某机电咹装公司具有压力容器的体积、压力管道安装资格通过招投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中针對重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急狀态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中发生了以下事件:
事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期立即进行吊装,因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装
事件2:对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器的体积进行检查时,发现容器的体积外壳有深4mm的长条形机械损伤建设单位委托安裝公司进行补焊处理。
事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后即进行抽真空充氨试运转。
1.氨制冷站施工前应履荇何种手续
2.安装公司对容器的体积补焊处理是否合法?说明理由
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料
4.项目部茬氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
  • 参考答案:1. 手续:将拟安装的壓力容器的体积、压力管道安装情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门
    2.安装公司对补焊处理不合法,理由:洇为安装公司不具备压力容器的体积的制造或现场组焊资质
    3. 出租单位将起重机现场安装完毕后应组织验收。
    应提供的资料:产品合格證、备案证明、吊车司机上岗证等
    4. 试运转不可行,因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道强度试验后还要进行泄露性试验。
    5. 缺少的内容包括:项目部应急工作的组织及相应职责;发生事故时应采取的有效措施;应急避险的行动程序(撤离逃生路线);相关人员的应ゑ培训程序