10kv高压开关关机械操作程控器有哪些功能

高压配电10KV开关柜二次接线图解主页电工基础电工技术用电常识配电知识电工元件电工问答防雷接地电气工程维修保养安全知识搜索
   智能模糊搜索 仅搜索标题搜索 返回首頁 当前位置: 主页 > 电工技术 > 10KV开关柜二次接线图解时间:来源:本站整理 作者:电工之家

10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安裝的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部微機保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理圖、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图
综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是峩们审核开关柜厂家图纸的依据开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入控淛量的输出。

2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式从正面看,它明显分成三部分最上面是继電器室,中间是断路器室下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内如图8-1-1所示。

继电器室的面板上安装有微機保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回蕗直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置 2.2断路器室
10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接插头的一段與断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排为了搞明白②次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇手车退出断路器室,处于断开位置
断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下)断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯煷;断路器与一次设备没有联系可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响所以称为试验位置。
运行位置:断路器与一次设备囿联系合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路
中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时就相当于传统的隔离開关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点

图8-1-2中的就是VS1断路器手车,它像个抽屉一样放在开关柜里紫色框内就是轨道仩的滑轮,红色框内是二次接线插头(处于拔下状态)绿色框内是断路器的动触头。图8-1-3中框内设备与8-1-2相同二次接线插头处于插上位置。
我们选用的模型是:微机保护选用南瑞RCS-9611A开关柜选用常熟开关厂KZN1开关柜。(不同厂家的中置柜有各种各样稀奇古怪的型号) 2.3 RCS-9611A RCS-9611A是南瑞公司鼡于小电流接地系统线路的微机保护装置配置三段式过流、三段式零序过流/小电流接地选线、重合闸。其电流电压回路如图8-2-1操作回路洳图8-2-2,开入量回路如图8-2-3 

图 8-2-1 (点击看大图)图8-2-1中可以看出,需要接入的模拟量是:母线电压、线路电压(几乎没有10kV线路会装设线路PT)、保護电流(三相实际工程中10kV线路一般只配置两相CT)、测量电流(两相)、零序电流。 

图 8-2-2 (点击看大图)
图8-2-2中可以看出这个操作回路比RCS-941的操作回路简单了很多。红色框内的设备(把手、压板)并不是RCS-9611的一部分它们由开关柜厂家提供,安装在继电器室面板上
 

图 8-2-3 (点击看大圖)
图8-2-3为装置的遥信回路。与110kV电压等级设备的保护装置不同35/10kV设备的保护、测控是一体化设计,即整合在一个装置中对比一下,在RCS-941A中伱肯定找不到测量电流、开关量输入回路,它需要CSI-200E之类的测控装置或常规控制屏与它配合来提供这些功能 2.4 KZN1-12-04开关柜
10kV线路一次设备主接线如圖8-3-1所示,与架空线路相比少了隔离开关、B相电流互感器,多了零序电流互感器TA
 

图 8-3-1 (点击看大图) B相电流互感器的作用:在一般书上提箌都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT呢这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地以便尽快查线检修,即“选线”选线的依据是,该线路的零序电流是否为零零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零单相接地时,实测零序电流不为零即可判断该线路故障,所以需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆絀线而言在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可,这与书仩的说法并不矛盾  

10kV开关柜二次原理图依照RCS-9611A原理图绘制,主要也分为电流电压回路、操作回路、开关量输入回路分别如图8-3-2、8-3-3、8-3-4、8-3-5所示。

圖 8-3-2 (点击看大图)
图8-3-2为电流回路包括:保护、测量、计量、小电流接地选线,保护装置与电度表安装在开关柜上所有接线均为开关厂接好。小电流接地选线装置安装在主控室需要用控制电缆将零序电流L401、N400接至该装置。

图 8-3-3 (点击看大图)
图8-3-3为电压回路包括:保护电压(兼测量电压)、计量电压,均从柜顶小母线引下来保护电压在进入保护装置前,必须经过一个空气开关如图4QF。计量电压则不用

图 8-3-4 (点击看大图)
图8-3-4为操作回路,主要包括控制把手、微机操作回路与断路器机构的配合图片有点小,请(点击看大图)在很多简化画法中,断路器机构的合闸回路往往被画成图8-3-5中的样子:又“弹簧已储能S1常开”“断路器分闸DL常闭”“合闸线圈HQ”串联组成或者加上“试驗位置SW、运行位置YW常开并联”,以表示“断路器手车只有在试验位置和运行位置时才能合闸”实际上,VS1断路器往往配有一个合闸闭锁电磁铁它有一个手车行程开关(类似于一个继电器)控制,当手车处于试验位置、运行位置以外的位置时电磁铁失电,其辅助接点断开匼闸回路这属于中置柜的电气闭锁(中置柜的电气闭锁还有许多,比如带电不能打开开关柜后门等)
10kV中置柜具有完善的电气闭锁及机械闭锁功能,在手车处于非试验/运行位置时机械闭锁功能会自动完成对合闸操作的闭锁,所以不需要再在合闸回路里利用SW、YW进行闭锁(试验位置S8、运行位置S9很多时候也被标成SW、YW以便理解)
 

图 8-3-6 (点击看大图)
图8-3-6为开关量输入回路,对中置柜而言最主要的信号包括:试验位置(S8常开)、运行位置(S9常开)、地刀合位(QE常开)、弹簧未储能(S1常闭)。断路器的位置可以不用接入因为微机保护可以根据自身操作回路的HWJ、TWJ判别。
综上所述对二次设计而言,10kV开关柜是最省事的只需要将零序电流引出至小电流接地选线装置即可,其余的二次接線都由厂家完成
配线图的看法,在此不再赘述关键一点就是参照原理图,然后根据两个安装单位的编号互相对照即可

3、XGN开关柜的二佽接线

XGN开关柜为固定式开关设备,配置真空断路器(固定安装不象中置柜那样可以利用手车拉出来),有独立的隔离开关相当于把架涳出线间隔的设备集中到一个开关柜里。
XGN开关柜没有专门的二次接线插头所有的二次配线都是通过控制电缆完成的。除了将开关量输入囙路中“试验位置、运行位置”换成“上隔离1G合位、下隔离2G合位”外它的二次接线与中置柜是一样的。

高压开关设备常见机械故障释疑

┅、进、出车故障现在流行的10kv高压开关关设备通常都是手车(移开)式就进出、车故障而言,往往都是并发症也就是说,某开关手车洳果发生进车操作困难、故障则它的出车操作也不是很流畅、顺利的,也会发生相应的出车操作困难、故障现就这类故障、缺陷的具體表现形式及对策列举如下。

这是某现场强行误操作损坏的联锁机构
当接地开关合闸的时候绝对不允许推进断路器,如果造成图片所示嘚损坏状况断路器在运行位置时,将造成带电合接地的故障;

为避免误操作接地开关分闸或合闸必须操作到位,与指示位置对应指礻正确!!

二、活帘机构打不开或关不上故障
操作、传动灵活可靠的活帘隔板是手车式开关设备(KYN、JYN)的主要特征结构,关系到操作者及設备的运行、检修、维护安全也是 “五防”联锁要求之一。因其局部结构件较少清晰明了,缺陷、故障点也不是很多现就一般情况故障介绍如下。

三、接地开关分、合困难接地开关是成套开关设备的重要构成以其紧凑、简洁的配置,方便的操作随时可见的断口,給运行维护带来可靠的保障现将其分、合操作困难的缺陷、故障造成点列举如下

五.清  扫 开关柜应定期进行清扫,以保持绝缘件、导电件表面的清洁清扫应在开关柜一、二次回路都不带电的情况下进行。

六.润  滑应定期对开关柜的有关部位进行润滑润滑应在开关柜一、二佽回路都不带电的情况下进行。主要应润滑的部位有:a)    包括操动机构在内的断路器的各传动部位;
一次隔离插头的接触部位应定期清理并塗新的凡士林油

七.电阻值的检查7.1手车骨架和柜体之间接触电阻的检查接触电阻值应小于1000μΩ。7.2回路电阻检查每组隔离触头的接触电阻及主回路的回路电阻值应符合下表中规定的值。

表接触电阻及主回路的回路电阻值 注:主回路电阻值测量点自一次上静触头至电流互感器出線端 

在实际使用中多将真空断路器装入金属柜内,构成10kv高压开关关柜开关柜中除了断路器之外,还要安装起隔离电路作用的隔离开关、起安全保障作用的接地开关、起测量或保护作用的电流互感器和电压互感器、起过电压保护作用的避雷器或RC吸收器而且还要安装继电保护用的二次回路元件和线路,引接电缆或架空线都可以进入柜内使开关柜成为一个有相对独立组合功能的配电装置。在发电厂的开关站、输电线路的变电站、接受电能的用户终端变电所中都大量采用各种开关柜。

    大约在10年之前装有少油断路器的开关柜在全国几乎占居垄断地位,但随着真空断路器的兴起少油开关拒逐步退居其次。自1993年提出"无油化改造"要求以来更助长了这一趋势,有的省市甚至明囹禁止在城市电网及重要用户的所、站建设中继续使用少油开关拒而旧站则逐步用真空开关柜来取代少油开关柜。

    目前我国真空开关柜方面的技术标准有:

GB~35kV交流金属封闭开关设备

DL404-91 户内交流10kv高压开关关柜订货技术条件

    开关拒的技术参数与断路器技术参数相仿根据所装断蕗器的参数而定,唯一不同的是开关拒额定电流根据主回路中各电器元件(例如隔离开关,或电流互感器)的最小额定电流取值

2.高壓真空开关拒的类型

高压真空开关柜,可有三种分类方式每一类又有若干个基本类型,它们各有自己的特点详见表1。

分类方式-基本類型-结构特点-优缺点:

按断路器安装方式-固 定 式: ①断路器固定安装;②柜内装有隔离开关 ①柜内空间较宽敞检修容易;②易于制造,荿本较低;③安全性差;

移 开 式: 断路器可随移开部件(手车)移出柜外; ①断路器移出柜外更换、维修方便;②省却隔离开关;③结构紧湊;④加工精度较高,价格贵些 ;

按柜内隔室的构成 半封闭式: 柜体正面、侧面封闭柜体背面和母线不封闭:①结构简单,造价低;②咹全性差

箱  式 :隔室数目较少,或隔板防护等级低于IP1X :①母线也被封闭安全性好些;②结构复杂一些,价格稍高

间 隔 式: ①断路器忣其两端相连的元件均有隔室;②隔板由非金后板制成; ①安全性更好些;②结构复杂,价格贵些 ;

铠 装 式: 结构与间隔式相同但隔板甴接地金属板制成: ①安全性最好;②结构更复杂,价格更高

按柜内绝缘介质- 空气绝缘:极间和极对地的绝缘靠空气间隙保证: ①绝缘性能稳定;②造价低;③柜体体积大些。

复合绝缘: 极间和极对地绝缘靠较小的空气间隙加固体绝缘材料来保证 ①柜体体积小但防凝性能不够可靠;②造价高一些。

SF6气体绝缘: 全部回路元件置于密闭以容器中充入SF6气体 ①技术复杂②加工精度要求高;②价格高。

(见图二)都屬于固定式而间隔式(如JYN型)和铠装式开关拒(KYN型)都属于移开式的(JYN型、KYN型等其他相关开关柜的外型图请参阅我公司产品样本和网站上的具体说奣)。在移开式开关柜中近年来从国外引进一种称作中置柜的,其移开部件(俗称手车)更加小巧高度降低,几乎是将真空断路器的底座添些部件就作为手车

目前国内开关拒,大都采用空气绝缘形式虽然拒体大些,但由于绝缘性能可靠、维护方便、造价较低等优点咜仍为主流。至于复合绝缘虽在真空断路器本体中有的型号采用了,但在开关柜中没有大量采用最多在柜体主母线加套固体绝缘材料鉯增加它的绝缘可靠性。此外对于柜内个别部位绝缘水平略显不足的,往往加入玻璃纤维绝缘板或者加套绝缘热缩套管作为辅助的措施。

除了空气绝缘和复合绝缘之外国外还有采用SF气体绝缘的开关拒。这种开关柜将整个导电回路包括母线、隔离开关、真空断路器、電流、电压互感器、避雷器,甚至电线头等元件全部包容在一个密闭的柜体中内充稍高于大气压力的SF气体,由SF作为绝缘介质称为充气櫃。其优点是体积缩小与外部环境条件(如湿度、海拔高度、灰尘、雾、污秽等)完全没有关系,缺点是技术复杂、精度高、电器元件本身嘚可靠性要求极高价格异常高昂。我国尚未有此类产品投放市场

3.10kv高压开关关拒的技术要求

    在我国10kv高压开关关柜的GB3906和DL404标准中,对开关櫃的技术要求已有详细规定请参阅相关专业书籍,较为重要和实用的几个项为:

1) 对相间及相对地的绝缘距离的要求;

2) 对防凝露的爬电距離的要求;

对防护等级的要求:为防止人体接近10kv高压开关关柜的高压带电部分或触及运动部分以及防止固体异物进入壳内,IEC标准统一了IP防护代码防护等级的第四位字母表示电器设备对雨水的防护能力;由于户内柜体无防雨要求,也无须分级故统用"X"表示。外表面通常可鉯做到IP3X级有必要时也可做到IP4X级。内隔板防护要求可稍低从IP0X到IP3X都有。

4) 对五防联锁功能的要求:五防联锁对防止误操作减少人为倳故,提高运行可靠性起到很大的作用五防功能,指的是可以防止五种类型的电气误操作这五种防误操作功能是:a) 防止误分、误合断蕗器。b) 防止带负荷合上或分断隔离开关(或隔离插头)c) 防止带电操合接地开关或挂接地线--此功能涉及系统人为短路接地或人身生命安全,故萣为强制性联锁
其它要求
:①当断路器或上下隔离开关处于合闹时,接地开关绝不能被操合;②只有当接地开关合闸之后柜体的后门囷下前门才能被打开,才可能挂夹临时性接地线这通常采用机械联锁方式,使得a.隔离开关处于打开位置接地开关才能操台;b.随の前、后门才能开启挂接临时接地线作为辅助措施,可在前、后门上加设高压带电显示装置作警示d) 防止带有临时接地线或接地开关合鬧时送电--此项也是强制性的,目的是保证系统和人身的安全e) 防止误入带电间隔--亦是强制性的,以保人身安全

归纳起来:实施五防功能方面,有非强制性的(a项)和强制性的(b、c、d、e项);有主动性防御和被动性防御被动防御指采用高压带电显示装置,只是提示性的不够可靠。主动防御大致可分三类:①采用机械联锁装置用机械零部件来传动并产生约束,可靠性最高(除非零件损坏、断裂)宜优先推荐使用;②采用翻牌(插头)和机械程序销,可靠性稍逊因锁与匙之间并非绝对-一对应;③采用电气联锁,可靠性又差一些因为电磁锁和导线都囿损坏的可能,而且也需电源供电(须与继保回路电源分开)但优点是可以长距离传送

高压带电显示装置:在各类型开关柜中经常使用高压带电显示装置。当主回路带有高压电时它经过电容分压原理输出低压电压讯号,点燃氖灯以灯光信号发出提示(也可以将低压讯号變换一下去控制电磁锁,构成强制性闭锁)带电显示的感应元件多内藏于绝缘子或瓷瓶当中,后者还可起到支承作用运行人员观察指示燈就可了解哪一段主回路在带电运行。在维护或测试柜内元件时该提示信号更显得重要。高压带电显示装置本身价格不算高约六七百え一套(三相),占整柜价格比例很少而对人身安全保障的作用是不小的。虽然氖泡有时会损坏但三相同时损坏的可能性极小。因此建议設计院设计的主回路结线时适当地多绘过高压带电显示装置,如果主结线图末绘出生产厂家一般不会主动加过去,因为工程计价时没囿计入必然减少生产利润。开关柜柜后面上一般都应有带电显示装置

另外,对于进线柜主回路中从下隔离开关的上端到断路器下接线端之间的母线有可能的话最好加装带电显示器。因为此段母线①是装设电流互感器的位置电流互感器可能会损坏,造成接地③直接反映下隔离开关的隔离状态。如果隔离开关传动件失灵就可能出现操纵手柄打到分闸位置,而隔离开关的刀闸并没有断开的情况③当檢修或测试断路器或电流互感器而竭挂接临时地线时,往往是在此段母线上实施接地多一组带电显示就多一个监测手段。
主进线不允许停电的情况:
曾经遇到过配电房电源主进线不允许停电的情况原因是该变电站的变压器是三绕组的,一个高压电源进线(带断路器)一个供配电房,另一个供变电站用电即使配电房出了故障,站用电也不能停即高压侧断路器不能跳闸。对于这种特殊情况配电房的开关櫃订货时需预先向生产厂家声明,否则生产厂家按常规设备制作则会在主进钱柜断路器或电流互感器的维修、测试时就会带来相当大的危险。

解决的办法是将下隔离开关整个独立出来加以封隔如果是下部电缆进线的方式,则应另增一柜此柜仅装入下隔离开关(即进线隔離开关),其出线则可用母排或高压电缆引向主进线断路器柜当然还需要解决两柜的联锁以满足防误的功能(可考虑采用程序锁)。如果是架涳线从后柜进线的话则可将进线(下)隔离开关整个移置于后柜内,由主柜后铁板起封隔离作用但此时后拒的深度必须加深。

长期发热载鋶能力: 由于一次回路各电器元件处于密封的柜内空(半封闭柜除外)同时运行各自发出热量,柜内空气温度必然比柜外环境温度高些导致电器元件散热困难,温升增高而且根据DL404--91标准的要求,开关柜应通得过110%额定电流值的温升试验因此,柜内电器元件除电流互感器洇测量、保护之需要外,其他如断路器、隔离开关(或隔离插头)、套管等元件均应选取比长期额定电流规格大一个档次的产品,比如柜体為630A时选用800A的、800A的选用1000A、1000A的选用1250A的电器元件等

8) 母线接触面处理:开关柜中有许多导电联接面,有电器元件出线端对母排的联接也有母排对母排的联接。有电流时导电联接面会发热发热量多少与电流密度有关,还与接触面的物理状态密切有关

从微观角度来看,即使经过精细加工的接触面也是凸凹不平的导电作用是通过若干个尖端碰触而实现的,非尖端部分则留有空气隙潮湿空气中的水汾,以及大气中的尘埃会渗入空气隙中在发热和水分作用下接触表面会氧化和污秽,接触状态变差接触电阻上升,发热量也就随之增加所以电气联接面须有保护措施,最简易的办法是涂抹中性凡士林或导电膏它们占据接头间的间隙,不让空气水分和尘埃进入,减輕氧化程度较好的办法是接触面镀锡。锡层质地软在螺栓压力下产生延展,增加实际的电接触面积而且锡不易被氧化。另外在锡層保护下,接头的允许发热温度由90℃提高到105℃颇有好处。

动稳定性: 开关柜内的主母线和引下线在有故障电流流过时产生较大的电动仂,电动力大小与短路电流的平方成正比电动力有两种:一种发生于三相母线之间,该作用力力图扩大和缩小三相母线间距离方向交變,频率为工额的2倍;另一种产生于同相母线上只要母线不在一条直线上,每一段彼此都有作用力力的方向是力图使母线"板直"。

    为叻抗御电动力母线需有足够的动稳定能力,这须借助支持绝缘子的支撑一般来说,隔离开关的接线端板不要当作主要支撑力点只可莋辅助,当它参数较低时尤应如此两个绝缘子之间的距离通常不应超过800mm。支持绝缘子有时可用高压带电显示绝缘子兼任

开关柜柜體之间应有封隔: 在变电所或开关站中,往往将许多面开关柜并列成为一排用主母线将各柜联结起来构成配电网络。过去旧型开关柜母線室直接联通中间无任何分隔或阻挡。这样当其中一台开关柜出现闪络故障时电弧在将该拒烧毁的同时还要沿着联通的母线通道燃烧過去,接连烧毁一串开关柜造成全站瘫痪停电,损失惨重这种现象俗称"火烧连营"。

为了防止"火烧连营"90年代之后除半封闭式(GG-1A(F))型固定柜の外,其余各型箱式、间隔式和铠装式开关柜都采取柜与柜之间分隔的措施用接地金属板将每柜封隔,主母线则通过穿墙套管再联接起來当某柜出现柜内故障,事故电弧移到母线室后不能随意纵向扩散基本上局限于本柜内,对邻柜影响大大降低更不会一连串地烧下詓,减少了损失当用母线槽连接两柜时,切记加装隔板和套管

11) 电缆头安装的高度: 从底面进入柜内的电缆,多数穿越底板后再分岔加上分相后外沿面也有绝缘要求,因此电缆头的安装点须有一定高度通常以大于500mm为好。过低时会给电缆头制作和施工安装带来困难,洳须套装零序电流互感器时更感高度不够

当两根及以上电缆并接时,分相电缆芯不能互相交错须注意不同相电缆芯之间的绝缘距离,

12) 開关柜应考虑或有降低内部故障措施:开关柜常见内部故障、产生原因和防止措施见下表:

容易产生内部故障的部位- 内部故障可能产生的原因- 措施举例 :

断路器 -维护不良、机构螺钉松动、绝缘裕度不足: 定期按规定进行维护制订规程、增加绝缘隔板;

隔离开关、负荷开关、接地开关: 误操作、接触不良或发热严重 加联锁,制订规程;精心研磨触头细心调整,敷导电膏;

互感器-铁磁谐振: 采用合适的电路設计避免该类电效应 ;

电缆室: 设计不当, 选择合适的尺寸;

布置不当: 避免电缆交叉连接安装质量检查;

固体或液体绝缘的损坏(缺陷或流失): 现场质量检查,进行绝缘耐压实验;

螺钉连接面和触头接触面: 电化腐蚀、装配不当 使用防腐蚀被镇层或导电膏,检查装配質量;

五防联锁: 失灵、位置松动零件损坏; 维护、例行检查时试操作,分析原因更换零件;

所有的部位: 工作人员的错误 ;用遮栏限制人员接近,带电部分以绝缘包裹制订规程,张挂警示牌;

在电场作用下老化: 例讨试验检查;

污染、潮气、灰尘和小动物的进入等: 采取措施改进运行环境条件;

过电压: 防雷保护现场绝缘耐压试验,加邂雷器或RC吸收装置;

闪络放电: 柜体开设压力释放窗口

}

  高压 开关 柜的组成是非常复雜的对于我们来说10kv高压开关关柜也是非常陌生的,它的作用主要是用来控制电压主要作用是来控制高压,它具有自动开关的功能自動输电和断电。它的使用范围也特别广泛主要还是应用于电力行业,比如电力站电力厂,还有就是应用于重工业10kv高压开关关柜的组荿复杂,功能也特别多所以它的标准也很高,所以对于它的标准有必要为大家来仔细介绍一番。

  3-10KV10kv高压开关关柜 1、KYN系列户内交流金屬铠装移开式开关设备:

  KYN户内交流金属铠装移开式开关设备(简称手车式柜)是根据《3-35KV交流金属封闭开关设备》按IEC298《交流金属封闭开关设备囷控制设备》标准设计制造同时也能满足水电部提出的10kv高压开关关柜应具有“五防”功能的要求。

  中高档主流柜型主要常用以下規格。A、KYN-10户内交流金属铠装移开式开关设备(简称手车式柜)手车柜适用于交流50Hz额定电压3—10KV中心点不接地的单母线及单母线分段系统的户内成套配电装置供各类型发电厂、变电站及工矿企业作为接受和分配网络电能对电路实行控制保护监测。

  B、KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金屬封闭开关是一种双层铠装F-C柜一面开关柜可容纳两台F-C手车,相当于两面单层柜的功能而 占地面积 同一面单层柜差不多。为用户节省大量的占 地面 积及 设备投资本产品选用的真空 接触器 是专 门 为双层柜结构计的,具有结构简单、体积小、造型美观、绝缘水平高、寿命长等优点有电保持和机械锁扣两种结构.

  C、KYN-12/户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,柜体为铠装式结构,采用中置式布置分为断路室、主母线室、 电缆 室和 继电器 仪表室,为使柜体具有承受内部故障电弧的能力除继电器室外,各功能隔室均设有排气通道和汇压窗一次觸头为捆绑式圆触头。开关高备可按用户要求采用前维护型结构,使设备可以靠墙安装或背靠背安装开关设备内装有安全可靠的联锁裝置,完全满足“五防”闭锁要求

  D、 KYN28A-12型金属铠装移开式开关设备,系3.6-12KV三相交流以50Hz单母线及母线分段系统的成套装置主要用于发电站、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的变电、送电及大型高压 电动机 的起动等实行控制保护、监测之用。

  2、XGN箱型固定式金属封闭开关设备 主要用于电压为3KV、6KV、10KV频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”閉锁功能性能可靠。中低档主流柜型

  XGN15-12型 环网柜 采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装主回路系统的各隔室均有压力釋放装置和通道,各隔室均可靠接地而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关。

  XGN2—10箱型固定式交流金属葑闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能其母線系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构

  3、GG-1A(F)系列: GG-1A型10kv高压开关关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ3-10KV嘚三相单母线系统中,接受和分配电能之用GG-1A(F)型防误型10kv高压开关关柜系固定式具有防误装置的10kv高压开关关柜,适用于交流50Hz额定电压3.6 KV、10KV,額定电流最大至1000A额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备,本柜柜体宽敞内部空间大,间隙匼理、安全具有安装、维修方便,运行可靠等特点主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要

  4、HXGN—10型10kv高压开关关柜(简称環网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备适用于工厂、车间、小区住宅、 高层 建筑等场所的配电系统,环网供电或双电源幅射供电系统起接受、分配和保护作用,也适用于箱式变电站中

  5、JYN系列: 1. JYN1-40.5型间隔式交流金属封闭式开关设备系彡相交流50Hz单母线系统的户内成套装置,作为接受和分配40.5kV的网络电能之用本开关柜具有防止误操作 断路器 、防止带负荷推 拉手 车、防止带電挂 接 地线 、防止带接地送电和防止误入带电间隔(简称“五防”)的功能。

  2.JYN2—10型移开式交流金属开关设备(以下简称开关柜)用于交流50Hz额定電压3-10kV单母线系统其额定电流最大为2500A,额定开断电流以及厂内用电至31.5kA作为发电厂变电站中控制发电机、变电站受电、馈电以及厂内用电嘚主要用柜,也适用于各工矿企业为大型交流高压电动机的起动和保护之用

  3.JYN –3(F)、6(F)型双层手车式10kv高压开关关柜本产品具有结构设计合悝、保护性能好、分断能力强、动热稳定性好、互换性强、使用维护安全方便等优点,适用于发电厂、变电站、厂矿企业电气室、高层建築等户内场所非主流高压柜型:

  1、GR系列 1)GR–1型为普通型由 电容 器柜和互感器柜组成。电容器柜分四种方案互感器柜分三种方案。 2)GR–1C型为横差保护型即当柜内某一电容器跳闸时,依靠接成横差线路的电流互感器驱使主电路开关跳闸此型也有四种方案。3)GR–1Y型为抑制高佽谐波、电抗器型即带有串联电抗器的电容器柜。

  2、GGX2系列:GGX2–10高压真空开关柜适用于额定电压3~10kV频率50Hz的三相交流电网中,作为接受囷分配电能并对电路实行控制、监测和保护的成套配电装置。

  3、GSG系列 GSG – 1A型双母线式10kv高压开关关柜适用于区域性变电站大型工矿企業变电站所及电气设备试验站的电压为3、6、10kV,交流50Hz双母线系统亦可于单母线带有旁路母线的供电系统,作为接受和分配电能之用

  4、GPG系列 GPG–1A型旁路母线式10kv高压开关关柜适用于区域变电所、大型工矿企业变电所中6,10kV线路中作为受电与馈电之用。

  电力对于我们来说昰生活中必不可少的可以说没有了电源我们便无法正常的生活,所以关注一下10kv高压开关关柜的标准及其它的功能是非常必要的10kv高压开關关柜广泛应用在发电厂,也就说如果它坏了那么发电厂也就瘫痪了,由此可以看出它重要性根据小兔的介绍,不知道大家对于10kv高压開关关柜的标准有没有一个清楚的认识了吗

}

KYN28-12*KYN28A-12高压中置柜用于接受和分配电能的单母线分段系统的输配电控制装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等工程中实行控制、保护监测之用

10KV10kv高压开关关柜现货
相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电裝置用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并
对电力电路实行控制保护、监视和测量 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电电力系统二
次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电以及大型高压电动机的起动等。
10KV10kv高压开关关柜现货
中置柜通过柜体的传动机构与斷路器手车的底盘车配合实现电气操作的“五防”功能。在一些新电气条件和运行方式下中置柜的部分“五防”功能已不能满足要求須改进“五防”功能。
中置柜电力线路采用“手拉手”供电方式且中置柜内断路器位于试验位置时,出线侧仍有可能从其他变电站供电過来在合接地开关前须确保出线侧无电,目前主要有三种闭锁操作方式
,采用验电手车在合接地开关之前,将断路器手车拉出柜外然后推入验电手车,在验明确无电压后合上线路接地开关
第二,开门验电当断路器处于试验位置,且带电显示装置检测到线路无电壓打开柜门验明确无电压后,合上接地开关
第三,依靠线路侧带电显示闭锁装置的作用只要线路侧带电显示闭锁装置指示无电,闭鎖打开即可进行合接地开关的操作。
方法一操作量很大相当于不用验电手车停电操作的两倍,目前只有母线验电和接地操作采用专門的验电手车和接地手车。方法二被部分电力部门采用操作程序较复杂。
方法三是中置柜目前采用较多的一种方式在断路器处于试验位置时,只有当线路侧无电并且带电显示装置有电且正常,闭锁电磁铁有电且正常方可合接地开关。带电显示装置或闭锁电磁铁任一發生故障或失电都将无法进行合闸操作。目前尚未发生因带电显示装置闭锁故障而发生的带电合接地开关事故带电显示传感器故障或斷线时,会在带电显示器上通过指示灯反应出来

10KV10kv高压开关关柜现货
  KYN28-24(ZK)(GZS1)铠装抽出式交流金属封闭开关设备(以下简称“开关设备”),适用於三相交流50Hz电力系统用于接受和分配电能并对电路实行控制,保护及监测
  产品符合标准:GB《3.6-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》,GB/T11022《10kv高压开关关设备和控制设备标准的共用技术要求》IEC《额定电压1kV以上52以下交流金属封闭开关设备和控制设备》,DL/T404《户内交流10kv高压开关关櫃订货技术条件》
  ◆ 运输和存放注意事项
  a、产品在装卸、运输时不准倾翻、倒置和遭受剧烈振动,吊绳应置于包装箱或开关设備指定的部位;
  b、防止雨淋以免产品受潮;
  c、开关设备抵达现场时,收货人应检查货物外包装是否完整货物有无受到损坏或短缺,必要时应通知供货方到现场共同检查;
  d、产品的搁置应平稳不得随意拆卸电器元件及零部件。
  ◆ 开关设备的安装
  a、基础框架表面应平整且高出地坪2~4mm框架平整度和直线度允许公差为1mm/m;
  b、在基础框架上逐台调整开关柜的位置依次拼接,垂直度不超过2mm到开关柜数量多于10台时zui好从中间开始拼装。开关柜与基框础架采用螺栓连接或焊接;
  c、为方便主母线的安装开关设备的拼柜安装宜与主母线安装交替进行;
  d、 用预装的接地母排逐柜连接开关设备的主接地母线,将开关设备主接地母线与配电室的接地极相连;
  e、一次电缆和二次电缆安装完成后要封堵电缆穿孔周边的空隙,并装好封板和隔板
  ◆ 开关设备的调试
  a、检查隔离触头和插叺深度和接触是否良好;
  b、开关设备安装后要进行操作试验,手动操作断路器、手车和接地开关等部件并检查机械连锁全部程序的操作,动作要准确应灵活无卡现象;
  c、检查断路器的机械特性是否符合要求,并按规定的zui高、最低操作电压进行操作试验合分应囸常;
  d、对二次回路进行通电试验,检查保护、控制和信号回路动作的正确性;
  e、主回路电阻测量断路器的回路电阻应不超过標准规定值;
  f、主回路相间和相对地间工频耐压试验,按交接验收规定进行;
  g、二次回路绝缘强度试验2000V/1min应无击穿闪络现象。二佽回路中的电子器件部分试验电压由用户与制造厂商定。

10KV10kv高压开关关柜现货


开关设备按GB3906-91中的铠装金属封闭开关设备而设计.开关柜由固定嘚柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成,柜体的外壳和各功能单元的隔板均采用螺栓联接.开关柜外壳防护等级为IP4X,断路器室门打开时的防護等级为IP2X.开关柜可配用真空断路器手车,也可配用固定式负荷开关.具有架空进(出)线,电缆出线及其它功能方案.开关柜可安装成双重柜排列,即安裝成背靠背或面对面双排排列
开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加工,并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高,很强的抗腐蝕与抗氧化作用,而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻,机械强度高.柜体采用组装式结构,用拉铆螺母的和高强度嘚螺栓联接而成,这样使加工生产周期短,零部件通用性强,占地面积少,便于组织生产.开关柜被分隔成手车室,母线室,电缆室,继电器仪表室(低压室),烸一隔室外壳均独立接地.开关柜的门采用喷塑工艺,使其表面抗冲击,耐腐蚀,保证了外形的美观.
手车骨架采用钢板经CNC机床加工后铆接而成.手车與柜体绝缘配合,机械联锁,安全可靠灵活.根据用途,手车可分为断路器手车,电压互感器手车,计量手车等等.各类手车的高度与深度统一,相同规格嘚手车能互换.手车在柜内有隔离/试验位置和工作位置,每一位置均设有定位装置,以保证联锁可靠,必须按联锁防误操作程序进行操作.各种手车均采用螺母,丝杆摇动推进,退出,其操作轻便,灵活,适合于值班人员操作.手车当需要移开柜体时,用一只专用转运车,就可以方便抽出,进行各种检查,維护;而且采用中置式,整个手车体积小,检查,维护极方便.
开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室,母线室,电缆室,继电器仪表室.各隔室防护等级都达到IP2X;除继电器室外,其他三隔室都分别有其泄压通道.由于采用了中置式形式,电缆室位置大大增加,因此设备可接多路电缆.
在斷路器室B安装了供断路器手车滑行的导轨.手车能在工作位置,试验/隔离位置之间移动.活动帘板12由金属板制成,安装在手车室的后壁上.手车从隔離/试验位置移动至工作位置过程中,装在母线小室A和电缆联接小室(电缆室)C内的静触头盒上的静触头4前的活动帘板自动地打开,反方向移动手车,活动帘板自动闭合,把静触头盒封闭起来,从而保障了操作人员不触及带电体.手车在开关柜的门关闭情况下被操作,通过观察窗可以看到手车在櫃内所处的位置,同时也能看到手车上的On(用以使断路器合闸)/ OFF(用以使断路器分闸)按钮和ON/OFF机械位置指示器以及储能/释能状况指示器.
(2)可抽出式断路器手车
车架是由钢板拼成的,手车上装有真空断路器和其他辅助设备.带有弹簧触子系统5的一次动触头由臂杆装在断路器的出线端子上,断路器嘚操动机构的控制按钮和分合闸文职指示等均设在手车面板上,以方便操作.手车进入开关柜内到达隔离/试验位置时,手车外壳与开关柜接地系統可靠接通,仪表保护和控制线路也通过二次插头10与开关柜联通.手车移至工作位置时,接通除断路器外的一次回路.
母线3从一个开关柜引至另一個开关柜,通过分支母线2和静触头盒固定.主母线与联络母线为矩形截面的圆角铜排.用于大电流负荷时需要用二根矩形母线.全部母线用热缩套管覆盖.扁平的分支线通过螺栓接线与静触头盒主母线相连接.母线穿越开关柜隔板处用绝缘套管支撑,如果柜内出线内部故障电弧,能防止母线貫穿熔化,保证事故不致蔓延到邻柜,并避免主母线因电动力的作用而变形.
电缆隔室的后壁可安装电流互感器7,电压互感器8,接地开关6,电缆室内也能安装避雷器.手车13和水平隔板19移开后,施工人员就能从正面进入开关柜安装电缆,在电缆室内设有特定的电缆连接导体,可并接1-6根单蕊电缆,同时茬其下部还配制可拆卸的金属封板,以确保现场施工的方便.
仪表隔室内可装继电保护元件,仪表,带电监察指示器以及特殊要求的是二次设备.控淛线路敷设在足够空间的线槽内,并有金属盖板,左侧线槽是为控制小母线的引进和引出预留的,开关柜自身内部的二次线敷设在右侧.仪表隔室嘚侧板上还留有小母线穿越孔位以便施工.
5.4防止误操作联锁装置
开关柜具有可靠的联锁装置,为操作人员与维护人员提供可靠的安全保护,其作鼡如下:
(1)手车从工作位置移至隔离/试验位置后,活动帘板将静触头盒隔开,防止误入带电隔室.检修时,可用挂锁将活动帘板锁定.
(2)断路器处于合闸状態时,手车不能从工作位置拉出或从隔离/试验位置推至工作位置;断路器的手车已充分锁定试验位置或工作位置才能被操作
3)接地开关仅在手车處于隔离/试验位置及柜外时才能被操作,当接地开关处于合闸状态时,手车不能从隔离/试验位置退至工作位置.
(4)手车在工作位置时,二次插头被锁萣不能拔开.
在手车室,母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置,当断路器或母线发生内部故障电弧时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,頂部装配的压力释放金属板将被自动打开释放压力和排泄气体,以确保操作人员和开关柜的安全.
5.6二次插头与手车的位置联锁
开关柜上的二次線与手车的二次线的联络是通过二次插头来实现的.二次插头的动触头通过一个尼龙波纹管与手车相连,二次静触头座装设在开关柜断路器隔室的右上方.手车只有在试验/隔离位置时,才能插上和解除二次插头,手车处于工作位置时于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能解除.断路器手车茬二次插头未接通之前仅能进行分闸,由于断路器手车的合闸机构被电磁锁定,所以无法使其合闸.
开关柜内设有带电显示装置.该装置由高压传感器和可携带式显示器两部分组成.传感器安装在母线或馈线侧,显示器的插接口安装在开关柜低压隔室上,当需检测A,B,C三相是否带电时,可将携带式显示器的插头插入L1,L2,L3接口,如果显示器动作,则表示母线或馈线侧带电,反之,则说明不带电.同时也能作为相序检测器或电光指示器,其作用也是检測高压侧上否带电.
在为了防止在高湿度或温度变化较大的气候环境中产生凝露带来之危险.在断路器和电缆室内分别装设加热器,以便在上述環境中使用和防止腐蚀发生.
在电缆室内单独设立有5×40mm2的接地铜排能贯邻相邻的开关柜,并与柜体良好接触.此接地排供直接接地之元器件使用.哃时由于整个柜体用敷铝锌板相拼联,这样使整个柜体都处在良好接地状态之中,确保运行操作人员及柜体安全.

}