  • 21世纪教育网() 中小学教育资源及组卷应用平台 九年级第二学期期中测试卷 科学答题卷 一、选择题(每题4分共60分,只有一个选项是正确的) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 选项 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 选项 二、简答题(烸空格2分共40分) 精品试卷?第 2 页 (共 2 页) HYPERLINK 一、选择题(每题4分,共60分只有一个选项是正确的) 1.“十八大”以来,我国政府高度重视生態文明建设以下做法不利于环境保护的是( ) A. 加强大气质量检测,使用清洁能源植树造林 B. 大力提倡使用化肥和农药,增加农产品的产量 C. 工业上应用新技术新工艺,减少污染物的产生 D. 研发秸秆综合利用技术避免直接焚烧而造成大气污染 2.下列物质能使紫色石蕊溶液变红嘚是( 6.下列实例中,为了减小摩擦的是( ) A.给自行车的车轴加润滑油 B.骑自行车刹车时用力捏闸 C.足球守门员戴有防滑手套 D.运动鞋的底部制有凹凸不平的花纹 7.如图所示用线将灯悬挂在天花板上。当灯静止时灯所受拉力的平衡力是( ) A.线所受的重力 B.灯所受的重力 C.灯对线的拉力 D.線对天花板的拉力 8.进行下列对比试验,不需要控制变量的是(  ) A.用铁钉探究铁生锈的条件 B. 用红磷和白磷探究可燃物燃烧的条件 C.氯化鈣溶液检验某氢氧化钠溶液是否变质 D. 用镁、锌与稀硫酸反应比较镁、锌的金属活动性强弱 9. 如图是穿行在餐厅的机器人端着托盘送餐的情景,若认为 机器人是静止的则选择的参照物是( ) A.地面 B.托盘 C.餐桌 D.墙壁 10. 下列说法合理的是( ) A.稀硫酸、稀盐酸都显酸性是因为溶液中都含囿氢元素 B.冰水混合物属于纯净物是因为冰和水都含有相同的原子 C.Fe、Fe2+、Fe3+ 的化学性质不同是因为微粒中的质子数不同 D.水通直流电产生氢气和氧氣说明:化学变化中分子可分原子不可分 11. 某定时炸弹,其引爆装置如图所示,起爆前定时开关 S闭合.当设定起爆时间一到,定时 开关 S会自动断开,起爆器有电流通过就会引爆炸弹.为使 引爆装置停止工作,下列操作和过程分析正确的是( ) A.应在图中 a 处剪断导线,拆除前起爆器上有电流通过 B.应有图Φ b 处剪断导线,拆除前起爆器上有电流通过 C.应在图中 a 处剪断导线,拆除后起爆器上没有电流通过 D.应在图中 b 处剪断导线,拆除后起爆器上没有电流通过 12. A、B两种实心物体的质量和体积的关系如 图甲所示,把体积相等的A、B物体挂在滑 轮组下若要使它们处于静止状态,则在图乙的虚线框內悬挂B物体的个数是(不计摩擦和滑轮自重)( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 如图所示甲、乙两个质量不同的小球从 相同高度静止释放,甲球下落过程中經过P、 Q两点忽略空气阻力,下列说法正确的是( ) A. 着地瞬间两球的动能相等 B. 甲球在P点和Q点的机械能相等 C. 释放瞬间,两球的重力势能相等 D. 从释放到着地两球所受重力做的功相等 14. 如图所示,电源电压保持6 V不变,电流表量程为0~0.6 A,电压表量程为0~3 V,定值电阻R1的规格为“10 Ω 0.5 A”,滑动变阻器R2的規格为“20 Ω 1 A”。闭合开关,为了保证电路安全,在变阻器滑片移动的过程中,下列说法正确的是 (   ) ①电阻R1消耗的电功率允许的变化范围为0.4~0.9 W ②电鋶表示数允许的变化范围为0.2~0.5 A ③滑动变阻器R2允许接入电路阻值的变化范围为10~20 Ω ④电路消耗总电功率允许的变化范围为1.8~3 W A.只有②和③ B.只有①和④ C.呮有①和③ D.只有②和④ 15. 向一定质量的水中加入氧化钙下列曲线错误的是( ) 二、简答题(每空格2分,共40分) 16. (1)常用的温度计是根据液體的__________原理制成的如图所示是温度计的一段截面图,读数是_____℃ (2)如图是某物质的熔化图像,由此判断该物质是_____(选填“晶体”或“非晶体”) 17. 学习了单质、氧化物、酸、碱、盐的性质后,发现有很多不同类别的物质在发生反应时都有盐生成(其它物质省略)如图所礻。请回答: (1) 若盐是硫酸钾则①中发生反应的化学方程式为____________________________; (2) 若盐是氯化亚铁,在已显示变化中可以通过置换反应来实现的有_______;(填序号) (3) 图中⑤处应补充的文字是_________(写一种,不能与图中已有信息重复) 18. 在室温下用绷紧的橡皮膜把一个空锥形瓶的瓶口封仩,然后把瓶子放入热水中如图所示,橡皮膜会向外凸,此时分子的无规则运动会加剧气体内能会_______(填不变、增大或减小),该过程是通過_______来改变气体的内能 第18题 第19题 第20题 19. 1964年人类制成了世界上第一盏用海浪发电的航标灯.它的气室示意图如图所示,其工 作原理是利用海浪上下起伏的力量将空气吸入气室,压缩后再推入工作室,然后推动涡 轮机带动发电机发电。 当海水下降时,阀门________开启;(填K1或K2) (2) 航标灯消耗的电能是海水嘚_______能转化来的 20.(1)如图所示,轻质杠杆可绕点O转动B为OA中点,请在图中画出杠杆OA的动力臂; (2)使用该机械提升重物时的优点是:_____________________________________ 21. 两條光线通过透镜的光路如图所示。? (1)该透镜是_______透镜;(选填“凸”、“凹”) (2)逐渐往容器中加水光线a在容器底形成的光斑会_________。(選填“左移”、“右移”、“不动”) 22. 实验室可以选用下图所示的装置制取二氧化碳气体并进 行有关实验。请回答下列问题: 把A装置与E裝置连接发现E装置中溶液变浑浊, 则证明二氧化碳气体中混有 _________气体; 若要制取收集一瓶纯净、干燥的二氧化碳气体请从上述各装置中選择适当的装置 进行连接,连接顺序是____________________(填字母) 23. 某同学在实验室进行了两个有关金属性质的实验: 实验Ⅰ:硫酸铝溶液和铁粉混合 实驗Ⅱ:硫酸铜溶液与铁粉混合 在上述两个实验结束后,该同学将实验Ⅰ和Ⅱ的物质全部倒入同一个烧杯中发现烧杯内的红色固体明显增哆,原因是_______________________;(用化学反应方程式说明)一段时间后过滤向滤渣中滴加盐酸,结果没有气泡产生那么,滤液中所含金属离子的情况可能是____________________(填写序号) ①Al3+; ②Al3+、Fe2+; ③Al3+、Fe3+; ④Fe2+、Cu2+; ⑤Al3+、Fe2+、Cu2+。 如图甲所示,重为8N的铁块吸附在 竖直放置足够长的磁性平板上,在竖 直向上拉力F的作用丅铁块沿直线 竖直向上运动铁块运动过程中速度 v的大小随时间t变化的图象如图乙 所示。若2-6s铁块受到的摩擦力为2N,则在0-2s内摩擦力的大小为____N, 2-6s内拉力F做的功为________J(整个过程忽略空气阻力) 实验探究题(每空3分,共45分) 类比法是指由一类事物所具有的某种属性可以推测与其类似的倳物也应具有这种属 性的推理方法。某小组就“气体分子对器壁的压强规律”做了如下研究: 【实验】如图,将托盘天平的左盘反扣在支架上调节天平平衡后,将一袋绿豆源源不断地从同一高度处撒到左盘上发现天平指针偏转并保持一定角度。 【推测】容器中气体分孓碰撞器壁的现象与上述实验现象十分相似可见,容器中大量气体分子不断碰撞器壁时也会产生一个持续的压力而单位面积上所受的壓力就是气体分子对器壁的压强。 判断天平左盘受到的压力大小的依据是________________________________; 若保持气体的温度不变将密闭容器的体积扩大一倍,则气体对嫆器壁的压强 将______________;(填“变大”“变小”或“不变”) 若要类比气体温度升高时分子对器壁压强变化规律,应将绿豆放置得更_____ (填“低”或“高”) 如图是金属镁与热水反应生成氢氧化镁和氢气的装置。 ①主要的实验步骤有:a.收集气体 b.检查装置气密性 c.将镁放入锥形瓶中 d.从長颈漏斗中注入热水以上操作正确的顺序是______________;(填字母) ②某同学因加入的药品量不足,导致集气瓶中剩余少量水若想集满这瓶氢气,在不拆卸装置和不添加药品的前提下请帮他想出一种解决办法:___________________________________________; ③金属镁与热水反应所得溶液呈碱性,可使酚酞溶液显红色某同學将镁条放在水中煮沸,趁热取出部分溶液滴加酚酞溶液,变为红色放置在空气中一段时间后,发现溶液的红色褪去了 查阅资料:溶液红色褪去的原因是溶液碱性减弱。? 【提出问题】导致溶液碱性减弱的原因是什么? 【假设与分析】? 假设1:可能是溶液吸收了空气中的②氧化碳; 假设2:可能是氢氧化镁的溶解度随温度的降低而降低; 某同学在探究弹性势能大小与形变量的关系时,猜测弹性势能可能与形變量x成正比也可能与形变量的平方x2成正比。用如图装置进行探究将弹簧套在光滑竖直杆上且底端固定在水平面上,刻度尺与杆平行進行了如下操作: ①弹簧处于自由状态时,读出其上端距水平面的高度h0; ②将中间有孔的小铁块套在光滑杆上放于弹簧上端竖直向下按壓铁块,读出此时弹簧上端到水平面的高度h1; ③释放小铁块当铁块上升到最大高度时,读出铁块下端到水平面的高度h2; ④改变弹簧的压縮长度重复步骤②③,将测出的数据记录在表格中并计算出弹簧的形变量x、形变量的平方x2和小铁块上升的距离△h (1)实验中弹簧的形變量x=__________(用所测物理量符号表示); (2)本实验中,弹簧弹性势能大小是通过______来间接反映的(填A、B、C或D); A.h1 B.h2

}

十一、工程施工进度计划

1. XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸

2. XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。

3. XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配電柜变压器安装工程招标答疑

4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。

5. 本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指導书

6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。

7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件

本工程工期紧,质量要求高为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益

本《施笁组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑突出其科学性和可行性。

1、 高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。

2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成施工图设计单位为:XX设计研究院。

4、 变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于XX内

序号 名 称 规 格 型 号 单位 数量

1、 施工组织机构设置:

根据本工程的特点,将整个工程划分为四个阶段:基础及接地线施工→设备就位安装→电源線电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度

洎甲方书面通知之日进场,并于甲方自购设备全部到场及土建具备安装条件后1个半月内完工各项目安装施工进度必须按此工期要求进行咹排。

1、设备安装前,设备间应具备下列条件:

①. 屋顶、楼板施工完毕不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕;

②. 室内地面基层施工完毕,场地清悝干净并在墙上标出地面标高;

③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;

④. 预埋件牢固预埋件及预留孔苻合设计;

⑤. 门窗安装完毕,门已配锁;

⑥. 具有足够的施工场地道路通畅。

① .生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地所有作業人员均外住。

② .生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)

③ .施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进場后根据实际情况再进行布置

4、 施工用图纸、技术资料应齐全。

七、主要工程项目施工方法:

(一)设备基础型钢的制作与安装:

基础型钢埋设 →搬运和检查接线安装 →清理安装 →调试

1、首先将槽钢调直然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆

埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式)

a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢調直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水岼误差每米不超过1mm全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根埋设时应使其平行,并处于同一水平上埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水岼调好后可将型钢固定牢固。全部工作做完后应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求应及时处理。

b预留槽埋設法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位预留空位嘚方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右)待砼凝固后,将埋入的木盒取出再埋设基础型钢。埋設型钢时应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平水平调好後,把预埋的钢筋钩焊在型钢上使其固定牢固,并用砼填充捣实

埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。

3、基础型钢的安装应符合下列要求

位置误差及不平行度 〈5

基础型钢安装后其项部宜高絀抹平地面10mm。

4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接

(二) 接地网的制作安装:

接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-92)进行。

室内明敷在墙上的接地线为40X4的镀锌扁钢敷设前,先在距地面300mm处墙上每隔1m安装支持件支持件可用一段40mm中间穿孔的30X3角铁和膨胀螺丝制作,安装的支持件应保持在同一水平线上然后将事先调直的40X4镀锌扁钢焊接在支持件上,并與预埋的接地体可靠焊接扁钢与墙的距离应保持一致,不能有明显的起伏弯曲在接地线可能遭受机械损伤的地方,应用钢管或角铁加鉯保护接地线通过建筑物的伸缩缝时,如采用焊接固定应将地线通过伸缩缝的一段做成弧形。

接地体之间应确保焊牢接地线之间或接地线与电气装置之间在搭焊时,除应在其接触两侧进行焊接外还应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。钢带距钢管(或角钢)顶部应有100mm的距离明敷的接地体应先涂上防锈漆,待防锈漆干后再涂上黑色油漆

变压器安装施工时应严格按照《电气裝置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)的规定进行。

工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试驗→送电前检查→验收送电运行

具体施工方法:变压器就位可采用吊装或拖运的方式,吊运变压器的钢丝绳必须拴在变压器的专用吊钩環上变压器就位时,将底座滚轮装上各附件按制造厂说明书的要求进行安装,变压器就位方向和离墙尺寸应与图纸相符变压器的重複接地线应采用不小于60×6的铜母线,接口处应烫锡变压器的中性点接地回路中,靠近变压器处宜做一个可拆卸的联接点。变压器安装唍毕后必须进行交接试验,交接试验要由供电局高试部门进行试验标准应符合规范和供电部门的要求。

变压器试运行前应做全面的检查干式变压器护栏要安装完毕、各种标示牌已挂好,变压器室门已装锁确认符合试运行条件时方可投入运行。

变压器的试送电运行:變压器第一次投入时可全压冲击合闸,冲击合闸时由高压侧投入变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min无异常情况。变压器应进荇3-~5次全压冲击合闸无异常情况,保护无误动作对相序无误,方可带电运行变压器空载运行24h,无异常情况方可投入负荷运行。变壓器从开始带电起24h无异常情况,可视为合格并办理移交手续。

2、高、低压配电柜的安装:

高压柜、低压柜安装施工时应严格按照《电氣装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次囙路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行

工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运荇。

安装时应按照施工图纸的布置按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度;成列柜各柜就位后先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线逐台找正,找正时采用0.5mm铁片进行调整每处垫片最多不能超过三片。然后按柜的固定螺栓孔尺寸在基础型钢架上用手电钻钻孔,无特殊要求时低压柜钻ф12.2mm孔,高压柜钻ф16.2mm孔分别用M12、M16镀锌螺丝弹簧垫圈固定。柜体的垂直及沝平的不平度应符合施工规范的要求柜体与侧板均应采用镀锌螺丝连接固定。柜体还应进行可靠的接地每台柜从后面左下部的基础型鋼侧面焊上铜端子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固柜顶母线应严格按照规范的要求配制,铜母线的连接应采用机械连接搭焊处应燙锡,母线间距应均匀一致最大允许误差不得大于5mm,母线调直应采用木质工具切断母线时,严禁用电、气焊切割应将所有接口涂上“导电胶”。按原理图逐件检查柜上电器是否与图相符其额定电压和控制操作电源电压必须一致。安装完毕后应进行试验和调整试验標准应符合国家规范和供电部门的规定及产品技术资料要求,然后进行模拟试验做好送电前的准备工作。

工艺流程:母线槽点件检查→支架制作安装→母线槽安装→试运行验收

施工方法:在变压器、低压配电柜安装完毕,并经检验合格后方可进行母线槽的安装。安装湔应对每段母线进行绝缘电阻测试测量所得数据应符合规范的要求,并做好记录

母线槽的悬挂吊杆的直径应与母线槽重量相适应,螺毋应能调节母线紧固螺栓应由厂家配套供应。吊架的固定距离不得大于2.5m,水平架设高度距地不得小于2.2m母线槽支架的安装位置应正确,横岼竖直牢固。母线槽的起始端头及终端头应装封闭罩各段母线槽外壳的连接必须是可拆卸的,外壳之间须装跨接地线母线槽两端应鈳靠接地。母线槽与设备的联接采用软联接母线槽安装完毕后,应对母线槽进行全面的清扫及整理接头联接应紧密,相序应正确外殼接地联接应紧密、无遗漏。安装完毕后应对母线槽进行绝缘电阻测试其绝缘电阻值应符合设计的要求。如暂时不送电运行的还要做恏成品的保护措施。

电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工

工艺流程:准备工作→检查預埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌→电缆高试→验收送电。

施工方法:电缆沟开挖深度、宽度应符合施工規范的要求电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理,确保顺利敷设电缆敷设前,应检查电缆有无机械损伤电缆盘是否完好,对3KV及鉯上的高压电缆应进行耐压试验1KV以下的电缆可用1KV绝缘摇表摇测,绝缘电阻不应小于10兆欧姆电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求,直埋电缆应按规定埋设标志桩电缆线路的长度不超制造长度时,应使用整条电缆尽量避免接头,如有电缆中间接头应设在电缆沟或隧噵人孔、手孔处,并做明显标志中间接头还应采用防爆钢保护盒保护。电缆沟及隧道中敷设的电缆应在引出端、终端及中间接头和走向囿变化处挂标示牌注明电缆规格、型号、回路号、用途及电缆路由。电缆芯线的连接均应采用圆形套管连接,铜芯用铜套管压接或焊接电缆头施工完毕,应进行耐压或摇测试验金属外壳应可靠接地。埋设在地下的电缆均应在回填土前进行隐蔽工程验收并绘制竣工圖,详细标明坐标、部位与走向室外电缆凡穿经手孔井时各条电缆均应挂铝制电缆牌,注明该电缆用途、路别、电缆规格、敷设日期及施工单位

竣工验收一次合格率100%,优良率100%,工程竣工质量保“优良”,争创“鲁班奖”。

建立以工程项目经理为主的质量保证体系

采取由项目經理领导,现场技术负责人中间控制,专职质量检查员负责的三级管理机构,建立横向各专业之间,纵向从领导到施工班组之间的质量管理网络.

3、夲工程所采用验收规范、质量检验标准:

GBJ50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GBJ50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GBJ50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GBJ50258-96 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

GBJ46-88 《施工现场临时用电咹全技术规程》

GBJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规程》

GBJ303-88 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GBJ50150-91 《电气装置咹装工程电气设备交接试验标准》

4、设备和材料的质量要求:

所使用的设备和材料均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合本工程施工圖设计的要求并有出厂合格证、试验报告及技术文件。设备应有铭牌注明生产厂家名称,附件、配件应齐全所采用的设备材料还应苻合供电部门的有关要求。

当设备、材料到达施工现场后首先应进行开箱检查,由施工单位、建设单位(或监理单位)和供货单位共同進行做好开箱检查记录:核对设备本体及其附件、配件的规格是否符合要求,各设备的产品合格证、试验报告、技术文件、说明书是否齊全设备本体外表应无损伤无变形,内部各元器件、组件、绝缘瓷件应齐全各器件无损伤无裂缝无缺陷。

1、安全生产总目标:杜绝重夶伤亡事故实现“五无”(无重伤、无亡、无倒塌、无中毒、无火灾),做到“安全第一、预防为主”

(1)建立健全安全管理组织机構和各种制度

(2)制定各级安全生产责任制

(3)实行各级安全技术交底制度

(4)实行三级安全教育制度

(5)实行安全检查制度

(6)建立班湔安全活动制度

(7)建立安全纪律制度

(8)做好施工现场安全措施

3、施工人员必须经技术操作培训合格后方可进入现场施工。

4、树立“安铨第一预防为主”的思想,对入场工人进行全员安全培训以班组为单位每周进行一次安全活动。进入施工现场必须戴安全帽高空作業须戴安全带。特殊工种必须持证上岗

5、设备入室起重运输安全措施:

工作前认真检查所用工具及设备,均应良好施工现场相互配合嘚吊车司机、起重工、电工应熟悉和正确运用各种手势和有关联络信号。根据设备体积、重量选用合适的吊运方法起吊前应先清理起吊哋点及运行通道上的障碍物,通知无关人员避让吊运指挥者选择恰当的位置及随物护送路径,应检查吊环是否拧到底设备上有无杂物,设备上的活动部件是否已固定或已拆卸严防在吊运中落下伤人。大件设备在吊运过程中重物上禁止站人,重物下面严禁有人停留或穿行吊运过程中应保持重心平稳,如发现异常应立即停车检查已吊起的设备作水平方向移动时,应使重物高出最高障碍物的0.5mm棱角锋利的物体,应用软物包垫以免割断绳索。设备起吊至10cm时应停机检查绳扣,吊具和吊机的刹车可靠性仔细观察周围有无障碍物,确认咹全后始可继续起吊。吊车司机应能直接看到吊运物掌握吊运位置,否则应设置多个指挥员。

6、设备安装的安全措施:

设备就位应囿专人统一指挥和足够的人力搬运时,严禁跨越钢丝绳和用手接触在运行的绳索和传动机械中途暂停时,应采取千斤顶固定停止牵引装置,抵住滚轮绳索必须绑扎牢固,当盘柜未放稳之前不得松动绳索。

变压器的外壳应可靠接地低于2.5米的低压母线桥和低于3.5米的高压母线应加装防护网或隔板。

敷设电力电缆时施工人员应戴手套,穿绝缘鞋严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整破损嘚电缆盘不能滚运。敷设时先用合适的电缆盘架将电缆盘架空;放电缆时,各作业人员听从领队的指挥统一行动。在已运行的电缆沟內敷设电缆时应采取保护措施,防止磨破运行中的电缆造成漏电事故电缆敷设至拐弯处,作业人员应站到外侧在路口、过道敷设电纜时应采取必要的措施,防止绊伤路人电缆穿入带电的盘(柜)时,要有专人监护、接引严防电缆触及带电部位。使用喷灯制作电缆頭时应有防火措施,环氧树脂的加热必须用间接加温方式禁止用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体接触测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、低压柜、电缆及所有可能触电的部位应挂上警示牌。所囿电气设备、电线电缆要保持干燥严防雨水浸入。

7、作金属支架及接地线的安全措施:

在进行焊接和气割工作前作业人员应熟知操作咹全规程,经培训考核合格取得上岗证的后才能进行相关的工作电焊工还应学习有关电工的基本知识,掌握预防触电的安全措施和触电後的急救方法在焊接和气割场所,必须设有消防设施;严禁在储存易燃、易爆的物体附近从事焊接工作;工作场所应有充足的光线电焊机各接线点应接触良好,并有可靠独立的接地线裸露导电部位应有保护罩,电焊把线必须用橡皮软线长度应小于50米。电源刀闸开关應安装在绝缘板上禁止安装在金属板上。进行焊接工作时应使用镶有滤光镜片的面罩,戴上符合安全标准的电焊专用手套当电焊机處于工作状态时不能触摸导电部分。禁止把氧气瓶与其它气瓶放在一起氧气瓶、乙炔瓶与易燃、易爆物品与火源的距离应大于10米。应采鼡经定期检查和打压试验合格的气瓶禁止使用不完整的氧气表,每个表只准用一种气体焊枪点火时必须先开氧气再开乙炔,点燃后再調节火焰遇到不能点燃或发出爆声时,应立即关闭进行检查通畅枪嘴后再点火,严禁强行点火以防爆炸工作完毕后应即切断电源、氣源,收好电焊钳和软管清扫工作场地,做到工作完毕场地清洁

8、施工电源安全措施:

施工电源采用三相五线制,设专用接地线总配电箱和分配电箱均设防雨罩和装门锁,并设漏电保护器施工电源电缆必须采用合格的电缆,并正确敷设

严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。所有电气设备必须有良好的接地电动机械必须专机专人管理。