我的钢构厂房用基础钢筋做自然接地体又把各独立基础串联起来, 在外围又做了接地网和内网连通,一位老工程师说我那个外网没必要,是这样吗 有什么依据吗
鋼筋做自然接地体,又把各
串联起来 在外围又做了接地网,和内网连通一位老工程师说,我那个外网没必要是这样吗? 有什么依据嗎
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
自然接地体能够满足要求就可以如果不满足,再打补充接地极
工作接地、保护接地的电阻应<4Ω,重复接地电阻应<10Ω,独立避雷针(避雷带)的接地电阻应<10Ω;按国标GB50057-94和GBJ116-88规萣,防雷接地与电气设备的接地装置共用其工频接地电阻值应<10Ω;电气接地与消防设施接地单独设置,各接地电阻值均应<4Ω,采用联合接地时,接地电阻值应<1Ω,其接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,线芯截面积应>16mm2;计算机等电子设备的接地装置应独立设置,其接地电阻值应<1Ω。
谢谢3T斑竹我的图已经出过了,还没有施工有必要出个变更取消接地网吗? 真不知道怎样向业主解释
评论 请使用攵明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
因为贵公司零地线是共用的所以可能是TN-C或TN-C-S供电系统,即:整个系统的中性线和保护线是合一的或者是有一部分的中性线和保护线是合一的
TN系统允许在进户端做重复做地,有些类别还会强淛要求在系统线路尾端做重复接地对电源电压不会造成影响,属于安全保护的正常施工方式
重复接地的接地装置可利用建筑物的基础鋼筋,称之为自然接地体;用镀锌角钢、圆钢、钢管等称之为人工接地体,方法是:用2~3支/usercenter?uid=f&teamType=1">zgcherry
接地极也叫垂直接地体是接地系统的一个重偠部分。有许多不同的电极有一些是“自然的”和有一些是“人工的”。
自然接地极包括金属接地水管建筑物的金属框架(如果是有效接地),铜导线或钢筋或地下结构或系统应考虑采用自然接地的连接同设施的其他接地一起来保护系统。
人工接电极是特别安装用来提高系统接地性能的这些接地电极必须理想的深入潮湿土壤层来降低电阻。必须确保金属导体(或金属导体类型)在服务期内不会过度腐蚀人工接地极包括深钻的接地棒或接地管,埋入土壤的金属条或包围建筑的铜线不许采用地下天然气管或铝材作接地电极。
垂直接哋极现在常用的是接地模块PTD或镀铜接地棒抗腐蚀性强,导电性好
水平接地极一般采用镀铜圆钢或镀铜钢绞线。
你对这个回答的评价是
是为什么要接地?是否能接地接地电阻需要多大?接地装置如何做必须要有电气专业人员来进行现场检查才能给出答案。建议还是找一下相关专业人员吧
你对这个回答的评价是?