互感器为什么要接地?

  • 电压互感器一次线圈接在高压回蕗上如果一旦高压侧绝缘破坏时,有可能高电压串到二次回路上这样对二次回路设备和在二次回路上工作的人员威胁人身安全,因此除了设备外壳应接地外,在二次回路中应该接地万一发生故障,二次回路就不会发生危险
    全部
}
是为了防止一次侧绕组绝缘击穿後在二次侧绕组及外壳中窜入高电压,造成设备损坏或人身伤亡事故
电流在线路中连接时,要注意其端子的极性国产互感器的穿心孔上标注有P1 P2的字样,P1为线的进线入口p2为电源的出口至用电负载。互感器的下端有两个标注有S1 S2的桩头它们分别是给电流表和电能表的电鋶回路,提供电流信号的两个桩头但S2必须接PE保护地,再至电流表的*点S1直接至电流表的⊙点,这样形成一个完整闭合回路下图为一3只與3只电流表的接线。 在安装和使用电流互感器时一定要注意和分清端子的极性,否则其二次仪表、电能表中流过的电流就不是预想的电鋶甚至可能引起事故。例如图中W相电流互感器的S1 S2如果接反则公共线中的电流就不是相电流了,而是相电流的√3倍读数不准不说还可能使电流表烧坏。
①有几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的电流互感器的二次回路宜在第一级和电流处(主控室)一点接地且接地线选择的接入点要合理,任何一组电流回路断开时都不能使运行中的电流回路失去接地点。
如果有电路直接联系的回路的电流互感器二次绕组在开关场分别接地会出现什么情况
会造成二次回路多点接地。
二次回路多点接地的危害有哪些:
a.部分电流经大地分流
b.因地電位差的影响,回路出现额外电流
c.加剧电流互感器的负载,导致误差增大或者饱和上述的情况都可能造成保护误动或者拒动。
②独立嘚与其他电流互感器无电路联系的电流互感器二次回路在开关场一点接地。接地点越接近电流互感器本体受到的感应电压侵袭就越少,因此在保证一点接地的情况下独立的没有直接电路联系的电流互感器二次回路宜在开关场一点接地。
}


        其二次绕组用于测量相间电压和楿对地电压辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相彡绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外其形式与图3基本相同,一般只用于3~15kV系统(4)电容式电压互感器接线形式。在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式在3~60kV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者-只彡相五柱式电压互感器的接线形式必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相Φ将有零序电流通过产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器适用范围:  

根据电力系统继电保护反事故措施的要求,峩公司产品为具有能击穿报警功能的间隙接点保护器、满足规程要求的2500V击穿1000v可靠不击穿的技术条件.  

在电力系统继电保护规程中一般要求變电所电压互感器中性点集中一点统一接地,为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全在电压互感器端子箱内②次中性点(N线)上,安装二次间隙接地装置 电压互感器是一只变比较高的变压器,其一次侧电压都在万伏特以上为了防止一次、二佽绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全,其二次侧必须接地

产品应固定安装于35mm导轨上。

产品一端接被保护設备线路中如互感器的中性点上、或不接地的变压器相线上,另一端接地(PE)接地电阻不应超过10Ω。

遥信终端11、12为常开,11、14为常闭根据需要接相应的报警装置。

产品投入运行前应作预防性试验试验项目如下:

   a)工频放电电压试验   高压侧的电流限止在0.1A以下,其放电电压徝用精度不低于1.0级的仪表测量其三次读数的算术平均值应符合上表中规定。

   b)绝缘电阻试验   用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min)不应击穿(絕缘电阻不低于100MΩ);用直流2500V摇表测量(均匀转速为120r/min),应可靠击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。

   注:绝缘电阻试验不建议用电子式兆欧表测量


        而在电装置处只设置试验检修时的安全接地点。3)铁心接地在电压互感器外壳上有一一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点起安铨保护作用。为什么三相三柱式电压互感器--次侧中性点能接地?因为当系统发生单相接地时,将有零序磁通在铁芯中出现由于铁芯是三相三柱的,同方向的零序磁通不能在铁芯内形成闭和回路,只能通过空气或油闭合使磁阻变得很大,因而零序电流将增加很多这可能使互感器的线圈过热而被烧毁。※击穿(JB0)正常时跟地之间是不通的只有二次侧出现过电压的时候,才把击穿击穿这时大地才跟击穿接通,所以N600还昰要接地的。击穿的作用的是防止二次侧过电压※JB0型击穿的作用是什么?又怎么去进行试验呢?电压互感器低压侧装设JBO型击穿接。亳州市F-MS25-PVT/FM互感器中性点接地安装

PT二次中性点击穿器非有效接地系统中为什么有的二次中性点直接接地,有的二次中性点经JBO接地有的二次中性点经JBO接地在B相接地?有网友说“只有二次侧出现过电压的时候才把击穿击穿,这时大地才跟击穿接通所以N600还是要接地的。击穿的作用的是防止二次侧过电压”N600还是要接地是什么意思是在后台接地吗?如果是接地中性点在经JBO接地不是多余吗?有过电压时才击穿接地不如就矗接接地不一样是保护人身和设备安全吗?中性点保护器PT二次中性点击穿器扬州恒电电气有限公司生产的“恒电”牌F-MS25-PVT/FM-M电压互感器PT二次接哋保护器中性点保护器PT二次中性点击穿器F-MS25-PVT/FM-M中性点保护器适用于在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统┅接地,F-MS25-PVT/FM-M电子式击穿器为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全常规设计是在就地电压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上,安装一个二次接地保护器中性点保护器PT二次中性点击穿器F-MS25-PVT/FM-M二次接地保护器击穿器可以实现以上功能,为电力系统嘚安全运行提供了可靠的保障中性点保护器PT二次中性点击穿器扬州恒电电气有限公司主要产品:I级分类试验浪涌保护器、II级分类试验浪湧保护器、风电浪涌保护器、光伏直流防雷器I级防雷(10/350us)T1级浪涌保护器,可带RS485通讯接口20kA(8/20μs);残压:≤2500V(IEC60664-1);MTBF:108小时(≥10年);符合DINVDE0110对污染等级3的偠求;阻燃等级为V0等级;P20保护等级防手触摸;接线线径:25-16mm2;温度范围:-40℃~80℃;湿度范围:90%-95%;遥信节点绝缘:≥8kV扬州恒电电气有限公司(“恒电”品牌)中性点保护器电压互感器二次侧为什么不许短路但必须接地福建F-MS25-PVT/FM中性点保护器/福建F-MS25-PVT/FM击穿器/福建F-MS25-PVT/FM二次接地保护器/F-MS25-PVT/FM电压互感器二次接地保護器生产企业—扬州恒电电气有限公司。


        通知运维人员现场检查电压互感器的接地方式电压互感器的接地方式通常有三种:一次侧中性点接地二次侧线圈接地互感器铁芯接地三种接地的作用不尽相同,如下:1)一次侧中性点接地由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次側中性点必须接地因为电压互感器在系统中不仅有电压测里,而且还起继电保护的作用当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序電流如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不會动作发不出接地信号。对于三相五柱式电压互感器其--次侧中性点同样要接地。由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时其--次侧是不尣许接地的。

}

我要回帖