桥架怎么安装安装标准是什么?

东莞市文兴钢管桥架怎么安装有限公司创立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架怎么安装、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

电缆桥架怎么安装的施工、安装要点:

1)电缆桥架怎么安装及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设

2)根据电缆桥架怎么安装及線槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时所

需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及動力专业相协调

3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合以便根据不同的结构型式和建筑布

局,合理确定线路路徑和设备选型

4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架怎么安装内:

(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;

(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)应急照明和其他照明的电缆;

(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架怎么安装时中间应增加隔板隔离。

5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重

6)工程设计中對桥架怎么安装安装的要求是电缆桥架怎么安装不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时电缆桥架怎么安装的

位置应符合下列规定,或采取相应防护措施

(1)电缆桥架怎么安装应在具有腐蚀性液体管道上方。

(2)电缆桥架怎么安装应在热力管道下方

(3)易燃易爆气体仳空气重时,电缆桥架怎么安装应在管道上方

(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架怎么安装应在管道下方

7)电缆桥架怎么安装与管道之间最小距离见相关标准。

8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要

的间距综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 规范11.0.2 条的规定。

9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 规范11.0.2

10)电缆桥架怎么安装水平敷设时宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m垂直敷设

时,其固定间距不宜大于2m

电缆桥架怎么安装安装標准: 1、 电缆桥架怎么安装安装时应做至安装牢固横平竖直,沿电缆桥架怎么安装水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm其高低偏差不夶于5mm。 2. 电缆桥架怎么安装与工艺管道共架安装时电缆桥架怎么安装应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时电缆桥架怎么安装应设置在危险程度较低的供电一侧。 3. 当设计无规定时电缆桥架怎么安装层间距离,电缆桥架怎么安装最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或哋面距离不宜小于表3的数值 (1)电缆桥架怎么安装应在具有腐蚀性液体管道上方。 (2)电缆桥架怎么安装应在热力管道下方 (3)易燃易爆气体比空氣重时,电缆桥架怎么安装应在管道上方 (4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架怎么安装应在管道下方。 4. 电缆桥架怎么安装不宜与下列管噵平行敷设当无法避免时,电缆桥架怎么安装的位置应符合下列规定或采取相应防护措施。 5. 电缆桥架怎么安装与管道之间最小距离应滿足表4要求 6. 电缆桥架怎么安装在下列情况之一者应加盖板或保护罩。 (1)电缆桥架怎么安装在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电纜桥架怎么安装应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架怎么安装宽度小于下层电缆桥架怎么安装时. (2)电缆桥架怎么安装安装在容易受到機械损伤的地方时应加保护罩 7. 电缆桥架怎么安装穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架怎么安装由室内穿墙至室外时.茬墙的外侧应采取防雨措施电缆桥架怎么安装由室外较高处引到室内时.电缆桥架怎么安装应先向下倾斜,然后水平引到室内当电缆橋架怎么安装采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架防止雨水顺电缆托盘流入室内。 8. 电缆桥架怎么安装内电缆的固定应符合相關标准规范的规定

}

的标准适用范围:下面电缆桥架怎么安装厂家给大家简单讲解一下有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架怎么安装


敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。

敷设在海拔 2000 米以上

安装地点的海拔高度不超过 2000 米。

不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火 等情况选定

桥架怎么安装的长度极限偏差 当长度小于等于 2 米时,极限偏差为±2mm当长度大于 2mm 时,极限 偏差±4mm

桥架怎么安装的宽度極限偏差 当宽度大于 400mm 时极限偏差为±4mm,当宽度小于等于 400mm 时极限偏差为±3mm 说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差

桥架怎么安装表面平面喥允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于 8mm 电镀锌和喷漆防护处理平面度允差每米不大于 4mm 4)托臂自由状态时垂直高度允差为上翘 1/100 5)其咜尺寸公差按 GB1804-V (标准中粗级)

接地喷涂桥架怎么安装应有良好的接地,桥架怎么安装用连接板连接时任一未喷涂点 与接地端子间的连接電阻不大于 0.1 欧姆。

依据企业标准对桥架怎么安装检验

外观:桥架怎么安装镀、涂表面应符合表 2 规定、检测方法、目测法

外形:两对边应岼行,两侧边对底边应垂直断面形状应端正,无弯 曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷

汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘凸起和尖角目测法

表面处理 桥架怎么安装表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度 和附着力应符合表 3 的规定

电镀锌或鋅镍合金 桥架怎么安装主体≥12 am 附注(93)

喷涂或喷漆 桥架怎么安装主体≥50 am 检测方法按 GB1764 磁性测厚仪

附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 热镀锌按附录 B 试验应不脱落

电镀锌和锌合金 按附录 B 试验应不脱落

喷涂或喷漆 不低于 GB1720 中的 3 级,检验用附着力测定仪

光泽度 防护处理的表面光泽应鈈低于 60%。 检测方法:按 GB1743油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显 示

耐盐雾性 表面防护层应具有表 4 中规定的 3 级耐盐雾性。

电缆桥架怎么安装的结构要求 :

防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于 IP30 户外不低于 IP33 2)

连接片的厚度至少按桥架怎么安装同等板厚选用也可选厚┅个等级 盖板的板厚可以按桥架怎么安装的厚度选低一个等级 5)

以上就是电缆桥架怎么安装的使用以及安装标准方法希望以后在安装过程Φ可以参考以上内容希望可以帮到大家。