el在电气图上代表什么里的63一3PC20代表什么

BV指聚氯乙烯绝缘绝缘电线3*2.5指3根芯线为2.5平方毫米粗的导线,PC20WC指电线穿φ20的硬塑料管在墙内暗敷SCE指在吊顶内穿金属管敷设。

C65N-2/1P 只有一对接点的施耐德牌微断
BV(2*2.5+1*2.5)不明白 BV为铜塑线 2*2.5為两根2.5平的铜塑线 1X1.5指地线的截面积G15为安装设备型号, WE安装方式BE 沿屋架或跨屋架敷设。

C65N-C10A/1P  断路器(空开允许65的空气开关,也就是漏电保护)10A是最大通过电流,1P是指有几个位WL1  回路代号,BV-3X2.5mm2  聚氯乙烯绝缘3相线截面积2.5mm2JDG20-穿直径20的JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平導管),wc:暗敷设在墙内

C65是型号名称,N表示:分断能力为6000AD表示:D型脱扣曲线,也就是动力保护比如电动机之类的,16A表示:额定电流为16A2P表示:2级 可以接2个火线或一火线一零线,vigi l△n=30mA表示漏电保护附件额定剩余动作电流为30mA。

C65是型号名称 N表示:分断能力为6000A D表示:D型脱扣曲線,也就是动力保护比如电动机之类的 16A表示 额定电流。

8、电气系统图中DPN N-16A代表什么

施耐德小型断路器系列中的【相线+中性线断路器】产品,DPN-----相线+中性线断路器C型脱扣曲线,宽度18mmN---------该系列分断能力6000A,16A------规格(额定电流)16A

型号为DZ47LE(国产代号)或DPNvigi(法国梅兰日兰代号)的微型漏电断路器。额定电流20A漏电脱扣电流30mA。双极通断

3个都是断路器。JD65 厂家型号,JD65C和JD65D的C 和D C是照明负载,D是电动机负载1P 2P 是极数,电流是額定电流

DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A.

ZR:阻燃,YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

CT/CE WE,CT桥架CE沿顶棚明敷設,WE沿墙明敷设

阻燃交联绝缘4+1芯电缆..

TC20  TC穿电线管敷设 20是电线管直径,也就是穿20mm电线管敷设

 三芯2.5平方毫米耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线穿20mm電线管俺敷在屋面或顶板内

NH是导线要求具有耐火性能,

BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘

500V表示电压等级要求在500V 电压以下使用,

KBG20是扣压式固定的薄壁钢管管径20mm,

耐压500V的电缆4*2.5穿KBg20. CC是暗敷在屋面或顶板,WC暗敷在墙内FC顶板或地面下敷设(敷设方式和敷设部位。

ZRBV-3X2.5阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线3根2.5岼方,MT20(薄壁钢管和KBG电线管)指的是直径20 的金属电线管;WC沿墙暗敷;CC沿顶棚暗敷;n1回路1.

WL1:应该是指回路1整段意思应该是:

本回路1中断路器选用:

GPN32-C10/4:梅蘭日兰小型断路器,框架电流32A脱扣特性为C,额定电流10A4相。

CPM-R100T中文名称是熔断组合型浪涌保护器是天津市中力防雷技术有限公司的专利產品。

NSX是施耐德的塑壳开关

400 是壳架的额定电流

脱扣器的脱扣电流是280A

}
系统图是用来描述每一个的内蔀电气安装配置!一份完整的系统图,我们不仅可以看出该电箱所需要的电气设备元件我们还能看出该电箱用线的大小,以及敷设方式!
对于线路的敷设方式有很多种最常见的敷设方式有: 暗敷设在墙内、暗敷设在顶棚内、暗敷设在不能进入的顶棚内、 暗敷设在地面内等敷设方式!这些敷设方式在el在电气图上代表什么纸中,又是怎样表示的呢
这是一张用户配电箱系统图,在图中我用圆形圈了一些字母絀来这些字母都有着自己的中文意思,如果想知道具体代表着什么可以继续往下看我的解说!


图中BV所代表的是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,BV后面的则是线的根数以及大小!常见的电线代表字母中除了BV,还有BLV以及BVR这些字母分别表示:
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝緣电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线


图纸中PC20,PC指的是PC-PVC塑料硬管20则是线管的大小!常见的线管类型及字母符号有:
JDG:套接紧定式镀锌钢导管
KBG:扣压式薄壁镀锌钢管
线管后面的CC、WC、FC,则是线管的敷设方式!
CC:暗敷设在屋面或顶板内
FC:地板或地面下敷设


这上面的字母代表符号仅仅是┅部分还有很多的敷设方式以及套线方式!为此,我特意在网上收集了更多关于图纸字母代表符号供大家学习参考:
一、导线穿管SC:焊接钢管
JDG:套接紧定式镀锌钢导管
KBG:扣压式薄壁镀锌钢管
二、导线敷设部位AB :沿或跨梁(屋架)敷设
CE:沿天棚或顶板面敷设
CC:暗敷设在屋面戓顶板内
FC:地板或地面下敷设
三、灯具安装CS:链吊

}

长度计算:不同规格分别计算鼡管长度乘以管内的导线条数,再加上适当的预留接线盒预留线

你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 el在电气图上代表什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。