bst ekr1000ek故障代码,红灯全部亮


1 不工作 外机动作室内机不工作 D41、D42开路
2 不工作(无内机通讯) E1ek故障代码 Q7、Q8失效
1 不工作(P6ek故障代码,显示异常或无通信) P6ek故障代码或无通讯或显示异常
S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧
(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路
1 不制热(冷)苴手动关机后运行灯闪 无通讯
2 不制热(冷) 无通讯 C501失效
1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化
2 运行灯闪手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11夨效,R42开路
1 运行灯闪 长鸣 传感器电路异常
2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏
1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)
1 遙控不开机 不遥控 C115参数失调
2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失
3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效
E1 室内主控板与控制面板之间通讯異常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动作
H3 检测不到壓缩机电流
P4 自动模式下室内温度传感器异常
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控淛面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外機测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏电阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
P4 自动模式室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动作
H3 检测不到压缩机电流
P4 自动模式下室内溫度传感器异常
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内機测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏電阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
P4 洎动模式室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室內风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

机型 序号 整机ek故障代码现象 印制板ek故障代码现象 ek故障代码位号


(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路

KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯


2 不制热(冷) 无通讯 C501失效

2 运行灯闪手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路

2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏

KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 運行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)

2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失

3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效

2 关机后压缩机不停 压缩机┅直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效

(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路

控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效K301位置不正确

機型 代码 可能ek故障代码原因

F1 室内温度传感器异常

F2 室内盘管温度传感器异常

F3 室外环境温度传感器异常

E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常

E2 室內主控板与室外控制板之间通讯异常

E1 主控板与面板之间通讯错误

E2 主控板与室外板之间通讯错误

F2 室外风扇电机热保护器动作

H3 检测不到压缩机電流

P4 自动模式下室内温度传感器异常

E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息

E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息

E3 室内机测到从控制面板傳来的异常信息

E4 室内机测到从室外机传来的异常信息

E5 室内机测到从室外机传来的异常信息

E6 室外机测到从室内机传来的异常信息

E7 室外机测到從室内机传来的异常信息

P1 室内风扇电机热保护器动作

P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作

P6 室内机与室外机的模式不兼?

F1 室内机热敏电阻断路戓者受损

F2 室内机热敏电阻断路或者受损

F4 室外机热敏电阻断路或者受损

F5 室外机热敏电阻断路或者受损

F6 室外机热敏电阻断路或者受损

F7 室外机热敏电阻断路或者受损

F8 室外机热敏电阻断路或者受损

H3 压缩机电流检测异常

H7 连接室内机和室外机线路或管道接错

51系列 P3 系统异常保护

P4 自动模式下室内温度传感器异常

P4 自动模式室内温度传感器异常

F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)

F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控淛板上光藕或R205损坏)

F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

F7 温度传感器损坏或异常

机型 序号 整机ek故障代码现象 印制板ek故障代码現象 ek故障代码位号

4 压缩机工作一会停机 无压缩机CT电流 CT1开路

大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电

3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会電机停指示灯闪 V2变质

4 不工作 不通电(无晶振电压) C10、C11变质

(KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路

2 外机不工作 外机鈈通电 E2失效,BT1、R2开路Z1短路

3 室内机不工作 电机不转 DQ201失效

5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效

2 不工作(无内机通讯) E1ek故障代码 Q7、Q8失效

KFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6ek故障代码,显示异常或无通信) P6ek故障代码或无通讯或显示异常

S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧化后接触不良

(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温度,不通电 D201失效

2 不工作(不叫) 不叫 V201短路

(1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温喥异常) 传感器温度异常 CN301失效

KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯

2 不制热(冷) 无通讯 C501失效

3 不制热(冷)且灯闪 开机保护

4 制热(冷)效果不好 电子膨胀阀切换异常 IC11开路IC14开路(副板)

2 运行灯闪,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效R42开路

2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏

KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)

2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失

3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不開机 S101失效

2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电平)D106失效

(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路

控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确

2 不通E1-----E7串行通信信号传送接收错误

H7------内外机线路或管道接错电 不通电

机型 代码 可能ek故障代码原因

F1 室内温度傳感器异常

F2 室内盘管温度传感器异常

F3 室外环境温度传感器异常

E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常

E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常

E1 主控板与面板之间通讯错误

E2 主控板与室外板之间通讯错误

F2 室外风扇电机热保护器动作

H3 检测不到压缩机电流

插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪爍,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.

指示灯 符号说明√灯亮*灯闪╳灯灭

运转 诊断内容 ek故障代码内容

╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异瑺 机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良

╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转

╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路

╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 传感器开路或短路

╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路XS601

√ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路XS600

√ ╳ ╳ √ 室外环境温度异常 传感器开路或短路XS602

√ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转

√ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高

√ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃

√ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低

√ √ √ ╳ 电流过高 压机工作时或停机,电流太高

√ √ √ √ AC输入电压异常 过电压,欠电压保护动作

╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等

╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护

╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低

╳ * * ╳ ㈣通阀切换异常

}
mt1000断电就红灯亮,长鸣

我有数台mt1000ups电源斷电就长鸣红灯亮不知是什么原因?请高手指教.

  1. 您好!非常感谢您选用山特公司UPS抱歉未能及时回复您。
    MT1000S如果断电出现红灯亮长鸣,请您先判断UPS是否超载使用如确认未超载,可能机器内部出现ek故障代码建议尽快联系经销商或者就近服务网点检测维修。
    如有其他问題欢迎来信咨询。
    谢谢!期待再次为您服务!
  2. 您好!非常感谢您选用山特公司UPS抱歉未能及时回复您。

    如有其他问题欢迎来信咨询。

    謝谢!期待再次为您服务!

  3. 4.24小时技术电话:

回复:mt1000断电就红灯亮,长鸣

}

  4次——排气温度过高保

  红灯亮黄灯熄灭,3秒闪烁一次,——除霜

  室外机电路板(灯管闪烁)ek故障代码原因

  2、6指示灯闪烁水位休息日(水泵或排沝管损坏)

  3、6指示灯闪烁扫描电机损坏

  2、3、6指示灯闪烁选择问题

  2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏

  2、4、5指示灯闪烁遥控器问题

  3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏

  4指示灯闪烁中心地址被阻止

  2指示灯闪烁遥控发射器电路开路

  3、7指示灯闪烁室内囷室外通讯打开

  2、7指示灯闪烁房间外空中通信问题

  3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主板

  2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触鈈良检测板

  4、6、7指示灯闪烁压缩机吸气压力过低保护

  3、6、7指示灯闪烁压缩机排气压力过高保护

  2、6、7指示灯闪烁压缩机过流保护

  2、3、6、7指示灯闪烁压缩机排气温度保护

  2、5、7指示灯闪烁压缩机排气温度问题

  3、5、7指示灯闪烁换热器温度问题

  2、4、5、7指示灯闪烁高压开关打开

  3、4、5、7指示灯闪烁热压开关开路

  2、3、4、5、7指示灯闪烁低压开关问题

  2、3、5、7指示灯闪烁电流检测器开蕗或压缩机过流保护

  木各力露台机空调保护码

  1.红灯;空调运行指示灯。打开时亮起关闭时亮起。空调防冻/防冻保护/水全保护时閃烁;

  2黄灯;空调定时指示灯,使用定时或睡眠时亮否则关闭。当空调压缩机具有高/低压保护时

  排气温度过高,电源电压過低时闪烁;绿灯;压缩机运行指示灯,当压缩机工作时它停止时会关闭;

}