加热管电流长期加热电流会过大吗?

启动电流会不会很大如果每2-3秒開一次、2-3秒关一次的话。空气开关和接触器还有线都会发热

      总开关接的是32平的铝线,这个总开关带动一个三相4KW的电机和3根三相4KW的加热管電流加热管电流和电机都是用的16平的铝线。接触器是30A的电机不会频繁启动,但是加热管电流会频繁启动有时候甚至是关闭1秒然后开啟2秒又关闭1秒又开启2秒。

      请问是不是因为这样频繁的启动而导致线和开关还有接触器发热的呢还有不锈钢加热管电流启动电流会不会像電机启动时很大呢?有什么办法可以解决这个发热问题 吗有电压显示器,因为我这里旁边就是一个变压器是接的三相四线。电压显示器是在400V-420V左右电机运行后维持电流在8-10A左右。还有会 不会是因为电压过高呢

(1)频繁启动的话,对于空开的影响较小而对于接触器就可能影响使用寿命了。特别是频繁启停大电流

(2)铝线与空开连接要使用过渡元件,如铜铝接头否则会有电化腐蚀,造成接触电阻变大洏使该处发热量增大进而烧坏用电器和导线。这种故障是由故障点向外蔓延的不难发现。

(3)电热管特指电阻丝加热管电流是有启動电流的。大家知道电阻丝的 冷态和热态电阻是不同的。一般热态工况的阻值可以通过了解该管的功率计算出来冷态值可以直接测量。建议使用高阻表计实践证明:冷态值会小于热态值,部 分材质热丝还会相差很大由此便产生了所谓启动电流了。或许该过程很短而被大家忽略了但如果到达设定温度以后的保温启动,该启动电流就可以忽略了

(4)据你提供的资料而言,除了电化腐蚀外其他参数嘟尚有余量,检查是否有断股接头,或其他影响导电的因素事实上,铝线的机械强度抗老化性能等等都较之铜线差很多。 