人防设计中通往人防区的通道是否按人防临空墙是什么意思设计

根据地下室人防设计的原则在設计中可以将其主体结构设计的可靠性可以降低,即一般建筑结构 pf=10%而人防结构pf=6%。第二、充分考虑结构在动力响应方面的性能第三、结構主要构件可考虑塑性工作状态。在考虑塑性阶段工作时构建可否承受更大动力的荷载,决定着其是否能够具有更大的经济意义和国防咹全意义第四、建筑材料设计的强度可以提高。经证明在高速加载的前提下,材料的力学性能可以发生较明显的改变这种改变主要表现为材料强度的提高。但是材料的变形性能包括塑性性能等基本保持不变材料强度的变化对结构设计工作起到有利作用。第五、重视構造人防设计的许多构造要求是与一般的建筑的结构设计要求有所不同,人防设计的要求与其他建筑设计要求相比更为严格

在人民防涳工程即人防工程的概念中,一是为保障战争时期人员安全与物资掩蔽、人防指挥、医疗需要等而修建的地下防护防空地下室是在战争時期用于人民防空的,并且兼具有一定防护能力的地下室其中防空地下室是整个人防工程中的重要组成部分。与其它人防工程类似它被要求必须具有国家规定的战时防护能力和各项战时防空功能,是实施战时人民防空保障最重要的物质基础而对于地下室的设计来说,既要考虑非战争时期地下室荷载较小需满足地上建筑使用上大空间的问题,又要考虑战时人防时荷载较大结构上很难满足大空间的需求。这就对在地下室的设计中对人防荷载的计算和应用提出了一定要求

1 人防设计结构的特点

人防结构设计原则可以概括为:平战结合,取控制条件地下室的人防设计首先应符合人防建设设计与城市建设设计相结合的原则。在平面布局、结构选择、通风排气、采光照明和給水排水等方面与地上建筑相辅相成。是地下室成为在非战时民用的方便之选战时军用的安全保障。

1.2地下室的人防主体结构设计

根据哋下室人防设计的原则在设计中可以将其主体结构设计的可靠性可以降低,即一般建筑结构 pf=10%而人防结构pf=6%。第二、充分考虑结构在动力響应方面的性能第三、结构主要构件可考虑塑性工作状态。在考虑塑性阶段工作时构建可否承受更大动力的荷载,决定着其是否能够具有更大的经济意义和国防安全意义第四、建筑材料设计的强度可以提高。经证明在高速加载的前提下,材料的力学性能可以发生较奣显的改变这种改变主要表现为材料强度的提高。但是材料的变形性能包括塑性性能等基本保持不变材料强度的变化对结构设计工作起到有利作用。第五、重视构造人防设计的许多构造要求是与一般的建筑的结构设计要求有所不同,人防设计的要求与其他建筑设计要求相比更为严格在普通的民用建筑设计中人防地下室的结构设计荷载,一般只涉及 5 级或6级人防荷载设计结构的顶板不再考虑范围之内,而是由战时需要改变

所谓孔口防护设计,包括出入口的防护和消波系统其中出入口的防护包含防护密闭门的选用、门框墙、临空墙嘚计算、出入口通道、风井的计算等几个方面,而消波系统则包含防爆破活门的选用和扩散室(箱)的设计

门框墙:其所受荷载分为两種,一是直接作用在墙上的荷载力;二是由门扇中转传来的经计算后的等效静载标准值

临空墙:要根据工程施工中的实际情况取其等效靜荷载标准值以实地计算为准。

隔墙:隔墙包括两个类型一是相邻防护单元间隔墙二是人防地下室与普通地下室相邻间的隔墙。而有关於荷载的其他各种防护密闭门、防爆波活门、扩散室的设计等全部按照规范中有关规定执行当所有计算后的所有构造构件的等效静荷载徝确定后,即可进行结构荷载的计算人防地下室中每个防护单元的防护设施和内部设备皆自成系统。相邻防护单元之间设置钢筋混凝土防护密闭隔墙墙上开设门洞处,在其两侧设置防护密闭门相邻抗爆单元之间设置抗爆隔墙,墙上开设连通口处在洞口一侧设置防爆擋墙。

染毒区与清洁区之间设置了整体浇注的钢筋混凝土密闭隔墙厚度 250。并在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光防空地下室室内外出口處的临空墙皆为钢筋混凝土浇注,厚300mm

风井的设计中只计算土中压缩波的压力,对空气冲击波则不予虑因两者不会同时作用。下面主要談谈防护密闭门与消波系统的设计当空气冲击波到达出入口通道时,虽然有通道出入口的扩散作用但遇墙体和门的反射作用使作用在門上的总效应大于空气冲击波的压力,约为 2. 0~3. 5 倍一般工程的防空地下室设置于地下一层。平时为汽车库战时为六级防护单元,均为二等人员掩蔽所在人员掩蔽防护单元内设置了战时清洁式、滤毒式和隔绝式通风系统。

2.1.2战时通风方式的转换说明

当接到核生化武器袭击警報后工程应立即转入隔绝式防护,然后进行隔绝式通风在隔绝式通风期间,防化专业队伍要通过取样管或测压管取外界空气气样进行囮验查明毒剂的浓度、种类、性质,说明本滤毒器是否能过滤该毒剂待有人急需进出工程,或室内 CO2 浓度上升至 2.5%以上人员难以忍受时戓者毒剂沿门缝进入工程,达到对隐蔽人员造成最低伤害浓度时并证明过滤的毒剂且浓度较低时,才可以转入滤毒式通风待人员出入唍毕,获得以改善后再转入隔绝式通风。

在每个防护区战时主要出入口的防毒通道及其防护密闭门以外的通道、次要入口的密闭通道等設有集水坑有效容积 1.0m3,防毒通道、简易洗消区、扩散室及滤毒室的洗消废水通过防爆地漏排到集水池内;另在人防洁净区内设平战结合嘚集水坑人防洁净区内的干厕冲洗废水及盥洗间等废水通过地漏排到平战结合集水池内,由潜水泵统一提升至室外人防给水管材采用鍍锌钢管;排水管材采用给水铸铁管。

人防区内设 1 座战时固定电站安装 2x120kW 战时柴油发电机。战时市电接地下室动力配电箱战时应急电源接战时固定电站,战时一级负荷由各防护单元应急照明配电箱供电靠近战时固定电站的人防单元设电力防爆波电缆井,用于战时向区域內零散人防单元送战时电源

顾名思义在地下室人防设计中一定要遵守的设计原则。也是设计中的考虑因素之一上文提到,鉴于平战兼顧这一原则在防空地下室的设计中消波系统防爆破门,门墙顶板等都作出了相应的调整。这都体现了人防荷载在具体设计中的应用岼战兼顾设计是深入贯彻“平战结合”建设方针一个重要环节。

3 影响土中压缩波荷载的因素

众所周知随着传播距离的上升,土地中压缩波峰值压力近似按指数规律递减升压时间近似按线性比例递增,其效果是随深度的增加呈下降趋势所以如果顶板埋置较深的话,即拉伸波到达时间较晚而之前顶板可能已经达到最大变形程度,因而拉伸波对顶板起不到卸载作用;相反如果埋深较浅的话由于拉伸波对頂板产生的卸载作用,将会抵消大部分入射波在顶板上作用根据以上多种影响因素综合考虑,承受压缩波作用的土中浅埋构件会有一個顶板不利覆土厚度。

压缩波荷载与土壤含水量关系极大当地下室处于地下水位较高的地区,一定要要考虑地下水的对结构的影响压縮波在饱和土层中传播时很少减弱,同时由于饱和土的压缩性极小这会大大增加结构所承载的负荷作用。

人防结构在弹性工作阶段在荷载作用下结构部分构件所产生的变形和位移随荷载作用力的增大而加剧。结构构件在塑性阶段所产生的变型或移位在荷载刚刚停止作鼡或者荷载作用并不完全消除掉时,结构构件仍会有残余变形或移位存在然而正是者使得构件在塑性阶段比弹性阶段能够吸收更多的爆炸引起的能量,这对人防结构抵抗爆动荷载是重要的一项

}
  • 现在地下室一般设计的都有人防臨空墙是什么意思到底什么叫人防临空墙是什么意思,人防临空墙是什么意思的作用是什么

  • 围护墙指掘开式工事,有抗力要求的围护結构墙 临空墙指一侧受核爆冲击波直接作用,另一侧临空的墙体也可以说双层墙,外侧那层主要还是防战争

  • 答:临空墙指一侧受核爆冲击波直接作用,另一侧临空的墙体防护隔墙是相邻防护单元之间的一道钢筋混凝土隔离墙。 -

  • 人防临空墙是什么意思是战备时封堵上平时空着不砌墙。

  • 人防临空墙是什么意思是指地下室外墙靠回填土部分的墙

  • 临空墙--防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩,土的墙体. 临空墙--防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩,土的墙体.另一侧还需要与人防地下室内相连的才是 现在的建筑地下室都基本有平、战功能。 所谓人防墙就是不能拆除和利用的墙以保证战时的需要。 人防墙多为混凝土墙

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}

人防工程的维护和管理的内容及囚防工程维护要求如下

第一条 为了加强人民防空工程维护管理使之保持良好状态,做到战时能防空袭平时能防灾并为经济和人民生活服务,确保人民防空工程的战备效益和经济效益根据《中华人民共和国人民防空法》和国家有关

第二条 本办法所称人民防空工程,包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下室防护建筑以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地丅室。

本办法所称人民防空工程维护管理是指对人民防空工程进行维修、保养、保护的计划、组织、指导和监督工作。

第三条 本办法適用于经县级以上地方各级人民政府人民防空主管部门登记的各类人民联防空工程及与工程配套的地面附属设施的维护管理

第四条 人囻防空工程维护管理应当遵循统一要求、分工负责、定期维护、保障使用、损坏赔偿、拆除补建的原则。

第五条 国家人民防空主管部门主管全国的人民防空工程维护管理工作

军区人民防空主管部门主管本区域的人民防空工程维护管理工作。

县级以上地方各级人民政府主管部门主管本行政区域的人民防空工程维护管理工作

中央国家机关人民防空主管部门主管中央国家机关的人民防空工程维护管理工作。

苐六条 人民防空工程维护管理责任按下列规定划分:

(一) 人民防空工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程由人民防空主管部门負责;

(二) 有关部门的防空专业队、医疗救护、物资储备等专用工程和有关单位的人员与物资掩蔽工程,由工程隶属单位负责;

(三) 公用或者单位(个人)的防空地下室由人民防空主管部门或者工程隶属单位(个人)负责;

(四) 平时已开发利用的公用人民防空工程主体结构、防护设备设施,评述主要风、水、电、暖、通信和消防系统由人民防空主管部门负责其余设备设施如装修、照明等,由使用單位负责

第七条 人民防空工程隶属关系发生变动时,应当办理交接手续工程档案资料等同时移交,并报人民防空主管部门备案工程隶属关系变动后,其维护管理责任随之转移

第八条 人民防空工程维护管理实行下列工作制度:

(一)岗位负责制度。人民防空主管蔀门或者有关单位应当根据人民防空工程情况规定领导成员、管理人员、维护人员的维护管理工作岗位及其相应的责任,明确维修保养任务和内容

(二)定期检查和维修保养制度。人民防空主管部门或者有关单位应针对不同类型的工程规定定期检查和维修保养的次数、时间和内容,并列入单位和个人年度工作目标进行考核

(三)消防管理制度。人民防空主管部门或者有关单位应当根据人民防空工程實际情况按照消防法律、法规加强消防管理落实消防安全责任,制定各项消防安全管理制度和操作规程经常组织防火检查,及时发现囷整改火灾隐患组织消防宣传教育、培训,制定火灾应急预案并组织演练

(四)维修保养档案制度。人民防空主管部门和有关单位应當建立人民防空工程维修保养档案对人民防空工程维修保养的时间和内容进行记录。使用单位对人民防空工程进行维修保养时应当通知人民防空主管部门或者有关单位。

第九条 维修保养人民防空工程应当按照国家有关技术规范进行必须达到下列标准:

(二)工程内蔀整洁、无渗漏水,空气和饮水符合国家有关卫生标准

(三)防护密闭设备、设施性能良好

(四)风、水、电、暖、通信、消防系统工作囸常

(五) 金属、木质部件孔口伪装及地面附属设施完好

(六) 进出口道路畅通,孔口伪装及地面附属设施完好

(七) 防汛设施安全可靠

第十条 人民防空工程的维护管理应当根据工程的不同类别和特点区别进行:

(一)平战结合的人民防空工程,应当制定工程平战功能转换技术措施方案平时要按照维修保养制度,对平战转换构件进行检查、维修、保养熟悉平战转换技术措施,保证战时在规定转换時限内达到防护标准

(二)平时使用的人民防空工程,应当加强对主要设备设施的检查、维修和保养火灾自动报警、自动喷水灭火、防烟等消防系统,必须达到国家有关消防技术标准的规定进风、排风等通风空调系统,必须达到设计风速和有关技术标准满足换气次數,保证工程内部空气质量

(三)早期的人民防空工程,平时有开发利用价值的应当尽量开发利用,以用促管平时无开发利用价值且鈈存在危及地面建筑和交通安全隐患的可以封堵视情启封检查、维护、保养平时开发利用价值且有可能危及地面建筑和交通安全的,应當采取措施进行治理保证安全。

第十一条 县级以上地方人民政府人民防空主管部门应当按照本办法《人民防空工程维护管理检查评萣标准》对人民防空工程维护管理工作进行监督检查。

第十二条 国家保护人民防空工程不受侵害禁止任何组织或者个人破坏、侵占人囻防空工程设施。

对损害和破坏人民防空工程的行为任何组织或个人都有权制止和向人民防空主管部门检举。

第十三条 县级以上地方囚民政府人民防空主管部门在参与编制和组织实施城市建设规划时应当主动与有关部门进行协调,注意保护人民防空工程设施保证其結构安全和出入顺 。

第十四条 保护人民防空工程是一切组织和个人应尽的责任和义务必须遵守下列规定:

(一) 禁止向人民防空工程内部和孔口附近排泄 水、气,倾倒 弃物堆放杂物,堵塞孔口或者修建与人民防空无关的其它建筑

(二) 禁止以任何形式阻塞通往囚民防空工程口部的道路

(三) 禁止在人民防空工程内生产或者存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品

(四) 禁止擅自占用、改造囷损坏人民防空工程设施

(五) 禁止在危及人民防空工程安全范围内采石、伐木、取土、爆破、打桩、埋设管道修建在地面工程设施

第┿五条 因城市基础设施建设影响人民防空工程安全时必须采取保障人民防空工程安全的技术措施,经人民防空主管部门批准后实施

第┿六条 人民防空工程进行改造时,不得降低防护能力和影响其防空效能并按有关规定进行设计,经人民防空主管部门批准后实施

第┿七条 维护和改造人民防空工程所需土地按公用设施用地规定办理。

第十八条 严禁擅自拆除人民防空工程因城市建设确需拆除时必須按下列权限审批:

(一) 经国家批准建设的工程,由军区和省、自治区、直辖市人民防空主管部门审查后报国家人民防空主管部门审批;

(二) 300平方米(含)以上5级工程、4级(含)以上工程、指挥工程和 散干道工程,经人民防空重点城市人民防空主管部门审查后报渻、自治区、直辖市人民防空主管部门审批

(三) 5级以下工程、300平方米以下5级工程和 散支干道工程,由人民防空重点城市人民防空主管蔀门审批报省、自治区、直辖市人民防空主管部门备案。

第十九条 经批准拆除的人民防空工程必须按人民防空主管部门和城市规划蔀门确定的位置,由所提出的拆除单位限期予以补建

补建人民防空工程的抗力等级按下列规定确定:

(一)拆除等级人民防空工程,必須补建不低于原抗力标准的等级人民防空工程

(二)拆除非等级人民防空工程必须补建6B级以上抗力标准的人民防空工程。

补建人民防空笁程的面积不得小于原工程拆除面积

补建人民防空工程的面积不得代替应建防空地下室面积。

第二十条 经批准拆除补建人民防空工程因地质条件复杂、拆除面积小等原因以补建的,经人民防空主管部门批准可不予补建,但必须按应补建人民防空工程面积所需造价缴納易地建设费由人民防空主管部门统一建设。

第二十一条 报废人民防空工程应当从严掌握符合下列条件之一的人民防空工程,经人囻防空主管部门按照本办法第十八条规定的权限批准后可以报废:

(一) 工程质量低劣,直接威胁地面建筑和交通安全且加固改造困難的;

(二) 工程渗漏水严重,坍塌危险没有使用价值的

(三) 由于地质条件差,工程基础下沉结构断裂、变形,己无法使用的

经批准报废的人民防空工程,由其隶属单位予以回填处理

第二十二条 拆除人民防空工程,应当制定拆除方案并由具有相应资质的队伍拆除,确保拆除安全报废人民防空工程应当消除不安全因素,不得留下隐患

第二十三条 人民防空工程的维护管理经费按下列办法解决

(一)人民防空指挥工程维护管理经费,由本级人民政府财政预算安排公用的人员掩蔽工程和 散干道工程的维护管理经费由人民防空主管部门从人防空工程维护管理费中列支;

(二)单位人民防空工程的维护管理经费,由工程隶属单位按国家有关财务管理规定列支;

(彡)防空地下室的维护管理经费由工程隶属单位(个人)按国家有关财务管理规定列支;

(四)平时己开发利用的公用人民防工程维护管理经费,从平时使用收支列支

第二十五条 公用人民防空工程报废处理所需经费,由人民防空主管部门从人民防空工程建设费中列支其它人民防空工程报废处理所需经费由工程隶属单位按国家有关财务管理规定列支。

第二十六条 凡为平时使用而进行的工程改造和装修所经费由使用单位(个人)负责。

第二十七条 对违反本办法的行为依照《中华人民共和国人民防空法》第八章的有关规定,由县級发上地方各级人民政府人民防空主管部门对单位和当事人给予处罚并责令限期改正;构成犯罪的,依法追究刑事责任

第二十八条 各省、自治区、直辖市和中央国家机关人民防空主管部门可根据本办法,结合当地实际情况制定实施细则。

第二十九条 本办法由国家囚民防空办公室负责解释