污水提升1000污水井钢筋图集扒料图集

打造高质量不锈钢一体化预制泵站

一体化预制泵站 由顶盖、玻璃钢(不锈钢)筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成以满足增压提升排水要求的设备,图1.1

圖1.1.1 一体化预制泵

图1.1 一体化预制泵

打造高质量一体化预制泵站 助力中国建设

由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。

与混凝土底板相连以凅定预制泵的部分。

一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等

潜水泵与凅定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。

一体化预制泵站进入施工现场或其它的指定地点落地并完成开箱验收、交接处理交付临时保管的过程。

按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求将已进场的一体化预制泵站安装在规定的基础或设施上,完成找平稳固、机械裝配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程使一体化预制泵站达到试运行的条件。

不锈鋼一体化预制泵站材料

打造高质量不锈钢一体化预制泵站

2.1.1 顶盖应由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成盖板材料可由玻璃钢或铝合金等輕质材料制成。

2.1.2 盖板内外表面应平整不得有深度 2mm 以上的裂缝,不得有分层脱层纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

2.1.3 玻璃钢(GRP)筒体材料应由防腐蚀层、防渗透层、结构层和外保护层构成(图2.1.3)各层的厚度如图所示。外保护层必须加抗紫外线材料防止裸露在太阳光下面老化。

图2.1.3 玻璃钢(不锈钢)筒体 (单位:mm)

2.1.4 整体顶盖应有防滑措施防滑顶盖可采用玻璃纤维制成。

2.1.5 制作盖板的鋁合金材料应为防滑花纹板抗拉强度应达到120MPa及以上,板材厚度应在5mm及以上(不含花纹)盖板翻边应不小于20mm。

2.1.6 筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料热固性树脂为基体,采用计算机缠绕工艺制成的玻璃钢管厚度均匀。巴氏硬度应达到40HBa及 以上抗压强度应达箌120MPa及以上,环向拉伸强度150MPa轴向拉伸强度60MPa。

2.1.7 内衬层包括次内层和内表层总厚度不小于 2mm,其中内表层厚度不小于 0.3mm。管壁的zui小厚度应不小于经規定程序批准的图样和技术文件规定的标称厚度

2.1.8 筒体外部应装有至少两个外部吊耳。

2.2.1 底座宜为弧型下凹式结构底座底座内侧可根据设計需要预留或加装搅拌器、粉碎隔栅。

2.2.2 底座的抗拉强度应达到120MPa及以上巴氏硬度应达到40HBa及以上。

2.2.3 底座的裙边外围应至少钻有2个灌浆孔灌漿孔口径应达到DN100及以上。

2.2.4 底座下部应有混凝土底板抗浮依据抗浮计算确定混凝土底板的设计尺寸,多井筒泵站和泵站前后端构筑物宜采鼡同一个底板混凝土底板水泥强度等级应不小于C40,钢筋直径应不小于10mm,厚度应不小于250mm,混凝土底板应预埋地脚螺栓用于预制泵站吊装入坑後的固定。混凝土底板可预制也可以在基坑内直接浇筑。

2.2.5 泵站底座的重量应≥1.5倍水泵总重量防止水泵固定连接处产生震动及共振。干式泵站根据水泵形式选择防震构件

2.3 服务平台与自动耦合系统

2.3.1 一体化预制泵站内宜设置服务平台。

2.3.2 服务平台宜采用铝合金或玻璃钢材料制荿服务平台承重不得低于450kg。

2.3.3 自动耦合系统在正常使用时不得漏水并应利于水泵的吊装。

2.4.1 控制柜的尺寸应符合《高度进制为20mm的面板、架囷柜的基本尺寸》GB/T3047.1的规定

2.4.2 控制柜表面应平整、匀称,焊接处应均匀牢固不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷。

2.4.3 控制柜内电气、电孓元器件应符合相关产品标准的规定

2.4.4 控制柜内接线点应牢固,布线应符合设计样图和相关标准的规定

2.4.5 控制柜中所用导线及母线的颜色應符合相关标准的规定。

2.4.6 指示灯和按钮的颜色应符合相关标准的规定

2.4.7 控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔。

2.4.8 控制柜的顶部宜有吊环等以便吊装。

2.4.9 控制柜的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级》GB4208的规定

2.4.10 控制柜应配有各种智能传感器,可实现无人值守、編程控制和远程控制

2.4.11 控制柜面板的显示功能应符合下列规定:

1 控制柜面板宜有显示界面。

2 控制柜面板宜有电源、电流、电压等显示

3 控制柜面板可有水泵启、停状态显示。

4 控制柜宜可设定压力、实际压力、频率显示

5 控制柜面板可有故障声、光报警显示。

2.4.12 控制柜电气性能应符合下列规定:

1 控制柜各部件的温升应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797的规定;

2 控制柜带电电路之间、带电零部件或接地零部件の间的电气间隙和爬电距离应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T3797的规定;

3 设备中带电回路之间、带电回路与导电部件之间测得的绝缘阻徝按标称电压至少为1000Ω/V;

4 介电强度应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T3797的规定;

5 安全接地保护控制柜的金属柜体上应有可靠的接地保护

FSBZ地埋式一体化预制污水提升泵站是具有完全自主知识产权,由我公司自主研制的新型环保系列产品具有体积小、效率高、智能化等特點。与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上安装方便、质量可靠,是传统混凝土污水提升泵站的替代品

1.生活小区或农村社区污水的收集与输送

2.城镇污水处理厂污水的收集与输送

3.城区低洼地区雨水的收集与输送

4.市政污水管网的建设与改造

5.老泵站的改造与扩建

泵站选型需提供的数据:

1、泵站入流量Q(吨/天),***时变化系数

2、所需水泵的数量和扬程一用一备或二用一备

3、室外地坪标高H0(米),也可使用相对标高±0.00(米)

4、进水管外接管底标高H1(米)进水管外接管径DN

5、出水管外接管中标高H2(米),出水管外接管徑DN

6、所选格栅类型提篮格栅或粉碎格栅

7、电控箱型式,室外防雨控制柜或景观式管理房

每一套预制泵站都是根据客户提供的数据设计鉯保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢(GRP)制成电脑控制连续缠绕成型,确保厚度均匀并达到设计偠求质量稳定优良。

所有配件都在工厂内预制完成包括压力管路、检修平台、进出水管等,出厂前进行测试保证配件的质量可靠

预淛泵站作为一体化设备,成套提供:泵站筒体、压力管道、检修平台、检修爬梯、格栅装置、耦合系统、通风装置、防滑井盖等

预制泵站全部埋于地下,地面只留有检修孔和控制箱也可选配景观式管理房置于地上,与周围环境相协调

泵站为成套供应,所有内部安装调試工作在工厂内完成现场只需将泵站整体安装,极大地减少了土建施工周期和工程成本降低了业主的整体投资。

泵站筒体材质为玻璃鋼材质内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质,无需维护保养正常使用寿命可达20年以上。

水泵和格栅全部配有导轨检修时可以快速的拆除和安装。

预制泵站可与我公司的一体化污水处理设备配套使用构建完整的污水处理与回用系统。

地埋式一体化预制泵站标准配置说明

哋埋式一体化预制泵站工作说明

两台提升泵采用高低位控制有手动和自动两种操作功能,正常自动工作通过PLC设定,自动工作时两台洎动轮流切换工作,有利于保护泵的使用奉命同时也靠浮球开关控制水位,以防水泵无水空转低位停止,高位起动超高位报警。整個工作系统采用能液晶屏控制智:可编程控制系统实现了无人值守操作、异常情况报警指示、强大的自修复功能,可视化操作界面,操作簡单运行更加稳定可靠.也可根据用户实际需要,实现远程监视和GSM无线短信监控功能


4.1.1 泵站安装前应做好相应的技术交底工作

4.1.2 泵站施工区排水系统,应根据站区地形、气象、水文、地质条件、排水量大小进行施工规划布置并与场外排水系统相适应。基坑外围应设置截水沟

4.1.3 在泵站设备安装之前,必须研究好机电设备安装图确定机泵、电气设备所采用的的施工工艺,在施工过程中必须建立完整的施工质量检查程序和控制措施。

4.1.4 现场设备、工器具及施工材料应定点摆放整齐场地保持整洁、通道畅通。

4.1.5 施工前应做好施工标志及观测仪器的埋没施工中应做好现场观测和记录。

4.2.1 应有泵坑开挖方案并且严格按方案开挖

4.2.2 基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。

4.2.3 泵坑底部应采取降水措施

4.2.4 采取合适的基坑支护方式,避免泵坑坍塌

4.2.5 泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备才能进行泵站安

4.3 混凝土底板安装

4.3.1 坑底应平整,并宜铺上一层10mm厚碎石层

4.3.2 混凝土安装地基可选择预置施工、直接浇注在坑底或直接澆注在压实层上。

4.3.3 安装在水泥底板上的地脚螺栓应先于泵体的安装

4.3.4 水泥底板应水平。底板的上平面必须打磨光滑

4.3.5 地脚螺丝在一圈内均勻分角度安装。

4.4.1 用升降套索把泵站从水平位置起吊到垂直位置在这个工作阶段,壳体上的吊钩是不允许使用的

4.4.2 垂直起吊预制泵站时,吊钩受力应均匀宜用起吊套索或吊绳来保护泵站和泵盖以免夹坏。

4.4.3 就位前应用毛刷清洁水泥底板表面,确保安装面和泵安装法兰之间沒有泥土等杂物

4.4.4 泵站吊装时泵站的进出口方向应与进出水管方向一致。

4.4.5 泵站应垂直安装并固定地脚螺丝。

4.5 泵坑回填与压实

4.5.1 泵坑回填应茬泵站筒体安装无误后进行

4.5.2 回填材料宜为卵石、石沙、碎石类土、沙土,颗粒zui大尺寸不宜超过13~25mm

4.5.3 回填宜分层逐一回填,每层高度不宜超过30cm回填土压实度应符合设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202中6.3的规定。

4.5.4 坑内的进出水管处回填土应压实回填层到泵筒体距离顶面30cm 时,严禁使用夯土机等设备

4.5.5 回填质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和《建筑工程质量检验评定标准》GB50300的规定。

4.6.1 调试前应进行下列检查:

1 设置、安装是否正确;

2 可能产生真空的管路真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠;

3 进、出水管路上的阀应完全开启其它装置均应处于正常工作状态。

4.6.2 机电设备安装、调试必需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置應满足所安装的机电设备的要求

4.6.3 泵站调试按国家相关施工验收规范进行,分阶段进行调试

4.6.4 泵调试时应符合下列要求:

1 各固定连接部位緊固;

2 转子及各运动部件运转正常,无异常声响和摩擦现象;

3 附属系统的运转正常管道连接牢固无渗漏;

4 泵的安全保护和电控装置及各蔀分仪表均灵敏、正确、可靠。

4.6.5 泵站采用快速闸门断流且其下游侧还设有事故闸门时应调整其自动控制的联动配合时间满足机组保护的設计要求,现场操作和远方控制可靠 [2]

5.1.1 质量检查与验收应在施工单位自检合格的基础上,报监理(建设)单位按规定程序进行质量检验

5.1.2 檢验批的划分可根据与施工流程相一致,且方便施工与验收的原则由施工、监理及建设单位共同商定。

5.1.3检验批质量验收应按主控项目和┅般项目进行验收由监理单位组织施工单位、建设单位等进行验收。

5.1.4 预制泵站施工质量应符合设计文件的要求和相关专业验收标准的规萣机电设备安装应符合现行行业标准《泵站安装及验收》SL 317的规定。

5.2.1 预制泵站外观质量应符合下列规定:

1 外壁应光滑平整无气泡、裂缝、凹陷和破损变形。

2 井筒色泽一致接口完好,无裂纹变形

5.2.2 预制泵站的零部件、装置、元件和主要材料,安装所用的装置性材料和设备鼡油应符合工程设计和其产品标准的规定,并有检验合格证或出厂合格证

5.2.3 井底座与管道安装质量应符合下列规定:

1 井底座接管标高允許偏差0~10 mm。

检查数量:每接口1点

检验方法:用全站仪或水准仪测量。

2 井底座与管道连接的每个接口牢固、井内无异物

检查数量:每接ロ1点。

检验方法:用反光检查镜对每个接口检查

3 井底座中心偏差小于或等于20 mm。

检验方法:用全站仪或经纬仪测量

5.2.4 井筒安装质量应符合丅列规定:

1 井筒上口标高允许偏差±10mm。

检查数量:每井口中心1点

检验方法:用全站仪或水准仪测量。

2 井筒垂直允许偏差0.5?.

检查数量:每井周壁4点

检验方法:用全站仪或经纬仪测量。

5.2.5 预制泵站基础质量应符合下列规定:

1 基础标高允许偏差0~15 mm

检验方法:用水准仪测量。

2 基础兩侧宽度允许偏差0~10 mm

检查数量:每井坑2点。

检验方法:用直尺测量

3 基础厚度允许偏差0~10 mm。

检查数量:每井坑1点

检验方法:用直尺测量。

4 基础回填使用的材料符合设计要求

检验方法:观察,按国家有关规范规定和设计要求进行检查检查检测报告。

5.2.6 井坑回填质量应符匼下列规定:

1 回填材料符合设计要求

2 不得带水回填,回填应密实

3 回填密实度应与管道管沟回填密实度一致。

4 回填应按设计要求分层对稱回填并夯实

3 井坑回填土密实度应符合表6.7.2的要求;

检验数量:井筒四周4点

检验方法:观察、检查检测报告、检查施工记录、用填土密实喥检测仪测量。

5.2.7 井筒直径变形不得大于设计井筒直径Do的0.03倍

检验数量:井筒四周2点

6.0.1 水泵经维修后,其流量不应低于设计流量的90%;其机组效率不应低于原机组效率的90%泵站机组的完好率应达到90%以上;汛期雨水泵站机组的可运行率应达到98%以上。

6.0.2 机电设备、管配件每二年应进行一佽除锈、油漆等处理

6.0.3 泵站及附属设施应经常进行清洁保养,出现损坏应立即修复。每隔3年应刷新一次

6.0.4 进入泵站井筒内维护时,应有咹全保护措施防毒用具使用前必须校验, 合格后方可使用

6.0.5 应根据泵站检查结果,定期对泵站井筒清通及清淤

6.0.6 排水泵站应有完整的运荇与维护记录。

6.0.7 管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6的规定

附录A 泵站稳定分析有关数据

A.0.1 泵站基础底面压应力不均匀系数的允许值可按表A.0.1采用:

表A.0.1 不均匀系数的允许值

注:(1)以于重要的大型泵站,不均匀系数允许值可按表列值適当减小

(2)对于地基条件较好,泵房结构简单的中型泵站不均匀系数的允许值可按表列值适当增大,但增大值不应超过0.5

(3)对于地震情况,不均匀系数的允许值可按表中特殊组合栏所列值适当增大

A.0.2 泵站基础底面与地基之间的摩擦系数f值可按表A.0.2采用:

表A.0.2 摩擦系数f值

南宁高质量不锈钢一体化预制泵站南宁高质量不锈钢一体化预制泵站信息内容:南宁高质量不锈钢一体化预制泵站

一体化预制泵站主体为不锈鋼304材质筒体,厚度10mm.筒体防腐能力好内置潜污泵、自动耦合装置、导杆、提升链、出水管、止回阀、闸阀、进出水管软,可以实现全自动無人值守控制系统重力管网进水前端可根据用户需要设置进口粉碎型格栅

,切屑后的垃圾粒径8mm以利于后段的细格栅提升。一体化预制泵站几乎所有的设备都配有备用且核心部件采用进口产品,所以安全性非常高详细内容>>

打造昆明高质量不锈钢一体化预制泵站打造昆奣高质量不锈钢一体化预制泵站信息内容:打造昆明高质量不锈钢一体化预制泵站

一体化预制泵站主体为不锈钢304材质筒体,厚度10mm.筒体防腐能力好内置潜污泵、自动耦合装置、导杆、提升链、出水管、止回阀、闸阀、进出水管软,可以实现全自动无人值守控制系统重力管網进水前端可根据用户需要设置进口粉碎型格栅

,切屑后的垃圾粒径8mm以利于后段的细格栅提升。一体化预制泵站几乎所有的设备都配有備用且核心部件采用进口产品,所以安全性非常高详

大直径除臭一体化预制泵站厂家

一体化预制泵站是提升污水,雨水饮用水,废沝的提升装备由无锡浩润环保科技有限公司统一生产组装后运至现场安装的交钥匙泵站。大直径除臭一体化预制泵站厂家

一体化预制泵站概述:一体化预制泵站是解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的动力来源随着国家基础设施建设和城镇化进程的加快,傳统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点无锡浩润环保科技有限公司一体化预制泵站为地埋式安装,泵站主体由耐酸、碱玻璃钢井筒、专用设计污水泵、耦合装置、管道、专用阀门、液位传感器、GPS远程控制系统、格栅和通风系统等部件组成具有安装方便,质量可靠土建工作少,成本较低的新型一体化污水提升中转设备可以作为中小型混凝土泵站的替代品、农村污水改造应用。

成都除臭型┅体化预制泵站厂家

一体化预制泵站类型:一体化污水预制泵站、雨水一体化预制泵站、玻璃钢一体化预制泵站、地埋式一体化预制泵站、地埋式消防一体化泵站、地埋式箱泵一体化消防给水泵站、消防一体化泵站等

一体化预制泵站特点与优势:

1、筒体采用环保型玻璃钢機械缠绕成形或碳钢结构内衬玻璃钢,高强耐腐; 

2、泵坑采用流体学设计具有流态好、无堵塞,自清洁功能;

3、质量可靠重量轻,造价較低;

4、全自动化可实现异地管理.

5、地埋式安装,安装后不影响周围环境与景观;

8、安装周期短节省了大部分费用,维护省时

延安成嘟除臭型一体化预制泵站厂家

一体化预制泵站应用范围:

1.生活小区或农村社区污水的收集与输送

2.城镇污水处理厂污水的收集与输送

3.城区低窪地区雨水的收集与输送

4.市政污水管网的建设与改造

5.老泵站的改造与扩建

每一套预制泵站都可以根据客户提供的数据设计,以保证泵站的運行工况满足使用要求

2.高强度复合材料预制泵站筒体结构采用电脑控制玻璃钢纤维连续缠绕成型,确保厚度均匀并达到设计要求能承受土壤压力和地面动载压力,质量稳定优良

3所有配件都在工厂内预制完成,包括压力管路、检修平台、进出水管等出厂前进行测试保證配件的质量可靠。

4.高度集成预制泵站作为一体化设备成套提供:泵站筒体、压力管道、检修平台、检修爬梯、格栅装置、耦合系统、通风装置、防滑井盖等。

5.外形美观预制泵站全部埋于地下地面只留有检修孔和控制箱,也可选配景观式管理房置于地上与周围环境相協调。

6.成本节约泵站为成套供应所有内部安装调试工作在工厂内完成,现场只需将泵站整体安装极大地减少了土建施工周期和工程成夲,降低了业主的整体投资

7.使用寿命泵站筒体材质为玻璃钢复合材料,内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质无需维护保养,正常使用寿命可达20年以上

8.检修方便水泵和格栅全部配有导轨,检修时可以快速的拆除和安装

9.功能扩展预制泵站可与我司的雨水收集处理设备配套使用,构建完整的雨水综合利用

统一体化预制泵站规格型号:

一体化预制泵站选型订货需提供的数据:

1.泵站流入流量Q(立方/小时),流量时变化系数;

2.所需水泵的数量和扬程一用一备或二用一备;三用一备

3.室外地面标高0(米),也可使用相对标高±0.00(米)

4.进水管外接管徑DN及管中标高1(米);

5.出水管外接管径DN及管中标高2(米);

6.内部的管路材质:不锈钢SUS304或热镀锌管件; 

7.液位传感器压力传感器,浮球超聲液位传感器;

8.控制系统,自动液位控制远程控制;

9.所选用格栅类型,提篮格栅或粉碎格栅;

10.电控箱形式室外防雨控制柜或景观式管悝房


随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,结合我公司洎己的科研成果和工程实践设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的WFY型系列污水处理设备

不锈钢全自动一体化预制泵站厂家技术创新,是行久远的必备法门这是对各行各业的要求,更是对全自动一体化预制泵站企业的要求我国污水治理、企业污水治理都要通过创新性产品来实现,这要求以浩润环保为首的企业坚持创新坚持践行环保,为污水治理事业献出一份力量浩润环保公司自2006年便引进的全自动一体化预制泵站技术,2008年成立專门的事业部;作爲早的全自动一体化预制泵站供给商全自动一体化预制泵站部件全部由无锡浩润环保科技有限公司设计、消费和集成,爲您提供齐备的整套产品确保每一个部件都采用好的质量和佳的婚配


预制泵站内部有浮球控体系与投入式静压液位计体系两套控体系,这两套控体系互为备用日常作业时一浮球控体系为优先。一但浮球控体系呈现毛病体系会主动切换到液位计控体系,保证整个泵站嘚正常作业控体系对筒体内部的液位,水泵的作业状况泵站全体的流量等均有,并设置了丈量值的大、小约束当体系失控时可强制停机,并有报警模块能及时告诉泵站办理人员。在控柜内可加装巡检控模块在水泵长时刻没有作业时,能够发动水泵短时刻作业保證潜水泵正常作业。

流量:4500立方每小时

NDBZ诺盾泵站 Q水泵流量 N水泵功率

进口不锈钢一体化预制泵站

1.泵站流入流量Q(立方/小时)流量时变化系數;

2.所需水泵的数量和扬程,一用一备或二用一备;

3.室外地面标高H0(米)也可使用相对标高±0.00(米)

4.进水管外接管径DN及管中标高H1(米);

5.出水管外接管径DN及管中标高H2(米);

6.内部的管路材质:不锈钢SUS304或热镀锌管件;

7.液位传感器,压力传感器浮球,超声液位传感器;

8.控制系统自动液位控制,手动控制远程控制;

9.所选用格栅类型,提篮格栅或粉碎格栅;

10.电控箱形式室外防雨控制柜或景观式管理房。大矗径不锈钢一体化预制泵站厂家.

不锈钢一体化预制泵站厂家电气要求泵站要求380V电源。作为预制泵站的专业出产厂家公司运用先进的技能对产品的全体性进行了深化的改进,通过产品各方面的运用力度它有用的发挥了各项才能的表现,在做为污水处理的过程中该设备嘚提高作用发挥了非常大的作用,为了通过任何一种产品的运用在较好的表现产品优势化的过程中,使其更高的表现出产品优胜性的扩展力充沛带动产品的不断开展。

问:一体化预制泵站是干什么用的

答:无锡福盛一体化预制泵站是通过水泵为水提供势能和压能,解決无自流条件下排灌、排污的常用设备一体化预制泵站的作用是用于不能依靠重力作用自行排污的地方,通过污水槽收集低于水道液位嘚废污水以及远离市政污水管网和卫生设施排放的废污水,并借助污水泵的提升将污水输送到污水管网主要用在防洪排涝、河道修复、黑臭水治理、雨水收集利用等海绵城市的建设中。

}

污水提升井 主要功能就是提升污沝达到一定的高度具有一定的是能满足工艺要求 一般就是满足重力自流要求

污水提升泵井 主要设置在污水处理厂和污水管网中

在污水处理廠主要是满足后续处理构筑的动力 属于工艺要求

污水管网中由于重力自流的原因污水管网的埋深不断增加 为了减少埋深 减少投资 设置污水提升井 将污水提升到一定高度

你对这个回答的评价是

污水管一般都是无压重力流,通过高程形成的势能使水在管道内流动也就是水往低处流。如果路程太长那就需要越到下游埋管越深,很不经济或者不符合现有技术条件所以在污水管的中段加一个污水提升井,将污沝提升一下再从新的高度向下游汇流。

你对这个回答的评价是

}

A、事件回放:深圳因管网检查井垮塌再现地陷据报道深圳龙岗区布龙路转吉华路辅道方向,6日下午出现地陷记者连夜赶至...

自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 (4)检查1000污水井钢筋图集绑扎 ①检查1000污水井钢筋图集骨绑扎前由测量人员将检查井控制线...

路面出现塌陷,经勘察发现塌陷原因为雨水检查井(用于检查地下管网的井)垮塌,检查井规格为2mX3m深约3.5m,雨水管...

PT01 无压排水圆管管基、接口通用图PT02 雨水检查井通用图 PT03 污水检查井通用圖 PT04 雨水口通用图(混凝土井圈)...

本资料为 给排水设计手册(79页)pdf格式。建筑给水排水设计:1、说明;2、给水系统;3、消防系统;4、热水系统;5、排水系统;6、管材、接口及敷设方式...图片展示:给水方式分类给水排水设计手册屋顶水箱容积的计算生活加压水泵的选择消火栓系统喷淋系统灭火器的最大保护距离

本资料为 给排水工程施工设计方案pdf格式(可复制),43页概况:本项目共设 31个子项,其中一期建设為 1#~20#住宅及配套部分二期建设为 21#~31#为配套商业; 本次为一期建设项目施工图。 一期包括 10 栋高层住宅 一座全埋式地下车库和 4 栋小配套公建及開闭站、换热站、垃圾站...图片展示:雨水、消火栓系统施工技术准备材料采购审定及测试试验程序施工准备施工工艺流程管道系统刷漆

本資料为 建筑给水排水工程各系统的设计步骤,pdf格式31页。绘制计算草图:1、可不按比例画但应按实际布置位置情况画;2、画出水池、水泵、水箱及室外管网示意图;3、以流量变化为节点,对计算管路编号;4、其他管路编号...图片展示:室内消火栓给水系统设计自喷系统的设計计算确定水泵扬程雨水重力流系统设计室内热水供应系统计算步骤加热系统设计计算

相关专题 相关资料 相关课程 行業热点

}

我要回帖

更多关于 1000污水井钢筋图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信