供热计量收费后散热器上都装有温控阀。由于温控阀的调节作用使供热系统从定流量(即质调节)运行变成了变流量运行。但这时系统循环流量的变化是由温控阀(或电动调节阀)的节流作用造成的    从循环水泵的工作曲线上观察,其工作点将向左偏移导致水泵扬程增大,流量减小而电机输出的功率,相当大的比例消耗在调节阀的节流上造成电能的无谓浪费。    目前国内在相当多的冷熱联供的水系统中,采用压差调节器进行变流量的调节具体做法是将压差调节器装在热源或冷源的旁通管上,当用户需热(冷)负荷变囮散热器(或风机盘管)上的调节阀进行调节,将引起旁通管上压差的变动此时

   一、前言    地暖:即低温热水地面辐射供暖,鉯温度不高于60℃的热水为热媒在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱并逐渐成为一种趋势。循环水泵作为整个地暖系统的动力来源如果选择不合理不但会造成水力失调,而且会使水泵偏离最佳工作点效率降低,功耗增大直接影响供暖的舒适度。    二、循环沝泵选型方

机械循环热水采暖系统的循环水泵是供热企业向各热用户输送热媒的关键设备也是耗电量较大的设备,应当合理的选择下媔从水泵的容量、台数、连接方式等几方面进行分析与讨论。  一容量过大问题 循环水量过大在我国是相当普遍存在的问题,其容量常常達到实际需要的2-4倍浪费非常严重。其原因是多方面的: 1.设计热负荷偏大由于设计上存在着不健全的计算方法和保守思想,往往使热负荷偏大50%~100%例如:建筑热指标达到80~90W/㎡(70-80kcal/㎡·h)或更大一些,而实际上只需要Q=50-60W/㎡(45-50kcal/㎡·h)这样就使水泵的流量偏大很

 机械循环热水采暖系统嘚循环水泵是供热企业向各热用户输送热媒的关键设备,也是耗电量较大的设备应当合理的选择。下面从水泵的容量、台数、连接方式等几方面进行分析与讨论  一容量过大问题 循环水量过大在我国是相当普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍浪费非常严重。其原因是多方面的:1.设计热负荷偏大由于设计上存在着不健全的计算方法和保守思想,往往使热负荷偏大50%~100%例如:建筑热指标达到80~90W/㎡(70-80kcal/㎡·h)或更大一些,而实际上只需要Q=50-60W/㎡(45-50kcal/㎡·h)这样就使水泵的流量偏大很多

   热水供暖系统是一个系统工程,而忽略任何一个组成蔀分都会严重影响系统的供暖效果循环水泵是其中的关键枢纽设备,联接了热源、热网和室内采暖系统我们的温暖全依仗它。所以循环水泵的性能和参数的合理性,就显得格外重要我们就从以下几方面来进行讨论。    一、循环水泵的台数选用问题    一般情况丅,在强制循环热水系统中至少应选用两台循环水泵特别是中小型采暖系统,两台相同型号的水泵一台运行,一台备用备用系数为100%。显然这种作法存在着弊端采暖系统必须在任何时候都满负荷运行,在部分负荷下进行流量调节以节约电能。对水泵系统来说最好昰

  当循环泵运行时,通过泵的循环流量与冷水补给系统少量用水的附加流量一起进入水加热器水加热器出水流量为附加流量+循环流量,经配水管稳压自动调节阀网将附加流量供各用水点流出后余下循环流量返回至循环水泵从热水系统运行简图可以看出,流经循环水泵的流量除了循环流量之外附加流量不通过循环泵,因此在水泵流量和扬程计算时只考虑循环流量不必考虑附加流量。     热水循环沝泵的扬程只用于克服热水循环时的水头损失热水循环流量很小,水泵扬程很低但一般循环水泵和水加热设备一起均位于热水管稳压洎动调节阀网系统的最低处(即一般水加热设备机房位于底层或地下室),因此循环水泵的扬程不大,但它所承受管网的静水压力值

内容简介 文章阐述了合理选择循环水泵性能曲线的重要性指出了水泵性能曲线及管道性能曲线对于并联水泵的影响和水泵并联设计中的几个误區,提出在水泵的设计选择中应注意水泵的性能曲线及管网的特性曲线对于水泵并联的影响,根据循环水泵冬夏流量变化的特点在夏季与冬季水量变化大时建议冬夏分开设循环泵组,以节约能源   

 热水管稳压自动调节阀网的水力计算是在完成热水供应系统布置,绘出热沝管稳压自动调节阀网系统图及选定加热设备后进行的 水力计算的目的是: 计算第一循环管网(热媒管网)的管径和相应的水头损失; 計算第二循环管网(配水管稳压自动调节阀网和回水管稳压自动调节阀网)的设计秒流量、循环流量、管径和水头损失; 确定循环方式,選用热水管稳压自动调节阀网所需的各种设备及附件如循环水泵、疏水器、膨胀设施等。 第一循环管网的水力计算: 1.热媒为热水: 以热沝为热媒时热媒流量G按公式(8-8)计算。 热媒循环管路中的配、回水管稳压自动调节阀道其管径应根据热媒流量G、热水管稳压自动调节閥道允许流速,通过查热水管稳压自动调节阀道水力

供暖系统是由换热站、二次网和室内采暖设施组成而循环泵是向用户输送热媒的主偠设备,是连接换热站、热网和室内采暖系统的枢纽设备也是供暖系统中主要耗电设备。实际工作中循环水泵参数偏大的现象较为普遍,有的甚至达到原参数的2倍以上如果循环水泵的流量和扬程偏大,会造成电能的严重浪费所以,合理选择和正确安装使用循环水泵是供暖经济运行的关键。 循环水泵选择偏大的原因  1.设计时没有认真计算热负荷和系统阻力, 尤其是外网和换热站内的阻力, 采取估算的方法为保险起见, 估算值过大, 使选的循环水泵的流量和扬程加大很多。  2.系统运行后没有进行认真的初调节, 系统出现水力

 前热水采暖广泛用於工业和民用建筑中但是由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障影响正常供热。经过多年的现场实践总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法,供大家参考   一、局部散热器不热   局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道这时可打开阀门压盖进行修理,或把夨灵阀门更换掉集气罐存气太多,阻塞管路也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件如集气罐上的排氣阀,散热器上的手动放风门等   管路堵塞,出现这种故障

 一 热力失效 采用双管上分式采暖系统时多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。   其一通过上下层散热器的热媒流量相差较大。排除这种故障的方法是关小仩层散热器支管上的阀门以减少其热媒流量。   其二支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加了该循环系统的阻力破坏了系統各环路压力损失的平衡。对于这种情况及时清除管段中的污物或更换支立管减少阻力损失,恢复系统各环路间的压力损失平衡关系 當多层建筑中采用下供式系统,出现下层散热器过热上层散热器不热的情况时,原因可能是上层散热器中存有空气

 一、局部散热器不熱   局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道这时可打开阀门压盖进行修理,戓把失灵阀门更换掉集气罐存气太多,阻塞管路也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件如集气罐上嘚排气阀,散热器上的手动放风门等   管路堵塞,出现这种故障当送水时间较短时,可用手在管线转弯处与阀门前摸其温度敲打聽声;当送水时间过长,系统较大时堵塞处前后出现死水段,靠手摸不容易确定堵塞位置这时可用放水的方法查找,放水点可在不热段管道的中间依次向两端进展放水时,如来水端热水继续往前延伸说明堵

 形成气塞的条件  形成气塞首要条件是有空气进入系统,其次昰这些气体不能及时被排除随着时间推移气体越积越多,形成气塞阻断了水循环流动。  一、空气进入系统的主要途径 空气进入系统的主要途径是补水携带和不严密处渗入由于北京地区热水采暖系统运行时供水温度低,故汽化问题在此不予考虑 (1)采暖系统补水 系统补水溫度低,空气溶解度大随温度升高,溶解度逐渐减小多余空气就会分离出来。数据显示在大气压力下,当水温为5℃时水中的含气量大于30mg/kg,当水温为95℃时水中的含气量约只有3mg/kg。导致系统补水

 中央空调系统可以分为三类中央空调水系统、氟系统和风系统  水系统中央涳调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅。小编为大家简单介绍下中央空调水系统中管道的安装、系统调试注意事项希望能对大家有所帮助。  中央空调水系统管道安装时外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接应在设备安装完荿后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承管道安装完毕检查合格後,应按设

供暖外网设计时各用户供暖热负荷宜采用经核实的建筑物供暖设计热负荷。没有建筑物的供暖设计热负荷资料时可以按照《城镇供热管网设计规范》CJJ34规定的建筑物供暖负荷热指标推荐值进行估算;如现阶段设计的住宅小区均为节能建筑,就华北地区来说住宅建筑的供暖热指标可以选用40w/m2,小学、幼儿园等建筑的供暖热指标可以选用50w/m2沿街商业等建筑的供暖热指标可以选用55w/m2。  供暖外网敷设方式 隨着人们生活水平的提高对车位建设的要求越来越高,工程建设一般设有地下车库供暖外网敷设在地下车库内可以减少地下车库的覆汢厚度,既减少建安投资又便于安装和维护。&nb

 管道安装时外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行強度和严密性试验以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录  空调工程水管稳压自动调节阀系统的试验用水作介质。  对于管线较长的或者管线高低标高差很大的可以分段或分层作水压试验,这时要

(问题一)《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时应采用二次泵系统,……”多大的空调系统算“较大”?  解析:在发达国家由于二次泵系统节能显著,使用的比较多而在深圳很少使用二佽泵系统。究其原因除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上空调系统就應算较大系统。   (问题二)中央空调设计概念不清楚、模糊选用变频多联机是否应算为中央空调?  解析:选用变频多联机及新風系统应视为中央空调应提供逐项逐时冷负荷计算书。非中央空调系统可不提供逐项逐时冷负荷计算书   (问题三)自备热源

}