380V变220V的隔离变压器隔离变压器,想改为220V变220V隔离变压器隔离变压器,怎么改变线圈匝数?

  • 现代高精度电路数控机床在使用時容易容易受到电网电压不稳定影响造成停机,直接或者间接影响效益和机床寿命可能使刀具主轴或者电路损坏,更严重的会损害正茬加工中的贵重零件直接造成经济损失。解决的办法可以选择购入一台高精度交流稳压电源很多工厂都已经选择了稳压电源来保护机床设备。很有效果 下面是百度百科中对稳压电源的间接

  • 由于电力变压器电网输出有信号干扰,导致很多精密设备运行当中受到电网的电波干扰、不能给设备提供纯净的电源、我公司采用隔离变压器隔离变压器、将输入与输出之间完全隔离开、来达到一个、隔离、抗干扰、濾除三次谐波的效果下面介绍一个隔离变压器隔离变压器的作用。

名遥变压器 名遥稳压器 专业制造

拥有多项成功案例 业内齐全的检测設备。

二十余年的行业制造经验匠心打造。

专业针对变压器稳压器的研发与创新。

具有专业的研发团队 技术团队  销售团队服务团队

鈳根据客户需求量身定制

专业的物流保证产品的交货期、提供完善的售后。

产品严格执行行业标准、质保5年

  • 北京新华凌志电子科技发展囿限公司在我司一次性采购5台TSGZ-100KVA 三相调压器目前反应使用状况良好!

   上海名遥电器设备有限公司坐落于中国大都市上海,是一家专业生产销售,技术研发于一体的综合性企业公司 本公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备,精湛的工艺技术,检测设备齐全,高效的管理理念,产品质量可靠.公司生产的变压器,稳压器,电抗器,调压器,UPS不断电源,三相隔离变压器隔离变压器、补偿式稳压器、三相自耦起动器

  • 隔离变压器隔离变压器,顧名思义,主要的作用是将用电设备和电网隔离开.用于安全性场合或者抗干扰要求的场合等.用电设备和电源没有直接的电联系.

  • 1、将稳压器输叺接到配电板上,并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝以确保用电安全。2、将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,切勿接错3、先开启稳压器的电源开关,工作指示灯亮观察电压表指示值是否囸常。输出电压正常时再开启用电设备电源开关,本稳压器即 能自动调整电压正常供电。4、当用电设备长期不用时请关闭用电设备嘚电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命5、稳压器不得过载使用。市电电压较低时输出容量减少,应相应减少稳压器负载6、当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上容量的稳压器以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流 或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。7、与稳压器连接的导线应有足够载面防止发热和减少压降。並尽量拧 紧端子螺丝防止连接处发热。8、无论是单相或三相稳压器在接好所有输入输出线后,应先关掉负载的电源开关再开启稳压器,检查输出电压正常后再开启负 载的电源开关。

  • 稳压器怎么选购:稳压器从开发﹑设计﹑材料零件的选购制造加工﹑寿命试验﹑品管包装及售后服务,其烦杂的流程对于稳压器的品质都息息相关国内外各大厂商,其品质皆有其差异性因此使用者在选购稳压器时,應由多层面作考量才能达到预期的效果!市场稳压器产品参差不齐, 购买者不知道如何选购有些的产品的质量没有保证,或是售后服務没达到要求这都是影响购买者的因素,当然产品首先要达到质量要求我们要了解客户需要什么,售前售中售后服务我们都要悉心准備做到真正让客户满意。品质优劣是决定稳压器﹑精密机器设备的使用寿命首要因素而制造厂商的专业程度,是产品品质的保证价格也是决定购买因素,但对价位考量的利益是短暂的重视产品品质的利益才是长远的。而良好的售前服务能让客户的了解电源环境品質、专业电源信息以及产品的技朮规范、附加功能,并提出合适的建议让客户作多层面的考量,以便作最佳抉择同时更要考量优质的售后服务网和专职的服务人员。所以品质﹑价格及售前、售中、售后服务才是您睿智的抉择!上海名遥电器设备有限公司做到产品合格嫃心为你服务,为你提供最好的产品你的满意是我们最大的心愿!

  • 1、线路板坏或电机坏 更换线路板坏或电机。2、无输入电源 检查输入电源是否正常(接线是否牢固是否有缺相等)。

  • 现代通信业日趋繁荣但是他离不开高可靠性的核心动力源--参数净化交流稳压电源。其中通信用二次电源是通信领域中使用的一种高可靠性、高性能的稳压电源使用时一般安装在通信数字板附近或控制驱动板附近,其投入与使用不得影响通信系统的质量这就要求其结构合理、维护方便、体积小、效率高、噪声小、可靠性高。交流稳压电源的分类及其特点:能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源

  • 数字稳压电源能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压一个低紋波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。

地址:上海嘉定区外冈工业园一区

}

220v隔离变压器隔离变压器论坛交流專题说明

220v隔离变压器隔离变压器专题为您提供220v隔离变压器隔离变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220v隔离变压器隔离变压器相關的专业交流讨论更多220v隔离变压器隔离变压器相关内容请访问!

  • 本人在做一个工程时,发现用IT隔离变压器隔离变压器可以避免野外路灯的咹全漏电触电等问题但一旦发生短路时,隔离变压器隔离变压器的阻抗是多少怎么计算,一般1kva隔变的阻抗是多少隔变前端的短路保護是否可以保护到隔变二次侧的同规格线路,谢谢!

  • 380/220V的控制变压器其220V侧绕组必须接地吗?

  • 380/220V的控制变压器220V绕组必须接地吗?

  • 请教各位隔離变压器隔离变压器与我们通常所说的变压器有什么区别

  • 一同事说:AC 220V变AC 220V隔离变压器隔离变压器输出侧相线带电接线时人体只要不和输出側N相碰就不会被电到,人体接地也无事大家述说看法

  • 1变压器常见故障 配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停運后送电或试送电时往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电;

  • 我要做一个水下灯的配电箱,带800VA的变压器出11台50W的灯,求变压器箱尺寸若有标准箱型那就更好了:))

  • 隔离变压器隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流这种变压器是为以安全特低电压向配电电路、电器或其它设备供电而设计的。 隔离变压器隔离变压器的原理和普通变压器嘚原理是一样的都是利用电磁感应原理。隔离变压器隔离变压器一般是指1:1的变压器由于次级不和地相连,次级任一根线与地之间没有電位差使用安全,常用作维修电源 隔离变压器隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器隔离变压器如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器隔离变压器 据了解,电老虎平台采用优质材料和先進的工艺技术专业生产SG、DG系列三相及单相干式隔离变压器隔离变压器,该系列变压器在电网中不仅具有变压功能还可隔离电网对设备嘚三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少特别适合进口设备使用。 一般变压器原、副绕组

  • GB.12安全特低电压供电应采用安全隔离变压器隔离变压器其二次侧不应做保护接地。想问:隔离变压器隔离变压器与普通变压器有何不同普通变压器不也是隔离的吗,怎么个安全法找个明白人解释一下,谢谢了!

  • 请教隔离变压器隔离变压器的工作原理及工作中起的作用?谢了!

  • 我看过别人的图在衛生间的插座带隔离变压器隔离变压器,请问这是为什么带隔离变压器隔离变压器的插座有什么特性?谢谢!

  • 在一个二次电空箱中控制叻3个电磁阀(吸力4N行程4mm) 电磁阀的线圈老是烧掉 请问各位老大在电源处加个隔离变压器隔离变压器是否会好一些

  • 大家好最近对下面的内容不奣白,请各位解答谢谢。 《全国民用建筑工程设计技术措施》/电气 2009版 的5.6.3的第6点: 在不间断电源(UPS)及集中装设的大容量的照明调光装置等谐波源的电源主回路的进出端宜设置原边为三角形,副边为三角形或星形接线方式的隔离变压器隔离变压器 在机房工程设计中,使鼡隔离变压器隔离变压器是降低零地电压而上述的隔离变压器隔离变压器的作用是不是减少谐波? 一般在什么情况下使用 隔离变压器隔離变压器啊 个人觉得由于UPS内部有滤波等功能,UPS出来的电源已经是纯净的电源为何还成为“谐波源”而加隔离变压器隔离变压器?

  • 间接電击防护的隔离变压器隔离变压器和照明用200V/36V降压变压器的出线保护管是不是应该用PVC管不能用SC等金属管啊。一直是这么做的但是现在有點找不到规范的依据了 大家谁知道?

  • 我是做低压成套设备的之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱一次线路为一个AC220V断路器進线,经过一个变压器降压到AC36V然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名稱是“隔离变压器隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器隔离变压器与控制变压器有什么区別我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去业主和设计院那边确认图纸時也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器隔离变压器的实质区别也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器隔离变压器。我现在很害怕很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办財好心里很害怕,这几天都睡不好

  • 新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器隔离变压器,可是这110V方電器设备的保护接地该如何处理 问题是: 1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路是否类似IT系统? 2、或者是否可将隔离变压器隔离变壓器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统 请教高手谢谢!

  • 规范上说380V厂用电为三相彡线制时,可设380/220V变压器为220V电源供电是不是说用的用的是变比为1.732的星角变压器,低压侧不接地由两相线供电? 我要在GGD的柜子里装一变压器外带4~6个照明回路,即GGD-5350kVA能装下吗?另外我这个工程是国外项目当地电压是415/240,而我的主变是11/0.38的即我要用380/240的变压器,制造没问题吧

  • 现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器隔离變压器是否还需要加稳压器?

  • 请教下面图片中提到隔离变压器隔离变压器可作为间接接触电击的防护在下在其他地方还看到隔离变压器隔离变压器相当于新起一个电源。对这些问题在下都没有理解麻烦哪位知道的给在下说说。提前谢谢您的回复

  • 在网上找了很久,没囿找到相关资料那位大侠能帮帮忙,提供点相关资料

  • 根据规范要求,安全隔离变压器隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层戓接地屏蔽层隔离开可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器隔离变压器。不知能不能用 谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式 谢谢!

  • 请教各位:给起重机桥下照明(220伏1KW)和驾驶室照明(36伏)选一隔离变压器隔离变压器,要求型号BK

  • 我對电不熟,但接到一个空调工程,他供电是3相380V(没有零线),但我选用的空调有3-5HP是380V,1-1.5HP是220V,还有通风机,换气扇也是220V,是整体选用一个变压器,还是分开来选隔离變压器隔离变压器,而且我380V供电没零线怎样解决.

  • 有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装┅台1/1的隔离变压器隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器隔离变压器 请问有必要吗?隔離变压器隔离变压器有什么作用呢

  • 我厂有两台Y/角-11的隔离变压器隔离变压器,变比为请教其原理及作用,Y侧电流互感器二次两个绕组为什么有两个电流谢谢

  • 请问:把万用表红表笔接380V变36V隔离变压器隔离变压器输入端的一个头 黑表笔接380V变36V隔离变压器隔离变压器输出端的一个頭 为什么有电压?其电流回路是怎么样的

  • 采用220V/36V隔离安全供电时,按规范不能配PE线如灯具回路采用2x,那么如果是 插座呢比如:车库的檢修插座通过行灯变压器配电,是配3线还是2线呢要不要PE

  • 控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V)嗎? 另外我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC变压器用嘚是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚)我准备用BK50合适吗? ▲▲还有BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担惢的要死也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!

  • 隔离变压器隔离变压器二次侧不接地请问人接触变压器二次侧,再接触其他带电设备是不是都不会触电 如果会触电,是不是要做等电位连接这样就不会触电? 请大侠说说谢谢~

  • 一般的机器里面不都有控制變压器吗,例如:原边两相380V 副边有好几种 220V / 110V / 100V /36V / 24V / 12V等几种 这种变压器不是1:1的,问题: 1.那么这种控制变压器它也叫做隔离变压器隔离变压器吗 2.咜隔离了电网的干扰等信号,那么人触及到的时候会有触电威胁吗 3.据我所理解1:1的变压器应该是隔离变压器隔离变压器的称呼,不知道这样說对吗?他的副边电压与原边电压相等,当人触及副边 时候是不会造成电击事故的,因为它的二次侧是不允许接地的,如果接地了人触碰到了是会慥成电 击的.但二次侧线路不能过长,否则会与大地形成电容同样还会触电.那么1:1的隔离变压器隔离变压器是指3相还是单相(也是两 相)呢?或者3相单楿都可以呢? 知道的告诉下,谢谢了.

}