25a,kb0带5.5千瓦电机为什么会烧老是烧是这么回事

KB0-32C/M25/06MFG是一款25A的控制与保护开关适用茬功率为11千瓦的电动机上,当电动机输入的电流为25A时产品为正常运行。

当电动机输入的电流大于25A时又或者是1.05倍,也就是26.25AKB0-32C/M25/06MFG在2小时内保證不会脱扣和报警指示。

当电动机输入的电流大于25A时又或者是1.2倍,也就是30AKB0-32C/M25/06MFG会在99秒内脱扣,这时候三相电流继续运行辅助95-98所外带信号報警器执行报警。

当电动机输入的电流大于25A时又或者是1.5倍,也就是37.5AKB0-32C/M25/06MFG会在60秒内脱扣,这时候三相电流继续运行辅助95-98所外带信号报警器執行报警。

当KB0-32C/M25/06MFG的控制电压不是正常的220V时就是大于264V或者小于187V,这时候控制与保护开关会在10秒内脱扣这时候三相电流继续运行,辅助95-98所外帶

当电动机输入的电流为8倍电流时就是200A,或者输入电流为14倍时就是350A,这时候控制与保护开关会瞬间脱扣05-08所外带的信号指示灯提示短蕗。

当电动机的三相电流不平衡时超过了控制与保护开关设置范围,又或者是断相这时候KB0-32C/M25/06MFG会在10秒内执行报警指示,辅助95-98所外带信号报警器执行报警

当KB0-32C/M25/06MFG被使用在过小的功率电动机上时,超过控制与保护开关设置范围时这时候控制与保护开关会执行报警指示,辅助95-98所外帶信号报警器执行报警

乐清市国星电气有限公司是一家专注于智能化、高科技低压电器产品研发、制造、销售及服务为主的科技型电气企业,公司主要生产系列GXKBO、GXKBO-B、GXKBO-F、GXKBO-G、GXKBO-E、GXKBO-L、GXKBON、GXKBOD、GXKBOD3、GXKBOJ、GXKBOJ2、GXKBOZ、GXKBOR、GXKBOS控制与保护开关电器、电气火灾监控探测器等产品

控制与保护开关 双电源自动切换開关 电气火灾监控器智能漏电综合保护器,仪器仪表建筑电气,汽车线束低压电气,防爆灯具
}