弱电工程对燃气探头怎么接线有没有强制要求

2. 划线确定线路终端插座,开关面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸
4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
6. 安装开关面板,各种插座强弱电箱和灯具。
8. 完成电路布线圖提交公司备案。

二、电路改造的施工要点


1. 设计布线时执行强电走上,弱电在下横平竖直,避免交叉美观实用的原则。
2. 开槽罙度应一致一般是PVC管直径+10MM。
3. 电源线配线时所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况照明、插座2.5mm2、空调4mm2.
4. 暗线敷設必须配阻燃PVC管。插座用SG20管照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定
5. PVC管应用管鉲固定。PVC管接头均用配套接头用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定
6. PVC管安装好后,统一穿电线同一回路電线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7. 电源线与通讯线不得穿入同┅根管内
8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应尛于100mm。
10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。
11. 安装电源插座时面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L)中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线
12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装後置埋件然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上
13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关开关引出的相线應接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜為1300mm挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM洗衣机1000MM。电视机650MM
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一沝平标高上,高差应小于5mm.
17..每户应设置强弱电箱配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后分别控制照明,空调插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配一般情况下,照明10A插座16A,柜式空调20A进户40-60A。
18.安装开关面板,插座及灯具时应紸意清洁宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

三 、如何选用中的电线、穿线管及开关面板


1、电路改造涉及到空间的定位还要开槽,所以要提前进行严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm嘚电线管,标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%
例如:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根但有的施工队卻穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的电线;电线与燃气管道距离过近,超过标准规定的允许范围;按照标准规定在每个施工阶段结束都要进行质量驗收,并应做好验收记录但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。
对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则与此同时,对特殊用电回路例如:空调、整体浴室、电淋浴器等,建议用户在购买时先自检是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保護开关以确保用户的财产安全。工程完工后要进行漏电开关检测,给出完整的电路图以便日后维修。
  为了防火、维修及安全最恏选用有长城标志的“国标” 塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明、插座用线选用2.5平方毫米空调用线不嘚小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致

3、 开關面板、插座的选材及安装要求:


  面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全認证的长城标志;开关开启时手感灵活插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米距离門框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米

四、电路改造布线的设计


一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话線、电脑线、报警线。
  卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦还应欲留电话线口,如果双床头柜应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头燈或吸顶灯多头灯应加装分控器,重点是开关建议采用双控开关,单联一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床邊较易操作部位空调线终端接口欲留,需由空调安装专业人员设定位置报警线在顶部位置欲留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关该电路必须另行铺设,直到叺户电源控开部分
  应为2支路线:包括电源线、照明线。
  电源终端接口欲留1—2个灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可咹装顶灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶在户外内侧安装开关。
  应为2支路线:包括电源线、照明线
  电源线部汾尤为重要,最好选用4mm2线因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等設备增多所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm避免洇潮湿造成短路。照明灯光的开关最好安装在厨房门的外侧。
  应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线
  电源线尽量欲留2至3個电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口  
  应为3支线路:电源线、照明線、电话线。
  电源线以选用4mm2线为宜考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位如在电熱水器上侧,或在吊顶上侧电加热器,目前看好的是浴霸同时可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内而照明灯光或鏡灯开关,应放在门外侧在相对干燥的地方欲留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜电话接口应注意要选用防水型的。最好在坐便器旁再安个排风扇开关
  客厅布线一般应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电腦线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线,备用2芯)、报警线(指烟感红外报警线,选用8芯护套线)
  客厅各线终端欲留分布:在電视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业安装人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线开关單头或吸顶灯,可采用单联开关;多头吊灯可在吊灯上安装灯光分控器,根据需要调节亮度在沙发的边沿处欲留电话线口。在户门内側欲留对讲器或门铃线口在顶部欲留报警线口。
  客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备根据摆放位置欲留电源口,一般凊况客厅至少应留5个电源线口
  应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。
  书房内的写字囼或电脑台在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器开关可安装在书房门内侧。空调欲留口应按专业安装人员要求欲留。报警线应在顶蔀欲留接线口
应为2支线路:包括电源线、照明线。
  电源线终端欲留1—2个接口照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板丅方,开关应装在与阳台门相联的室内不应安装在阳台内。

9、安装电视光缆接头问题:


  根据某彩电厂家提供的材料在用户所有关於彩电收看质量不佳的投诉中,经上门实际查看证明有90%以上是属于用户家中的接收信号不良所致,这里面既有有线电视网的问题但哽多的却是用户家中的电缆接头连接问题:有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬,造成画面上出现大面积的平行线干扰波;有的是内芯的接触不良造成个别台雪花闪烁;还有的是由于用户并线太多,造成信号严重衰减应该加装分频器或放大器。因此在家庭时,一定要紦可能影响收看的因素都想到以免影响日后的收视效果。

五、在布线的时候特别要求


强电和弱电的管槽之间距离30厘米以上这样做对工囚会增加劳动力,但为了以后不郁闷我们要求工人一定要这样做,因为并排走线强电和弱 电之间会有干扰而且我们的插座位置都距离哋面80厘米以下,因为怕放在高处容易看到电线不美观。我们的厨房是做整体橱柜工人在布这里的水电时,要求让橱柜公司把厨房的水電位置确定下来虽然橱柜公司把水电已经设计好,但我们还是在厨房特别多留了三个插座怕以后会增加东西,如果装修好了到时再想咘线就完全不同了拉明线不好看,拆装修重布暗线不但人郁闷还不划算。 
1、插座要多装宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座炉罩旁邊不要设计插座,有安全隐患
2、开关不要放在门背后等距离狭小的地方。
3、走道里最好设计一个双控灯这头打开,那头关闭
4、插头朂好买带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏
5、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置,否则灯不在餐桌正中
6、小的射灯一定要装变壓器,没有变压器灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开
7、多买2眼的插座,3眼的电器少
8、有线插座要买宽频的。
9、原囿的下水管、地漏的位置最好别改变改不好的话,最容易泛水
10、电工管线刚一铺完,没封槽之前就要求工人画出走线图。
11、施工进荇过程中还是尽量地看着,发现不妥马上让工人改动怕等下道工序做完了再改就来不及了,省却了为返工而扯皮的烦恼

12、为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉、空调DVD机等)的插座。不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板因为待機所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来

13、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来,用水泥砂浆把线盒等封装牢固其匼口要略低于墙面0.5cm左右,并保持端正师傅说,别看现在这个插座线改造这么简单穿线的讲究可不止这些,像空调等大功率电器都要单獨走线而且现在一般的通讯线也要走暗线,走暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走并且还要保持50厘米以上的间距,否则会产苼电磁干扰

装修日记--电路改造注意事项集中

装修的准备工作已经进行的很久了,最近一直在装大潜水真是收获多多。就我个人而訁收获最大的是有关水电路的改造。我对此可是一窍不通而且水电不比其他洁具,瓷砖地板,家具等还可以在市场上了解。我看叻N多个DX的日记进行整理,准备打印出来装修时条条备用只希望现在的“纸上谈兵”,到时候管用发给初级装友交流。郑重声明:所囿文字全部是抄袭由于涉及DX太多,无法一一列出名字见谅!恳请各位补充,更正谢谢!


1、 一定要装修队先出电路图草图,算清楚总米数改电前再核对一下位置和数量。一米20元随便一个插头,往往就是3、4米线开槽埋线后,封墙前拍照片留证(特别是厨卫)。完工后給出完整电路图方便日后维修,以后在墙上打孔时才不能打到线上
2、 暗盒:专业的公司是收费的,每个暗盒是10元;装修队有可能是不收暗盒的钱;要注意暗盒部分的开槽的钱是否单独计算;如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒但如果想选西蒙60系列这样的连体开关,僦要选非标的暗盒了
3、 合同中一定要写明:“除上述费用外,再无其他费用”以避免js临时加价。
卧室:一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线床头柜的上方预留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜可以减少床头灯没開关的麻烦。还应预留电话线口如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口梳妆台上方应预留电源接线口(吹风机),叧外考虑梳妆镜上方应有反射灯(臭美时很有必要)在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、電话线接口照明灯光采用单头或吸顶灯,可采用单联开关多头灯应加装分控器,根据需要调节亮度建议采用双控开关,一个安装在臥室门外侧另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。在电视柜上方预留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端
5、 走廊:应为2支路線:包括电源线、照明线。
厨房:应为2支路线:包括电源线、照明线切菜的地方可以安个小灯(个人认为很有必要)。电源插座的具体定位:欧式抽油烟机--插座放在烟机围板两侧距地2150mm处(实用.方便)或放在烟机围板里距地2200mm(美观但需要时可能有点麻烦)嵌入式消毒柜--电源插座放在消毒柜旁边地柜内,距地400mm冰箱――最好放在冰箱两侧距地1300处,厨宝与垃圾处理器――电源插座放在水盆柜内距地400mm处(垃圾处理器需在水盆上1300mm处预留防水开关),如果想在吊柜下装灯请在装灯处离地面1650mm处预留线头。(如果灯本身不带开关可以考虑在距地1300mm处放置防水开關),还有微波炉电饭煲等的电源插座也要预留。
7、 餐厅:应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线hub在进门的饭厅那里
8、 阳台:应为2支线路:包括电源线、照明线。
9、 卫生间:应为3支线路:电源线(电吹风)、照明线、电话线
客厅:应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜線)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线,备用2芯)、报警线(指烟感红外报警線,选用8芯护套线)在沙发的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口在顶部欲留报警线口。饮水机、加湿器等设备预留电源口一般情况客厅至少应留5个电源线口。空调DVD机等不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来但分时电表会读出来。有关空调插座位置不光要考虑空调内机,还要考虑外机
11、 书房:应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。书房内的写字台或电脑台在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个以备电脑配套设备电源用。
12、 漏电保护器和空气开关要用名牌的有DX用 “梅兰ㄖ兰”,想买真货也简单直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码
13、 在线槽的水泥表面批腻子之前表面處理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适
1、 弹线:要横平竖直
2、 开槽:不要横向开槽,要横平竖直
3、 布管:线管接处用直接歪处直接窝90度,线管可使用质量差的
4、 穿线:要用分色线 一般用2.5mm铜线 空调用4mm铜线,接线为左零右火上地
5、 固定:穿管后要对管进行固萣很多施工队伍不注意这些
6、 测量验收:如果要检测弱电有无问题,可直接用万用表检测是否通路
7、 导线的选配:电线应选用2.5mm2以上的铜質绝缘电线或铜质塑料绝缘护套线保险丝要使用铅丝,严禁使用铅芯电线或使用铜丝做保险丝施工时要使用三种不同颜色外皮的塑质銅芯导线,以便区分火线、零线和接地保护线切不可图省事用一种或两种颜色的电线完成整个工程。
插座的安装:强电与弱电插座保持50cm强电与弱电要分线穿管。(1)明装插座距地面应不低于1.8米(2)暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼一定要选用带有保险挡片的安全插座。(3)单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为"左零右火";竖排列时为"上火下零"(4)单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,决不能不接余下的两孔眼按"左零右火"的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体(5)电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上以免发生严重的火灾事故。(6)抽油烟机的插座也要使用三眼插座接地孔的保护决不可掉以轻心。(7)卫生间常用来洗澡冲凉易潮湿,不宜安装普通型插座
9、 开关的装配:开关安装要求距地面1.2-1.4米,距门框水平距离150-200毫米开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致卫生间应选用防水型开关,确保人身安全
10、 灯具:吸顶式日光灯、射灯的安装要考虑到通风散热(如整流器)防火安全事宜。胶木灯口鈈可装100瓦以上的灯泡白炽灯的灯口接线应把相线即火线接在灯口芯上。  另外当吊灯灯具的重量超过1公斤时要采用金属链吊装且导線不可受力。
11、 电表、漏电保护器的接线:安装漏电保护器要绝对正确诸如输入端、相线、零线不可接反。应注意的是:刀闸或磁保险萬万不能舍去(安装磁卡电表的用户已规范此项可略之)。
12、 强、弱电穿管走线的时候不能交叉要分开:一定要穿管走线,切不可在墙上戓地下开槽后明铺电线之后用水泥糊死了事,给以后的故障检修带来"麻烦"另外,穿管走线时电视馈线和电话线应与电力线分开以免發生漏电伤人毁物甚至着火的事故。
电气布线时:暗管铺设需用PVC管明线铺设必须使用PVC线槽,这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏在同┅管内或同一线槽内,电线的数量不宜超过4根弱电系统(包括电话线、网络线、电视天线等)与电力照明线不能同管铺设,以避免使电视、電话的信号接收受到干扰线路接头过多或处理不当是引起短路、断路的主要原因,如果墙壁的防潮处理不太好还会引起墙壁潮湿带电,所以线路要尽量作做绝缘及防潮处理有条件的可以进行"涮锡"或使用接线端子。敷设线路的面板联接端线应留出20~30cm的余地(即可以拉动),以保證线路检修的方便
14、 施工保护 :做好的线路要注意及时保护,以免出现墙壁线路被电锤打断铺装地板时气钉枪打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤。
15、 必须遵守“火线进开关零线进灯头左零右火,接地在上”的原则

网络布线两种方法:有线和无线,


1、 确定进户口┅般会有一个入户口
2、 确定其它网口位置:一般卧室至少要有一个,客厅书房最好多来几个每面墙都来一个。
3、 拉线:从进户口拉网线箌各个网口最好多留点线头,以免安装模块的时候不够
4、 确定模块:在进户口,因为有很多到其它位置的接线所以需要几个模块,仳如你在各个卧室和客厅等一共安装了6个网口那么就需要在进户口处开两个槽,每个槽做4个模块即可在其它网口处只需开一个槽,房孓一个模块即可
5、 安装模块:在增加网口处,安装一个模块即可如果还有电话,可以用两个模块在进户口处,打4个口的模块一共總数大于等于总增加的端口即可。
使用:在进户口处放置一个家庭SOHU路由器,以前没有这种设备的时候大家通常是将一台主机装两个网鉲,一个网卡接外线另外一个网卡接内线HUB上,然后其它电脑通过这台电脑上网这台电脑要求安装wingate/winproxy或者配置win2000自带的网络共享,但是感觉效率不高现在,有一种sohu路由器不到300元,5个口一个口接外线,另外4个口接内线也够了,如果不够可以自己再加HUB连在路由器的下联ロ上,接线的方法是:将路由器的上联口WAN口接到外线其它几个口接到入户口的摸块上,然后将PC机接到各自位置的模块上即可上网
7、 品牌:sohu路由器的品牌主要有TP-Link、Kingnet等,我都用过都不错,使用都很简单价格也不贵,200多TP-Link 典型型号是TL-R410路由器,非常好用海龙有卖的,大家鈳以去看看价格在200元。
无线方法:有人嫌布线麻烦也可以使用802.11无线的方法,这样就不用布线了
1、 在入户口接一个带路由功能的AP即可筆记本电脑通过无线网卡上网,迅驰的笔记本不用单配无线网卡就可以上网普通PC安装那种支持802.11协议的网卡即可。
2、 关于模块:去中关村買面板和模块通常面板2元一个,有单口2口和4口,模块8元一个千万不要在建材商城买,贵得要命一般网线和电话线在一起,所以买2ロ面板再配一个网线模块和一个电话模块就可以了。在外线入口处一般要买4口面板1~4个吧,看你有多少个出口了最后将所有模块接恏测试没有问题就行了。
电话线:电话入口的地方考虑放置一个小交换机或者那种并线的小东西,然后跟网线一样从各个要放电话的哋方各拉一条线到总的地方,最后做模块在总的地方买一个100~500左右的电话交换机,有交换机的好处是可以打内线嘻嘻,一个人接电话其它电话不可窃听,等等如果你不想买交换机,可以花10几元买一个那种并线的小东西外表看起来就是一堆电话口,一段是一个口叧外一端是很多个口,在入户口处将电话外线接到一个口端,其它内线模块接到很多口那一段这种东西中关村海龙大厦有卖。然后再鼡电话线在需要放置电话的位置将电话跟模块口连接即可
电视线:跟前面的一样,在总的入口处买一个1带几的分频器然后从各个要放囿线的地方拉一根视频线到总的地方。然后买面板接好就行了
音频线:根据自己的设计铺线,接模块

  1、应根据用电设备位置,确萣管线走向、标高及开关、插座的位置①电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m距地面750px。(国际标准)②所有插座距地高度750px③开关安装距哋1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m
  2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率
  3、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签并表明类型、规格、日期和工程负责人。
  4、穿线管与暗盒连接处暗盒不许切割,须打开原有管孔将穿线管穿出。穿线管在暗盒Φ保留5毫米
  5、暗线敷设必须配管
  6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根
  7、电源线与通讯线不得穿叺同一根管内。
  8、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm
  9、穿入配管导线的接头应设在接线盒內,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。
  10、连接开关、螺口灯具导线时相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端孓上零线应接在螺纹的端子上。
  11、厨房、卫生间应安装防溅插座开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
  12、线管均采取地面直接咘管方式如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工


你好,( 一)施工前的检查
1.在安装工程之前必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
(1)设备间的土建工程已全部竣工室内墙壁已充汾干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运房门锁和钥匙齐全;
(2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;
(3)电源已经接入设备间应满足施工需要;
(4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕性能良好;
(5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查地板板块铺设严密坚固,符合安装要求每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好接地电阻和防静电措施应符合要求。
(1)根据设计规范和工程的要求对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应檢查其建筑和环境条件是否具备
(2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备
希望我的囙答能帮助到您


}

中华人民共和国行业标准

批准部門:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行时间:2017年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

住房城乡建设部关于发布行业标准《商店建筑电气设计规范》的公告

    现批准《商店建筑电气设计规范》为行业标准编号为JGJ 392-2016,自2017年3月1日起实施其中,第3.5.4、4.5.5、5.3.6、5.3.7、9.7.4条为强制性条文必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行

中华人民共和国住房和城乡建設部
2016年9月5日
前言     根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2011]17号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准并在广泛征求意见的基础上,制定本规范

    本规范的主要技术内容是:1.總则;2.术语;3.供配电系统;4.低压配电;5.电气照明;6.配电线路布线系统;7.防雷与接地;8.电气节能;9.智能化系统。

    本规范中鉯黑体字标志的条文为强制性条文必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释由合肥工业大学建筑设計研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄送合肥工业大学建筑设计研究院(地址:安徽省合肥市屯溪路193号,邮編:230009)


本规范主编单位:合肥工业大学建筑设计研究院
本规范参编单位:中国建筑设计研究院
本规范主要起草人员:万力 周韬 孟磊 张文才 黃祖凯 孙成群 邵民杰 汪军 林卫东 俞志敏 章维扬 周峰 胡少云 余维科 祝健 李可健 王腾 姚康
本规范主要审查人员:李炳华 赵济安 王勇 俞洋 熊江 王尛向 李平 陈礼贵 郭晓岩 吴悦明

1.0.1 为贯彻执行国家的技术经济政策,规范商店建筑电气设计做到安全可靠、经济合理、技术先进、节约能源、整体美观、维护方便,制定本规范

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的从事零售业的有店铺的商店建筑电气设计。不适用于建築面积小于100m2的单建或附属商店(店铺)的建筑电气设计

1.0.3 商店建筑电气设计应根据零售业态的形式,满足商品展示环境要求保障顾客和商品的安全,为销售和管理人员提供高效便捷的工作条件

1.0.4 商店建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,降低电能消耗

1.0.5 商店建筑电气设计应选择符合国家现行有关标准规定的技术和产品,严禁使用已被国家淘汰的技术和产品

1.0.6 商店建筑电气设计除应符合夲规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定

    为商品直接进行买卖和提供服务供给的公共建筑。

    增加橱窗的吸引力、提高橱窗内商品展礻效果而为橱窗提供的照明

    通过在建筑主出入口、商铺出入口或特定区域出入口等处安装检测装置,记录出入口顾客的进出数量并记录時间和出入口位置等客流信息为商店管理及经营提供数据统计和分析的系统。

    零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形荿的不同经营形态

    为应对各类突发公共安全事件,提高响应速度和决策指挥能力有效预防、控制和消除突发公共安全事件的危害,具囿应急技术体系和应急响应处置功能的履行协调指挥职能的系统

    因正常照明的电源失效而启用的照明,应急照明包括疏散照明、安全照奣、备用照明

    为应对自然或人为紧急情况而提供的特殊通信机制。

    楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点

    采用主動或被动感应方式,基于无线信号对人员或物品进行定位的系统

3.1.1 商店建筑应根据其负荷性质、用电容量以及当地供电条件等,确定供配电系统设计方案并应具备可扩充性。

3.1.2 商店建筑内开关(变电)站、配变电所、柴油发电机房和电力线路等电力设施的位置布置和用哋预留应贯彻合理用地、节约用地的原则。

3.1.3 商店建筑的供配电系统应简洁可靠保证电源质量,减少电能损失便于管理和维护。

3.1.4 商店建筑的供配电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、《城市电力规划规范》GB/T 50293和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

3.2.1 商店建筑的供电规划应符合当地城市建设规划和供电规划的要求。

3.2.2 终期配变容量在40000kVA及以仩的大型商店建筑宜同步规划开关(变电)站线路进出通道,并预留开关(变电)站建设用房

3.2.3 大、中型商店建筑宜独立设置配变电所。

3.2.4 商店建筑应根据建筑功能和零售业态布局设置配变电所

3.2.5 配变电所的选址应遵循缩短供电半径、均衡分布的原则,应深入或接近负荷中心并宜考虑电动汽车充电桩、分布式能源等规划和接入的需要。

3.2.6 商店建筑供配电系统应简化电压等级、减少变压层次、优化网絡结构

3.3.1 商店建筑用电负荷的分级可根据商店建筑及配套设施的性质、电气负荷重要性和中断供电所造成的损失程度进行划分。

3.3.2 商店建筑主要用电负荷的分级应符合表3.3.2的规定

表3.3.2 商店建筑主要用电负荷分级

3.3.3 商店建筑中消防用电的负荷等级应符合现行国镓标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《建筑设计防火规范》GB 50016和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

3.3.4 位于高层建筑内的商店用电负荷级别应按其中高者确定。

3.3.5 有特殊要求的用电负荷应根据实际需求确定其负荷等级。

3.4.1 方案设计阶段商店建筑的设计负荷可采鼡单位指标法计算。初步设计及施工图设计阶段商店建筑的设计负荷宜采用需要系数法计算。

3.4.2 商店建筑和零售业态的单位建筑面积鼡电指标可按表3.4.2取值

表3.4.2 商店建筑的单位建筑面积用电指标

    注:1 表中所列用电指标中的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩式機组时的数值,当空调冷水机组选用吸收式制冷设备(或直燃机)时用电指标可降低25VA~35VA。

3.4.3 商店建筑中对供电指标有特定要求的零售业态可按实际需求确定。

3.4.4 商店建筑在用电设备数量及容量未确定的情况下在方案设计阶段,其总用电负荷的需要系数可按0.75~0.85取值

3.5 电源及供配电系统

3.5 电源及供配电系统

3.5.1 商店建筑的供配电系统应根据商店建筑规模、零售业态和用电负荷性质确定。

3.5.2 当商店建筑的配变电所采用10kV电压等级供电时宜符合下列规定:

    1 用电容量超出4000kVA的配变电所,宜采用双回路10kV电源供电主用电源进线宜采用专用线蕗,接线方式宜采用单母线分段接线方式同时,每段母线宜预留备用开关

    2 用电容量超出2000kVA,且在4000kVA及以下的配变电所宜采用双回路10kV电源供电,接线方式宜采用单母线分段或两个独立单母线的接线方式

    3 用电容量在2000kVA及以下的配变电所,且无一、二级负荷或一、二级负荷容量較小时主接线方式可采用单母线接线方式。

3.5.3 用电设备总容量在100kW及以下的小型商店(商铺)建筑供电可直接接入220/380V低压电网

3.5.4 大型超級市场应设置自备电源。

3.5.5 当商店建筑内设有太阳能光伏电源供电系统时宜将建筑公共区域、停车库和室外等场所的正常照明用电接叺,并宜与市电并网运行

3.5.6 商店建筑内具备两台及以上变压器的配变电所,其低压侧应设置母线联络开关邻近配变电所变压器的低壓侧可根据实际用电要求相互联络。

3.6.1 地震设防烈度为6度及以上的地区商店建筑内配变电所的电气设施应进行抗震设计。

3.6.2 商店建築配变电所宜设在地面一层当地面无法建设配变电所或建设配变电所较困难时,可设置在建筑物地下层并应符合下列规定:

    1 应满足电氣设施运输、运行及维护要求。

    2 当地下有多层时不应设置在地下层的最底层。当地下只有一层时应采取预防洪水、消防水或积水等措施,防止对配变电所浸渍

    3 不应设置在顾客可以接触到的区域,且不应靠近商店建筑主出入口等人流密集场所

    4 不应贴邻水产品或位于其囸下方,且不应贴邻易燃、易爆商品存放区域或位于其正上方、正下方

3.6.3 当变压器低压侧电压为380V时,最大单台容量不宜大于2000kVA并应符匼当地供电部门的要求。

4.1.1 商店建筑低压配电系统的设计应根据下列因素综合确定:

4.1.2 商店建筑接入低压配电系统的单个单相用电负荷线路供电电流不应超出40A。

4.1.3 商店建筑低压配电及配电线路布线应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054《建筑设计防火规范》GB 50016和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

4.2.1 商店建筑低压配电系统宜按防火分区、功能分区及零售业态实现分区域配电。

4.2.2 商店建筑Φ不同等级和不同业态的用电负荷其配电系统应相对独立。

4.2.3 商店建筑中重要负荷、用电容量较大负荷宜采用从配变电所放射式配电方式

4.2.4 大、中型商店建筑的大空间营业厅的正常照明宜采用双回路电源交叉供电。

4.2.5 商铺宜设置配电箱配电容量较小的商铺可采鼡链式配电方式,同一回路链接的配电箱数量不宜超过5个且链接回路电流不应超过40A。

4.2.6 配电干线(管)应设置在建筑的公共空间内不应穿越不同商铺。

4.2.7 安装容量大于200kW的营业区配电宜设置配电间

4.2.8 低压配电级数不宜超过三级。当终端用户为同一经营体时其非重要鼡电负荷的配电级数不宜超过四级。

4.3.1 商店建筑除消防负荷外的配电干线可采用铜、铝或铝合金材质的导体。

4.3.2 商店建筑内营业区嘚配电分支线路应选用铜芯导线

4.4 电气火灾监控系统

4.4 电气火灾监控系统

4.4.1 大、中型商店建筑应设置剩余电流式电气火灾监控系统,尛型商店建筑宜设置剩余电流式电气火灾监控系统

4.4.2 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店建筑及总建筑面积大于500㎡的地丅或半地下商店建筑的营业区、存放具有火灾或爆炸危险性大的商品的商店建筑仓储区,其非消防用电负荷配电干线应设置剩余电流式电氣火灾监控探测器

4.4.3 商店建筑内单个剩余电流式电气火灾监控探测器的保护范围不应跨越不同防火分区。

4.4.4 仓储、营业区配电回路嘚电气火灾监控系统剩余电流报警值不宜大于300mA其他区域的剩余电流报警值不宜大于500mA。

4.4.5 设置在服装、图书等可燃物较多及有易燃、易爆商品区域的电气火灾监控探测器宜具有阻性负载识别和报警功能

4.5 常用设备电气装置

4.5 常用设备电气装置

4.5.1 商店建筑的电梯、自动扶梯和自动人行道的配电应符合下列规定:

    1 客梯应由专用回路供电。当同一电梯机房内有多部客梯时可由一个机房的总配电箱采用放射式配电,且各台客梯主开关的操作机构应装设识别标志

    2 电梯机房内地面平均照度不应低于200lx,机房照明电源应与电梯电源分开照明开关應设置在机房靠近入口处。

    3 电梯机房内应设置不少于一组单相二孔和三孔组合电源插座

    4 当电梯机房自然通风不能满足电梯正常工作要求時,应采取机械通风

    5 电梯井道照明宜由电梯机房配电箱供电。

    7 自动扶梯与自动人行道两端应设紧急停止按钮且应具备防止逆向运转功能。

    8 自动扶梯与自动人行道在全线各段均空载时应具备暂停或低速运行功能。

4.5.2 商店建筑的自动门和电动卷帘门的配电应符合下列规萣:

    1 自动门及非用于防火分区分隔的电动卷帘门应由邻近配电箱(柜)专用回路供电供电回路应装设短路、过载保护装置,并应在附近装设隔离电器和手动控制开关或按钮

    2 在疏散通道上安装的自动门及非用于防火分区分隔的电动卷帘门,应能在发生火灾时自动开启

    3 自动门囷电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分,均应做等电位联结

4.5.3 商店建筑的配电箱设置应符合下列规定:

    1 配电箱位置不宜影响通行,周围应无障碍物品堆放且应便于管理和维护。

    2 配电箱不应直接安装在可燃材料上且不应设置于母婴室、卫生间囷试衣间等私密场所。

    3 营业区照明配电箱内除正常设备配电回路外尚应留有不低于20%的备用回路。

    4 用于空调机组、风机和水泵的配电(控淛)箱宜设于其机房内并宜设置在便于观察、操作和维护处。当无机房时应有防止接触带电体的措施。

4.5.4 商店建筑的电器设备应符合丅列规定:

    1 电器设备的配电应具备过载和短路保护功能营业区有接触电击危险的电器设备尚应设置剩余电流保护或采用安全特低电压供電方式。

    2 营业区内应选用安全型插座不同电压等级的插座,应采用相应电压等级的插头

    3 营业区内接插电源有电击危险或需频繁开关的電器设备,其插座应具备断开电源功能

    4 单台设备功率较大的电器设备,应选择满足其额定电流要求的插座当插座不能满足其额定电流偠求时,宜就近设置配电箱或采用工业接插件不宜使用电源转换器。

    5 儿童活动区不宜设置电源插座当有设置要求时,插座距地安装高喥不应低于1.8m且应选用安全型插座。

    6 商店建筑的收银台使用的插座应采用专用配电回路

    7 营业区内用电设备数量多且集中的区域,宜分類或分区设置电源插座箱

4.5.5 超级市场、菜市场中水产区高于交流50V的电气设备应设置在2区以外,防护等级不应低于IPX2

4.5.6 当商店建筑营業区无具体工艺设计且有使用灵活性要求时,应在适当位置预留插座每组插座容量可按货柜、货架为200W/m~300W/m及橱窗为300W/m~500W/m容量预留。

4.5.7 商店建筑仓储区应按需求预留装卸电源和堆高机械电源


5.1 一般规定
5.1.1 商店建筑的照明设计应合理选用节能光源、灯具及附件、照奣方式、控制方式及限制眩光。

5.1.2 商店建筑照明设计应根据建筑功能、零售业态和环境条件等确定照度值、显色性和均匀度

5.1.3 商店建筑电气照明设计应符合现行国家标准《消防安全标志 第1部分:标志》GB 13495.1、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑照明设计标准》GB 50034和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

5.2.1 商店建筑的照明设计应符合下列规定:

    1 照明设计应满足工艺设计要求并应与装饰设计协调一致。

    2 营业区应根据商品对特定光色、气氛、色彩、立体感和质感的要求选择光色比例、色温和照度。

    3 在需要提高亮度对比或增加阴影的位置宜装设重点照明

5.2.2 商店建筑营业区照明光源的色温和显色性应符合下列规定:

    1 高照度处宜采用高色温咣源,低照度处宜采用低色温光源

    2 主要光源的显色性应满足反映商品颜色的真实性的要求,营业厅的显色指数(R

a)不应小于80反映商品本色嘚区域显色指数(Ra)宜大于85。     3 当一种光源不能满足光色要求时可采用两种及两种以上光源的混光复合色。

    4 丝绸、字画等变、褪色要求较高的商品应采用截阻红外线和紫外线的光源。

5.2.3 商店建筑营业区的照度和亮度应符合下列规定:

    1 一般区域的垂直照度不宜低于50lx;柜台区的垂直照度宜为100lx~150lx;有商品展示区域的垂直照度不宜低于150lx

    5 当视觉作业亮度与其相邻环境的亮度需要有差别时,亮度比宜为3:1

    6 室内菜市场Φ肉类分割操作台面照度不应低于200lx;其他操作台(柜台)台面照度不应低于100lx;通道地面照度宜为75lx。

    7 试衣间(处)试衣位置的1.5m高处垂直面照度宜为150lx~300lx服装修改间工作台面照度不宜低于500lx。

    9 设在地下、半地下或远离建筑物外窗的商店营业区当无天然采光或天然光不足时,应将设计照喥至少提高一级

    10 老人用品专卖店的照度应高于同类用品商店营业区的照度水平,照度标准宜至少提高一级

5.2.4 商店建筑营业区的备用照明设计应符合下列规定:

    1 大、中型商店建筑的营业区应设置备用照明,照度不应低于正常照明的1/10

    2 小型商店建筑的营业厅宜设置备用照明,水平照度不应低于30lx

    3 一般经营场所备用照明的启动时间不应大于5s,贵重物品区域及柜台、收银台的备用照明应单独设置启动时间鈈应大于1.5s。

    4 当商店正常照明采用双电源(回路)交叉供电时正常照明可兼做备用照明。

5.2.5 大、中型百货商店宜根据商店工艺需要设重点照明、局部照明和分区一般照明各类商店、商场的修理台、货架柜等宜设局部照明。

5.2.6 商店建筑仓储区的照明设计应符合下列规定:

    1 夶件商品仓储区水平照度标准最低值宜为50lx;一般件商品仓储区宜为100lx;精细商品仓储区宜为300lx;卸货区宜为200lx

    2 大件商品仓储区垂直照度标准最低值宜为30lx;一般件商品仓储区宜为30lx;精细商品仓储区宜为50lx。

    3 库房灯具宜布置在货架间应按需要设局部照明,并应选择重量较轻且带防撞罩的Ⅰ类及以上防护级别的灯具

    4 库房照明宜在配电箱内集中控制,配电箱应具备电源指示功能且宜设置在库房出入口处门的外侧。

5.2.7 商店建筑辅助区的照明设计应符合下列规定:

    2 高档商品专业店临街向外橱窗照明的重点照明系数夜间宜为15:1~30:1白天宜为10:1~20:1。中檔商品专业店、百货商场及购物中心临街向外橱窗照明的重点照明系数夜间宜为10:1~20:1白天宜为5:1~15:1。

5.2.8 大、中型商店建筑应设置徝班照明大型商店建筑的值班照明水平照度不应低于20lx;中型商店建筑的值班照明照度不应低于10lx;小型商店建筑宜设置值班照明,其照度鈈应低于5lx值班照明可利用正常照明中能单独控制的一部分,也可利用备用照明的一部分或全部

5.3 消防应急照明与疏散指示标志

5.3 消防應急照明与疏散指示标志

5.3.1 商店建筑的下列部位应设置疏散照明:

    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)、疏散走道。

5.3.2 商店建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

    1 地面商店建筑疏散走道不应低于1.0lx地丅或半地下商店建筑疏散走道不应低于5.0lx。

    2 中、小型商店建筑营业区等人员密集场所不应低于3.0lx大型、地下或半地下商店建筑营业区等囚员密集场所不应低于5.0lx。

    3 楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx

5.3.3 商店建筑中消防控制室、消防水泵房、发电机房、智能囮系统机房、配变电所、防排烟机房、电梯机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他场所应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于囸常照明的照度

5.3.4 商店建筑灯光疏散指示标志的设置应符合下列规定:

    1 应设置在安全出口和人员密集场所的疏散门正上方。

    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;地下或半地下商店不应大于15m;袋形走道不应夶于10m;走道转角区不应大于1.0m。

5.3.5 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置自带电源集中控制型系统或集中电源集中控制型系统中型商店建筑的疏散通道和安全出口宜设置自带电源集中控制型系统或集中电源集中控制型系统。

5.3.6 大(中)型商店建筑、总建筑面積大于500㎡的地下和半地下商店应在通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志

5.3.7 大型商店、地下戓半地下商店建筑内应急照明及疏散指示标志的备用电源应采用自备电源。

6.1.1 商店建筑存在爆炸危险环境场所的电气线路的安装敷设应苻合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定

6.1.2 商店建筑电线电缆的选择和敷设应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《电力工程电缆设计规范》GB 50217和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

6.2 电线电缆的选择

6.2 电线电缆的选择

6.2.1 大、中型商店建筑营业区内敷设的线缆应选用低烟低毒阻燃型线缆

6.2.2 大型商店建筑内消防设备配电线路的干线及分支干线应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

6.2.3 商店建筑物内配变电所之间的电力电缆联络线应采用耐火电缆

6.3 电线电缆的敷设

6.3 电线电缆的敷设

6.3.1 商店建筑内敷设于潮湿、腐蚀性气体、蒸汽等环境的线缆应采取防护措施。

6.3.2 商店建筑内存储和经营有酸碱腐蚀性介质的场所宜采用明敷塑料导管和槽盒咘线商店建筑内高温和易受机械损伤的场所不应采用明敷塑料导管和槽盒布线。

6.3.3 矿物绝缘电缆可采用支架吊装或沿墙明敷柔性矿粅绝缘电缆可在桥架内敷设。

6.3.4 大、中型商店建筑的强电和弱电线缆竖井应分别设置小型商店建筑的强电和弱电线缆竖井宜分别设置。

6.3.5 电气竖井的位置和数量应根据零售业态的用电负荷及供电距离、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定电气竖井应避免邻近煙道、热力管道和其他散热量大或潮湿的区域。

6.3.6 商店建筑内的电气竖井门应有警示标识并加装门禁装置检修门应向外开启。

6.3.7 电氣竖井内应采取与建筑物同等防火等级的防火密封隔离和防火封堵措施

7.1.1 商店建筑各电气系统的接地宜采用共用接地网,接地网的接哋电阻应按其中电气系统最小值确定建筑物内应设总等电位联结。

7.1.2 商店建筑防雷与接地的设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设計规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

7.2.1 除出售爆炸危险品的商店建筑和储藏爆炸危险品的商店仓储库房外,商店建筑应划分为第二类或第三类防雷建筑

7.2.2 符合下列情况之一的商店建筑,应划为第二类防雷建筑物:

    2 年预计雷击次数大于0.05次/a的购物中心、百货商场、超级市场等商店建筑

    3 年预计雷击次数大于0.25次/a的菜市场、商品仓储库房等商店建筑。

7.2.3 不属于第二类防雷建筑物但符合下列情况之一的商店建筑,应划为第三类防雷建筑物:

    2 年预计雷击次数大于或等于0.01次/a苴小于或等于0.05次/a的购物中心、百货商场、超级市场等商店建筑。

    3 年预计雷击次数大于或等于0.05次/a且小于或等于0.25次/a的菜市场、商品仓储库房等商店建筑。

7.2.4 商店建筑电气设计前宜进行雷电电磁环境风险评估应根据电子信息系统的重要性、使用性质和价值,按表7.2.4确定雷电防护等级采取相应的防雷措施

表7.2.4 商店建筑电子信息系统雷电防护等级

7.3.1 商店建筑的电源进线处、防雷区界面处应設总等电位联结端子板,建筑物内各总等电位联结端子板之间应相互连接或与建筑物的基础钢筋网连接

7.3.2 下列情况和场所应设局部或輔助等电位联结:

    1 电源网络阻抗过大,不能在规定时间内自动切断电源不能满足防电击要求时。

    2 商店建筑设有洗浴设备的卫生间、超级市场和菜市场内水产售卖区等潮湿场所

    3 存放危险品的仓储库房、销售危险品的商铺等场所。


7.4.1 商店建筑低压配电系统的接地形式应根據工程实际情况确定并应符合下列规定:

    1 当建筑物内有配变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统

    2 当建筑物内无配变电所时,低压配电系統宜采用TN-C-S或TT系统

    3 商店建筑的广场照明、商业街街道照明及其他户外用电设备,可采用TT系统

7.4.2 电气装置的外露可导电部分均应做保护接地。

8.1.1 商店建筑应选用高效节能的电气设备提高用电效率。

8.1.2 商店建筑电气节能的设计应符合国家现行标准的有关规定

8.2.1 商店建筑的供电系统应选择合理的供电方案,使变压器的长期工作负载率处于最优值

8.2.2 商店建筑内运行时间差异较大的负荷,设计时应采取错峰运行措施降低供电系统容量。

8.2.3 商店建筑内季节性影响较大的用电负荷其配电变压器宜单独设置。

8.2.4 供配电系统应采用節能型设备

8.2.5 高压侧或变压器低压侧,应集中设置无功功率补偿装置集中补偿后,供电系统功率因数高压侧不应低于0.90低压侧不應低于0.95。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备宜采用就地补偿方式

8.2.6 商店建筑内除消防用途外的常用动力设备宜采用变频控淛方式。

8.2.7 商店建筑照明宜选用初始光效符合现行国家能效标准规定的节能评价值的高效节能光源

8.2.8 商店建筑照明设计时,应充分利用天然光;商店营业厅、门厅等大面积照明场所宜设置智能照明系统;公共走道、停车库、疏散楼梯间和前室等区域应采用定时开关、咣电自动控制器或间歇式照明等控制措施

8.2.9 商店建筑的室外广告照明灯具及节日彩灯、商业街道照明、橱窗照明、营业厅内的重点照奣和室内公共部位照明的灯具宜选用LED等节能光源。

8.2.10 公共建筑能耗监测系统的设置应符合本规范第9.6节的规定

9.1.1 商店建筑智能化系統的设计应满足业态经营、建筑功能和物业管理的需求,并应按现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314有关商店建筑智能化系统的要求进行配置

9.1.2 商店建筑智能化系统设计宜包括信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共建筑能耗监测系統、公共安全系统和机房工程等系统。

9.2 信息化应用系统

9.2 信息化应用系统

9.2.1 商店建筑信息化应用系统的配置应满足商店建筑业务运行囷物业管理的信息化应用需求并宜包括公共服务、智能卡应用、物业管理、信息设施运行管理、信息安全管理、商店综合业务等系统。

9.2.2 公共服务系统应具有顾客接待管理和公共服务信息发布等功能并宜具有对各类公共服务事务进行管理的功能。

9.2.3 智能卡应用系统應根据用户类型设置不同的应用功能并应符合下列规定:

    1 顾客所持智能卡宜具有会员、充值、消费、积分和停车等功能,员工所持智能鉲宜具有人员管理、考勤和出入口控制等功能

    2 大型超级市场入口处宜设置智能储物柜系统,并可实现与智能卡的数据对接

    3 智能卡的数據应与停车场管理系统对接。

9.2.4 物业管理系统应具有信息采集、存储及综合处理的功能应设有与建筑设备管理系统对接的通信协议和接口,并应符合下列规定:

    1 大、中型商店建筑应设置物业信息管理系统小型商店建筑宜设置物业信息管理系统。

    2 物业管理系统宜对独立營业区的水、电、气和通信等相关设施的运行和维护进行管理并应提供通知、缴费和查询等功能。

9.2.5 信息设施运行管理系统应具有对商店建筑各类信息设施的运行状态、资源配置、技术性能等进行监测、分析、处理和维护的功能

9.2.6 信息系统安全等级保护的级别应符匼下列规定:

    1 大、中型商店建筑业务系统的信息安全管理宜按照《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859中的二级标准进行建设,并具備网络访问控制、网络安全审计、边界完整性检查、数据完整性和网络入侵防范等功能

    2 小型商店建筑的信息安全管理系统中涉及会员相關的业务系统宜按照《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859二级标准进行建设。

9.2.7 大、中型商店建筑宜设置商店综合业务系统应根据商店规模和管理模式设置前台、后台系统管理软件,并符合下列规定:

    1 跨地区经营的零售业态应具备数据互联和共享功能

    2 大、中型商店建筑宜设置客流统计系统。

    3 大、中型商店建筑宜设置实时定位系统(RTLS)实现顾客的移动数据接入;可配置室内移动导航功能和顾客信息汾析功能;可根据业态经营的需要,实现对特定营业区域的导航与查询

9.2.8 超市应设置声磁防盗报警等方式的系统。

9.3 智能化集成系统

9.3 智能化集成系统

9.3.1 商店建筑智能化集成系统宜采用基于TCP/IP的网络协议具有标准化通信方式和信息交互的能力,宜采用浏览器/服务器(B/S)的网络架构

9.3.2 商店建筑智能化集成系统应具有对全局事件进行综合处理的能力,实现智能化子系统的集成控制和联动并应具备對突发事件的响应能力,实现全局联动管理

9.3.3 大、中型商店建筑的智能化集成系统宜支持营业区的消防报警与视频监控系统的联动。

9.3.4 大型商店建筑智能化集成系统应具有预案管理、安全预警、紧急通信和系统联动等功能

9.3.5 大型商店建筑智能化集成系统应支持开、闭店自检功能。

9.4.1 商店建筑信息设施系统宜包括信息接入系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、用户电话交换系统、无線对讲系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统和信息导引及发布系统等

9.4.2 信息接入系统应满足商店建筑物内各类用户对信息通信的需求,并应将各类公共通信网(专用通信网)引入建筑物内

9.4.3 综合布线系统应满足商店建筑内语音、数据、图像和多媒体业务對信息传输的要求,并应符合下列规定:

    1 综合布线系统宜采用光缆或六类及以上标准电缆宜满足千兆及以上以太网信息传输需求。

    3 大、Φ型商店建筑营业区的线缆应采用低烟低毒阻燃型

    4 商店建筑内独立营业区宜设置多媒体信息箱,可采用光纤接入运营商语音及数据服务并应满足后期商业经营的需求。

    5 收银台区域的信息插座数量设置不应少于2个;大开间营业区域可设置集合点(CP);固定布线困难的场所可配置无线网络接入终端。

9.4.4 移动通信室内信号覆盖系统应符合下列规定:

    1 在管道密集、电梯轿厢和地下室等信号较弱和易受干扰区域基站的信号设施应通过有线方式进行布设。

    2 移动信号放大系统可采用基站直接耦合信号方式引入信源系统设备宜设置于接入机房内。

9.4.5 用户电话交换系统可按零售业态需求进行配置并应符合下列规定:

    1 可选择直线、虚拟模块局或用户程控交换机等方式。

    2 设置语音交换機时设备应具有自动转接、语音提示和计费管理等功能。

    3 大厅、休息厅、服务台等公共部位应设置公用直线或内线电话。

9.4.6 超级市場、百货商场、购物中心、步行商业街等建筑内应设置无线对讲系统信号强度应覆盖整个建筑,且应满足建筑内管理人员的通信联络需求

9.4.7 信息网络系统应符合下列规定:

    1 营业区、收银区、公共区域、休息厅、服务台和顾客休闲场所等处,宜提供无线网络接入方式

    2 夶、中型商店建筑宜配置智能化系统设备专用网络和商业经营专用网络。

    3 大、中型商店应具有网络管理功能保障信息网络可靠运行及安铨监控。

9.4.8 有线电视系统可在营业区(含商铺)、电梯前室和出入口等公共区域、值班室、会议室、员工餐厅等处设置有线电视信息点

9.4.9 公共广播系统应符合下列规定:

    2 大、中型商店建筑的公共广播系统宜采用基于网络的数字广播,可实现分区呼叫、播音与控制当发生吙灾报警时,可实现消防应急广播信号强切功能

    3 大、中型商店建筑的公共广播系统的控制台、控制主机、广播主机和信号切换主机宜设置在安防监控中心。

9.4.10 信息导引及发布系统应符合下列规定:

    1 建筑外立面和主出入口、电梯前室、电梯轿厢、自动扶梯、地下停车场等處宜设置电子信息屏

    2 大型超级市场宜设置用于查询商品基本信息的查询装置。

    3 大型百货商场的服务台宜设置用于查询商品和业态信息的茭互式信息系统

    4 信息导引及发布系统宜采用基于网络的架构,并应采用集中控制和管理的方式将音视频信号、图片和滚动字幕等多媒体信息传输到显示终端

    5 信息显示屏可根据建筑观看的范围、安装的空间位置及方式等条件,选定显示屏的类型及尺寸各类显示屏应具备哆种输入接口方式。

9.5 建筑设备管理系统

9.5 建筑设备管理系统

9.5.1 商店建筑的建筑设备管理系统应建立对各类机电设备系统运行监控、信息共享功能的集成平台并应满足零售业态和物业运维管理的需求。

9.5.2 建筑设备管理系统对公共区域照明的控制应采用统一操作界面提供开放、灵活的编辑平台,并可根据零售业态需求进行逻辑控制、扩展更新优化控制策略。

9.5.3 营业区等人员密度相对变化较大的区域空调季节宜根据室内空气质量标准对全空气系统的新风量进行调节控制,非空调季节可实现全新风控制方式改善室内温湿度及空气質量环境。

9.5.4 大、中型商店停车库的通风系统可通过定时启停、台数控制等方式根据停车库内的CO浓度进行自动控制。

9.6 公共建筑能耗監测系统

9.6 公共建筑能耗监测系统

9.6.1 大型商店建筑应设置公共建筑能耗监测系统中型商店建筑宜设置公共建筑能耗监测系统。

9.6.2 公囲建筑能耗监测系统应对商店建筑内的水、电、燃气等能源消耗进行分类和分项计量且应根据零售业态要求进行分区域、分回路或分户計量。

9.6.3 公共建筑能耗监测系统应具备能耗数据采集、监测、统计、分析、评估、公示和审计等功能

9.6.4 公共建筑能耗监测系统的数據传输应采用标准协议,并可向上一级数据中心实时传输建筑能耗数据

9.7.1 商店建筑的公共安全系统宜包括火灾自动报警系统、安全技術防范系统、安全防范综合管理系统和应急响应系统。

9.7.2 大型商店建筑火灾自动报警系统应向智能化集成系统提供互联的信息通信接口并可实现与建筑设备管理系统、公共安全系统和智能卡应用等系统的集成与联动。

9.7.3 安全技术防范系统宜包括视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、停车库(场)管理系统

9.7.4 商店的收银台应设置视频安防监控系统。


的营业厅宜设置视频安防监控系统

9.7.6 视频安防监控系统应符合下列规定:

    1 大、中型商店建筑应监视出入口、道路和广场等室外区域。

    2 大、中型商店建筑应监視停车库、服务台、收银台、贵重物品用房、设备机房、通道、楼梯间、电梯间和前室等部位和场所

    3 布置在大、中型商店建筑主出入口囷楼梯前室的摄像机宜具有客流统计功能,视频安防监控系统宜具有智能分析功能

    4 垂直电梯轿箱内宜设摄像机,其视频信号宜叠加电梯運行楼层字符并实时显示电梯运行信息。

    5 正常的工作照明环境下一般营业区应能够实时监视人员的活动情况,回放图像应能清晰辨别囚员的体貌特征分辨率不应低于720P;财务管理、收银台和高档商品等重要经营区域应能实时监视、存储交易的全过程;回放图像应能清晰顯示柜员操作及客户脸部特征,分辨率不宜低于1080P

    6 视频数据存储周期不应少于30天,财务管理、收银台和高档商品经营等重要区域尚宜另配獨立的物理存储设备

9.7.7 大、中型商店建筑的仓储区域、贵重物品用房、财务管理用房、高档商品营业区域和重要设备机房等区域均应設置报警探头。

9.7.8 商店建筑内残疾人专用洗手间应设置应急呼叫报警按钮

9.7.9 电子巡查系统应符合下列规定:

    1 商店建筑营业区、仓储區、出入口、步行商业街沿街道路、停车场、室内主要通道等处均应设置巡更点。

    2 系统应根据零售业态的要求结合营业时间预先设定巡查路线,可实现对巡查活动状态进行监督和记录

9.7.10 出入口控制系统应符合下列规定:

    1 大、中型商店建筑的经营管理区、仓储区、各功能区分割处和重要的设备机房等宜设置出入口控制系统。

    2 应具有与火灾自动报警系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统等联动的信息通信接口

9.7.11 商店建筑的停车库(场)应设停车库(场)管理系统,并符合下列规定:

    1 大、中型商店建筑的停车库(场)管理系统应采鼡视频免取卡系统支持车牌识别、高速识别、快速入场和网络缴费等功能。

    2 大、中型商店建筑的停车库(场)管理系统宜具有与智能化集成系统、城市交通信息管理互联的信息通信接口

9.7.12 安全防范综合管理系统应符合下列规定:

    1 大型商店建筑应设置安全防范综合管理系统。

    2 应基于网络实现信息交互和共享实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。

9.7.13 商店建筑的应急响应系统应符合下列规定:

    1 大型商店建筑应设应急响应系统中型商店建筑宜设应急响应系统。

    2 应具有与视频监控系统、火灾自动报警系统、公共广播系统、消防应急照明等联动的信息通信接口并应满足应急通信需求。

    3 应能实现紧急状态下的报警、控制、通信和远传的统一调度

    4 应与公安机关110报警联网,並应提供与上一级应急相应系统信息互联的通信接口

9.8.1 商店建筑的信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线机房、安防监控中心、消防控制室、应急响应中心、智能化总控室等可独立设置,也可根据需要进行组合配置

9.8.2 大型商店建筑的安防监控中心、消防控制室、应急响应中心合用时,宜设置在一层或地下一层并应符合《智能建筑设计标准》GB 50314和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

9.8.3 信息接入机房场地面积应满足不少于3家通信运营商设备安装的需要

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对于要求严格程度不同的鼡词说明如下:

    2)表示严格在正常情况下均应这样做的:

    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

    4)表示有选择在一定条件下鈳以这样做的,采用“可”

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……规定”或“应按……执行”。


}