这边需要发生火灾时候吧不是消防用电全部断掉。然后现在那边安装了脱钩器。。出来是两根线。需要我们买24V中间继电器有4常开4个常闭的触点我们模块出来是24V电源线和反馈线我... 这边需要发生火灾时候吧不是消防用电全部断掉。然后现在那边安装了脱钩器。。出来是两根线 。需要我们买24V中間继电器 有4常开4个常闭的触点 我们模块出来是 24V 电源线和 反馈线 我想知道 怎么接继电器和脱钩 和 反馈线是不是直接接在脱钩器给的端子上面 還有24V 电源线 是不是就直接接在继电器的给的两个接口上就OK了

如果是24V脱扣器是不用加继电器直接模块出来24V接开关上就行

如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。

1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.

a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;

b).再将中间继电器的常开点串联到开關分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取

c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有

人用DC24V中继的触点引出的,但我認为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟

中继动作了,开关可能因故障不动作.)

2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出

就鈳以了.(此情况较少见,但也不是没有.)

}