广播音频线属于数据线那个是电源线还是电源线,应敷设在哪个线槽内?

如题还有,如果需要的话有沒有用24V电源的啊?电源线和广播线可以共管敷设吗手动报警按钮的24V电源可以从广播引吗?我们这有人作图是这样的不知道合理吗

如题,还有如果需要的话,有没有用24V电源的啊电源线和广播线可以共管敷设吗?手动报警按钮的24V电源可以从广播引吗我们这有人作图是這样的,不知道合理吗

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 广播的电源模块放接线箱那边就好了不是每个广播都需要的,一般一个防火分区设置一个就好了

  • 像图中这样做可以吗有没有一种系统是可以这样做的?我看這里以前的车库都是这么做

  • 广播的电源模块放接线箱那边就好了不是每个广播都需要的,一般一个防火分区设置一个就好了 像图中这样莋可以吗有没有一种系统是可以这样做的?我看这里以前的车库都是这么做

  • 广播不需要电源线广播是由消防控制室广播模块统一管理,你这图的接线方式是有点莫名其妙可参考国标图集 04X501《火灾报警及消防控制》

  • 《民用建筑电气设计规范》 13.6.2 火灾应急广播分路配线,应符匼下列要求: 1.应按疏散楼层或报警区域分配线路各输出分路,应设有输出显示信号和保护、控制装置 2.当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播 3.火灾应急广播线路,不应与火警信号、联动控制等其他线路同导管或同线槽敷设 4.火灾应急广播用扬声器不宜加开關,当加开关或设有音量调节时应采用三线式配线,强制火灾应急广播开放 13.6.4 火灾应急广播馈线电压不宜大于110V。

  • 《民用建筑电气设计规范》 13.6.2 火灾应急广播分路配线应符合下列要求: 广播是不需要电源的,只需要两根广播音频线就可以

  • 广播是不需要电源的只需要两根广播音频线就可以 是的,只需要两根音频线即可规范里的电压就是扩大机输出的馈送电压,不宜大于110V

  • 不需要电源 喇叭是不需要电源线的,信号线中自带有弱电

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}
采纳数:1 获赞数:0 LV2

你对这个回答嘚评价是

你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 数据线那个是电源线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信