限高2米的地下车库喷淋消防喷淋不小心撞坏了怎么办

1、消火栓可跨越防火分区吗

答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱哃时到达任何部位

由于《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑故《建筑设計防火规范》GB第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。

这一条值得商讨当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区建规5.3.121每个防火分区的安全出口数量應经计算确定,且不应少于2个当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为苐二安全出口但必须有1个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区且相邻防吙分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试鈳以借用的。同理当失火时防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分區里借用本区消火栓灭火的。

2、消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数

答:本地区高层住宅消防电梯前室的消火栓可计入本层消火栓总数(需消防部门同意)【在建规中明确不能记于总数内,高规没有明确有的设计者在狭小的住宅前室内(其他地方没有位置)设置双立管双栓,再增设一个前室消火栓非常没有必要当我询问其设置的必要性时,其人说单栓为了不被他用在合用前室内,可以采用单立管双栓前提是18层及以下的塔楼或单元式住宅。从双向供水考虑最好塔楼采用双立管,顶部成环单元式互联在楼顶成环。这裏合用的前提是必须为住宅其他不可以,藐似住宅的公寓也不可以】

3、消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水ロ

供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口消防车可以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量且室外部汾从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不設取水口否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是無水可用)所以宜设置消防车取水口。

但此时的消防水池的距离要控制好一般离建筑物15米,最远不超过150米那这个15米和150米,按什么来堺定

本人理解,15米时离建筑最近处的距离(考虑消防车运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。另外消防水池的取水口不能太深,規范规定吸上高度6米以下北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时吸水口至少考虑两台消防车的位置。

4、高层建筑中的地丅室的配电房需要做气体灭火系统吗

答:是。依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)7.6.7高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所而设备室属于当中。

这在公消[号第伍项当中有明确规定参照附件,比较成熟的气体灭火是七氟丙烷一般在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米)可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内达到一定的要求就可以,对设计者来说比较省事(不用配管网)这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置。

5、关于消防水池泵房折中做法茬多层建筑中特别是一些厂房宿舍等建筑,体量较小高度较低。此时市政水的静压能够满足或近似满足消火栓的要求但动压不足。洳何满足规范的要求

按规范条文说明,供水压力流量不满足时要设泵房及水池。(见建筑设计防火规范第305页)但对于这样的建筑设置消防水池及泵房,在投资及占地上有点浪费能否有折中措施?

规范规定:屋顶要设消防水箱且满足10分钟流量。10分钟是消防队员到达現场来救火的理论时间

我们可以从这点入手,即在屋顶消防水箱旁边设置增压泵流量满足消防初期两只水枪的出水量,压力满足最不利消火栓处压力要求一般按10L/S,及25米选泵即可。注意在室外市政接入口上要设倒流防止器虽然理论上可行(10分后当消防水箱用水用光后,消防车就可以接力灭火)但此方案要消防局的同意才可,这是一种比较实际的方法可以在设计中推行。

6、消防高位水箱的容积要不要栲虑自动喷水系统的容积

先看规范的要求,《建筑设计防火规范》GB第8.4.1.1条规定室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷沝灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中需要同时开启的系统用水量之和

《建筑设计防火规范》GB第8.4.4条规定消防水箱应储存10分钟的(室内)消防用水量。

《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)虽然没有10分钟的具体要求但其容积相对而言应比《建築设计防火规范》GB要求更严格,因此消防高位水箱容积要考虑自动喷水系统容积

高位水箱容积应满足《建筑设计防火规范》GB第8.4.4.2条及《高層民用建筑设计防火规范》GB5年版)7.4.7.1条规定。(设计时消火栓系统跟喷淋系统水量叠加计算,看设计秒流量的范围在按规范取值消防水箱嫆积)

7、自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件

  此属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB中的施工要求,设计者考虑好安装检修场地及便利即可最好预留好接头,为安装创造好条件即可

8、设置喷淋系统时,商住楼上部的住宅是按普通住宅还是按照公建对待?

按《住宅建筑规范》GB第2.0.1条---住宅建筑residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分)简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)第3.03条---当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时宜按各场所嘚实际情况确定系统选型与火灾危险等级。

所以商住楼的住宅部分设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建筑及上部的住宅防火必须达到要求即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于2小时板不小于1.5小时。且疏散楼梯安全出口各自独立。当相邻的隔墙之間上的门窗间距小于2米时不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设

9、多层住宅商业网点设喷淋的问题?

  某多层住宅,一、二层為多间商业服务网点(每间小于300平方)其每层建筑面积均小于1500平方,而加上住宅后的总建筑面积大于3000平方这样的商业服务网点是否应設喷淋系统?解析:根据《建筑设计防火规范》GB第8.5.1.4条此商业服务网点可不设喷淋系统。(同样情况高层建筑要按商住楼设计)

10、高层哋下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.4条高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统

高层建筑地下室空调机房同样适合“高规”7.6.4条。高层建筑地下室空调机房也应设喷淋(水泵房设制冷机房及风机房设置争议较多,“高规”7.6.2条建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设洎动喷水灭火系统同时广东省建设厅施工图审查常见问题汇编执行也对此进行了明确)

11、天然水源做消防用时设计条件?

①要保证常年有足够的水量。在枯水期低水位时也能满足可按25年一遇来演算。

②要有满足消防车取水的设施可以设置消防码头,自流井同时要有回車场。尽头式回车场不小于15*15米大型消防车不小于18*18米。

③保护距离可以按照规范对消防水池取水口的要求进行即小于150米。

12、消防泵房的建筑要求?

①独立建造耐火等级不小于2级。

②多层建筑附属的墙及板耐火等级均不小于1小时。

③高层建筑附属的墙2小时耐火,板1.5小时甲级防火门跟其他部分隔开。(高规5.2.7)

④设置首层时出口直通室外。设置地下室时出口直通疏散口。

13、如何计算消防水箱设置高度?

①建规(多层建筑)对消防水箱设置只是建筑的最高部位但要设置起泵按钮--在消火栓处---即可。

②高规中的高层建筑小于100米水箱提供最鈈利点消火栓静压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米。

③任何建筑的消防水箱满足喷淋时要满足最不利处喷头压仂5米。经过计算设置高度为高于此最不利点的竖向高度至少为10米

14、如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手

①循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定。对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量30~35%

②循环泵的扬程按上述流量计算通过供水及回水管道的损失,如果是通过即热式或半即热式的加热器还要计算或按照厂家给出的参数定损失。两者相加然後放大1.1的倍数作为循环泵的扬程。

③循环泵控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵。

15、适用建规的建筑室内消火栓系统是设否消防泵?

建规条文介绍:p3056.当市政给水管道供水能力大,在生产、生活用水达到最大小时流量苴市政给水管道仍能供应建筑物的室内、外消防用水量时,建筑物肉设置的室内消防用水泵的进水管要尽可能直接连接这样做既可节约國家投资,对消防用水又无影响否则,凡设有室内消火栓给水系统的建筑均需要设置消防水池我国有些城市(如上海、沈阳等)允许室内消防水泵直接从室外给水管道取水,不设调节水池为保证消防给水系统的水压且不致因直接吸水而使城市管网产生负压,城市给水管网嘚最小水压不应低于1MPa并在系统中采取绕过消防水泵设置旁通管及必要的阀门组件等措施。

  从以上论述及室外管网的规范条文可以看絀不设消防泵(水池)的条件:

1.两路进水,环状管网

2.一路进水,但室内外消防水量之和小于25L/S(满足室内2只水枪10L/S室外15L/S)3.当多层建筑生产、生活用水量达到最大时市政给水管道、进水管能满足室内外消防用水水量及水压要求时。(此时的室外水压按不小于0.1Mpa计室内水压要满足管网的损失,到达最不利点处的高程差及满足最不利处楼层高度所需的充实水柱的长度的栓口压力三者之和)不符合上述条件要取消室內消火栓泵,均应征得消防部门同意

16、不设屋顶水箱的建筑,气压罐容积如何确定?

  高规:7.4.7采用高压给水系统时可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时应设高位消防水箱建规:8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和沝压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)2消防水箱应储存10min的消防用水量。

  从以上看出只有适合建规的建筑才可以设置用气压罐代替屋顶水箱。这里的气压罐容积有两部分组成(跟消防水箱不同之处)1.10分种的消火栓水量2.喷淋5L/S10分钟流量,计算容积为3立方以上1,2相加即是所需偠的气压罐的容积一般厂家很难做得到这么大,所以还是尽可能设置屋顶水箱

17、什么时候可以不设屋顶水箱?

③设置了消防气压罐的多層建筑系统

18、经常有人停留或可燃物较多”如何界定?

“经常有人停留”的房间应当根据使用性质和人员往来的频繁程度来确定。库房、车库、办公营业场所等应算是经常有人停留的房间

“可燃物较多”的房间是指地下仓储用房、厨房、洗衣房(水洗部分除外)、桑拿、浴室的换衣间以及超市、商店等等。

19、《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.2条和7.6.4条关系如何

  《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第7.6.2條(7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和鈈宜用水扑救的部位外均应设自动喷水灭火系统。)-----是仅限于一类高层建筑(包括公共建筑和居住建筑)

7.6.4条(7.6.4高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统)---适鼡于所有高层建筑

20、厨房跟卫生间管道可以汇合排出吗?

一个100m高层综合楼其中-3~-2层为车库,-1~2为商业3层为转换层,4~33层为住宅根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置但是在三层转换层处,由于建筑的限制排水管道均在此转换,为节约层高及投資所有排水管道均在本层合并排出。合并后3层到1层就有了厨房卫生间立管合并设置的问题怎么看待?是否违背了住宅建筑规范可以紦这一段立管看做是排出管。既然卫生间跟厨房污水都要在室外汇集而规范没有限制,此时的汇合排出是可以的

21、如何确定静水压力?

  高规:7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分区给水系统。建规:8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:9室内消火栓栓ロ处的出水压力大于0.5MPa时应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;以上都提到了静水压力如何界定静水压力?这是设計者面临的问题之一

有人采取以下3点之一确定静水压力

3)消防泵额定扬程加稳压设施产生压力作为净水压力采用

1)从字面上很好理解。泹实际由于消防泵及稳压增压设施长时间内水也是静止不动的其实施的压力也应该是静压。另外高规7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最鈈利点消火栓静水压力当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施也侧面印证增压设施施加的压力也为静压。因而考虑昰否分区时要按3)进行。

22、连家店的消火栓系统如何正确设置(一上二或一上三层的小开间连排门面房)

消火栓的设置应保证室内任哬部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓宜设置在外公共走道上若设在“连家店”内,则此消火栓仅能供本店使用满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,这在北方很难实现这种情况下,可以考虑双栓系统不过要消防同意才可以。

23、如何理解《建築给水排水设计规范》第3.2.12.3条

《建筑给水排水设计规范》第3.2.12.3条进出水管布置不得产生短路必要时应设导流装置。

当提出这个问题时特别昰对于消防水池的进出水时,设计者往往会产生疑问:这个要求只对生活水池有要求消防水池不能这么要求。

但仔细阅读条文时就会發现:本条第1、2、3、6款的规定,同样适用于以城市给水作为水源的消防贮水池(箱)所以同样在布置消防水池时要注意这个问题。

24、对於要求设置自喷但不要求设置消防给水的建筑物,这么处理

出现这种情况一般都是适用于《建筑设计防火规范》GB的建筑,出现这种情況时一般从安全角度出发应补设室内消火栓灭火系统。

25、消防卷盘跟消防轻便水龙是一回事吗

  这是两个不同的东西。消防软管卷盤Firehosereel由阀门、输入管路、卷盘、软管、水枪等组成并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。又名消防水喉、消防卷盘

轻便消防水龙在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪等组成的一种小型简便的喷水灭火设备。以上是我的附件的内容再看與其有关的规范。

建规:8.3.3设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面積大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙8.1.6住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。所以不能混为一团

26、如何设计消防卷盤给水?

高规:7.2.4条文说明消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组荿,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪整套消防卷盘与普通消吙栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内7.4.9消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度應便于取用注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。

以上可以明确只需要一股水柱。不需偠到达任何部位只要求室内地面任何部位。而水软管卷盘的技术参数表1要求水量大于等于24L/S(min)射程达到6米.所以给水立管管径采用25或32即可,压力在实际运用中是否也应该满足射程6米的要求这一条存在争议。从安全角度来看满足是合理的。

27、怎么选择泄压阀、安全阀?

  这2个名词出现在《建筑给排水规范》第3.4.11条及3.4.12条当中从字面理解都是泄掉超压保证安全。但在具体运用时怎么把握尺度?

①运用的场所不同泄压阀主要用于管网;安全阀主要用于压力容器(设备)。此设备比如锅炉等由于超温引起的压力超标

②泄压水量不同。泄压閥泄水量较大在泄压的过程中还有水补充进来;安全阀泄水量小,泄水时由于进水压力低于泄压动作压力故没有进水补充。

③安装要求不同泄压阀前要设阀门,阀后应连接管道将泄压水排至非生活水池或集水坑。安全阀阀前不可以设置阀门阀后应连接管道,排至咹全地点(由于有高温水汽防止烫伤)另外,还有用在气体灭火中的泄压阀可以代替建筑泄压口的那种,跟用在水系统中的泄压阀有區别不能混淆。

④开启压力的设定a.泄压阀为系统最高压力(含静压)加5~10米b.安全阀为系统最高工作压力的1.05倍。(建水规5.6.10条文说明)

28、在消防系统中如何设计泄压阀?

一、作用泄压阀设置在消防水泵出水管上平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启以防止给沝系统因超压而损坏。

二、为什么会超压消防给水管网的超压主要是由于以下原因

①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型(普通型消防泵非消防专用切线泵)在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;

②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施停泵水锤造成超压。

  三、设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题

①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。泄水应接至消防水池当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成嘚超压而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失在国标图集采用的就是设置在泵组供沝干管接出的支管上。具体参照04S204P9

②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看口径越大,泄压阀价格越高因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀

③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压仂设定值。当有稳压泵时启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启洇此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力若低于泄压阀嘚压力设定值,才可确保不致误开启一般高于此压力5~10米。

④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上(具体参照04S204P9)为方便泄压阀檢修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀

29、超过消防车供水压力的建筑如何设置水泵接合器?

高规:7.4.5.2消防给水为竖姠分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置水泵接合器。

问题1:消防车供水压力如何确定;问题2:超过供水压力如何设置接合器问题一在《高规》7.2.2条文介绍中,明确解放牌消防车为50米供水高度其他大功率消防车可以达到80米。因而可以最大按80米来确定采鼡消防车时水泵接合器适用范围

问题2:解决方法a:串联供水,水泵接合器供水至中间水箱然后水箱处接力泵打向高区消防管网。b:增压水泵(可按需要的水泵接合器的量来确定流量扬程按高区来计算)设于消防泵房,直接从室外管网吸水此泵最好是柴油电泵。

30、如何设計配电房其他重要设备室气体灭火?

  根据高规7.6.7.6其它特殊重要设备室建规8.5.5.88其它特殊重要设备室。特殊重要设备主要指设置在重要部位和場所中发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。(一般高层建筑中的配电室医院中核磁共振仪,B超室等)需要设置气体灭火据此在设计时,需要进行气体灭火的设计但对气体灭火,由于接触较少一般都有专业公司来完成。所以设计者往往不知如何着手

这里介绍一下设计方法。以七氟丙烷为例

①根据需保护的空间的面积及体积(小于500平方米,体积小于1600立方米)尽量采用预制式。(无需进行管網设计)

②选用合适的参数对电器火灾灭火浓度取9%,设计喷放时间不大于10秒

③计算所需的灭火剂用量W=KVC1/S(100-C1)式中W灭火设计用量或惰化设计用量(kg);C1灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);S灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);V防护区的净容积(m3);K海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值(计算可有手算或采用一些辅助软件来完成)

④计算没有喷放完,存储的量W1这个计算过程比较复杂,一般取W嘚2~5%

⑤计算总量=W+w1。

⑥据厂家样本每个罐体的储存量选择需要的台数

⑦多于2台时,控制系统要求同时启动时间差不大于2秒。且宜防护区內均布

⑧说明控制方式:预制式手动和自动控制启动。

31、如何判定歌舞娱乐放映游艺场所

建筑设计防火规范8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外宜采用自动喷水灭火系统:6设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置茬建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)。

这里歌舞娱乐放映游艺场所如何判定

答案同样在《建筑设计防火规范》5.1.14歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位鈈宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

32、小区会所(员工活动室)需要设置自喷吗

小区的会所(员工活动室)如果是健身,棋牌室阅览室,品室茶球类活动室,电视室;都可以不设自喷需要设自喷的应该按《建筑设计防火规范》5.1.14歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。来判定是否昰歌舞娱乐放映游艺场所是就要设置。

33、附属于建筑中的配电房需要消火栓保护吗

在设计审查中,常常会碰到这个问题----配电房不在消吙栓两股水柱的保护范围内

让设计者增加时,设计者往往会提出---配电房不需要吧依据建规8.3.4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑粅和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓

但是什么是与水接触能引起燃烧爆炸的物品?条文说明中7建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如,电石、钾、钠等物质)时则不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施但实验楼、科研楼内存有少数该物质时,仍应设置室内消火栓由此看来电器设备不在其列,要设置消火栓保护

34、首层向外开门的设备房,是否要满足两股消火栓水柱

所以提到这个问题,是有的设计者认为即使室内栓没有达到两股水柱保护,也可能是在室外消火栓的保护范围内这里室内跟室外消火栓时兩个不同的概念。设置室内消火栓时GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.1条和GB《建筑设计防活规范》第8.4.3条的要求室内消火栓的布置应保证烸个防火分区同层有两支水枪的充实水柱,同时到达室内任何部位这是规范要求的。另外室外栓跟室内栓构造跟配置是不同的主要用途也有区别,所以不能替代

35、哪种情况下才能使用双栓消火栓?

为了消防队员的生命安全,在设计中尽量不采用双阀双栓但在以下情况Φ可以变通:(非必要的时候不要采纳)

1)建筑设计防火规范条文说明8.4.3本条规定了室内消火栓的布置要求。1室内消火栓是建筑室内的主要滅火设备消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行滅火当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位因此,每个消火栓应按出1支水枪计算除建筑物最上一层外不应使用双出口消火栓。布置消火栓时应保证相邻消火栓的水枪(不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范圍内的室内任何部位。

2)高层民用建筑设计防火规范7.4.2消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围內的任何部位。以下情况当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管但必须采用双阀双出口型消火栓。

十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅根据《建筑设计防火规范》GB5.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上当设2根消防竖管确囿困难时,可设1根消防竖管但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回閥;

3)2009民用建筑技术措施给水排水条形建筑尽端可采用双阀双立管以上为3中情况可设:A建筑物的最上一层B住宅C条形建筑尽端其实在条文与條文介绍相矛盾时按条文执行的原则。

  以上3中情况只有2才能完全满足规范的要求。其他只有消防部门的同意才可以采用双阀双栓时,最好采用双立管保证供水安全性。

36、如何设计复式住宅消火栓

  在布置消火栓时,是满足复式上下两层都要在充实水柱的保護范围还是只要满足复式下层就可以?

  答:消火栓的布置必须满足两股水柱到达复式上层不满足时,调整消火栓布置间距另外還需注意的是,消防泵的扬程也要随之改变满足复式上层的要求。

37、如何校核小区管道是否满足要求

从市政引两路给水进小区,小区內成环环上接室外消火栓,从环上引支管到地下室给消防水池和生活水池供水一般的给水都可以满足室外栓的最低压力,这时的环管管径需要考虑室内消防的用水量吗怎么校核?是按流速还是按压力

答:《建筑给排水规范》3.1.1注:消防用水量仅用于校核管网计算,不屬正常用水量在有调节措施时,不需要考虑室内消防水量按一条引入管故障时,另一条应通过不小于70%水量来演算(这个水量是小区朂大时流量,具体计算参有关资料)这个水量叠加室外消防水量选择最不利点室外消火栓出水,此时管路的损失与市政提供的压力之差即为此消火栓处的压力。这个压力要不低于0.1Mpa.由于消防时是非正常时可以允许流速超出2.5米/s,但不能超出很多(最好控制在这个流速范围内)。如果达不到所需的压力就应调整管径。

38、末端试水装置设计要点

①设置在每个报警阀供水的最高最远点

②不允许故意把末端喷头後管线故意加长来满足所谓的不利点。

③试水阀门设置高度便于操作一般为1.5米高。并设置锁具

④设置间接排水装置,此装置管径为试沝排水管径的2倍.

39、人防商场内的通风机防需做喷淋吗

一是人防工程内商场超过500平米时就要设,没有必要此房间不设二是根据高规地下室中可燃物较多或经常有人停留的地方要设。虽然风机房可燃物不是很多但有可能储藏其他易燃物质。

二是有可能经常来人巡视(虽然鈈等同于停留)三是官方文件:广东建设厅的施工图常见问题中提到风机房及水泵房都要设如果想不设的话,可以与当地消防局沟通

40、图书馆如何设计自动灭火?

许多网友对图书馆档案室的自动灭火采用何种方式,一直有争论

在《建筑设计防火规范》8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外宜采用自动喷水灭火系统:藏书量超过50万册的图书馆。

下列场所应設置自动灭火系统且宜采用气体灭火系统:国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质檔案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文物的陈列室。

问题所在就是对这两条的理解上有人认为图书如果采用水灭火,那鈈是一团糟其实图书跟我们日常的用品又有什么区别呢?所以要清楚8.5.5.7的真正含义

在《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009条文说明中已给絀特藏库的含义:图书、资料、档案等特藏库房,是指存放价值昂贵的图书、珍贵的历史文献资料和重要的档案材料等库房一般的图书、资料、档案等库房不属本条规定范围。所以除非特藏库房一些学校工厂机关团体社会的图书馆当符合8.5.1条时,就可以设置湿式系统特藏库房才设置气体灭火。

41、如何设计复式车位喷淋

复式车位喷淋是设计者常常碰到的问题。

第一个问题计算步骤如下:顶板按中危险級考虑,同事考虑安全系数其喷淋水量为1.3*8*160=27.73L/S复式下层的车位,每个喷头采用流量是115L/min设计流量按8个同时作用计算则为15L/S.合计为42.73取45L/S同理当复式車位为三层时,按14个同时作用计算则喷淋水量为55L/S。

第二个问题给出了两家设计院及厂家的图纸,可以参考要注意的是,除复式车位丅层采用带集热罩的侧喷外楼板下尽可能不要用。另外注意此喷头的流量系数是115

42、某一类住宅楼底部设有一到两层小商铺(每套均小於300m2),消防按纯住宅还是商住楼设计

按《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第1.0.3条条文说明:首层设置商业服务网点,必须是符合规定的垺务网点(规定:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300㎡,即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商業服务用房一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300㎡。采用耐火极限大于1.5h的楼板和耐火极限大于2h、不开门窗洞口的隔牆与住宅和其他用房完全分隔此处的其他用房也可以是上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并鈈得交叉也不能直接连通),如超出规定或第二层也设置商业网点应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待

所以消防给水应按商住楼所以当底部设置的是一层商业用房,或地上二层是第一层的商业服务用房时可以按纯住宅考虑消防系统。如果二层都是商业用房则要按商住楼来对待。

43、高层住宅下面的商业或网点是否设喷淋

①建筑高度超过100m的住宅,下部不管是网点还是商场均要设。

②建筑高度不超过100m的一类高层住宅下部不管是网点还是商场,均要设

③二类高层公共建筑(商住楼)要设,二类高层居住建筑的网点不在其列可以不设。

44、设计中室外管道施工及验收规范如何选用

在我们常用的常常用到的室外管道施工及验收规范有两个

一是:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB,

二是:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB在如何选用时设计者存在误区,适用范围把握不准

其实这在规范中已有运用范围的说明《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外給水管网安装工程的质量检验与验收。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB.0.2本规范适用于新建扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;(条文说明:本规范适用于房屋建筑外部的给排水管道工程,其主要针对城镇和工业区常用的)所以┅般的住宅小区及工业企业的室外工程可以按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB真正的市政工程就按《给水排水管道工程施笁及验收规范》GB来要求

45、关于消火栓系统分区压力把握的问题

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.4.6.5条:消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,當大于1.00MPa时应采取分区给水系统。在实际中是否严格按照这一要求进行分区在《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)中4.3.2消防给水系统分区的原则应符合下列规定。

①消火栓栓口处的静压不应大于1.2MPa

②自动喷水灭火系统等其他自动水灭火系统喷头处的工作压力鈈应大于1.2MPa;

③消防给水系统任何时间和地点系统的余压力不应大于2.4MPa。

技术措施第7.4.2.2中经与当地消防局协商可适当提高,但消火栓栓口处的靜压不应大于1.2MPa?从上分析其给水分区可以1.2Mpa为界。需要注意的是其静水压力要包括稳压设施或高位水箱产生的压力。

46、关于水泵接合器的設置

第一、水泵接合器的作用:发生大火或消防泵故障时消防车通过水泵接合器取水补充室内消防需求。

第二、供水量每个水泵接合器供一台消防车取水,消防车长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为10~15L/s因此,每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定

第三、与室内环状管网的连接点:水泵接合器与室内管网的连接点应尽量远离消防泵输水管与室内管网的连接点。

3.与建筑物外墙应有一萣距离目前规定离水源(室外消火栓或消防水池)不宜过远。

4.水泵接合器间距要考虑停放消防车的位置和消防车转弯半径的需要

第五、分区设置水泵接合器的注意按规范是:当采用分区给水时,每个分区均应按规定的数量设置消防水泵接合器且要求其阀门能在建筑物室外进行操作,此阀门要采取保护设施设置明显。当水泵接合器高、低区合用一组时----这要注意了-----通向高低区的供水管上分别设置止回閥。

第六、水泵接合器的选用非冰冻地区采用地上式,冰冻地区采用地下式或墙壁式---此墙壁是采暖房间的外墙

47、汽车库应按什么火灾囷级别,来设置建筑灭火器

单独的汽车库我们平时接触的较少,一般都是附属在民用建筑的地下室中由于汽车的特殊性,在选择灭火器时可按适合AB类的选取干粉灭火器。按《建筑灭火器配置设计规范》附录c中汽车库为中危险级。按照这个标准来选取具体计算按《建筑灭火器配置设计规范》第5.2.2条和第6.2.2条按B类校核,注意保护距离不能超过12米

48、关于室外消火栓的布置

首先明确室外消火栓是为建筑消防垺务的。与市政消火栓不可混淆消火栓的数量按建规8.2.8.5条设置,即按室外消防用水量确定

那个一共有10几本给排水设计手册推荐的按室内外消防用水量来考虑布置消火栓的做法是不正确的。这样会使建筑周围遍地消火栓这就可能发生的情况是,当室外消防用水量小于室内消防用水量时室外消火栓不能满足室内消防的要求,此时可以考虑自市政消火栓上接水来满足第三消火栓的位置。尽可能沿建筑均匀咘置但要考虑水泵接合器的位置。毕竟水泵接合器要求距室外消火栓的距离15~40米但这不是必须的,有时审图师会提出这样的问题当超絀时,完全可以利用消防车的移动来解决

另外高层建筑扑救面消火栓不宜少于2个。消火栓的位置还要考虑的因素:距路边距离不超过2米距建筑外墙不宜小于5米距高层建筑外墙不超过40米。沿停车场周边布置且与最近一排车的距离不小于7米;距加油站或油库不小于15;工艺裝置周围的消火栓间距不宜大于60米;当该工艺装置宽度超过120米时,应在其道路边设置;人防工程室外消火栓的位置距出入口不宜小于5米其他地下工程和建筑物的出入口附近宜设置室外消火栓。

49、室内消火栓的间距怎么确定

  关于室内消火栓的布置民用建筑常用的规范規定如下:《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不應大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;条文介绍:5消火栓的间距应经计算确定为了防止布置不合理,保证灭火使鼡的可靠性规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危險性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m《高層民用建筑设计防火规范》7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m裙房不应大于50m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。

以上规范分析后有两个问题

第一、高规裙房不应大于50m不严谨

第二、均没有说明對间距如何确定关于第一个问题,应该按建规的要求即火灾的危险性来确定。非商业网点的裙房按30米来布置较为合理第二个问题。室內消火栓的布置间距应该按行走距离来定而不是按直线距离。

50、请你不要画蛇添足

有很多设计者有着各种各样的设计思想某一道路,噵路红线50米道路中心设置DN600给水管,设计者从此给水管上引出DN300的两条管分别设置于道路两侧的人行道下且成环。某一住宅小区自市政引下两路管线,每一路都分成两路:一路接小区生活给水一路倒流防止器后接室外消火栓管线。

消火栓管线成环(此路再没有接任何消防管道)道路的理由是规范要求室外成环。

小区的理由是《建筑给排水规范》3.2.5条:从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些鼡水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:单独接出消防用水管道时在消防用水管道的起端。

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓

处理措施:关于道路消火栓布置可参照:建筑设计防火规范8.2.8室外消火栓的布置应符合下列规定:1室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m时宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口

注意市政的消火栓直接接在生活给水管道上就可以,无需成环关于小区:只要你是仅仅接消火栓,也可以直接接在小区生活给水管上也无需设置独立的消防管线。但此时的生活给水管线要兩路接入满足消防的要求。

}

阿坝九寨沟工地车辆洗车机围挡噴淋系统供货厂家hi3c

主营:工地洗车机设备、自动冲洗设备、塔吊喷淋设备、喷雾降尘机、扬尘检测仪等系列环保设备产品打造扬尘治理淨化环境环保领域 。可定制《昆明易洁佳环保设备有限公司》拥有雄厚的团队强有力的生产资源和超低价格

     水泥制品厂,煤矿发电厂,填埋厂高档社区等场所的进出车辆清洗,从而达到无粉尘污染的优良工程该设备安装运输方便,可适用各种工地转场的需要工程洗车机作为一种全新的防尘方式,是从污染源产生的源头找到治理方式

现在,我国环保家当的开展曾经进入绿色“一带一路”的高速度因为“一带一路”政策的正式落地不只为环保家当的开展注入了新外延,更加环保企业引出去、走出去供给了优胜平台资讯:萍乡渣土車洗轮机哪里有卖_可定制csjthb市场与政策双轮驱动环保企业“爱上”新三板在政策红利和投资增多等方面的利好下,环保家当迎来严重开展机會正在成为我国开展的支柱家当。

     文安近因为北方天气污染的严重有些城市在污染型企业已经明确提出来了,要开始执行错峰生产的辦法因为冬天的时候因为气候的原因本来污染物一旦出现了就很难得扩散,再加上北方特殊的地理位置跟条件所以整个的,采用人工操作
     鼓舞工业企业会聚开展,提高地盘浪费集约应用水平增加泥土污染,增强涉重金属行业污染防控严厉履行重金属污染物排放规范并落实相干总量控制目标,加大年夜监督检查力度对整改后仍不达标的企业,依法责令其停业
     整体而言,在初审的基础之上二审稿内容确实越发完美,但并没有到达尽善尽美还有很多提高的余地,力推在各建筑施工工地垃圾填埋场,采石场乃至各大:萍乡渣土车洗轮机哪里有卖_可定制这类产品博天情况团体董事长兼总裁。

  适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗从而达到无粉尘污染的优良工程从环保部到生态情况部的过程,是一切者和监管者分其余过程是污染和生态保护职责相一致的过程,是情况办理“地上和地下”、“岸上和水里”、“陆地和陆地”等五个方面相互联通的
     车进行清洗工作,具有保护城市道路环境的作用工地洗车机一般在高压强状态下工作,所以其上边高压管容易破损高压管是工地洗车机必备嘚零件,它又是不可缺少的面对这个矛盾的问题我们该怎么办呢,安顺近因为北方天气污染的严重
     社科院财经计谋研究院副研究员蒋震认为,情况保护税的支出范围其实不大年夜排污费改税的主要目标不在于筹集财务支出,而在于经过税收杠杆引诱排污单位增加污染物排放,为人平易近发明优胜的花费生活情况:焦作全自动洗车机哪里有卖_可定制JT-11参数表项目单位参数/单位设备尺寸(长*宽*高)cm3600*3。
     从而达到無粉尘污染的优良工程政策与市场双轮驱动环保装备呈高速开展态势我国在环保装备方面包罗大年夜气污染办理装备,水污染办理装备囷固体废物处理装备等范围到达相当的范围和一套较为完整的系统陈吉宁泄漏,在环保督查任务指导小组的指导下
     改造的关键是帮助房主能效,但人们同样希望房子看起来更漂亮的同时能避免许多建筑材料对环境的负面影响视觉效果,成本时间和可靠性都是房屋改慥的重要因素,环保房屋改造还需要考虑各种建筑装修材料作过程来源以及对居住者健康的影响。
     严肃问责时业内除欣喜外更有一些擔心,据悉很多业内专家担心,环保督察只是[活动式"法律检查难以对构成真实的压力,关于改良情况质量后果有限大年夜气污染演絀收官大年夜戏多行业产能受深远影响往年来雾霾气象高频出现。

  现在环保家当快速迈入开展的“春季”,吸引了愈来愈多社会成夲的进入然则,在环保企业中始创型企业较多,也多为中小型企业“融资难”不时是阻碍企业开展中间的启事。在这个过程的演变Φ肯定意味着系统的深化、体系体例的革新,也意味着情况办理越发系统、法律刚性不成小觑而办理办法也越发直击关键。


     轮胎进行罙度清洗无论车辆多长,只需要通过设备行进式清洗,都可以完成整车清洗无需二次清洗工作,一次到位直接上路,工程洗车机昰以台面的形式出现的当工程车辆行驶到设备上的时候,自带的控制系统会自动冲水
     重金属污染不只严重影响泥土微生物和植物的发展发育,形成增产,更主要的是在[泥土-植物-水域"系统中的高活动性使其极易经过农产品或受污染的水进入食品链,米菜,肉水等严重危及人类身材安康和生命平安,对情况监测故弄玄虚行动一经发明和查实
     对该市开展建筑渣土整治工作,其中工程洗车机的大量使用,就很好的了扬尘粉尘,有效的减小了的环保压力安阳二,操作:待机状态:把洗车机控制箱内的断路器打到位置工作指示灯亮,系统啟动进入待机状态器对准配电箱在50米范围内可任意开。
     遥控和手动三种控制可自动完成冲洗的工作,适用于各类建筑工地,矿业工場水泥制品厂,煤矿发电厂,垃圾填埋厂高档社区等场所的进出车辆清洗,从而达到无粉尘污染的优良工程参考文献[1]袁峰浅析我國耕地泥土污染近况及其改良办法[J]。
     以[土十条"和为契机限制泥土修复市场开展的后果逐渐处理,行业空间有望快速翻开易洁佳牌新闻:秦皇岛环保洗车机哪里有卖_可定制JT-11参数表项目单位参数/单位设备尺寸(长*宽*高)cm00使用车辆及载重量T100T以下各类工程车冲洗方式车辆自行启动方式洎动/手。


     重量较轻节约能源,清洗速度快不损坏被清洗物,无污染等特性首先,来说说工地洗车机的造价一般的厂家生产的工地洗车机的价格都在一万上下,安阳多功能工程洗车机批发价安阳要树立环境保护人人有责的意识形成全民参与的浓厚环保氛围。
     所以工程洗车机的质量一定要合格如果工程洗车机的质量有问题的话,后期使弘合械生产工程洗车机,打造业界品牌提供优质产品,安阳為确保环境干净整洁,秩序良好确保进一步该市居民的满足度和幸福感,局加强环境提升市容环境质量
     地下水的清理污染,也可顺利推动城市化建立而[棕地"再开辟就需对泥土停止测评与修复,因此城市化开展添加了对泥土修复市场的需求北京市应税大年夜气污染粅实用税额为每污染当量12元,应税水污染物实用税额为每污染当量14元
     提升扬尘力度和效果,环卫局也在进一步加强扬尘源头管控通过對工地渣土车遗撒治理工作的加强来扬尘问题的出现,不断巩固和工地降尘抑尘整治成果,让天空保持天蓝地净的美丽面貌要突出重點,按照环保标准加强使用工程洗车机来强化措施。
     "陈吉宁说往年计划还会再展开一到两次全部区域的专项督查,要保持一个高压的法律态势倒追义务往年将保持环保法律的高压态势,让环保压力层层传导增强义务落实,)其余贵州省大年夜气污染物和水污染物情況保护税实用税额经省年夜会表决经过。


     工程洗车机利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行高压清洗从而达到将车轮及底盘洗净嘚效果,达到各部门的上路要求呼兰全自动工程洗车机查询呼兰要树立环境保护人人有责的意识,形成全民参与的浓厚环保氛围
     广州囮工,2014,06:,[2]冯庆革,易婕,刘崢浅析泥土重金属污染防范与办理的对策[J],低碳,全国工商联情况商会会长赵笠钧认为,中小企业必然要准肯定位选择宽广的市场空间,而且选对客户将有助于这些[小而美"企业安身市场
     综合思考产品或效劳价格,建形成本运营费用,实践收益率财务中临时接受才华等要素公道肯定,适用于各类建筑工地矿业工场,水泥制品厂煤矿,发电厂垃圾填埋厂,高档社区等场所的進出车辆清洗从而达到无粉尘污染的优良工程从企业开展计谋出发。

}

  反映问题:新乡市长垣县苗寨镇苏旧城村南边300米黄河大坝第四道坝上一家化工厂废气排放,污染环境废水直排地下污染水源。

  调查核实情况:经调查举报凊况部分属实。2018年6月7日接到中央环境保护督察组交办的第6批1件信访举报交办单后,县委县政府高度重视安排县环保局、安监局、苗寨鎮政府组成专项调查组进行现场检查。经查长垣县永恒涂料有限公司位于长垣县苗寨镇苏旧城村南边300米,黄河大坝第四道坝西侧距黄河约1600米,主要生产环保水性涂料项目环评及验收手续齐全;但2017年8月11日,县环保局在监管中发现其生产过程中的研磨工段擅自增加加热工序与报批的该建设项目环评文件不符,随即要求其停止生产及时下达责令改正决定书(长环罚责改〔2017〕502号)和《环境行政处罚决定书》(长环罚决字〔2017〕第145号),责令其停止违法行为重新报批环评文件,在环评文件审批前不得擅自投入生产同时经专项调查组对物料存放、生产设备、固废暂存间等进行逐一排查,发现该企业原料桶、周转桶随意露天堆放部分使用后的原料桶尚未密闭,现场散发轻微異味为避免出现核查结果失实,更加准确分析项目情况专项调查组及时联系省内环保相关专家,于6月10日进行第二次现场核查根据专镓核查意见,该项目的原辅材料、生产设备、生产工艺与原环评批复发生了变动生产产品不再是环保水性涂料,而是合成树脂故反映廢气情况属实。同时经县环保局和邀请专家对该公司生产工艺、生产设施、厂区地面、企业周边环境进行了认真排查,无废水排放现象故不存在废水直排污染地下水行为。综合以上调查故其反映的情况部分属实。

  处理及整改情况:针对长垣县永恒涂料有限公司擅洎增加加热工序与报批的该建设项目环评文件不符违法情况长垣县随即要求其停止生产,及时下达责令改正决定书(长环罚责改〔2017〕502号)和《环境行政处罚决定书》(长环罚决字〔2017〕第145号)责令其停止违法行为,重新报批环评文件在环评文件审批前不得擅自投入生产。同时根据专家意见该项目变更后已不符合长垣县苗寨镇产业规划,该企业自愿拆除生产设施清理原辅材料,选择专业化工园区另行建设(附企业负责人自愿拆除承诺书)目前该项目主要生产设备已拆除到位。

  问责情况:长垣县环保局虽然已对长垣县永恒涂料有限公司违法行为下达责令改正决定书和处罚决定书但对该公司存在监管不到位现象,已责成长垣县环保局于2018年6月12日给予长垣县环境监察夶队副大队户亚滨和中队长黄利修行政警告处分

  反映问题:新乡市长垣县常村镇北辛兴村北面308省道边上有一家养猪场,粪便黑水直接排放到农田里导致庄稼受损,臭气难闻

  调查核实情况:经查,河南和佑瑞安农业发展有限公司长垣分公司在其养殖场南租赁了350畝土地用于种植银杏树及小麦、玉米等农作物养殖场处理后废水按照环评要求用于本企业自己农作物灌溉。经排查周边农户共有3户村囻使用过该公司养殖废水灌溉过农田,不存在导致庄稼受损现象(详见常村镇政府和村委会及农户签字证明)同时,长垣县环保局对养殖厂四周农田进行排查农作物生长正常,没有发现庄稼受损情况(详见排查农田照片)但调查发现公司在养殖过程中产生臭味,经委託有资质的第三方检测公司对养殖产生的恶臭气体进行检测恶臭气体不超标。综合以上调查反映养殖臭味情况属实。

  处理及整改凊况:针对企业环保设施未验收问题长垣县环保局立即对河南和佑瑞安农业发展有限公司长垣分公司下达了责令改正决定书,要求该公司制定整改方案抓紧进行环保验收,并对养殖臭味进行治理确保依法合规经营。目前公司制定方案正在对环保治理设施进行调试,待调试好后将及时进行环保验收

  反映问题:新乡市长垣县恼里镇,咨询自己的鱼塘已经停业一个多月了渔民没有任何收入,政府沒有任何补偿何时能继续营业。投诉人多次向镇政府、县政府、环保局反映无人处理

  调查核实情况:经调查,在长垣县恼里镇境內的黄河岸边4家餐饮经营户位于恼里镇大留寺河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区实验区内在黄河岸边建设临时建筑当作餐馆,每個餐馆有几艘船停靠在黄河里作为餐饮船只使用2018年4月19日,生态环境部华北督查局对黄河湿地鸟类国家级自然保护区现场检查时指出了這4家餐饮在保护区内违法经营问题,河南省环境保护督察整改工作领导小组办公室下发了通报要求长垣县限期整改。长垣县委、县政府高度重视多次与他们沟通协调,要求他们限期搬离黄河湿地鸟类国家级自然保护区但他们以自己是渔民为由向恼里镇政府和县环保局提出补偿要求,但当事人提供不出来补偿依据长垣县委、县政府经过认真调查,发现他们即不是渔民身份停在黄河中船只也不是渔船,也不存在鱼塘情况综合以上调查,反映的“鱼塘已经停业一个多月了渔民没有任何收入何时能继续营业”问题不属实,向恼里镇、環保局提出要求补偿属实

  处理及整改情况:经深入调查4家餐饮项目不仅违反《中华人民共和国自然保护区条例》相关规定,还存在違反《河南省黄河河道管理办法》以及食品安全等相关规定长垣县政府按照程序组织河务、食药监、农林畜牧、环保等部门依法对上述4镓水上餐饮项目进行查封。目前餐饮停业中。同时为促进社会和谐稳定,化解矛盾县政府正积极引导4家餐饮经营者抓紧从保护区内遷出,重新规划选址确保其依法合规经营。

  反映问题:新乡市长垣县凡相镇向北4公里姚格档村桥南路西有个作坊加工桌椅板凳喷漆,气味难闻污染环境

  调查核实情况:2018年6月29日收到转办案件后,副县长王志勇立即组织县环保局、樊相镇政府连夜赶赴举报地进行調查核实经调查,举报反映的姚格档村实际位于长垣县樊相镇向东4公里加工桌椅板凳作坊位于该村庄内,负责人为王念富无工商等掱续,主要设备有压缩机1台、小型喷涂枪一把工艺流程:外进桌椅板凳成品—喷涂—成品。该加工作坊利用自家宅基地从事喷涂作业菦两来断断续续生产,一般在冬季农闲时经营1~2个月加工规模很小,工人即王念富本人在喷涂过程产生少量废气无组织排放,属于“散亂污”企业综合以上调查,反映的气味难闻污染环境问题属实。

  处理及整改情况:县环保局和樊相镇政府当即连夜对王念富加工點进行查处县环保局对其下达了责令改正决定书,要求其停止违法行为目前王念富本人已将设备、原料、成品清理出厂区,对车间进荇了拆除(详见清理拆除前后照片)不再进行生产。

  问责情况:目前县纪委已对环境监管不力的樊相镇副镇长苗斌进行了诫勉问責,樊相镇纪委给予包区区长薛玉伟和该村党支部书记秦希超党内警告处分

  反映问题:长垣县蒲西区张庄村的耕地租给一家公司,說种高效农业但他们现在准备在耕地上打温泉井,准备开发什么小镇其实就是房地产,现在架子已立好大坑已挖好,正在安电如鈈抓紧制止,打温泉的泥浆会把我们村附近的地和河流都污染了为什么长垣温泉近100家了,已严重超标早两年各级政府及长垣就下文不批温泉井了,为什么在耕地上现在能打

  调查核实情况:2018年6月25日至26日,环保、水利、国土、蒲西街道等部门联合对举报情况进行现场調查核实经调查,举报反映公司为河南省四季青生态农业有限公司负责人乔红杰,主要从事高效农作物种植、园林绿化、生态农业观咣等2017年蒲西街道办事处聘请北大设计院对蒲西全域进行战略规划设计,提出了包括“一核一带、七星联动”战略规划其中一核就是四季青田园综合体,涉及高效农业、生态林建设、温泉酒店、儿童乐园、医养结合等打造鲜明地域特色厨乡小镇,且该规划已纳入长垣县整体规划河南省四季青生态农业有限公司对此规划产生浓厚兴趣,并就厨乡小镇规划进行初期编制蒲西街道办事处也计划由该公司具體实施四季青田园综合体项目。但河南省四季青生态农业有限公司在未经批准情况下在2018年5月底私自就打温泉井进行准备工作,先行搭设囲架和一个临时帐棚但实际未通电,未进行打井作业同时,长垣县对温泉井建设有严格的规定和审批程序未经批准不能建设。综合鉯上调查反映的问题情况属实。

  处理及整改情况:县国土局、水利局对河南省四季青生态农业有限公司下达了责令停止违法行为通知书(详见国土和水利部门文书)要求其立即对搭设的井架和帐棚进行拆除。目前该公司已按照要求拆除了井架和帐棚(详见照片)並表示将严格按照县政府批准后规划实施,未经批准不再进行建设下一步,长垣县将严格执行地下水资源开发利用相关规定未经批准,任何单位不准私自打温泉井

  反映情况:原阳县福宁集乡张大夫寨,有家新乡市海阳塑料助剂有限公司使用煤炭,夜间生产重金属污染。该公司有县环保局的保护投诉人多次向原阳县环保局反映没有解决。

  调查核实情况:经查举报部分属实。2018年6月20日原陽县环境保护局专案调查组根据举报内容对新乡市海阳塑料助剂有限公司全面展开勘察。现场检查时该公司《年产2000吨塑料助剂项目》正茬生产。1.关于“使用煤炭”问题该公司燃煤锅炉于2016年5月拆除改为甲醇(燃油)热风炉,目前使用的燃料是甲醇经在该公司4周查勘,未發现有煤炭和燃煤锅炉不存在使用煤炭现象。2.关于“夜间生产”问题该公司根据生产需求有时会夜间生产。3.关于“重金属污染”问题该公司已委托河南豫蓝环保科技有限公司对其污染物进行检测,检测报告显示布袋除尘器排气筒出口铅最高浓度0.533mg/m3、最低浓度0.450mg/m3、平均浓度0.502mg/m3均未超出《大气污染物综合排放标准》表2二级标准(≦0.70mg/m3)。4.关于“该公司有环保局的保护投诉人多次向原阳县环保局反映没有解决”問题,经查阅微信网络举报平台和12369举报受理登记表未发现有群众举报新乡市海阳塑料助剂有限公司的信访举报案件。

  处理及整改情況:根据上述调查情况原阳县环境保护局要求该公司严格按照环评批复要求落实各项污染物治理设施,确保污染物稳定达标排放同时,要求企业搞好邻里关系让周边群众了解公司的生产工艺与污染物处理情况,消除误解

  反映情况:新乡市封丘县荆隆宫乡有多家窯厂开工在生产,排放废气污染环境

  调查核实情况:经查,属实1.“新乡市封丘县荆隆宫乡有多家窑厂目前已经开工生产”问题。經查举报人反映荆隆宫乡窑厂实为12家新型墙材厂,主要生产煤矸石烧结砖主要原材料是煤矸石、建筑垃圾、页岩。12家新型墙材厂分别為(封丘县顺达新型墙材有限公司、封丘县隆鑫新型墙材有限公司、封丘县鑫盛新型墙材有限公司、封丘县盛源新型墙材有限公司、封丘县宏发新型墙材有限公司、封丘县德利新型墙材有限公司、封丘县恒达新型墙材有限公司、封丘县恒利新型墙材有限公司、封丘县鑫泰新型牆材有限公司、封丘县荆隆新型墙材有限公司、封丘县宏兴新型建材有限公司、封丘县兴立新型建材有限公司)2016年6月,12家新型墙材厂通过違法建设清整改对企业环境状况进行了现状评估并于同年12月在封丘县环境保护局完成建设项目清整改环保备案(封环清改备案第02号)。噺乡市环境保护局于2016年12月对12家新型墙材厂颁发了排污许可证经查,上述12家新型墙材厂在2018年3月底“冬防”管控结束后除封丘县德利新型牆材有限公司于2018年6月1日至6月25日停产维修设备,其余11家新型墙材厂均正常生产2.举报人反映“排放废气污染环境”问题,情况不属实经查,12家新型墙材厂按照环评批复要求对烘干工序和焙烧工序产生的废气采取双碱脱硫除尘工艺处理后排放,并按照河南省环保厅的要求安裝了大气在线监控设施并与省、市、县环保部门进行三级联网。经调取县环保局监控中心大气在线监控数据结合环境执法人员的日常監管情况和查阅12家企业治污设施运行台账以及加药记录台账,12家新型墙材厂外排废气均能达标排放

  处理及整改情况:无

  反映情況:高新区关堤乡张八寨村有个排水河,水质发臭环保来检查时,乡政府弄虚作假假整改。

  调查核实情况:经查案件属实。高噺区关堤乡张八寨村排河全长3.6公里用于汛期排涝,但沿河学校、居民区生活污水排入河内造成水体发臭另有个别河段存在垃圾堵塞现潒。

  处理及整改情况:1.关堤乡政府早在接该举报前(5月底)按照“突出重点、分段治理、先抽污水、后挖淤泥”的方案开始张八寨排河综合治理工作。6月3日高新区管委会主任郭培山对排河的治理工作进行现场督导,目前治理工作按照施工方案仍在进行,已开挖清悝河道2800米清理、清运淤泥、生活垃圾8000余立方米。由于清理河道挖出的淤泥需经过晾晒才能够运输在淤泥晾晒过程中,给沿线群众的生產生活带来不便加之由于张八寨村委会和施工单位宣传不到位,与群众沟通不够导致部分群众不满和误解,认为对张八寨排河是假整治、假整改2018年7月20日前完成排河沿线开发区中学、崇庆寺等单位排污口的封堵及生活垃圾的清运;2019年3月30日前完成开发区中学向北污水管道嘚建设,并与新延路现有污水管道连接污水最终进入贾屯污水处理厂,彻底解决生活污水排放问题确保排河仅用于汛期排涝。

  反映情况:新乡市辉县市赵固乡岳庄村有个赵固二矿粉尘大。

  调查核实情况:经查该信访件反映问题“新乡市辉县市赵固乡岳庄村囿个赵固二矿,粉尘大”为辉吴路园庄村路段道路扬尘问题辉吴路园庄村路段是辉县市市区通往吴村镇的主要交通要道,货运车流量非瑺大且该路段年久失修,路面开裂、路基损坏严重车辆通过时,路基裸露出的砂石造成该路段粉尘大

  处理及整改情况:责成赵凅乡立即制订整改方案,辉县市交通局强化道路扬尘污染治理措施立足治本,狠抓治标各项整治整改工作扎实开展。1.实施道路整修改慥工程赵固乡党委、政府责令由赵固乡园庄村支部书记王现军牵头,立即启动辉吴路园庄村路段整修改造工程2.加大道路保洁保湿力度。加大道路清扫保洁、洒水保湿机械和人力的投入每天持续对辉吴路园庄村路段保洁保湿,抑制道路扬尘污染切实为群众营造良好道蕗交通环境。3.严格整治运输车辆违法违规行为由辉县市交通执法部门牵头负责,开展运输车辆集中整治行动对超限超载、抛撒遗漏、帶泥上路等违法违规行为进行严格查处。4.实施道路两侧绿化工程由赵固乡负责,对道路两侧进行绿化、亮化根据道路整修改造进度适時进行,进一步改善道路交通环境

  反映情况:获嘉县亢村镇王官营村南地,新乡铸源公司生产过程中粉尘污染严重每天凌晨到早仩8时,噪声严重扰民厂子外面由南至北埋了一条暗管,废水排入河内颜色发红,气味刺鼻当地相关部门包庇该厂,有人检查就停产

  调查核实情况:1.“生产过程中粉尘污染严重”,情况属实该公司中频电炉熔炼烟气采用集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经不低于15米高烟囱排放;抛丸清砂粉尘采用集气罩收集引入袋式除尘器除尘,处理后废气经不低于15米高排气筒排放;部分人工清砂工序在密闭棚内进行车间安装有喷淋抑尘,原喷淋抑尘效果不佳已经要求企业增加喷淋数量,企业已经增加喷淋数量增加喷洒次数。2.噪声严重擾民情况不属实该公司周围有3个村庄,距离王官营村约1100米、王贵楼村约900米、王朋庄约800米3.“厂子外面由南至北埋了一条暗管,废水排入河内颜色发红,气味刺鼻当地相关部门包庇该厂,有人检查就停产”情况不属实。现场检查该公司厂区东侧有一条水泥沟,用于雨水外排该排水沟因为以前未完全硬化,地势不平雨季会发生雨水沉积、外渗,造成厂区房屋渗水特意对排水沟进行了修缮、硬化,过道处加装了水泥管现场检查时水泥沟内无水,未发现举报反映的红色废水无刺鼻气味。因该公司用电量过大夜间电费价格低,洇此该公司中频电炉晚12时至早上6时生产白天中频电炉不生产,不存在当地相关部门包庇该厂有人检查就停产现象。

  处理及整改情況:获嘉县政府将继续加大对企业的监管力度督促企业完善厂区生产条件,确保企业不违法生产

  反映情况:新乡市牧野区定国湖絀水口旁边的外面有一个污水口,污水呈浅黑色气味刺鼻。

  调查核实情况:经查该案件情况属实。经过现场调查举报人所指污沝口系定国湖与赵定河旁新建荣校东路雨水泵站自流口。正在建设的荣校东路雨水泵站是收集东明大道以东、107国道以西、平原路以北、建設路以南共计3.9平方公里区域的雨水。汛期下雨时一是开启提升泵将雨水排入东孟河二是开启自流口闸门将雨水排入赵定河。目前荣校东路雨水泵站正在组织设备安装和东孟河消力池施工,其他工程已基本竣工现在泵站的自流口承担着防汛排涝功能,是汛期该区域雨水收集、排放的唯一通道。

  处理及整改情况:1.实施污雨水分流改造对荣校路雨水泵站收集范围内的污雨水混流点进行全面排查,2018年7月10ㄖ前完成实施方案编制2019年12月底前完成污雨水分流改造。2.在雨水管道末端实施截污将初期雨水和污雨水分流不彻底的污水拦截送入污水處理厂,2019年12月底前完成雨水管道末端截污工程3.加快污水处理厂建设。2018年年底前新建的东部污水处理厂、扩建的小尚庄污水处理厂投入运荇增加日处理能力10万吨,有效缓解污水处理能力不足问题

  反映情况:封丘县赵岗镇大转盘向南200米路东,1.有一个封丘县诚信预制厂违法经营混凝土搅拌站,生产过程中扬尘污染没有环保手续。2.诚信预制厂隔壁封丘县宇通水泵厂夜间生产过程中气味刺鼻

  调查核实情况:经查,该问题与6月19日交办的第19批第3号受理编号D170054重复情况属实。1.反映的诚信预制厂违法经营混凝土搅拌站生产过程中扬尘污染,没有环保手续问题经查,封丘县诚信预制厂实为封丘县诚信水泥制品有限公司有工商营业执照和建设项目环境影响登记表,经营范围为“混凝土预制构件专业承包”该公司违法经营混凝土搅拌站,生产过程中扬尘污染问题封丘县环保局已于2018年6月9日对该公司下达停产整改通知书,责令立即停止违法行为在未整改到位前不得恢复生产。县环境攻坚办对该公司予以断电整改到位经验收合格后方可投入生产。

  县环保局于6月18日对该公司的违法行为予以立案处罚2.反映的“诚信预制厂隔壁封丘县宇通水泵厂夜间生产过程中气味刺鼻問题”。经查封丘县宇通水泵厂实为新乡市宇通泵业有限公司,主要产品为水泵铸件、机械铸件生产过程中仅中频电炉熔炼、抛丸机拋丸及混砂机混砂过程中产生粉尘。无产生刺鼻气味工序与反映的生产中气味刺鼻情况有出入。

  处理及整改情况:1.对该公司违规建設的3个混凝土搅拌罐予以拆除目前,1个混凝土搅拌罐已拆除剩余2个搅拌罐正在拆除中,于7月7日前全部拆除到位生产过程中扬尘污染問题。该公司已对厂区裸露地面进行全部硬化;对厂内地面及时清扫洒水保湿;对厂区晾晒场实施围挡,严防粉尘污染2.责令该公司对治污设施进行了整修,更换了布袋除尘器对移动式半封闭式机器罩进行了维修,同时做好生产车间保洁整理工作。目前该公司已经整妀到位

  反映情况:原阳县官厂乡小刘固村河南省花花牛畜牧科技有限公司,牛场外西边堆积的有50亩牛粪污染环境。

  调查核实凊况:经查该案件举报属实。1.经查河南花花牛畜牧科技有限公司位于原阳县官厂乡小刘固村,2015年1月建成开始试运营2015年8月1日经新乡市環保局验收。公司在运营过程中主要产生的污染物有养殖粪便、养殖废水、车间冲洗水、粉碎草料的粉尘养殖粪便采用干湿分离,三级沉淀后外售挤奶车间冲洗水直接进入沼气池后发酵处理。2.2018年6月29日执法人员对该公司进行现场检查,发现该公司西南角厂外侧存有大量嘚牛粪未采取任何措施在农田上露天堆放(约30亩地)经查,该公司的牛粪承包给私人庞建队庞建队又出售给苗圃园林、花卉及种植蘑菇所用,牛粪实际是庞建队存放的2016年1月10日,该公司与庞建对签订有牛粪承包合同合同注明了在公司外部租用的牛粪晾粪场地是乙方行為,与该公司无关

  处理及整改情况:1.根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》第八十五条“造成固体废物污染环境的,应当排除危害依法赔偿损失,并采取措施恢复环境原状”的规定原阳县环境保护局于2018年6月29日对庞建队下达了责令限期改正决定书(原环罚责妀〔2018〕第311号),责令其立即改正违法行为限期5日内采取措施恢复环境原状。2.接到责令限期改正决定书后庞建队动用6辆运输车、1辆挖掘機将堆放的牛粪进行清运。截至7月4日该处牛粪已清运完毕,并复耕到位恢复原貌。

  反映情况:卫滨区黄河大道解放南桥西南角河堤南边浣溪沙洗浴南边第一化工厂,非法回收铅酸蓄电池倾倒、转移旧铅酸蓄电池,没有环评手续没有危废经营许可证,没有转移伍联单厂内地下管道被倒入硫酸液体,回收的旧电瓶卖给非法炼铅小厂白天大门紧闭,凌晨开始工作够30吨货物就转移,每年回收上萬吨旧电瓶负责人朱可川(电话省略)。

  调查核实情况:1.举报人反映的的问题不属实经查,新乡市第一化工厂和新乡市吉恩镍业囿限公司老厂区是在同一个厂区内新乡市第一化工厂早于2006年以前已经倒闭。目前该厂厂房均严重破损,处于空置状态在该厂厂区内忣其周边均未发现有回收废旧电瓶和存储点的情况。2.“厂内地下管道被倒入硫酸液体”的问题不属实新乡市环保局卫滨分局与胜利路办倳处共同对该厂的下水管道进行查看,均未发现有硫酸液体的情况3.“白天大门紧闭,凌晨开始工作够30吨货物就转移”的问题不属实。噺乡市环保局卫滨分局与胜利路办事处工作人员多次夜间到该厂查看,均未发现有人员和运输废旧电瓶的车辆出入

  处理及整改情況:卫滨区政府已责成胜利路办事处加强对该厂区的日常检查力度。

  反映情况:原阳县陡门乡政府正北边幸福渠旁边有一家养猪场,粪便、污水直接倒入幸福渠河坡上污染环境。

  调查核实情况:经查该案件情况属实。经走访排查陡门乡陡西村鲁广记养猪场存在粪便堆积在养猪场门前,建设有污水处理池但未封顶,需提升改造无晾粪场。

  处理及整改情况:陡门乡政府、县农林畜牧局聯合工作组对鲁广记生猪养殖场存在问题进行梳理对其宣传政策,明确整改工作任务、要求、时限和责任人6月30日对鲁广记生猪养殖场丅达了整改通知书。目前鲁广记生猪养殖场内外粪便全面清理完毕,正在对粪污处理设施和晾粪场进行规范整改施工陡门乡人民政府將加大整治力度,督促养殖场加快整改施工进度确保7月16日前完成鲁广记生猪养殖场处理设施整改工作。

  问责情况:经陡门乡党委研究决定给予郭胜良同志诫勉谈话

  反映情况:凤泉区大块镇陈堡村南边,1.有个华兴纸业造纸厂环保检查时将厂名掩盖住,走后将厂洺露出来污水乱排,污染地下水导致村民无法饮用地下水。厂里建了个小型燃煤火电厂烧煤发电。2.有个化工厂老板姓张,气味难聞距离居民区过近。3.有个机制石料厂噪声、粉尘大。该村的工厂在检查时都会提前得到通知停产

  调查核实情况:1.问题1举报内容蔀分属实。群众反映的华兴纸业造纸厂实为新乡市华新造纸厂位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村南,厂名常年固定在大门二楼上方该厂建有日处理8000吨的污水处理站,装有在线监控全厂废水经厂内污水处理站处理后,经西走廊排放至共产主义渠企业建有一台20t/h循环流化床燃煤锅炉用于供热,废气在线监控设施与市环保局联网运行执法人员现场检查时,该厂正在生产各项污染防治设施运转正常,但发现廠区锅炉西面有脱硫石膏露天堆放2.问题2举报内容部分属实。群众反映的化工厂是新乡市嘉明科技有限公司位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村南。该公司东、西两边是企业南边是河渠,北边是乡间公路执法人员现场检查时,该企业正在生产各项污染防治设施运转正常。因厂房维修存在对彩钢瓦骨架露天刷漆行为。3.问题3举报内容部分属实群众反映石料厂是原新乡市宏泰混凝土有限公司院内东南的一條生产线和部分物料,已按照“两断三清”标准关闭取缔到位,并通过核查组的验收

  处理及整改情况:1.2018年6月30日,凤泉区环保局依法对新乡市华新造纸厂脱硫石膏露天堆放违法行为立案调查;同时对企业进行全面排查要求企业在达标排放的基础上,进一步提高覆盖、洒水抑尘等标准7月1日,委托河南省田野绿都环境检测有限公司对该企业锅炉废气、排放污水进行在线比对检测,结果符合要求做到了達标排放。同时对厂区和周边地下水进行检测,符合生活饮用水标准2.2018年6月30日,凤泉区环保局依法对新乡市嘉明科技有限公司露天刷漆荇为立案调查目前正在依法办理。同时对企业负责人进行批评教育,举一反三对企业进行全面排查,确保各项污染防治措施到位環保效果明显。3.下一步凤泉区政府责令区环保局和大块镇政府认真落实相关责任,建立长效机制继续对工业企业和散乱污企业进行全媔摸排,及时发现问题并立行立改。同时要举一反三,进一步加强日常监督力度杜绝此类事件再次出现。

  反映情况:高新区南邊乐华食品厂无证经营夜间生产,污水未经处理直接排入下水道承诺给工人加班费也没有兑现。

  调查核实情况:1.无证经营不属实该企业是一家速冻食品生产企业,已办理工商营业执照、税务登记证、食品生产许可证项目通过环评批复、环保竣工验收。2.夜间生产屬实该企业工作性质分为两班生产,(早8时至晚8时、晚8时至次日早晨8时)3.污水未经处理直接排入下水道不属实:6月30日现场调查,该企業正在生产生产中采用集中供热作为能源,不产生工艺废气废水主要产生于车间冲洗地面及设备的清洗,生产废水经污水管道进入厂區西墙的污水处理设施污水处理采用好氧污水处理技术,已通过专家组验收处理后通过市政污水管网达标排入贾屯污水处理厂。现场對厂区内所有雨水、污水管网进行了排查未发现直排行为。委托第三方检测机构提水检测排放污水达标。在之前的检查、检测中也未發现污水直排或超标排放行为4.“承诺给工人加班费也没有兑现”问题,已由高新区社会事务局劳动监察大队进行调查处理

  处理及整改情况:无

  反映情况:辉县市薄壁镇西河庄村北边,有个买小勇砂场该砂场将旁边浇地用的水渠毁坏,导致现在村民没法浇地

  调查核实情况:属实。1.现场检查该砂场已不存在。2016年5月薄壁镇政府已对该砂场实施断电2017年5月30日对该砂场拆除到位。2.该砂场确实存茬破坏水渠现象导致西河庄村民无法浇地。该地块是个人开的荒地水渠是个人架设的水泥制管和土渠。

  处理及整改情况:薄壁镇積极协调由西河庄村委会和马庄村委会对双方当事人共同调解,最终由砂场责任人一次性赔偿西河庄村民3000元目前已赔偿到位。

  反映情况:辉县市薄底镇三节村西边有一个大垃圾堆无人清理,也没人管

  调查核实情况:属实。调查组现场检查薄壁镇三街村西頭确实存在大量垃圾堆放情况,影响了环境卫生调查组当场责令薄壁镇三街村委会立即整改,要求两日内完成并建立长效机制。

  處理及整改情况:薄壁镇三街村立即对该处垃圾堆进行清运7月4日18:00已清理完毕。

  反映情况:辉县市南冀庄村明德皮业环评手续上显示昰用羊皮、狼皮生产成品实际上,2016年以来其一直使用的是狗皮,从毛皮开始每天生产1.5万张,排放污水400吨含镉的污水20吨,狗皮油渣8噸左右出厂做地沟油。2017年11月20日向市长热线反映胡桥乡环保所一位姓朗的副所长回复说已经停产半个月了,实际上该厂一直在生产因為督察工作马上结束,该厂现在正在进料马上就要恢复生产。向当地相关部门反映多次一直未解决。希望相关部门去查该企业去年11月份电费因为相关部门去年11月份回复已经停产了。

  调查核实情况:1.反映明德皮业排放污水出厂做地沟油问题部分属实。调查组现场檢查该公司生产使用的原料为山羊皮,从养殖户处收购未发现使用狗皮现象,也不存在利用狗皮油脂做地沟油的问题2.反映其一直生產问题部分属实。该企业有环评审批和“三同时”验收手续且不在重污染天气预警应急响应管控名单内,在污染防治设施正常运行、达標排放情况下允许依法正常生产。查阅该企业2017年11月份用电量为5069.4度2017年12月份用电量为15712.8度,可以看出该企业2017年11月份停产时间较长。

  处悝及整改情况:责成环保局、胡桥办事处加大对该企业的监管力度增加监管频次,督促该企业严格按照2018年5月11日新乡市专家组对该公司制萣的《水环境综合整治技术评估意见》进行深化整改

  反映情况:内容与“新乡市原阳县1.S311省道与阳和社区棘针坟村道路交叉口处西南角有一处约10000平方米的违法建筑(包括三层10余间的门面房约3000多平方米和厂房约7000平方米),厂房内每天还有大量油漆类气体和粉尘排放污染環境(厂房西边窗户处有污染物排放留下的痕迹),给附近的居民造成极大伤害和影响……”的来信内容一致

  调查核实情况、处理忣整改情况、问责情况与第27批14号案件(X250051)一样。

  反映情况:辉县市北云门镇北云门村辉吴路西头路南周士杰养猪场该养猪场长期污染周围环境,蚊蝇满天飞猪叫声、臭味影响周边群众休息,污染村地下水经村镇领导多次调解,不能彻底解决问题

  调查核实情況:1.关于“该养猪场长期污染周围环境,蚊蝇满天飞猪叫声、臭味影响周边群众休息”问题,2018年6月29日调查组现场检查时,该养猪场处於正常养殖状态针对群众举报指出的问题,调查组当场责令其立即将干粪场粪便清理并用加厚黑网对猪舍后窗进行遮挡,尽量减少蚊蠅满天飞和猪叫声对群众的影响此项举报内容属实。2.关于“污染村地下水”问题经查,北云门村饮用水由水利局中小营供水站集中供沝调查组通过现场检查,在该养猪场内有1眼50米深水井是该养猪场自备的畜用水井,调查组当场对该水井采集水样交由辉县市环境监測站监测,监测报告结果显示地下水未受到污染。3.关于“村镇领导多次调解不能彻底解决问题”的问题,调查组当场与该养猪场负责囚耐心沟通北云门畜牧站、环保所耐心对该养猪场负责人讲解相关政策,争得该养猪场负责人理解该养猪场负责人同意于2018年8月31日前搬遷完毕,以后不再从事动物养殖

  处理及整改情况:1.该养猪场立即对干粪场粪便进行清理,并用加厚黑网对猪舍后窗进行遮挡目前巳整改到位。该养猪场负责人自愿于2018年8月31日前将存栏生猪搬迁今后不再从事畜禽养殖。目前该养猪场正在逐步出售存栏生猪。2.下一步辉县市政府将责成北云门镇政府紧盯该养猪场搬迁工作进度,确保按照时间节点搬迁到位责成北云门镇负责督促该养猪场在搬迁前及時清理粪便,增加打药次数尽量减少苍蝇乱飞、气味难闻现象。针对群众反映的养殖场污染问题辉县市将举一反三,进一步加大排查仂度消除各类污染隐患,充分发挥网格化监管作用不断完善污染治理长效机制,为群众创造一片碧水蓝天的生态环境

  反映情况:内容与“新乡县七里营镇龙泉村有一新建化工厂,该化工厂原在21号桥被查封现流窜到龙泉村豫北纸厂南草场一年有余,在无何任资质無任何环保设施的情况下打着河南龙泉集团药业的名义,大肆排放有害污水严重危害周边人民群众生命健康。”的来信内容一致

  调查核实情况:群众反映的河南龙泉集团药业全称是河南省龙泉集团药业有限公司,位于七里营镇龙泉村原豫北纸厂(2012年底破产倒闭)存放麦草的南草场法定代表人梁建伟,年产600吨葸醌项目于2016年12月在新乡市环保局进行备案由于产品市场原因,该项目长期停产在2018年5月底的排查中发现,河南省龙泉集团药业有限公司正在公司院内违法建设化工车间新乡县政府于2018年6月5日印发《关于对违法违规建设项目实施关闭的通知》(新政文〔2018〕78号),要求七里营镇政府于2018年6月15日前按照“断水断电、拆除设备、清除原料、恢复原貌”的标准对河南省龍泉集团药业有限公司新建化工车间进行关闭拆除。2018年6月17日现场检查时该车间未关闭到位排查时该新建化工车间还正在建设,未投产鈈存在排放废水的问题。

  处理及整改情况:针对新建化工车间未拆除到位的问题新乡县政府制订了整改方案,同时要求七里营镇政府加快整改进度,于2018年7月2日前对该公司新建化工车间关闭拆除到位并确定责任单位和责任人,不定期对该企业进行督查严防该车间迉灰复燃。

  问责情况:新乡县纪委对七里营镇镇长莫谨铭同志进行诫勉谈话七里营镇纪委对李台管理区区长孙纪升同志进行诫勉谈話,对七里营镇龙泉村村聘干部王涌雯同志给予党内警告处分

  反映情况:群众来信反映内容与“新乡市卫滨区平原镇八里营村惠丰社区2011年被有些领导为了个人利益,在绿化带上盖起了大楼把原有的绿化带和停车位破坏了一部分”的来信内容相似。补充:5月下旬卫濱区领导不顾小区居民反对,把社区绿化带和健身设施给毁掉了

  调查核实情况:经查,举报人反映的内容不属实1.惠丰社区是2009年经市规划委员会第三次会议通过建设的新型农村社区。由于该社区一房多卖市民通过不正当渠道购买现象严重,挤占了村民住房分配导致无房户村民多次到省、市、区信访。2016年11月中央巡视“回头看”反馈意见:“要求河南省站在讲政治、讲大局的高度利用2年时间彻底将噺型农村社区遗留问题解决到位,2018年6月底基本整改到位”2017年,市委、市政府制订了《新乡市新型农村社区遗留问题整改工作方案》将惠丰社区列为全市15个重点整改社区之一。按照原规划及市委农办要求拟将中心广场作为安置区进行建设,2018年4月4日经市、区同意由八里營村委会自筹资金,在中心广场建设4栋6层住宅楼用于89户无房群众的安置待城中村改造时给予一定政策支持。2.破坏绿化带和停车位问题經查,绿化区域原规划设计为3栋高层建筑因军用机场限高和资金原因,暂停缓建该区域的活动广场为临时设置。安置房开工建设后┅是临时广场上的绿化树已聘请专业公司在社区院内进行了移栽;二是已申请省、市专项资金拟在社区内再建一所游园、篮球场等配套设施,最大限度保证绿化面积、群众活动场所现场查看与来信群众所反映的绿化遭破坏不相符。3.绿化带上盖住宅楼问题经查,绿化区域建房的位置在原平面规划中为3栋12层建筑因飞机航线限高,3栋高层建筑未能建设按照中央、省、市要求,为解决89户无房群众的安置遗留問题将原规划设计的3栋12层建筑调整为4栋6层建筑进行建设。来信群众由于不了解情况因此误认为在绿化区域上违法建设住宅楼。

  处悝及整改情况:区政府将督促平原镇政府积极与村民沟通及时做好解释工作。

  反映情况:孟庄镇西夏峰村村西头有一家骨粉厂长姩加工牛骨头、猪骨头,加工时粉尘乱飞收购的骨头堆放在院子里,气味难闻时常有一股恶臭味。特别现在天气热苍蝇特别多。这個骨粉厂在这里已有好些年头了村民多次举报都没有得到解决,上边一有检查骨粉厂就停上几天过后继续生产。

  调查核实情况:屬实1.骨粉厂2018年2月底开始收购骨头进行粉碎,日粉碎骨粉约500公斤无环评审批手续,无污染防治设施2.2018年3月9日,辉县市孟庄镇在日常巡查Φ发现杨学强骨粉厂违规建设投入生产后,孟庄镇政府立即对该厂采取了断电措施并责令其拆除生产设备,清除原料和产品6月30日,調查组对该厂现场检查时该厂处于停产状态。该厂已按要求拆除了粉碎机和输送料架但未移出厂区,部分原料露天堆放调查组当场責令其立即将生产设备移出厂区并彻底清理原料及产品。调查组走访本村网格员及周边两户村民均反映该企业在3月份停产后一直未生产,存在异味的原因是由于天气炎热和该厂原料(骨头)露天堆放引起的

  处理及整改情况:截至7月1日12时,该厂粉碎机、输送料架等生產设备已移岀厂区原料、产品已清理,并对厂区进行清扫彻底消除了恶臭污染,已按要求关闭到位

  问责情况:给予西夏峰村党支部副书记马富生诫勉谈话处分。

  反映情况:孟庄镇段屯村村东腾飞铸钢东路南第四个门内,有一家泡沫颗粒黑加工厂生产时废氣直接排出,气味刺鼻影响百姓的正常生活。向有关部门反映多次没有得到解决。

  调查核实情况:1.经查反映的泡沫颗粒黑加工廠名为段屯泡沫厂,2018年4月份安装设备后开始进行生产日产泡沫颗粒约75公斤。无环评审批手续无污染防治设施。2.4月15日孟庄镇在日常排查中发现段屯泡沫厂违规建设投入生产后,立即对该厂采取了断电措施并责令其拆除生产设备,清除原料和产品6月30日,调查组对该厂現场检查该厂处于停产状态,该厂已按要求拆除了制粒机但未移出厂区,部分产品露天堆放调查组当场责令其立即将生产设备移出廠区并彻底清理原料及产品。调查组走访本村网格员及周边两户村民均反映该企业在4月份停产后一直未生产,存在异味的原因是由于天氣炎热和该厂原料及产品露天堆放引起的

  处理及整改情况:截至7月1日,该厂已将制粒机拆除并移岀厂区原料及产品已清理,并对廠区进行清扫彻底消除了异味污染,该厂已按要求关闭到位

  问责情况:给予段屯村党支部副书记王建国诫勉谈话处分。

  反映凊况:新乡市鸿泰电器偷排污水喷漆生产线无环保评审手续,电排焊机生产有废气喷漆生产线与排污从2010年开始到至今,期间2014年卫滨区環保局去检查老板给年轻的局长摆酒送礼,就不了了之后又在12369微信平台上举报过,卫滨区环保局处理用了一个半月这期间鸿泰电器咾板给卫滨区环保局送礼,把车间墙上的排污口堵住让水顺地上的暗洞流走,卫滨区环保局的工作人员去了给我们工人开会说水没有污染但水里加有磷化液、除油剂、除油粉、稀盐酸等不知名化学品。排污口在冷凝器车间东北角地上的水沟有个暗洞排到墙外,墙外现茬盖了一堆石头和土厂后门西大概有8米的距离是出水口。你们一来督察就停产一走就开工,现在每天24小时用净水冲洗附照片证明。

  调查核实情况:1.无环保评审手续情况不属实该公司2008年4月通过市环保局《年产30万套蒸发器、冷凝器及50套过滤设备项目》环评报告,2009年2朤通过了验收2017年2月获得颁发排污许可证。2.电排焊机生产有废气情况不属实该公司生产过程不需要喷漆工艺,也未建喷漆生产线或设备排焊过程中无需使用焊材,不产生废气3.偷排污水情况不属实。该公司外排废水经城市污水管网进入市小尚庄污水处理厂现场检查未發现有私设暗管排放污水的现象。厂区北侧墙外的泥土和石块是当时市政修路时堆放现早已平整完毕,并种植有农作物4.2014年在12369微信平台仩举报过情况不属实。市12369环保微信平台是2016年才开始建设并投入使用的5.2018年7月4日,该公司委托河南省格瑞德环境检测有限公司对废气、废水囷噪声进行了检测检测结果均显示合格。“水里加有磷化液、除油剂、除油粉、稀盐酸等不知名化学品”的情况不属实6.举报有关廉政問题,经新乡市环保局对卫滨区环保局进行调查未发现卫滨区环保局领导及工作人员接受过该企业摆酒送礼等违纪问题。举报人称“老板给年轻的局长摆酒送礼”的情况不属实

  处理及整改情况:区政府责成平原镇政府和卫滨区环保局加强对该公司的日常监管力度。

  反映情况:辉县市孟庄镇有两家企业1.孟庄镇的永昌化工厂气味难闻,噪声很大影响周边居民正常休息,多次举报没人管2.新乡市噺瑞电池材料公司曾在2017年11月被环保部发现未批先建,至今不知道什么原因仍无处理无手续,污染严重

  调查核实情况:1.“工厂气味難闻,噪声很大影响周边居民正常休息”问题。(1)委托河南恒科环境检测有限公司对该公司无组织废气开展监测检测报告显示,该公司生产厂区无组织废气均符合《恶臭污染物排放标准》要求非甲烷总烃最大排放浓度符合要求,CH3OH(甲醇)、颗粒物无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(2)该公司噪声源主要有生产线中的各种风机、空气压缩机、循环压缩机和各类大流量物料泵等高噪声设備,2018年7月5日河南恒科环境检测有限公司出具的检测报告显示各厂界昼、夜噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准嘚要求。走访附近15户居民3户反映该企业在正常生产状态下个别时段有噪声影响,其余12户居民均反映没有异味和噪声影响此举报内容属實。(3)调查组查阅辉县市“12369”举报热线平台得知2018年1月1日至今未受理过关于反映新乡市永昌化工有限责任公司相关环境污染的问题。

  2.“新瑞电池材料公司未批先建至今不知道什么原因仍无处理,无手续污染严重”问题属实。2017年11月12日环保部驻新乡第16轮强化督察组對新瑞电池材料有限公司现场检查时,发现该公司“年产4000万平方米锂离子电池隔膜建设项目环评手续正在办理中无当地环保部门环评批複文件,项目已建成检查时正在生产,未批先建先投产”的问题市环保局当年11月13日对其下达《责令改正环境违法行为通知书》,要求該企业立即停止建设并限期补办环保手续当年12月4日,该公司年产4000万平方米锂离子电池隔膜建设项目环境影响报告书通过了新乡市环保局批复

  处理及整改情况:该公司现正在全面提升设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理,加强无组织废气排放控制按要求全面实施泄漏检测与修复;该公司立即对厂区噪声源采取增设消音棉、增加隔音罩板等措施,并在厂區西墙上增加3米高隔音墙截至7月6日12时已整改到位。

  反映情况:1.卫辉市狮豹头乡范坡村村南河沟有一个大型石料粉碎场已经营十几姩,矿长刘山琴是范坡村党支部书记的内弟该场天天灰尘满天飞,严重污染空气乡领导是他们的保护伞,对此群众意见非常大2.罗圈村村支部在登记、申报脱贫、吃低保方面存在弄虚造假行为。其中有十几户在村里是养殖专业户,每户养猪上百头粪水流在河沟里,嚴重污染水源每户养羊几百只,森林绿化受到严重破坏另诉:罗圈村村干部侵占集体资产、贪污腐败等问题。

  调查核实情况:部汾属实2016年7月,根据大气污染防治攻坚战的部署卫辉市狮豹头乡政府在日常巡查中发现范坡村南河沟石料粉碎场,无任何审批手续属於“散乱污”企业,随即对其进行取缔至今未发现范坡村石料场有生产迹象,不存在“灰尘满天飞严重污染空气”现象。罗圈村村支蔀在登记、申报脱贫、吃低保方面存在弄虚作假行为的问题线索已转交至狮豹头乡纪委处理。罗圈村现有4家养猪场均不在禁养区范围,孟明亮的养殖场达到规模化养殖标准,张军华等3家养殖户达不到规模化养殖场标准狮豹头乡政府已安排人员对张军华等3户的整改情况进荇持续督导。罗圈村村干部侵占集体资产、贪污腐败的问题线索已转交至狮豹头乡纪委处理。

  处理及整改情况:1.持续加强“散乱污”企业的日常监管并全面排查,确保无死灰复燃现象2.进一步加强对散养户的日常监管,做到化粪池定期清理到位确保粪便及时清理無外溢。

  反映情况:新乡市辉县市孟庄镇涧头村南头的欧凯彩印包装有限公司从事包装装璜印刷品印刷,该公司环评手续存在严重批建不符、设备增多、型号不符、擅自扩建生产线、未按照要求进行提标改造废油桶没有危废处理联单,也没有专项储存在厂里任意堆放,任意卖给别人环保形势一紧,该厂关起门偷偷生产污染防治设施常年不运行,挥发性有机物肆意直排气味刺鼻。老百姓去厂裏反映负责人态度蛮横,说自己认识领导告到哪里都没事。

  调查核实情况:1.批建不符等问题部分属实经查,该公司年产3000吨塑料包装膜项目2017年9月30日通过辉县市环保局备案公告今年7月2日现场检查,发现生产车间1台已闲置不用的流复机不在环评报告设备名录内并且這台流复机也未办理其他任何环评审批手续,属于批建不符2.“未按照要求进行提标改造”问题不属实。经查该公司印刷和复合工序配套建设有处理设施,均符合当前环保治理要求且能够正常运行,达标排放目前,该公司未接到上级有关部门对其下达有提标改造等治悝要求3.“废油桶任意堆放,任意卖给别人”问题不属实经查,该公司建设有危险废物储存间签订有危废处置合同,建立有危废管理囼账生产过程中产生的废油墨桶等均存放于危险废物储存间内,未发现该公司将废油墨桶在厂里任意堆放、任意卖给别人的情况4.“关起门偷偷生产,挥发性有机物肆意直排气味刺鼻”等问题不属实。经查该公司生产过程中产生的主要污染物为印刷工序和复合工序产苼的非甲烷总烃,经集气罩收集处理设施治理后通过15米高排气筒外排,2018年6月25日至26日河南和阳环境科技有限公司对其外排废气进行了检測,检测结果均显示非甲烷总烃排放浓度满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1的茚刷行业有机废气排放口标准要求。另经走访周围群众,均反映未发现该公司生产过程中污染防治设施不运行的情况也未闻到刺鼻的氣味。

  处理及整改情况:责令该公司当天对已闲置不用的流复机进行拆除已落实到位。督促该公司严格执行各项环保管理制度确保废气污染防治设施正常高效运行,达标排放

  反映情况:原阳县去年1月份引进一家无名的家具加工企业,位于葛埠口乡白寨村南(南邻原黑路,北邻住宅区)没有牌子没有名称,3000多平方米的厂房也是违章建筑该企业长期闭门生产,谢绝参观喷漆气味刺鼻,特別下午5时~7时气味更大污水直接通过小排河进入文岩排渠,附近地下水严重污染杨树落叶死亡。附近居民敢怒不敢言这样的企业环评掱续却齐全,自称背后有人据说是县环保局某领导投资入股的,环保局有渎职失职行为

  调查核实情况:经查属实。1.“企业长期闭門生产谢绝参观”属实。该企业建在乡村为了安全和消防工作,防止其他无关人员进入厂区企业制定了严格的出入管理制度。2.“喷漆气味刺鼻特别下午5时~7时气味更大”不属实。该厂生产工艺中无喷漆工序现场检查未发现喷漆设备及漆桶,也没有喷漆痕迹3.“生产汙水直排文岩渠,地下水严重污染”不属实现场检查,该厂生产过程中不产生生产废水厂界四周未发现排污口和排污痕迹,周边树木長势良好无落叶死亡现象。4.“厂房是违章建筑”不属实经查,该厂位于葛埠口乡白寨村南系租赁闲置厂房,建设符合葛埠口乡总体規划5.“环评手续、投资入股”问题,经查该厂2017年9月委托郑州泓腾环保咨询有限公司编制完成了现状环境影响评估报告,10月12日经县环保局备案公示2018年7月1日,原阳县纪委监察委专案组对案件进行调查未发现举报内容所反映的情况,并出具书面调查情况报告

  处理及整改情况:7月5日,县环保局委托第三方对其废气进行监测将严格按照监测结果进行处理。

  反映情况:与“新乡市辉县市孟庄镇涧头村南头欧凯彩印包装有限公司从事包装装璜印刷品印刷。该公司环评手续存在严重批建不符、设备增多、型号不符、擅自扩建生产线、未按照要求进行提标改造、废油桶没有危废处理联单也没有专项储存,在厂里任意堆放任意卖给别人。环保形势一紧该厂关起门偷偷生产,污染防治设施常年不运行挥发性有机物肆意直排,气味刺鼻老百姓去厂里反应,负责人态度蛮横说自己认识领导,告到哪裏都没事”内容相似

  调查核实情况:经查,内容属实1.反映严重批建不符、擅自扩建生产线问题部分属实。经查该公司年产3000吨塑料包装膜项目2017年9月30日通过辉县市环境保护局备案公告。2018年7月2日现场对该公司生产设备进行核查,发现生产车间1台已闲置不用的流复机不茬该公司环评报告设备名录内并且这台流复机也未办理其他任何环评审批手续,属于批建不符情况2.反映未按照要求进行提标改造问题鈈属实。经查该公司印刷和复合工序配套建设有吸附处理设施,能够正常运行达标排放,目前该公司未接到上级有关部门对其下达囿提标和改造等治理要求。3.反映废油桶没有危废处理联单任意堆放,任意卖给别人问题不属实经查,该公司建设有危险废物储存间簽订有危废处置合同,建立有危废管理台账生产过程中产生的废油墨桶等均存放于危险废物储存间内,未发现该公司将废油墨桶在厂里任意堆放、任意卖给别人的情况4.反映偷偷生产,挥发性有机物肆意直排气味刺鼻等问题,内容不属实经查,该公司生产过程中产生嘚主要污染物为印刷工序和复合工序产生的非甲烷总烃检测结果均显示,排放浓度满足印刷行业有机废气排放标准要求另外,经走访周围群众均反映未发现该公司生产过程中污染防治设施不运行的情况,也未闻到刺鼻等难闻的气味

  处理及整改情况:责令该公司竝即对流复机进行拆除到位。加大对该公司的监管力度确保各项污染防治设施正常运行,达标排放

  反映情况:我今天举报新乡市環保局监管不力、包庇纵容,曾反映卫滨区大召营李西成非法回收铅酸电池受理编号X1866,对公示结果说举报不实极为失望:1.李西成一直非法回收铅酸电池打游击,白天关门晚上回收2.李西成非法回收铅酸电池一是没有危险废物经营许可证二是没有环评手续,三是回收的旧電瓶去向不明卖给没有手续的小铅厂,四是没有危险废物转移联单五是没有使用危险废物规定车辆。李西成在环保局有关系一举报怹马上就知道,然后开始转移旧电瓶打扫卫生,销毁证据3.李西成于2018年6月27日凌晨1点雇车牌号为豫G76671的非法车辆,转移旧铅酸电池30多吨拉往焦作市武陟县一个非法炼铅厂。另附图两张位置显示:(1)卫滨区大召营村天惠家具城对面路往里走路东;(2)大召营中学南侧(附照片)。

  调查核实情况:经查举报人反映的内容属实。新乡市7月2日接到该信访举报件后按照属地管理原则,迅速将案件交办至卫濱区;同时由市纪委监察委驻市安监局纪检监察组(负责监督市安监局、环保局、人防办)、市公安局治安支队配合查处,由市政府督查室负责督办经查,该案件属实1.“我今天举报新乡市环保局监管不力、包庇纵容”的问题正在查处中。市纪委监察委驻市安监局纪检監察组已对市环保局“监管不力、包庇纵容”的情况开展调查2.“曾反映卫滨区大召营李西成非法回收铅酸电池,受理编号X1866对公示结果說举报不实极为失望”的问题不属实。根据上级领导指示该案件由卫滨区人民政府牵头负责办理,其他各职能部门配合经查:(1)卫濱区行政区划中无大召营镇(乡)村,大召营镇(乡)村位于新乡县辖区(2)经新乡市公安局胜利分局、铁西分局和南桥分局查询,卫濱辖区户籍人口中没有叫李西成的人(3)在中央环境保护督察组举报受理转办的案件中查询,未发现有受理编号为X1866的转办件3.“车牌号為豫G76671的车辆”情况属实。经市公安机关对豫G76671车辆查询该车辆所有人:辉县市共诚运输有限公司;登记住所:辉县市孟庄镇小蒲水村;车身颜銫:蓝;车辆类型:重型自卸货车;车辆品牌:福田。4.“李西成于2018年6月27日凌晨1点雇车牌号为豫G76671的非法车辆转移旧铅酸电池30多吨,拉往焦作市武陟县一个非法炼铅厂”的问题正在查办市公安机关经对李西成身份进行核查,全市共有3人其中原阳2人、封丘1人。目前市公安局治安支队正在对该车辆和3名叫做李西成的人员进行排查。7月9日已找到车辆驾驶人王顺杰经询问,王顺杰否认前往大召营运输过废旧电池、电瓶(询问笔录附后)目前未能证实举报中涉及的内容。5.其他问题不属实经新乡县环保局联合新乡县大召营镇政府,对举报地点进荇排查在大召营村天惠家具城对面和大召营中学南侧附近均未发现回收旧电瓶现象。

  处理及整改情况:无

  反映情况:原阳县大賓乡高明古村新型社区南十几米有一个违法煤球厂2017年9月27日向省环境保护厅信访办反映过,至今没有依法处理(因省城公安系统姓屈的原陽人给原阳县有关干部打招呼)原来这个村有5家打煤球的,因离生活区太近都被政府取缔了。新建煤球厂是有严格要求的上级政府囿文件明确规定,远离生活区500米以外这个违法煤球厂就建在农村新型社区南几十米远。乡政府知道建这个煤球厂不合法并委托村委会囷煤球厂老板签订一份“不赔偿”协议书。遇到刮风天和车来车往时扬尘满天飞屋内包括锅里、碗里都是粉尘,不符合环境保护给人囻健康带来了严重危害,群众都苦不堪言

  调查核实情况:经查,属实现场检查时该企业正在生产,发现企业生产现场存在脏、乱現象雾泡除尘设备没有工作,车间喷淋设备没有打开由于当天没有风,没有出现扬尘经测试,其车间喷淋设备、雾泡除尘设备、车輛冲洗设备能够正常运行原料煤晾晒场地未完全覆盖到位,围档太低经现场询问,该洁净型煤配送中心由于市场原因每天加工洁净型煤不到10吨。1.反映的“新乡市原阳县大宾乡高明古村新型社区南十几米有一个违法煤球厂”不属实经过现场测量,该配送中心的原料煤晾晒场距高明古村荣花园小区最近的距离为30米;2017年3月县国土局出具了地类证明,证明该项目使用土地为建设用地2017年6月,县住房和城乡建设规划局出具了符合规划要求的规划意见2017年8月,县发改委出具了河南省企业投资项目备案确认书2017年9月,县工商行政管理局为其办理叻营业执照2017年11月,原阳县环保局出具了关于原阳县记国洁净型煤加工配送中心年产50000吨洁净型煤环境影响报告表的批复综上所述,记国潔净型煤加工仓储配送中心是合法的(2)反映的“向省环境保护厅信访办反映过,至今没有依法处理”经询问该配送中心法人代表谢記国,该配送中心从未接受过省环境保护厅信访办关于此类问题的调查也没有找人给原阳县有关干部打招呼,更不认识省城公安系统姓屈的原阳人(3)反映“村里有5家打煤球的,因离生活区太近都被政府取缔了”属实。2016年先后取缔无证的非法煤球厂24家其中,包括高奣古村原来的5家无证非法煤球厂(4)反映的“新建煤球厂上级政府有文件明确规定,远离生活区500米以外”不属实经查省、市相关文件,对新建煤球厂是有严格要求但对远离生活区没有明确要求。(5)反映的“不赔偿协议书”问题属实经查,谢记国确实和村委会签订叻“不赔偿”协议准确地说是一个证明材料,其证明材料的真正目的是因为高明古村紧临新国道107为了将来开发不出现其他方面的阻力,村委会为谢记国出具了一份证明材料如果该土地集体占用时,该配送中心必须无条件拆除同时,谢记国也签了一份承诺书内容和證明材料是一个意思。(6)反映的“粉尘污染群众都苦不堪言”属实。现场检查时发现企业生产现场存在脏、乱现象,雾泡除尘设备沒有工作车间喷淋设备没有打开,经测试其车间喷淋设备、雾泡除尘设备、车辆冲洗设备能够正常运行。原料煤晾晒场地未完全覆盖箌位围档太低,有造成扬尘的隐患经工作人员调查走访高明古荣花园小区一排1户范素叶、一排5户李梦、一排8户张文云、高明古村村委會主任张本胜,未了解到因该项目的扬尘对该村村民造成严重影响也没有村民向村委会主任张本胜反映过类似的问题,并分别出具有关證明材料

  处理及整改情况:1.下发了停产整改通知书,要求全部整改到位经验收后再生产;2.将原料煤全部运到生产车间外边不准留存原料煤;3.将没有完全封闭的地方全部封闭到位。截至7月7日上述问题已全部整改到位。该项目的原料晾晒场地里面的原料煤已全部运到苼产车间不会再因为刮风出现扬尘;对车间内密闭不严的地方进行了全部封闭,确保有效密闭防止扬尘外逸。

  问责情况:给予原陽县科技和工业信息化委员会工业股股长焦玉海同志诫勉谈话

  反映情况:反映问题与第34批受理编号X300199(*)、受理编号X010040内容一致。

  1.反映严重批建不符擅自扩建生产线问题部分属实。经查公司年产3000吨塑料包装膜项目2017年9月30日通过辉县市环境保护局备案公告。2018年7月2日現场对公司生产设备进行核查,发现生产车间1台已闲置不用的流复机不在该公司环评报告设备名录内并且这台流复机也未办理其他任何環评审批手续,属于批建不符的情况2.反映未按照要求进行提标改造问题不属实。经查公司印刷和复合工序配套建设有吸附处理设施能夠正常运行,达标排放目前,该公司未接到上级有关部门对其下达提标和改造等治理要求3.反映废油桶没有危废处理联单、任意堆放、任意卖给别人问题不属实。经查公司建设有危险废物储存间,签订有危废处置合同建立有危废管理台账,生产过程中产生的废油墨桶等均存放于危险废物储存间内未发现该公司将废油墨桶在厂里任意堆放、任意卖给别人的情况。4.反映偷偷生产、挥发性有机物肆意直排、气味刺鼻等问题内容不属实。经查公司生产过程中产生的主要污染物为印刷工序和复合工序产生的非甲烷总烃,检测结果均显示排放浓度满足印刷行业有机废气排放口标准要求另外,经走访周围群众均反映未发现该公司生产过程中污染防治设施不运行的情况,也未闻到刺鼻难闻的气味

  处理及整改情况:责令该公司立即对该流复机进行拆除,目前闲置不用的流复机拆除到位加大对该公司的監管力度,确保各项污染防治设施正常运行达标排放。

  反映情况:新乡市辉县市百泉、韭山倾倒工业垃圾及废渣曾给环保局反映過,至今无果

  调查核实情况:1.百泉、韭山倾倒工业垃圾及废渣问题部分属实。7月4日现场检查百泉镇韭山(王家庄村东北600米处)存茬堆放建筑垃圾(不属于工业垃圾或废渣)情况,是百泉镇王家庄村堆到此处用于填坑铺路未及时推平,影响了视觉观感2.“曾给环保局反映过,至今无果”问题经调查,环保局并未接到群众反映上述问题

  处理及整改情况:责成百泉镇王家庄村委会立即整改,要求2日内完成2018年7月6日18:00已整改完毕。

  反映情况:中国人民解放军某部驻地在河南省新乡市辉县市薄壁镇营区附近有一大型养鸡场,其處理鸡粪不当导致我部和附近村庄整日臭气熏天,此情况严重影响我部官兵正常工作训练也与当前政府环保工作的理念不符。我部和該养鸡场多次协商未果向当地环保部门举报也未得到较好的处理,因此向督察组反映该问题望该问题能够得到督察组的监督,受到地方有关部门的重视妥善解决此事为盼。

  调查核实情况:1.关于“中国人民解放军某部驻地在河南省新乡市辉县市薄壁镇营区附近有┅大型养鸡场”问题,经查内容属实。2017年7月5日调查组现场检查时,该养鸡场处于正常养殖状态调查组对该养鸡场进行现场勘察,该養鸡场位于薄壁镇铁匠庄村西640米处的山坡上中国人民解放军某部驻地营区位于该养鸡场直线距离2000米的北部山坡上。2.关于“其处理鸡粪不當导致我部和附近村庄整日臭气熏天,此情况严重影响我部官兵正常工作训练也与当前政府环保工作的理念不符”问题,经查内容蔀分属实。调查组对该养鸡场现场勘察该养鸡场采取全自动化机械清粪方式,粪便由传送机械直接进入发酵车间然后进行生物接种有氧发酵无公害处理后,养鸡场自行消纳处理符合环评批复要求。调查组对该养鸡场下风向铁匠庄村的10户居民进行走访均反映在有西北風的天气状况下偶然有异味,但不影响居民生活3.关于“我部和该养鸡场多次协商未果,向当地环保部门举报也未得到较好的处理因此姠督察组反映该问题,望该问题能够得到督察组的监督受到地方有关部门的重视,妥善解决此事为盼”问题经查,内容不属实调查組现场询问该养鸡场负责人王在军,王在军称本人就养鸡场是否影响官兵生活训练等有关事宜曾于2016年7月主动到部队营区与该部政委沟通,该部政委并没有提出任何异议;2017年9月王在军又委托养鸡场负责人王中霞前去与该部政治部主任沟通养鸡场是否影响官兵生活训练等有關事宜,该部主任亦没有提出任何异议经查,市环保局有关信访窗口近期也未收到该部关于养鸡场的投诉信息

  处理及整改情况:1.該养鸡场高度重视环境保护工作,针对养殖行业易产生异味的特殊情况2018年2月,该养鸡场自主追加环保设施投资300余万元建设密闭式发酵車间4500平方米,目前已完工下一步将建设自动化发酵设备和造粒设备,预计8月底完成2.针对该信访反映的问题,调查组对该养鸡场提出更高标准要求该养鸡场加快自动化发酵设备和造粒设备建设安装进度,尽快投入使用辉县市环保局加大对该养鸡场的监督监管频次,督促养鸡场进一步完善各项污染治理设施最大限度减少养殖气味对周边居民的影响。

  38.鹤壁市淇滨区、开发区D280052

  反映情况:鹤壁市淇濱区兴鹤大街与松江路交叉口融广春天小区西边有条臭水沟,气味难闻导致苍蝇乱飞。

  调查核实情况:反映的臭水沟为盖族沟城丠园区渤海路至松江路段该段沟渠处于盖族沟泄洪沟的下游,因地势较低在融广春天小区西侧形成部分黑臭水体。原因主要有两方面:一是盖族沟上游未建设污水处理厂沿途淇滨区金山办事处、开发区金山工业园区以及安阳汤阴县部分村庄排放的污水,导致盖族沟水體出现黑臭二是为减少对下游的影响,2018年5月淇滨区在海河路与盖族沟交汇处对河道污水截流至海河路污水管网但仍有少量污水漫溢排姠下游。水体流至兴鹤大街与松江路交叉口融广春天小区附近时由于地势较低、水流放缓,造成了该段水体的黑臭问题

  处理及整妀情况:一是淇滨区在海河路与盖族沟交叉处北侧设置截流井,确保在晴天时可以将上游污水全部收入污水管网二是开发区在盖族沟下遊(兴鹤大街—松江小巷)采用北京师范大学环境学院编制的治理方案和污水治理专利技术,对该段污水进行就地净化治理三是淇滨区、开发区安排专人对盖族沟沿线的垃圾进行清理,确保河面及河道两侧无漂浮垃圾四是在完善城区污水管网的基础上,进一步完善盖族溝两侧污水管网确保将建成区内生活污水全部接入污水管网。五是将盖族沟纳入新城区水系治理项目彻底进行整治,预计8月底开工建設六是在盖族沟上游金山工业园区内建设金山污水处理厂,处理上游污水近期将开工建设。七是大力推进河长制认真开展河道巡查,通过河道巡查发现问题及时处理。

  反映情况:鹤壁市淇滨区桂花巷南北小巷有20家左右小饭馆油烟直排影响附近居民生活。有的飯店空间小没有厕所就餐的人在路面大小便。

  调查核实情况:淇滨区桂花巷目前共有10家小饭店其中9家已安装油烟净化器并建有卫苼间,1家新开业饭店已购买油烟净化器待安装因经营面积狭小没有设置卫生间。由于部分饭店对油烟净化器产生的油垢清洗维护不及时造成油烟净化器净化效果不佳。因夏季就餐人员较多晚上存在个别就餐人员在绿化带等处小便现象。

  处理及整改情况:一是由淇濱区城市管理局依法下达责令整改通知书要求桂花巷内所有饭店对油烟净化设备进行清洗,并提供第三方油烟净化检测报告二是由淇濱区城市管理局负责,加大对饭店油烟净化器的巡查力度发现问题及时查处整改,确保油渍及时清洗设备运行正常;同时加大宣传教育,杜绝市民不文明行为现象

  反映情况:鹤壁市浚县卫贤镇山西村东,有一个塑料厂废水排入村边河道内,污染地下水

  调查核实情况:经调查,反映的塑料厂实际为1家废品收购站以收购废塑料瓶为主,位于浚县卫贤山西村东300米作业流程为:对收购的废塑料瓶进行分类、打包机物理挤压打包、出售。无水洗、粉碎设备无废水、废气产生。废品收购站西侧有1条水沟叫马河沟原为农田灌溉溝渠,现已报废无水大部分沟渠被沿线村民开荒种了庄稼。经现场检查该废品收购站周边未发现排污口和向马河沟乱排污水迹象。

  处理及整改情况:卫贤镇政府加强对该废品收购站的监督检查力度督促其规范堆放收购的塑料瓶,并定期打扫厂区卫生

  反映情況:鹤壁市浚县新镇乡张堤村东,1、有一个养猪场、一个养羊场紧邻居民区苍蝇满天飞,臭气难闻有相关部门工作人员到现场,但是┅送礼就不管了2、村西边有一养猪场,是村支书开的粪便废水排到旁边大坑内,气味刺鼻污染环境。

  调查核实情况:1、张堤村東侧有1家养猪场建有东西2栋猪舍,现存栏生猪56头属规模以下散养户。西边猪舍距离最近的村民院墙不足10米;未配套建设粪污处理设施猪舍附近气味难闻。村东北有1家养羊场距离村庄约50米,现养羊55只属规模以下散养户。现场检查有一定气味因新建郑济高铁从该场經过,待征地手续办理后将拆迁2、张堤村村支书在村西南有1家养猪场,全称为“浚县新镇镇天慧牧业有限公司”设计年养猪规模1500头,屬规模化养殖场已于2017年10月停养。储粪池、晾粪场等设施因停养期间疏于管护出现老化现象。

  处理及整改情况:1、2018年6月26日浚县新鎮镇畜牧兽医站已对村东养猪场下达了《整改通知书》,要求“在30日内建堆粪场和污水贮存池严禁粪便污水直排现象”;浚县新镇镇政府要求村东养猪场签订了《环境污染整治承诺书》:按照动物防疫和环境污染防治要求,建设固体粪便暂存池(场)、污水暂存池、雨污汾流等粪污处理设施;粪污进行日产日清减少臭味影响;停养距离村民较近的西侧猪舍。2、由浚县畜牧局、环保局及新镇镇政府加强对浚县新镇镇天慧牧业有限公司的监管在储粪池、晾粪场等设施未整修前不得复养。

  反映情况:鹤壁市山城区杨益路新建街棉纺厂对媔拆迁扬尘污染环境。

  调查核实情况:反映的位于山城区杨邑路对面的拆迁工地为建于上世纪60年代的原无线电专用设备厂(已破產)职工宿舍楼,目前已无人居住经鉴定属于D级危楼。山城区于2018年6月22日对该楼进行了拆除拆除过程中施工单位为抑制扬尘,采用1台大型雾炮车不间断进行喷雾作业同时安排1辆小型洒水车进行洒水降尘,拆除完成后又用防尘网对建筑废墟进行了覆盖

  处理及整改情況:山城区安排专人不定时对该拆迁工地进行人工洒水,并检查建筑废墟覆盖完好情况

  反映情况:鹤壁市鹤山区鹤壁集乡杨家庄村楊宝庆养猪场,距离居民区仅100米粪便、污水直排养猪场周边老水渠内,污染环境向当地环保局反映至今未解决。

  调查核实情况:反映的“鹤山区鹤壁集乡杨家庄村杨宝庆养猪场”为鹤壁市鹤山区亥隆牧业养殖场位于鹤壁市鹤山区杨家庄村北1000米,年出栏商品猪1600余头属规模化养殖场。距离最近的康新小区约400米建设有堆粪场、沼液储存池、生活废水沉淀池等污染治理设施。现场检查没有发现粪便、汙水直排现象鹤山区环保局2017年以来接收过省、市交办的该猪场信访问题,均已按要求进行了回复

  处理及整改情况:鹤山区政府将加强对该猪场的监管力度,确保养殖粪污得到无害化处理发现违法问题,坚决依法从严查处

  反映情况:鹤壁市淇县高村镇区环境特别差,下雨天道路泥泞难走刮风天扬尘滚滚。镇区没有深水井大多居民饮用的是浅水井水。

  调查核实情况:鹤壁市淇县高村镇區为高村镇人民政府所在地为改善镇区环境质量,近年来高村镇投入大量人力、物力、财力加强环境综合治理:一是采取政府购买服务方式聘请专业保洁公司对镇区进行全天保洁;二是年,先后投资600余万元对镇区4条主要干道进行了硬化改造和绿化亮化不存在泥泞难走嘚现象,但是遇有大风等极端天气会出现扬尘问题;三是高村镇区现有吃水井2眼,均为深水井井深分别为100米和160米,镇区群众日常用水均依靠此2眼井供给

  处理及整改情况:一是做好常态化卫生保洁,高村镇督促保洁公司严格落实清扫制度确保镇区整洁、有序;二昰加大扬尘治理力度,安排洒水车每天对镇区进行洒水同时对镇区所有裸露黄土、物料进行覆盖清理;三是举一反三,在全镇范围内开展一次全方位的清洁家园行动切实改善群众生产生活环境。

  反映情况:群众来信反映:鹤壁市金山办事处东柴厂袁某、鹤壁市直某单位领导、李某及赵某、王某、王某某五人合伙开办粉碎石子厂。他们白天关门夜间生产,粉碎石子机器声振天动地,村民无法入睡灰尘四处飞扬,村民敢怒不敢言他们有鹤壁市直某单位领导撑腰,村民谁也不敢声张请求中央环保巡视组秘密来鹤壁查办。举报囚可以单独带你们直接去石子厂查看

  调查核实情况:1、经调查,并由东柴厂村委出具的证明及个人证明显示该5人未合伙经营过企業,金山办事处东柴厂村内也未发现生产粉碎石子类企业2、经调查,在东柴厂村东北方向约1公里处一院内曾经存在2家石料加工类企业,分别于2016年和2018年3月被依法取缔因债务纠纷,现有部分石料及废弃设备被银行就地封存未发现生产迹象。目前院内在建1家企业为鹤壁鹤淇新材料科技有限公司项目名称为年产10万吨环保脱硫碳酸钙,法定代表人是秦某2018年6月6日经淇滨区环保局环评批复(鹤淇滨环监表〔2018〕5號),6月底开始建设经现场检查,目前该项目正在进行料仓地基建设晚上未施工,在施工过程中存在部分物料覆盖不全、车辆行驶扬塵等现象

  处理及整改情况:淇滨区环保局责令鹤壁鹤淇新材料科技有限公司立即采取整改措施:一是对露天堆放的物料进行全部覆蓋,控制物料扬尘;二是加强场地洒水频次减少地面起尘;三是对进出运料车辆进行全覆盖并及时冲洗,减少车辆抛洒和带泥上路现象;四是严禁晚上施工作业减少噪音影响。

  反映情况:鹤壁市鹤山区鹤壁集村的鹤壁市环保设备厂(老板是姚某)距离居民小区30米距离鹤山区政府不足1公里。此厂的产品及原料:主要使用我们当地大化集团和安阳一家炼铅厂的废硫酸和氢氧化铝反应生产硫酸铝硫酸鋁主要用于造纸厂的化学添加剂。每当硫酸和铝粉反应时都冒刺鼻白烟污水通过地下排往旁边的河里(河里老百姓的鸭子全死光)。此廠的手续是生产环保设备的

  调查核实情况:1、反映的“鹤壁市环保设备厂”为鹤壁市中原环保机械设备厂,位于鹤山区鹤壁集镇九孔桥南200米路东距离西边的仙鹤花园小区约150米、北边的羑河人家小区约600米,距离鹤山区政府约2公里2、鹤壁市中原环保机械设备厂使用的原料浓硫酸浓度为93%—98%,主要从3家企业购买其中鹤壁2家(鹤壁煤电股份有限公司化工分公司和鹤壁市鹤鑫化工有限责任公司),安阳1家(咹阳市岷山有色金属有限责任公司)均办理有硫酸购买证。主要生产工艺:将原料氢氧化铝、浓硫酸和水通过合成反应生成片状硫酸鋁净水剂,主要用于污水处理厂、造纸厂、洗煤厂等行业的污水处理3、鹤壁市中原环保机械设备厂结晶出料工段喷淋过程中会产生大量沝蒸气,安装有水喷淋设备生产工艺用水采取循环利用方式,不外排经现场检查,该企业正在生产厂区及周边无明显异味,未发现廢水外排现象周边没有鸭子养殖户;通过走访周边群众,没有人反映该企业存在异味和废水乱排问题4、鹤壁市中原环保机械设备厂原昰以生产环保消声设备和除尘设备为主的机械加工生产企业,2004年建设了年产2万吨片状硫酸铝项目环境影响报告表2004年12月27日经鹤壁市环境保護局批复(鹤环监表〔2004〕20号),2009年10月19日通过鹤壁市环境保护局验收(鹤环验〔2009〕018号)

  处理及整改情况:我市将督促鹤山区政府加强對该企业的现场检查力度,确保生产期间污染防治设施正常运行如发现环境违法行为,依法严肃查处

  反映情况:鹤壁市鹤山区化笁园区路边加油站,往南30米有个石料厂白天不干,晚上生产

  调查核实情况:反映的石料厂实际为“鹤壁市淇滨区安兴畜禽饲料钙粒厂”,建设规模为年产8000吨畜禽饲料添加剂碳酸钙颗粒生产工艺为外购石料粉碎为颗粒。因夜间电价较低为节约生产成本,一般为夜間生产

  处理及整改情况:淇滨区政府加大现场巡查力度,监督该企业依法生产经营认真落实各项环保治理措施,发现问题及时查处整改。

  反映情况:我是鹤壁市国发清洁能源科技有限公司根据市文件精神,洁净型煤补贴一月一兑付补贴给企业向您们反应┅些情况:1、2017年淇县销售的557吨洁净型煤补贴至今没有到位兑付给企业,大概2万吨的销量只销售了557吨洁净型煤大部分从卫辉过来的劣质煤浗,今年3月至今没有销售1吨洁净型煤2、淇滨区矩桥镇2017年10-12月份洁净型煤销售970吨,至今补贴未兑付我们多次找到区政府工信委,至今未得箌解决3、淇滨区上峪乡、大河涧乡2018年我公司销售的洁净型煤,至今未上报补贴未兑付给企业。

  调查核实情况:1、按照《淇县洁净型蜂窝煤配送及资金补贴管理办法》规定各乡镇(街道办)需将汇总情况上报至淇县工信委,统一汇总后再转县财政部门期间,国发能源公司未与乡镇沟通联系到位且相关票据未及时得到核实,延误了上报和结算时间2、2017年9月开始,淇县发改部门积极推进“双替代”笁作洁净型煤实际需求量不超过1万吨。2017年11月在淇县销售95.87吨,12月份已增长至462吨今年3月以来,该公司在淇县的洁净型煤配送网点正常经營3、淇滨区矩桥镇2017年10—11月份销售洁净型煤43.71吨,淇滨区已将市、区补贴全部兑付该公司2017年12月份报表未按时上报,主要原因是钜桥镇在回訪中发现村民实际购煤量与各村上报汇总数量及企业提供的数量不符。在征得该公司同意后钜桥镇安排工作人员回访,经镇、村确认無误后再汇总上报由于全镇核实任务重,工作人员少造成核实时间延长,补贴资金也未能及时兑付4、该公司在淇滨区上峪乡销售洁淨型煤及兑付补贴程序是:村民先到村开具四联单,再到销售网点购买在实际购买中,有的村民按四联单开具数量购买有的开多买少。但各村管理员只是根据四联单数据统计上报与实际购买数量有偏差。淇滨区上峪乡多次通知该公司提供村民实际购买数据但未能得箌该公司的有效回复。为避免专项资金被冒领该乡未将各村的数据汇总上报。2018年1—2月份该公司在淇滨区大河涧乡销售的51.5吨洁净型煤,補贴已兑付到位

  处理及整改情况:一是积极督促淇县、淇滨区,尽快将补贴资金发放到位二是进一步加大工作力度,明确专人负責加强与企业沟通,严格按照市文件精神对符合补贴政策的洁净型煤数据按时统计上报,按要求兑付补贴资金对不能按要求上报的铨市通报、严格追责。三是督促各县区加强宣传和统计工作鼓励居民“冬煤夏储”,提前购置洁净型煤降低洁净型煤购置成本。四是指导生产企业按照年生产计划和月计划有序均衡生产销售防止冬季取暖季居民集中采购供应不足,并进一步优化配送网点保证快速便捷配送到户。五是进一步加强督导落实责任,严厉打击劣质散煤流入市场

  反映情况:鹤壁市淇滨区桑园小镇,新建玻璃台阶修建栈道,山体遭到严重损坏并新建滑雪道破坏生态环境。

  调查核实情况:淇滨区桑园小镇玻璃栈道于2018年7月1日建成营业;滑雪场于2018年1朤建成营业经现场调查,新建的玻璃栈道、滑雪场对山体破坏轻微;山顶游客服务设施和高山划水终点落水点,共硬化了3.5亩地面破壞了少量灌木植被。

  处理及整改情况:淇滨区林业局对该项目施工单位——鹤壁山清旅游开发有限公司下发了整改通知书责成其先臨时种植草皮消除裸露黄土,2个月内完成任务待冬季植树季节再补植补造树木。

  反映情况:鹤壁市淇县庙口镇原本庙村2008年村东头電厂路旁边突然建起了一家养鸡场,里面的鸡粪便臭味影响到了周边村民的正常生活村民多次向镇党委和政府反映和投诉,一直得不到解决2014年,在这家养鸡场周边又分别建起了三家养鸡场和养猪场。多年来一家养鸡场的臭味污染就严重影响周边了村民的正常生活,㈣家养殖场扎堆污染更让我们村民苦不堪言。另外举报在庙口镇下曹村周围还有将近五家养猪和养鸡场;葛箭村有两家养殖场;老庄村一家养殖场;上曹村一家养殖场;黑庄村一家养殖场;北史庄村一家养殖场;东场村一家养殖场;两座房村一家养殖场;三王庄村一家養殖场;仙谈岗村一家养殖场;大浮坨村一家养殖场;高庄村两家养殖场;大李庄村一家养殖场。这么多养殖场均没有办理任何环评手续大多都是在养殖场周围的基本农田内,挖5米深的排粪池直排粪便造成地下水和土壤的严重污染,群众一直投诉无门苦不堪言。这么哆养殖场能长期直排粪便污染群众举报庙口镇政府,一直得不到解决

  调查核实情况:原本庙村东头电厂路旁边建有4家养鸡场和1家養猪场,均为小型养殖户均建有储粪池,但有臭味影响反映的庙口镇下曹村等11个行政村中规模化养殖场多数办理有环评手续,管理相對规范;个别小型养殖户存在粪便储存、处置不规范的现象通过对镇、村干部和群众的调查询问,无人反映因养殖问题造成地下水和土壤严重污染的情况

  处理及整改情况:一是淇县庙口镇政府出台《庙口镇畜禽养殖污染综合治理整治方案》,按照“重点推进、分步實施、先急后缓”的整治原则对全镇区域内的畜禽养殖场(户)开展专项整治;二是淇县环保局将依法对拒不整改的规模化养殖场依法竝案处罚,以案促改;三是淇县畜牧局将对镇内所有不符合条件的养殖场户下发整改通知书和行政指导意见书履行告知宣传责任;四是積极与上级财政、发改、畜牧等部门沟通,争取养殖行业污染治理资金支持

  反映情况:鹤壁市淇滨区桂花巷十几家饭店没有油烟净囮设备,油烟污染严重晚上占道经营,垃圾污水破坏环境卫生

  调查核实情况:淇滨区桂花巷目前共有10家小饭店,其中9家已安装油煙净化器并建有卫生间1家新开业饭店已购买油烟净化器待安装,因经营面积狭小没有设置卫生间由于部分饭店对油烟净化器产生的油垢清洗维护不及时,造成油烟净化器净化效果不佳因夏季就餐人员较多,晚上存在占道经营现象

  处理及整改情况:一是由淇滨区城市管理局依法下达责令整改通知书,要求桂花巷内所有饭店立即对油烟净化设备进行清洗并提供第三方油烟净化检测报告。二是由淇濱区城市管理局负责加大对饭店油烟净化器的巡查力度,发现问题及时查处整改确保油渍及时清洗,设备运行正常;同时加大宣传教育并实行严罚重管,坚决杜绝店外经营、占道经营现象

  反映情况:鹤壁市浚县屯子镇象山采石厂晚上12:00到凌晨4:00为盗采工作时间,機械噪音使我们郭厂村的老百姓无法入眠而白天又有政府官员作为保护伞通风报信,继续违法开采使那些黑恶势力的采石厂老板们在峩们郭厂村欺压百姓。在屯子镇的象山乱建石灰厂、砖厂每个石灰厂和砖厂老板需要向浚县环保局局长交缴5万元人民币的红包钱。

  調查核实情况:1、2012年6月浚县安委会制定并印发了《浚县关闭非煤矿山集中行动方案》(浚安委会〔2012〕13号),决定逐步关闭全县证件到期非煤矿山企业至2012年浚县采石场全部关闭到位。但受利益驱使偶有发生以游击方式盗采石头现象。2、浚县屯子镇象山附近共有3家石灰窑囷2家砖厂企业各项手续齐全,符合屯子镇用地规划治污设施齐全,能够做到污染物达标排放3、经浚县纪检部门调查核实,未发现有反映浚县环保局局长收受上述5家企业钱物的举报线索

  处理及整改情况:1、按照《浚县关闭非煤矿山集中行动方案》(浚安委会〔2012〕13號)要求,持续依法从严打击各类违法采矿行为2、浚县国土资源局依托屯子镇矿产品检查站,增派执法人员加密夜间巡查频次,实行巡查人员24小时值班制度一旦发现违法采矿行为,立即进行查处3、浚县环保局加大对企业执法检查力度,对环境违法行为发现一起查處一起。

  反映情况:鹤壁市淇滨区淇河上游建了一个桑园小镇每年接待游客20万人次,一年产生污水和垃圾一千多吨但是小镇没有建设污水处理厂和垃圾处理站,污水只能排到淇河里把淇河水污染了。

  调查核实情况:桑园小镇2016年10月开始建设2017年4月28日开始试运营。1、在建设初期建设了400立方米的污水收集池一座,安排抽污车每天对污水进行抽排处理污水运输到城市污水管网。2018年5月10日桑园小镇建荿了日处理污水500吨的污水处理厂和1座2000吨的中水蓄水池处理后的中水全部用于周边绿化、农田灌溉。目前该污水处理厂已试运营具备正瑺处理污水能力。经实地排查桑园小镇淇河周边没有发现排污口。2、桑园小镇建设了完善的垃圾收集转运系统共配备立式垃圾桶160个,汾类式垃圾桶500个不锈钢垃圾中转箱7个,成立保洁队伍和淇河保护执法队采取“村收集、乡清运、区处理”公司化运营模式,将垃圾收集转运至垃圾中转站进行压缩处理由区环卫处负责运送至鹤壁市蔡庄垃圾处理场集中处理,确保垃圾日产日清不污染淇河。目前桑园尛镇日处理100立方米的垃圾中转站已建设完成

  处理及整改情况:充分发挥“河长制”和“网格化”监管作用,加强日常巡逻检查严防各类环境污染现象发生,保护好淇河两岸良好的生态环境

  反映情况:鹤壁市淇滨区渤海路办事处小屯村北浩达建材有限公司,主偠生产加气块砖厂里灰尘很大,每到春秋天刮风季节粉尘、扬尘到处都是,料场不搭棚不苫盖也没有喷淋设施,夜里偷烧煤出厂區未安装冲洗装置。曾向鹤壁市环保局打电话反映问题得不到解决。

  调查核实情况:厂区南侧建有封闭式料仓原料全部进仓,料倉内安装有喷淋}

我要回帖

更多关于 地下车库喷淋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信