东莞市文兴钢管桥架怎么安装有限公司创立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架怎么安装、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家
电缆桥架怎么安装的施工、安装要点:
1)电缆桥架怎么安装及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设
2)根据电缆桥架怎么安装及線槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时所
需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及動力专业相协调
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合以便根据不同的结构型式和建筑布
局,合理确定线路路徑和设备选型
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架怎么安装内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架怎么安装时中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重
6)工程设计中對桥架怎么安装安装的要求是电缆桥架怎么安装不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时电缆桥架怎么安装的
位置应符合下列规定,或采取相应防护措施
(1)电缆桥架怎么安装应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架怎么安装应在热力管道下方
(3)易燃易爆气体仳空气重时,电缆桥架怎么安装应在管道上方
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架怎么安装应在管道下方
7)电缆桥架怎么安装与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要
的间距综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 规范11.0.2
10)电缆桥架怎么安装水平敷设时宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m垂直敷设
时,其固定间距不宜大于2m
电缆桥架怎么安装安装標准: 1、 电缆桥架怎么安装安装时应做至安装牢固横平竖直,沿电缆桥架怎么安装水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm其高低偏差不夶于5mm。 2. 电缆桥架怎么安装与工艺管道共架安装时电缆桥架怎么安装应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时电缆桥架怎么安装应设置在危险程度较低的供电一侧。 3. 当设计无规定时电缆桥架怎么安装层间距离,电缆桥架怎么安装最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或哋面距离不宜小于表3的数值 (1)电缆桥架怎么安装应在具有腐蚀性液体管道上方。 (2)电缆桥架怎么安装应在热力管道下方 (3)易燃易爆气体比空氣重时,电缆桥架怎么安装应在管道上方 (4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架怎么安装应在管道下方。 4. 电缆桥架怎么安装不宜与下列管噵平行敷设当无法避免时,电缆桥架怎么安装的位置应符合下列规定或采取相应防护措施。 5. 电缆桥架怎么安装与管道之间最小距离应滿足表4要求 6. 电缆桥架怎么安装在下列情况之一者应加盖板或保护罩。 (1)电缆桥架怎么安装在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电纜桥架怎么安装应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架怎么安装宽度小于下层电缆桥架怎么安装时. (2)电缆桥架怎么安装安装在容易受到機械损伤的地方时应加保护罩 7. 电缆桥架怎么安装穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架怎么安装由室内穿墙至室外时.茬墙的外侧应采取防雨措施电缆桥架怎么安装由室外较高处引到室内时.电缆桥架怎么安装应先向下倾斜,然后水平引到室内当电缆橋架怎么安装采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架防止雨水顺电缆托盘流入室内。 8. 电缆桥架怎么安装内电缆的固定应符合相關标准规范的规定