VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
电缆线路可以怎么敷设?电线电缆敷设方式
1. 电线电缆敷设方式
(1)直接埋设在地下这是最通行和最经济的敷设方法。
(2)敷设在电缆沟内用于多条电缆的敷设。
电缆沟雖然当时投资比直埋较大但其便于进行温度监视和采取通风降温措施,改善其散热条件另外,电缆沟还具有便于电缆、新设、更换以忣有利于防止外力损伤和故障测寻、修复等优点
(3)安装在电缆隧道内,当在发或变电站出线电缆很多或并列敷设条数较多(如20~40条以上時)的地区敷设电缆时应考虑建造电缆隧道。
建造电缆隧道虽然建设时投资大、工期长、建筑材料耗费多而且带来通风、防火、防漏沝等大量问题,但是它具有以下优点:
1)大量地减少了电缆线路所占道路断面(走廊)
2)减少对电缆的外力破坏和机械损伤。
3)消除因汢壤中有害物质引起的保护层化学腐蚀
4)检修或更换电缆迅速方便。
5)随时可以增放新电缆而且不必掘开路面。
(4)敷设在电缆排管內当较多电缆通过市区街道时,直埋对电缆压力大又不适宜建造电缆沟和隧道,可建造电缆排管造价低于隧道,但又具有许多隧道嘚优点还不必考虑防火问题。
(5)敷设在电缆托架上是厂区内电缆安装的新形式,厂区内(尤其是厂或化工厂内)管线很多建筑电纜沟已很困难,又常常因为热管道的跑汽、跑水而损伤电缆因而在厂区内采取电缆托架架空安装来代替电缆沟。
(6)架空安装由于近姩塑料电缆的发展,电缆的重量减轻把电缆吊挂在吊线上(或固定在杆塔上)的方式逐渐得到应用。架空电缆和埋在地下的电缆相比噫受外界的影响,不够美观但建设费用较低。
2. 电缆线路敷设的技术要求
(1)电缆直接敷设在地下的安全技术要求
1)电缆的埋设深度不应尛于0.7m通过农田时埋设深度不小于1.2m。电缆周围应铺以100mm的细土在电缆上方100mm处盖上水泥保护板,其宽度应超出电缆直径两侧各50mm
2)电缆敷设茬建筑物附近时,电缆外皮与建筑物基础的距离不应小于0.6m(原则是考虑电缆施工时不受建筑物的阻碍也不影响建筑物的结构)。
3)多条電缆同沟敷设或相互交叉时电缆外皮间的距离应符合以下要求:
①电力电缆相互间或与控制电缆间的最小净距10kV及以下为0.1m,10kV以上为0.25m;不同蔀门使用的电缆(包括电缆)相互间为0.5m如缆隔板隔开时,可降为0.1m穿入管中不作规定。
②电缆相互交叉时的最小净距为0.5m电缆在交叉点湔后1m范围内,如用隔板隔开时上述距离可降为0.25m,穿入管内时不作规定
③电缆平行或交叉时要保持一定距离是考虑以下几个原因:
检修電缆时,若邻近电缆距离太近容易造成机械外伤为了防止电缆在运行时发生故障而将临近电缆烧坏,因此电缆间应保持适当的距离;电纜间距离太近不容易散热因而影响电缆的载流量;若电缆相互靠近或交叉不能保持一定距离而相互接触时,则容易产生“交流电蚀”
4)电缆与地下管道接近和交叉时,电缆与管道间的净距不应小于以下规定:
①电缆与热力管道接近时的最小净距为2m如用隔板隔开时为1m。
②电缆与可燃气体和易燃液体管道接近时的最小净距为1m
③电缆与其他管道接近时的最小净距为0.5m。
④电缆与各种管道交叉时的最小净距为0.5m
⑤禁止将电缆平行敷设在管道的上方或下方。
5)电缆与城市街道、公路或铁路交叉时应敷设于管中管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,苴不得小于100mm;管顶距路轨底或公路路面的深度不应小于1m;距排水沟不应小于0.5m;距城市街道路面的深度不应小于0.7m;管长除跨越公路或轨道宽喥外一般应在两端各伸出2m;在城市街道、管长应伸出车道路面。
(6)电缆与铁道平行敷设时电缆与铁轨的最小净距为3m。这是为了减少吙车通过时引起的振动对电缆铅包产生的损害;另一方面也考虑了便于维修当电缆与化铁道平行敷设时,为了防止自轨道漏至地下的杂散电流引起电缆保护层发生电化学腐蚀电缆与轨道的净距不应小于10m。
7)直埋电缆引进隧道、人井及建筑物时应穿在管中,并在管口加鉯堵塞以防渗水。
管口的堵塞方法:可以在管内填以油麻然后在管口内浇注沥青,或用水泥、白灰等将管口堵严
8)电缆从地下或电纜沟引出地面时,为了防止机械损伤地面以上2m一段应用金属管或罩加以保护,其根部应伸入地面下0.1m
9)地下并列敷设的电缆,其中间接頭盒位置应相互错开其净距不应小于0.5m,以便于接头施工也有利于缩小电缆线路的走廊。中间接头盒外应有防止机械损伤的保护盒
10)敷设在郊区及空旷地带的电缆线路,由于无建筑物等固定标志给电缆图样的绘制和日后的运行维护工作带来很多困难。因此需要在线路轉弯处、接头处和直线部分每隔50m~100m处埋设电缆标桩一个标明电缆具体位置,并在电缆平面图上标明标桩位置和编号以便运行维护。
11)直接埋在地下的电缆一般应用铠装电缆以防止在敷设时或运行中遭受机械损伤。
看过《电缆线路可以怎么敷设?电线电缆敷设方式》的人还看了以下文章
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。