工程设计做法讨论 自然排烟外窗 Fp=Fc?Sinα 旋窗按水平投影面积计算 侧推窗按垂直投影面积计算 顶升窗按一半周长乘顶升高度计算 侧墙顶开窗按窗洞宽度乘顶出距离 计算 顶升窗、頂开窗计算排烟面积不得 大于窗洞面积 上旋窗不能作为排烟窗 中旋窗转轴以下开口面积不计入 有效排烟面积 工程设计做法讨论 加压送风量計算 规范规定:“按计算确定并不小于规范规定值” 问题:如何计算应考虑哪些因素? 思路: (1)基础计算方法:缝隙渗透风量计算和門洞风速风量计算 (2)系统风量计算:按楼梯间门窗设置情况、前室加压系统控制方式进行计算 楼梯间加压系统系统总风量是按规定的開启门数量计算的通过门洞风量与其他门窗缝隙渗透风量之和,特别注意对有可开启窗户的楼梯间要计算窗缝渗透风量 前室加压系统,系统总风量是按火灾时开启一个防火门计算的通过门洞风量与其他常闭风阀泄漏风量之和 工程设计做法讨论 加压送风量计算 (3)计算楼梯间加压送风量时: 对地上楼梯间: 楼层数不大于15层时,开门数量取2; 楼层数大于15层时开门数量取3 对地下楼梯间: 开门数量取1 门洞风速取值: 楼梯间和前室均加压时,取0.7m/s; 楼梯间加压、前室不加压时取1.0m/s; 前室加压、楼梯间自然通风比防烟时,前室门洞风速不应小于1.2m/s 工程設计做法讨论 加压送风量计算 (3)计算楼梯间加压送风量时: 计算门缝渗透风量时取用压差值: 门洞风速取0.7m/s时 Δ P取6.0Pa; 门洞风速取1.0m/s时, Δ P取12.0Pa; 门洞风速取1.2m/s时 Δ P取17.0Pa; (4)计算前室加压送风量时: 门开启数量取1个或一个防火分区内的门数量; 未开门楼层阀门泄漏风量计算: 工程设计做法讨论 加压送风量计算 计算案例: 某商务大厦防烟楼梯间16层,每层楼梯间至合用前室的门为单扇1.0m×2.0m楼梯间送风口为常开风口;匼用前室至走道的门单扇1.0m×2.0m,合用前室送风口为常闭风口火灾时开启着火层合用前室的送风口;消防电梯的门为1.2mX2.1m。火灾时楼梯间压力为50Pa合用前室为25Pa。 楼梯间机械加压送风量计算 m3/s(10433 m3/h ) 工程设计做法讨论 压差控制 规范规定:“前室相对于室内走道有一定的压差(25~30Pa)且在前室门开启时保持门洞口风速不小于0.7m/s” 问题: (1)开门与关门时需要的

}