  一、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47—94

  1.严禁在设计建基面、设计邊坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工

  2.未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式

  二、《水工建築物地下开挖工程施工规范》SL378—2007

  1.地下洞室洞口削坡应自上而下分层进行,严禁上下垂直作业进洞前,应做好开挖及其影响范围内的危石清理和坡顶排水按设计要求进行边坡加固。

  2.当特大断面洞室设有拱座采用先拱后墙法开挖时,应注意保护和加固拱座岩体拱脚下部的岩体开挖,应符合下列条件:

  (1)拱脚下部开挖面至拱脚线最低点的距离不应小于1.5m;

  (2)拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75%

  3.当相向开挖的两个工作面相距小于30m或5倍洞径距离爆破时,双方人员均应撤离工作面;相距15m时应停止一方工作,单向开挖贯通

  4.豎井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面5m时应自上而下贯通。

  5.采用电力起爆方法装炮时距工作面30m以内应断开电源,可在30m以外用投咣灯或矿灯照明

  三、《水工预应力锚固施工规范》SL46—94

  张拉操作人员未经考核不得上岗;张拉时必须按规定的操作程序进行,严禁違章操作

  四、《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377—2007

  竖井或斜井中的锚喷支护作业应遵守下列安全规定:

  (1)井口应设置防止雜物落入井中的措施。

  (2)采用溜筒运送喷射混凝土混合料时井口溜筒喇叭口周围应封闭严密。

  五、《疏浚与吹填工程技术规范》SL17—2014

  1.对施工作业区存在安全隐患的地方应设置必要的安全护栏和警示标志