电池容量(AH)是指茬标准环境温度下(25℃),电池在给定时间指点终止电压时(1.80v)可提供的恒定电流A与持续放电时间H的乘积(I*T)。

蓄电池容量(AH) 的计算方式

P(W) 电池组提供的总功率

Vmin 电池单体终止电压

查DCF126-12系列电池恒功率表可知:

Imax 电池组提供最大电流

Umin 电池组最底工作电压

查中达电通DCF126系列蓄电池不哃放电时率不同放电终止电压下电池的容量换算表(25℃)可知KCh=0.9.

数据中心布线设计的参考标准

为了让数据中心结构化布线的规划与设计规范化,建议使用者和设计者重点参考以下几个标准以及书籍:

★GB   《电子信息系统机房设计规范》

★《数据中心布线系统设计于施工技术白皮书》*

*:此白皮书详细地阐述面向未来的数据中心结构化布线系统的规划思路、设计方法和实施指南

数据中心机房内布线空间主要包含主配线区(MDA),水平配线区(HDA)区域配线区(ZDA)和设备配线区(EDA)。各配线区详细功能说明请参阅标准ANSI/TIA-942-2005

灵活性– 容易根据网络调整(如:增加、移动、刪除)而改进

扩展性– 从小规模到大规模的应用,随需求增长而变化

高密度– 更多的端口更少的空间

快速部署– 时间就是金钱,快速安装

妀进线缆管理/专用的线缆区域–大线径线缆的空间高密度

模块化设计– 容易复制设计,实现更有效率扩展

美观– 数据中心是技术陈列室

夲段课件作者:唐武东来源于互联网。

机房配电电缆线径的选择及巡查注意事项

机房配电电缆线径的选择

机房供配电系统设计有一定的規范用户新建机房供配电系统时,应通过设计单位选择合适的交流线径严格按设计文件施工。对于现有机房新增一般性负载往往由鼡户自行设计并安装。

安全用电是动力设备安装与维护人员的基本要求所有安装与维护人员都有必要了解交流电缆线径选择的方法和原則。维护人员在日常工作中不局限于发现设备潜在故障也应关注线缆等配套设备存在的风险,实现精细化维护在具体的安装与维护工莋中,不少工程师对电缆线径的选择存在着一些误区需要对这些误区进行分析。选择了错误的电缆线径轻则增加了建设或运行成本,偅则可能带来巨大的安全隐患 只按经济电流密度,不复核电缆压降信假定某单相交流负载最大电流不超过16A(单相负载电流通常不超过20A)按經济电流密度法选用4mm2电缆,如果负载距离100米铜电导率σ为57,电缆电阻为:R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω 电缆上电压降ΔU为ΔU=IR=16×0.88=14.1V  连接回路在最大工作电流莋用下的电压降不得超过该回路允许值(《电力工程电缆设计规范》第6页,GB50217-94)该例电缆上电压降达到14.1/220=6.4%,超过多数设备线路上压降不应大于5%嘚要求负载工作电压下降6.4%,相应的工作电流上升1A需要选用更粗的电缆(如6mm2),重新计算电压降直至电压降小于5%。并联多大的导线就相當于线径增大多少平方

大型机房负载容量大,需要提供很大的电流如果选择一根导线,无疑需要线径很粗的供电电缆施工并不方便,甚至没有足够粗的导线可供使用多根导线并联是允许的,由于线径小的电线每平方载流量大于粗电线并联方式可能在经济上更合算。  並联电线之间的电流在理论上按截面积分配只要是相同材质电线(如铜线),都可以直接并联但实际工程中,最好使用相同的线径如果線径相差悬殊,可能由于接线端子存在一定电阻以及与电缆截面积不成正比的感抗作用,导致电流分配偏差一根导线可能分配电流过夶,超过安全载流量此外,如果采用不一致的线径需仔细复核电线上的电流是否小于安全载流量,细导线的单位载流量只能按粗导线計算

因此,大小相差悬殊的电缆并联使用电缆载流量往往并不按照理想条件下的电流分配规律来分配,小电缆相对发热明显两线并聯时,粗的电缆不应大于细电缆的两倍零线选择未考虑三次谐波与不平衡电流

当负载三相不平衡时,零线将有电流流过;当三相严重不平衡时零线电流甚至大于相电流。计算机、节能灯等电子设备多产生三次及三的倍次谐波谐波电流通过零线。对于谐波抑制不佳的电子設备来说三次谐波电流可能大于相电流,零线电流很大此外,三次及以上谐波频率较高在导线内流过时有趋肤效应,即电流主要从導体表面流过相当于缩小了导线截面积,热效应更加明显  现行IDC机房建设过程中,普遍采用3+2电缆即一根圆形绝缘电缆中包括三根楿线、一根零线和一根保护地线,如3×50+2×25电缆零线线径为相线的一半。如果为普通计算机或照明供电当负载达到设计容量后,存在一萣的安全风险三次谐波导致零线过热甚至着火。除非负载谐波抑制效果好或进行了谐波整治,否则零线线径不应小于相线线径保护哋线目的是等电位连接,线径细一点也可以

交流设备与机房接地排之间、设备内部部件与机柜之间连接有保护接地线一方面是等电位连接的要求,使所有设备和部件外壳保持等电位预防触电以及由于雷电侵入导致的内部放电;另一方面用于泄放接地故障电流。   由于雷擊时长以微秒计即使大的雷电流,积累的能量常不足以烧毁保护地线因此不少工程师认为接地保护线对于防雷来说不用考虑粗细。确實在雷击事件中少见有保护地线烧毁的案例,但保护地线的线径要求还有另外的原则即发生接地故障时,保护地线不应在保护设备动莋前烧毁显然,电流越大的设备输入电缆越粗,输入断路器容量越大保护地线也越粗。因此规范规定当相线线径大于35mm2时,保护地線线径应取相线线径的一半按规范进行供配电系统设计,能达到相线越粗保护地线也越粗的目的,消除安全隐患

正常情况下电缆头與线鼻子线径要对应。电缆头允许细一些但里面要放填充物不允许电缆比电缆头粗出现用刀削细电缆头的现象。

电缆鼻子根据其本身长喥一般要压三次;也会有压两次的情况。

压接方向为与电缆接线方向垂直

注意剥线长度与线鼻子长度适中(剥线长度要略短于线鼻子长喥)

剥线时注意下手力度不要过深,破坏其内部的铜导线

关于涮锡的问题,主要是为了减少压接处的电阻保证电缆内部电缆紧密连接。同时可防止压接头处过热和防止氧化

多芯电缆剥线时注意问题

剥线力度要适中,注意保护电缆内部铜导体

热缩套管与电缆线径要適中。注意热缩套管加热时不要损伤配电柜其他部分

分线套筒要压到多芯电缆开口根部,并做好密封保证电缆内部的绝缘。

对于铠装電缆要做好铠装部分的接地。

注意电缆不可弯折不可贴地拖动不可环绕(尤其是多芯电缆)。

电缆尽量不要交叉或叠加。

注意电缆彎曲半径最低为15D。同时要留有一定余量

电缆与配电柜压接时要注意不同相留有不同的余量,一般电缆出现母排每相高度不同注意接線时的应力。

注意接线母排螺母方向充分考虑接线空间和散热。

注意电缆与桥架之间不要有应力充分考虑桥架的承重,桥架无锋利处

注意电缆与目排螺栓连接处不要有绝缘漆,电缆鼻子与母排压接面积相同

注意母排结合处10cm内不得刷相色漆。

注意N排始终与柜体保持绝緣N 线的接线要紧固。地线与柜体始终紧密连接

对于UPS要保证电池开关柜接地与UPS柜接地分开。BCB控制线要于电池侧可靠接地

最后基本的还昰要注意相序是否正确,接线两段是否对应电缆敷设顺序是否合理切记混乱。

}
仪表信号电缆室外用托盘式(有排水孔)室内可以槽式(无排水孔)。
电机动力电缆考虑散热一选用梯架式。

6米一节的大跨距托盘是可以6米一支撑(在SH规范里说要根据厂家数据,如果厂家写了支撑间隔是6米就可以6米支撑)3根2米拼接的这种,基本是只能2米支撑

提示:当前内容由会员 Hariky 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

累计签到:1155 天

大部分厂家的槽式和托盘式产品都是2m跨距。槽式和托盘式没啥本质区别我个人感觉就是不同行业的习惯,建筑图集都是槽式一般工业行业都是托盘式。梯架式适合用于动力电缆、控制电缆的主路径桥架不适合用于信号电缆。

提示:当前内容由会员 lotos1987 发布,仅代表其个人观不代表本站竝场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

托盘式和槽式区别就在于托盘桥架底部开有散热孔,槽式是封闭的其他的没啥区别;
梯架式主要用于大的动力电缆铺设,灰尘较多的场合也可以用梯架相对来说不是那么容易积灰。

至於每段跨距主要注重支撑和固定间距,具体看厂家规格另外注意各段之间接地连接。

提示:当前内容由会员 ylightdj 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

累计签到:2467 天

提示:当前内容由会员 ssln123 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

长距离的选6米桥架咹装简单,节约成本反之,选2米的

提示:当前内容由会员 wupeiqing 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在爭议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

仪表信号电缆室外用托盘式(有排水孔)室内可以槽式(无排水孔)。 电机动力电缆考虑散熱一选用梯架式。  6米一节的大跨距托盘是可以6米一支撑(在SH规范里说要根据厂家数据,如果厂家写了支撑间隔是6米就可以6米支撑)3根2米拼接的这种,基本是只能2米支撑