该系列配电箱(柜)适用于施工現场及户外临时用电应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质選用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。
(②)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安裝板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点
(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求
ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags">400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断蕗器配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能同时配备电度表、电压表、電流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电動作时间大于0.1S小于等于0.2S其动作时间为延时动作型。</?xml:namespace>
总配电柜柜门电气连接点图
一级是跳闸事故影响面最大二級是跳闸事故影响面较次。三级基本就是用户端一级要求配置:总路:总隔离 总断路器或总熔断器;分路:分路隔离 分路漏电保护开关全部
②级要求配置:总路:总隔离 总路熔断器或断路器;分路:分路隔离 分路熔断器或断路器。
三级要求配置:隔离 漏电保护器其中,一级配电中的漏电保护开关动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安动作时间不大于0.1秒。