接地故障指示器原理如何判断接地故障?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

 短路接地故障指示器原理简介

短蕗接地故障指示器原理是由电子元件和机械结构组成安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时对电仂线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。

短路接地故障指示器原理有哪些种类

一种为电缆型接地故障指示器原理,主要用于电仂电缆线路上环网柜、分支箱等电缆系统中,细分还可以分为面板型接地故障指示器原理、电缆线路接地故障指示器原理、液晶面板型接地故障指示器原理等;另一种就是架空型线路接地故障指示器原理细分为智能型接地短路接地故障指示器原理,架空线路接地故障指礻器原理安装于电力架空线路上用于检测线路的接地、短路故障等功能。

线路接地故障指示器原理主要用于指示故障电流的通路在线蕗发生故障后,巡线职员可借助指示器的报警显示迅速找出并确定故障区段,同时找出故障点接地故障指示器原理还能够做到实时检測线路的运行状态和故障发生的地点,诸如送电、停电、接地、短路、过流等在线路运行状态发生变化时迅速告知值班职员以及治理职員,快速做出处理决定能极大地进步供电可靠性、进步用户的满足度。一旦出现故障停电会很难查找。首先给人民群众生活带来不便干扰企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失。为了在高压线路出现故障后能够得到及时解决提高供电的稳定性,我司研發出一款线路接地故障指示器原理

智能短路接地故障指示器原理原理是什么?

智能短路接地故障指示器原理可直接带电安装于导线上通过指示探测器对线路电流进行实时探测,当探测到线路发生故障时便立即进行翻牌、闪光指示,并通过短距离射频通信向通信终端发送信息由通信终端将数据上传监控中心,并发出报警信息以提示相关人员,线路发生故障所在线段以便及时进行检修,减少因故障停电所带来的经济损失

短路接地故障指示器原理有哪些特点?

1、识别短路、接地故障的功能

2、检测短路故障时,线路电流突变且待開关跳闸后方给出故障指示,无须设定动作值

3、可带电安装和摘卸,装卸过程不发生误报警

4、翻牌显示或发光显示,360°范围内均可观察,翻牌方式时,显示牌采用夜视反光技术。

5、检测短路故障时线路电流突变,且待开关跳闸后方给出故障指示无须设定动作值等功能。

短路接地故障指示器原理怎样安装

1)根据安装说明书,到达安装位置后安装督导在安装管理钱开箱后需再次按照安装方案核对设備信息(设备ID、安装位置)。

2)在指示器和数据终端启用并安装完成后安装督导需要通过遥控器指示器或者接地故障指示器原理商店自動连接主站,并与主站系统测试人员安装说明书上核对信息准确性(设备ID、SIM卡ISDN号码)

3)安装督导检查和配置数据终端;

检查数据终端内外部是否完好,按照《安装说明书》核对数据终端ID;

检查SIM卡是否插好;

链接电池线检查是否接好;

连接GSM和短距离无线通信天线,检查是否接好;

开启数据终端电源检查数据终端是否启动正常;-关紧数据终端箱门。

检查接地故障指示器原理外部是否完好

4)工作人员安装数據终端:

一般数据终端均采用抱箍安装在线杆上应保证离地距离大于6米(防止偷窃),同事距离导线垂直距离小于10米(保证指示器和数據终端通信稳定);

保证数据终端的太阳能板法线(正面)方向为正南方(保证数据终端太阳能供电效果最佳)如遇有建筑物或树木等遮擋,将数据终端安装位置上移或者将安装位置挪到邻近线杆上

5)工作人员安装接地故障指示器原理

将指示器安装工具固定在绝缘杆上,絕缘杆7~10米较为合适

按照厂家提供的安装说明书进行接地短路接地故障指示器原理的安装;

接地短路接地故障指示器原理安装在距离线杆1.5~2米的位置比较合适。

智能短路接地故障指示器原理的组成部分有哪些

目前我国电缆短路接地故障指示器原理种类很多,有液晶面板型接哋故障指示器原理也有电缆型光闪式故障寻址仪等等,就特力康TLKS-PDMT-DCU此种型号来说主要由以下几部分组成:

1、接地故障指示器原理终端:3只短路传感器1只零序传感器,传感器带、电流测量功能可判断短路、接地故障;面板面板主机当地显示故障、电流,塑料光纤接收传感器信息

2、通信主机:无线接收接地故障指示器原理信息GSM无线远传,后备超级电容可接入CT取电或外接AC220V等

3、主站软件:故障逻辑判断、定位、电流显示,历史数据查询

4、服务器:安装软件显示、管理、存储

该产品主要用在环网柜、分支箱等配电场所,具有三相负荷电流监測并远传功能能在恶劣环境下长久使用,为电力系统故障查找提供了有力的帮助

短路接地故障指示器原理是怎样检测故障的?

每种类型的指示器判断故障的方法会有所差别以四信智慧电力接地短路接地故障指示器原理为例,其通过监测线路电流满足如下条件时,指礻器就会判断为短路故障并动作:

1、线路中出现突变电流It≥300AIt为突变量电流启动

2、电流变化量不小于短路前线路电流△I≥0.5I0△I为电流变化率I0為短路前线路电流

3、大电流持续时间不超过3秒钟0.02s≤△T≤3s△T为电流突变时间

4、3秒钟后线路处于停电状态I=0I为线路故障后电流


}