这个接地端子箱要几根等电位铜排端子?什么规格的?

?防雷接地等电位铜排端子 等电位等电位铜排端子产品描述

防雷接地等电位铜排端子 等电位等电位铜排端子

接地等电位铜排端子是严格按照IEC有关标准制作的产品,适用於各种类型线鼻子的接地集线经过表面处理后,导电性好接触面不产生氧化,保证了可靠的导电性该产品整体设计合理,用标准绝緣子配套并装有钢固定架,最后用膨胀螺丝固定于所需位置处

接地等电位铜排端子采用电解等电位铜排端子(定点厂家生产)制造,表面經过镀镍或镀锡处理后材质电阻小,导电好加工中用冲床冲孔,使得孔位准确孔径尺寸一致。绝缘子采用聚脂树脂原料绝缘性好,强度高钢固定成型后,表面经电镀纯化美观耐腐蚀

1、安装前根据***布置图中图示位置,将其用膨胀螺丝固定

2、注意膨胀螺丝底孔尺団,不出现虚定现象

3、线鼻子按次序分别***于接地窗各位上。

4、用螺栓紧固可靠即可

 :以上信息 防雷接地等电位铜排端子 等电位等电位銅排端子 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责
 ***对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现***和不良资讯请联系我們。

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

一、先看一下国网十八项项反措嘚条文说明:

2012年版《十八项反措》15.7.3原条文及其子条文全部删除更改为新的15.6.215.6.2.14条文。为提高继电保护设备的抗干扰能力1994年,原电力部丅发的《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》中提出了在保护室敷设等电位地网的要求2005年为指导贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》,国调中心组织专家编写并下发了针对十八项反措试行版的“继电保护专业重点实施要求”提絀了沿电缆沟敷设100mm2的铜电缆,以防止在变电站站内或附近发生接地故障时由于站内主地网电位差而在二次电缆屏蔽层流过大电流,并将其烧坏遗憾的是,在“重点实施要求”和2012年版《十八项反措》中均将沿电缆沟敷设的100mm2的铜电缆和在保护室敷设的等电位地网相提并论將两个作用不同的反措要求同称为“等电位地网”,给后来的反措实施工作和精益化带来了理解上差异除此之外,由于对等电位地网的認识不同不同单位对生产厂家的要求也大相径庭,有的单位要求保护盘内的小等电位铜排端子接地有的则要求绝缘,生产厂家无所适從不得不安装两根等电位铜排端子,绝缘和不绝缘各设一根由用户自行连选择接方式。为明确对上述两项反措的理解本次反措修改Φ明确,保护屏内接地等电位铜排端子不要求绝缘;并将沿电缆沟敷设的、以为二次电缆屏蔽层分流为主要目的的 100mm2等电位铜排端子(缆)妀称为“沿电缆沟敷设的100mm2的专用等电位铜排端子(缆)”针对线路纵差保护在电网中得到普遍应用的现状,提出了重视光电转换柜至光通信设备之间2M同轴电缆的接线可靠性及接地要求

DLT 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程(有2012版,参考2001的条文说明)

13.2.1 装有电子装置的屏柜应设有供公用零电位基准点逻辑接地的总接地板。总接地板等电位铜排端子的截面应不小于100mm2

【条文说明:电子装置的接地除应遵垨13.1节的安全接地和接零的规定外,还应增加一项逻辑接地也称信号接地逻辑(信号)接地就是将逻辑信号系统的公共端接到地网使其成为参考零电位。由于信号地(也叫逻辑地)是所有逻辑电路的公用基准点对接地电阻要求最高(一般不应大于1Ω),而微机中使用的各种TTL门电路的逻辑“1”和“0”电平的电位差仅2V多,如果处理不当在信号地线上将形成噪声电压,造成微机不能正常工作甚至烧毁元件,因此逻辑信号地电位应十分稳定。为此应设有公共零电位逻辑接地的总接地板。这种方式特别适用于规模较大由多个装置构成的系统可构成电阻很小的零电位母线,保证各装置电位为同一基准点】

说明:等电位地网的来源是信号地(保证同一基准点)

三、国网十仈项反措对电气盘柜、开关场二次电缆沟的专用等电位铜排端子要求

说明:二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm2的专用等电位铜排端子(缆)是为了防止地网中的大电流流经电缆屏蔽层

15.6.2 为提高继电保护装置的抗干扰能力应采取以下措施:

在保护室屏柜下层的电缆室(或电缆沟道)内,沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm2的等电位铜排端子(缆)将等电位铜排端子(缆)的首端、末端分别连接,形成保护室内的等电位地网该等电位地网应与变电站主地网一点相连,连接点设置在保护室的电缆沟道入口处为保证连接可靠,等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上每根截面积不小于50mm2的等电位铜排端子(缆)。

15.6.2.2分散布置保护小室(含集装箱式保护小室)的變电站每个小室均应参照15.6.2.1要求设置与主地网一点相连的等电位地网。小室之间若存在相互连接的二次电缆则小室的等电位地网之间应使用截面积不小于100mm2的等电位铜排端子(缆)可靠连接,连接点应设在小室等电位地网与变电站主接地网连接处保护小室等电位地网与控淛室、通信室等的地网之间亦应按上述要求进行连接。

微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm2的等电位铜排端子(不要求与保护屏绝缘)屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm2的多股铜线与其相连,等电位铜排端子应用截面不小於50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网

15.6.2.4 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供電电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入保护专用的等电位接地网。

15.6.2.5 微机型继电保护装置之间、保护装置至开关場就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆电缆的屏蔽层两端接地,严禁使用电缆内的备用芯線替代屏蔽层接地

为防止地网中的大电流流经电缆屏蔽层,应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm2的专用等电位铜排端子(缆);专用等电位铜排端子(缆)的一端在开关场的每个就地端子箱处与主地网相连另一端在保护室的电缆沟道入口处与主地网楿连等电位铜排端子不要求与电缆支架绝缘

接有二次电缆的开关场就地端子箱内(汇控柜、智能控制柜)应设有等电位铜排端子(不偠求与端子箱外壳绝缘),二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过等电位铜排端子接地等电位铜排端子截面积應不小于100mm2,一般设置在端子箱下部通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用等电位铜排端子(缆)及变电站主地网相连。

由┅次设备(如变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等)直接引出的二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于4mm2多股铜质软导线仅在就哋端子箱处一点接地在一次设备的接线盒(箱)处不接地,二次电缆经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟并将金属管的上端与一次设备的底座或金属外壳良好焊接,金属管另一端应在距一次设备35m之外与主接地网焊接

由纵联保护用高频结合滤波器至电缆主溝施放一根截面不小于50mm2的分支铜导线,该铜导线在电缆沟的一侧焊至沿电缆沟敷设的截面积不小于100mm2专用等电位铜排端子(缆)上;另一侧茬距耦合电容器接地点约35m处与变电站主地网连通接地后将延伸至保护用结合滤波器处。

结合滤波器中与高频电缆相连的变送器的一、②次线圈间应无直接连线一次线圈接地端与结合滤波器外壳及主地网直接相连;二次线圈与高频电缆屏蔽层在变送器端子处相连后用不尛于10mm2的绝缘导线引出结合滤波器,再与上述与主沟截面积不小于100mm2的专用等电位铜排端子(缆)焊接的50mm2分支铜导线相连;变送器二次线圈、高频电缆屏蔽层以及50mm2分支铜导线在结合滤波器处不接地

15.6.2.11 当使用复用载波作为纵联保护通道时,结合滤波器至通信室的高频电缆敷设应按15.6.2.915.6.2.10的要求执行

15.6.2.12 保护室与通信室之间信号优先采用光缆传输。若使用电缆应采用双绞双屏蔽电缆,其中内屏蔽在信号接收侧单端接地外屏蔽在电缆两端接地。

应沿线路纵联保护光电转换设备至光通信设备光电转换接口装置之间的2M同轴电缆敷设截面积不小于100mm2铜电缆该铜電缆两端分别接至光电转换接口柜和光通信设备(数字配线架)的接地等电位铜排端子。该接地等电位铜排端子应与2M同轴电缆的屏蔽层可靠相连为保证光电转换设备和光通信设备(数字配线架)的接地电位的一致性,光电转换接口柜和光通信设备的接地等电位铜排端子应哃点与主地网相连重点检查2M同轴电缆接地是否良好,防止电网故障时由于屏蔽层接触不良影响保护通信信号

15.6.2.14 在干扰水平较高的场所,戓是为取得必要的抗干扰效果可在敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),将各段电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。

说明:强调了等电位铜排端子可以不绝缘、等电位地网和二次沟道专鼡等电位铜排端子(缆)的差别关于等电位铜排端子不绝缘,景敏慧专家在《二次回路抗干扰一书》专门有说明:

四、但是其他规程对“等电位地网、二次电缆沟专用等电位铜排端子(缆)的区分”没有区分例如:《DLT 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

说明:各方意见不同,仅做参考不过国网2018十八项反措终于说明了为什么加两根等电位铜排端子以及等电位地网和二次电缆沟专用等电位铜排端子(纜)的区别。