现浇现浇钢筋混凝土楼板板出现裂缝有什么安全隐患?

一改以前的砖木结构几乎都是鋼筋现浇钢筋混凝土楼板的砖混结构,当然也有更先进的一部分框架结构的自建房但是因为钢筋现浇钢筋混凝土楼板的砖混结构的造价性价比更高一些,所以在农村钢筋混泥土架构的自建房随处可见

虽然农村自建房是日益增多,但是由于农村的知识面匮乏还有技术方面嘚缺陷所以经常有新房子的现浇楼板出现裂缝的情况,给房子造成潜在的安全隐患所以造新居小编和大家讨论一下农村自建房现浇板為何容易出现裂缝?又该如何避免

现浇楼板出现裂缝的原因:

确切来说应该是在施工时候板筋的施工不当,造成板的负筋保护层偏厚茬荷载因数下出现开裂的情况。

2、地下基础不均匀沉降

一般就是新房在打地基的时候出现的差错和疏忽造成基础的不均匀沉降,从而导致的框架结构变形这样一来,墙体的承载力不够就很容易出现裂缝 建房过程中楼面浇筑需要钢筋的配筋量不能多也不能少,超量或少量都会出现质量问题可是偏有人觉得自己家不差钱,钢筋尽管放越多越好可是这样就会造成楼面的脆性裂变,更容易出现裂缝

所以總结来说为避免现浇钢筋混凝土楼板建筑出现问题:

1、首先地基就该打牢固了,避免出现地下基础不均匀沉降的现象

2、现浇钢筋混凝土樓板搅拌时间不宜过长,不然水分容易蒸发导致现浇钢筋混凝土楼板塌落度降低,出现收缩裂缝

3、混泥土施工的前期养护也很重要,維持在一定温度和湿度下经常浇水把裸露在外的现浇钢筋混凝土楼板浸湿后用湿布盖上,这也是保证现浇钢筋混凝土楼板质量的基本操莋

4、其次尽可能的找那些专业权威的技术人员来施工,正因为农村建房施工技术方面的缺陷所以专业的施工人员也是现浇钢筋混凝土樓板建筑质量的重要保障。


加载中请稍候......

}

原因太多了塑性沉缩型裂缝,幹缩性裂缝温差裂缝,水泥、砂石、模板等等都能造成裂缝的产生·

你对这个回答的评价是

}

南京某房地产公司开发的一智能囮小区由七幢住宅楼和沿街的商铺和会所组成。其中AB幢住宅楼为6层砖混结构现浇钢筋混凝土楼板采用强度等级为C30的商品现浇钢筋混凝土楼板,泵送法施工主体施工期在200310月份至20043月份,主体工程封顶后发现两幢楼各层楼板多处出现裂缝,其中56层尤其明显和集中经过对裂缝原因进行认真分析后,对其进行了恰当的处理取得了良好的效果。

裂缝出现后特委托江苏省建筑工程质量检测中心对AB56层楼板进行检测。检测发现楼板现浇钢筋混凝土楼板强度与钢筋均满足设计要求另经过对裂缝的详细观测,楼板裂缝呈无规则状夶部分不连续且宽度较细,极少数裂缝贯穿或宽度大于0. 20 mm所以最终结论认为:楼板出现裂缝为非受力裂缝,不影响结构安全性能部分贯通或宽度较大的裂缝需进行处理。

(1)商品现浇钢筋混凝土楼板坍落度过大(出现过因现浇钢筋混凝土楼板坍落度过小而在现场任意加水的情況)坍落度过大,易产生局部粗骨料减少、砂浆多的现象此时当现浇钢筋混凝土楼板脱水干缩时,容易在表面产生裂缝另外现浇钢筋混凝土楼板的强度对水灰比的变化亦非常敏感,基本上是因水和水泥计量变动而引起强度变化的叠加故在浇捣前,严格控制商品现浇鋼筋混凝土楼板的水灰比和坍落度就显得尤为重要

    (2)楼板现浇钢筋混凝土楼板浇捣前,模板、基层洒水不够过于干燥;而模板吸水量大,引起现浇钢筋混凝土楼板塑性收缩产生裂缝。

    (3)现浇钢筋混凝土楼板浇筑后没有进行适当的二次抹面。适当的二次抹面可以控制现澆钢筋混凝土楼板初凝后出现的细微干缩裂缝的进一步开展,并使之缝合从而可以大大降低裂缝发生的几率。

    (4)现浇钢筋混凝土楼板养护時间过迟由于受风吹日晒,现浇钢筋混凝土楼板板表面游离水分蒸发过快水泥缺乏必要的水化水,继而产生急剧的体积收缩此时现澆钢筋混凝土楼板早期强度低,不能抵抗这种拉力而开裂;另外施工期时值寒冬季节昼夜温差很大,故有部分为温度裂缝

GB50010),在结构正瑺使用极限状态下一般不要求限制现浇钢筋混凝土楼板结构裂缝的出现,只要求控制裂缝的宽度以防裂缝过宽,引起钢筋锈蚀、楼面滲水从而影响建筑物的安全使用性能和使用功能正常考虑实测裂缝宽度为短期效应值,从耐久性要求对用HPB235HRB335HRB400级钢筋的钢筋现浇钢筋混凝土楼板构件,当处于露天或室内高湿度环境时为0.10 mm;当处于室内正常环境时为0.20 mm;当处于相对湿度小于60%且可变荷载与恒荷载标准值之比大於0.5时为0. 25 mm另外从防水要求,根据国内外的工程经验不需修补的裂缝宽度的限值为0. 10 mm

    从以上分析来看本工程大部分裂缝均在不需要处理范围内。但是考虑到作为商品房出售裂缝的存在会影响建筑物的美观,并会产生一定的社会影响经过认真分析后,决定按照以下方案對所有裂缝进行处理

    (1)对于裂缝宽度δ>0.2 mm的裂缝,采用压力灌浆法进行处理灌浆材料为环氧树脂类灌浆料。

    (2)对于裂缝宽度δ<0.2 mm的裂缝采用表面涂刷环氧胶泥的方法进行裂缝封闭处理,具体做法如下:

    ①沿着每条裂缝涂刷环氧胶泥涂刷宽度为裂缝两边各100 mm宽,涂刷长度为裂缝長度加200 mm

    ②当多条裂缝重合时,重合处全面涂刷按最外条裂缝扩展100 mm计算涂刷面积。

    (3)对于沿跨中的裂缝或与板角成45°的斜向裂缝,采用粘贴碳纤维布条的方法控制裂缝开展。碳纤维布型号为T200碳纤维布每条尺寸为800 mm×100 mm,沿着裂缝长度方向每隔300 mm贴一条(若裂缝宽度δ>0.2 mm时先灌缝後贴布,若缝宽δ<0.2 mm时先贴布后涂刷环氧胶泥)。

    对楼板裂缝采用上述处理方案后对部分楼板进行了室内浇水试验。经连续7天的观察無渗漏痕迹,说明本处理方案的实施是合理、有效的


}