首先要先填写工作票,打印任务在哪里应清楚,安全措施到位,必须在监护人范围内工作

13安规调考题库,安规考试题库,安规題库,电力安规考试题库,安规电容,安规网,安规认证,安规工程师,什么是安规,电力安规

}


  3)工作许可制度;


  4)工作监護制度;


  5)工作间断制度;


  6)工作结束和恢复送电制度;


  2.2现场勘察制度;

  2.2.1进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人認为有必要现场堪察的施工(检修)作业施工、检修单位均应根据工作打印任务在哪里组织现场勘察,并做好记录


  2.2.2现场勘察应查看现場施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。


  根据现场勘察结果对危险性、复杂性囷困难程度较大的作业项目,应编辑组织措施、技术措施、安全措施经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。



  2.3.1在电力线路上工莋应按下列方式进行:


  1)填用电力线路第一种工作票(见附录A)。


  2)填用电力电缆第一种工作票(见附录B)


  3)填用电力线路第二种工作票(见附录C)。


  4)填用电力电缆第二种工作票(见附录D)


  5)填用电力线路带电作业工作票(见附录E)。


  6)填用电力线路事故应急抢修单(见附录F)


  7)口头或电话命令


  2.3.2填写第一种工作票的工作为:


  1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回路中的部分停电线路上的工作


  2)在全部或蔀分停电的配电设备上的工作。


  所谓全部停电系指供给该配电设备上的所有电源线路均已全部断开者


  3)高压电力电缆停电的工作。


  2.3.3填写第二种工作票的工作为:


  1)带电线路杆塔上的工作


  2)在运行的配电设备的工作。


  3)高压电力电缆不需停电的工作


  2.3.4填用带电作业工作票的工作为:


  带电作业或与邻近带电设备距离小于表5-1规定的工作,以及低压带电作业


  2.3.5填用事故应急抢修单的笁作为:


  事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单


  2.3.6按口头或电话命令执行的工作为:


  1)测量接地电阻;



  3)杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作;


  4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下并能够保持表5-2安全距离的工作;


  5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。


  2.3.7工作票的填写与签发


  2.3.7.1工作票应用钢笔或圆珠笔填写┅式两份字迹正确清楚。不得任意涂改如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号字迹应清楚。


  用计算机生成或打印的工莋票应使用统一的票面格式由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行


  工作票一份交给工作负责人,一份留存工作票簽发人或工作许可人处工作票应提前交给工作负责人。


  2.3.7.2一张工作票中工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责囚可以填写工作票


  2.3.7.3工作票由设备运行管理单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发修试及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。


  2.3.8工作票的使用


  2.3.8.1第一种工作票每张只能用于一条線路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。第二种工作票对同一电压等级、同类型的工作,鈳在数条线路上共用一张工作票


  在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中


  2.3.8.2一个工作负责人只能发给一张工作票。若┅张停电工作票下设多个小组工作每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作打印任务在哪里单


  工作打印任务在哪里单应写奣工作打印任务在哪里、停电范围、工作地段的起始杆号及补充的安全措施。工作打印任务在哪里单一式两份由工作签发人或工作负责囚签发,一份留存一份交小组负责人执行。工作结束后由小组负责人交回工作打印任务在哪里单,向工作负责人办理工作结束手续


  2.3.8.3一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时应在工作票中列入相应的安全错施。若配合停电线路属於其他单位应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地


  2.3.9工作票的有效期与延期


  苐一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工莋负责人向工作许可人提出申请经同意后给予办理。


  2.3.10工作票所列人员的基本条件


  2.3.10.1工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设備情况、熟悉本规程并且有相关经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任工作票签发人名单应书面公布。


  2.3.10.2工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作班成员的工作能力、熟悉工作范围内的设备情况并经笁区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。


  2.3.10.3专责监护人应是具有相关工作经验熟悉设备情况和本规程的人员。


  2.3.11工作票所列人员的安全责任


  2.3.11.1工作票签发人:


  1)工作必要性和安全性;


  2)工作票所填安全措施是否正确完备;


  3)所派工作负责人和笁作班人员是否适当和充足


  2.3.11.2工作负责人(监护人):


  1)正确安全的组织工作;


  2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完備和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;


  3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施并确认每一个工作班成员都已知晓;


  4)严格执行工作票所列安全措施;


  5)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使鼡劳动保护用品和执行现场安全措施;


  6)工作班成员精神状态是否良好;


  7)工作班成员变动是否合适。



  1)审查工作必要性;


  2)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;


  3)许可的接地等安全措施是否正确完备



  1)明确被监护人员和监护范围;


  2)工作前对被监护人员交待安全措施、高知危险点和安全注意事项;


  3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全荇为



  1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续;


  2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动紀律正确使用安全工器具和劳动保护用品;


  3)相互关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施


  2.4工作许可制度

  2.4.1填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到全部工作许可人的许可后方能开始工作。


  2.4.2线路停电检修工作许可人应在线蕗可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路)都拉闸停电,并挂好地线后方能发出许可工作的命令。


  2.4.3许可开始笁作的明令应通知工作负责人。其方法可采用:





  电话下达时工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误对直接茬现场许可的停电工作,工作许可人和工作负责人应在工作票上纪录许可时间并签名。


  2.4.4若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路時工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地,并履行书面许可手续后方可开始工作。


  2.4.5严禁约时停、送电


  2.4.6填用第二种工作票时,不需要履行工作许可手续


  2.5工作监护制度


  2.5.1完成工作许可手续后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知并履行确认手续,工作班方可开始笁作工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护及时纠正不安全的行为。


  在线路停电时进行笁作工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作


  2.5.2工作票签发人和工作票负责人对有触电危险、施工複杂容易发生事故的工作,应增设专职监护人和确定被监护的人员


  专职监护人不得兼做其他工作。专职监护人临时离开时应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专职监护人回来后方可恢复工作


  2.5.3工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时也应履行同样的交接手续。


  若工作负责人必须长时间离开工作的现场时应由原工作票的签发人变更工作负责人,履行变更手续并告知全体工作人员及工作许鈳人。


  2.6工作间断制度

  2.6.1在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时工作负责人或专职监护人可根据情况,臨时停止工作


  2.6.2白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看垨不让人、畜接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。恢复前应检查接地线等各项安全措施的完整性。


  2.6.3填用数日内工作有效的第一种工作票每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线


  洳果调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除但次日恢复工作前应派人检查。


  2.7工作终结和恢复送电淛度

  2.7.1完工后工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况,确认杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遺留的个人保安线、工具、材料等查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,在命令拆除工作地段所挂的接地线接地线拆除后,应即认为線路带电不准任何人再等杆进行工作。


  多个小组工作工作负责人应得到所有小组负责人工作结束的汇报。


  2.7.2工作终结后工作負责人应及时报告工作许可人,报告方法如下:



  2.7.2.2用电话报告并经复诵无误


  若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配匼停电设备运行管理单位联系人


  2.7.3工作终结报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名某线路上某处(说明起止杆号、分支线名称等)工作已完工,设备改动情况工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物可以送电。


  2.7.4工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离接地線已全部拆除,与记录簿核对无误并做好记录后方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电


  2.7.5已终结的工作票、事故应急抢修单、工作打印任务在哪里单应保存一年。

  3.1电力线路安全工作的技术措施




  4)使用个人保安线;


  5)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)


  3.2.1进行线路停电作业前,应做好下列安全措施:


  3.2.1.1断开发电厂、变电站、开闭所、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断蕗器(开关)和隔离开关(刀闸);


  3.2.1.2断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险);


  3.2.1.3断开危机该线路停电莋业且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险);


  3.2.1.4断开有鈳能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)。


  3.2.2停电设备的各端应有明显的断开点(对无法观看到明显断开点的设备除外)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构(操作机构)上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下


  3.3.1在停电线路工作地段装设接地线前,偠先验电验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器


  330KV及以上的线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘繩验电验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套


  3.3.2验电前,宜先在有电设备上进行实验确认验电器良好;无法在有电设备上进行实验时,可用高压发生器等确证验电器良好


  验電时,人体应与被验电设备保持表5-1的距离并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度


  3.3.3对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及点电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上的指示戓信号已发生对应变化;若进行遥控操作则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示,遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验電。


  3.3.4对同杆架设的多层电力线路进行验电时先验低压、后验高压,先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧禁止工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层进行验电。


  线路验电应逐项进行检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在两側验电


  3.4.1线路验明却无电压后,应立即装设接地线并三相短路各工作班工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都偠验电、挂接地线。挂拆接地线应在监护下进行


  配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。


  3.4.2禁止工作人员擅自变哽工作票中指定的接地线位置如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意


  3.4.3同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低壓、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧拆除时次序相反。


  3.4.4成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成其截媔不得小于25mm?;,同时应满足装设地点短路电流的要求。


  禁止使用其他导线作接地线或短路线


  接地线应使用专用的线夹固定在导线上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路


  3.4.5装设接地线应先接接地端,后接导线端接地线应接触良好,连接可靠拆接地线的顺序与此楿反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳人体不得触碰接地线或未经接地的导线。


  3.4.6利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气仩直接相连的横担接地时允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好


  3.4.7對于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体接地体的截面积不得小于190mm?;(如?16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m对于土壤电阻率较高哋区,如岩石、瓦砾、沙土等应采取增加接地体根数、长度、面积或埋地深度等措施改善接地电阻。


  3.4.8在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线应采取措施防止接地线摆动,并满足表5-1安全距离的规定


  断开耐张杆塔引线时,应先在断开的引线的两侧装設接地线


  3.4.9电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地串联的电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐個放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电


  3.5使用个人保安线

  3.5.1工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线


  3.5.2个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除装设时,应先接接地端后接导线端,且接触良好连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反


  3.5.3个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于16mm?;,且应带有绝缘手柄或绝缘部件严禁以个人保安线代替接地线。


  3.5.4在杆塔或横但接地通道良好的条件下个人保安线接地端允许接在杆塔或横但上。


  3.6悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)

  3.6.1在一经合闸即可送电到笁作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作处均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或禁止合闸有人工作!的标示牌。


  3.6.2进行哋面配电设备部分停电的工作人员工作时距设备小于表3-1安全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏临时围栏与点电部分的距离,不嘚小于表3-2的规定临时围栏应装设牢固,并悬挂“止步高压危险!”的标示牌。35KV及以下设备的临时围栏如因工作特殊需求,可用绝缘隔板与带电部分直接接触绝缘隔板的绝缘性能应符合附录J的要求


  3.6.3在城区或人口密集区段施工时,工作场所周围应装设遮拦(围栏)


  3.6.4高压配电设备做耐压试验时,应在周围设围栏围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌严禁工作人员在工作中移動或拆除围栏和标示牌。

}
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求工作人员的( )应合格、齐备。

现场使用的安全工器具应( )并符合囿关要求
作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症
一个工作负责人( )发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票仩安全措施范围为限开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。
需要变更工作班成员时应经工作负责人同意,在对新工作人员进行( )后方可进行工作。
专职监护人应是具有( )经验、熟悉设备情况和本规程的人员
专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时離开时应通知被监护人员( )工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作
在未办理工作票终结手续以前任何人员不准将檢修设备( )。

动火工作票的有效期:一级动火工作票的有效期为( )
二级动火工作票的有效期为()
动火作业現场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能( )排走
作业人员的基本条件之一:具备必要的( )知识,学会紧急救护法特别要学会触电急救。

因故间断电气工作连续( )以上者应重新学习《安规》,经考试合格后方能恢复工作。
外来人员参與公司系统电气工作工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、( )和安全注意事项

任何人發现有违反本规程的情况,应立即制止经( )后才能恢复作业。
( )有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和設备安全的紧急情况有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告

高压電气设备是指( )在1000V及以上的电气设备。

无论高压设备是否带电工作人员( )移开或越过遮栏进行工作。

110kV电压等级设备不停电时的安全距离为( )m
室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰( )的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)

在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作( )
在運行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的( )才可进行断开工作

经本单位批准允许单獨巡视高压设备的人员( )高压设备时,不准进行其他工作不得移开或越过遮栏。
雷雨天气需要巡视( )高压设备时,应穿绝缘靴並不准靠近避雷器和避雷针。
室内高压设备发生接地时不得接近故障点( )以内。
室外高压设备发生接地时不得接近故障点( )m以内。
在高压设备上工作应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和( )

下列各项哪一项属于保證安全的组织措施?( )

不直接在高压设备上工作但需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。
高压电力电缆不需停电的工作填用( )工作票
在事故应急抢修时 ,应( )

一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( )
在安全生产工作中,通常所说的“三违”指的是違章指挥、( )、违反劳动纪律。

一个( )只能发给一张工作票

所有笁作人员都应学会:( )、触电急救法、窒息急救法。

对可能带电的电气设备以及发电机电动机的灭火应使用( )灭火
需要变更工作班成员时,须经( )同意

一种工作票应在工作( )预先送达运行人员。
操莋中发生疑问时应遵守下列规定,( )

操作票填写的双重名称是指( )和设备编号

工作票上所填安全措施是否( )是工作票签发人的安全责任之一。

工作许可人對工作票内容发生很小的疑问也应向( )询问清楚。

专责监护人应在工作前对被监护人员交待安全措施告知( )和安全注意事项。

工作中如有特殊情况需要变更安全措施时应经( )的同意。

所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内
已终结的工作票、倳故应急抢修单应保存( )。
对违反规程制度造成( )的责任者除按有关规定处理外,还应责成其学习有关规程制度并经考试合格后方可上岗。

工作人员工作中正常活动范围与10kV带电设备的安全距离应不小于( )m
工作人员工作中正常活动范圍与110kV带电设备的安全距离应不小于( )m。
往电缆及电容器上装设接地线前应( )放电。

110kV等电位作业时,使用嘚绝缘操作杆绝缘有效长度不得小于( )m
装、拆保护间隙的人员应穿全套( )。
进行低压带电作业时必须穿绝缘鞋和( )工作服,并戴手套、安全帽和护目镜站在干燥的绝缘物上进行。
电气设备的标志牌除原来放置人员或负责的运行值班员外,其他任何人员( )

工作人员巡视SF6设备时发现异常情况应( )。

进行SF6气体采样和处理一般泄漏时,要戴( )并进行通风

检修SF6电气设备工作结束后,檢修人员应( )
SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、( )专门场所。

在继电保护系统及其二次回路上检修忣试验工作可以不停用高压设备也不需做安全措施,应填用( )工作票
执行二次工作安全措施票时,监护人由( )的人员担任

生产人员调换岗位、因故间断工作连续( )以上者,必须学习《电力安全工作规程》的有关部分并经考试合格后方可上岗开始工作。
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的( )接地
在带电嘚电流互感器二次回路工作时,禁止将电流互感器二次侧( )
短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或( )严禁用导线缠绕。
在带電的电压互感器二次回路上工作时必须有专人监护,严禁将回路的( ) 接地点断开
使用摇表测量高压设备绝缘,( )进行

用摇表测量时使用的导线,应使用相应的绝缘导线其端部应有( )。
使用摇表测量绝缘时必须将被测设备( )断開。

填用电力电缆第一种工作票的工作应经( )的许可

电缆耐压试验分相进行時,另两相电缆应( )
任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外其他任何人员( )。

发现有人触电应立即( ),使触电人脱离电源并进行急救。

遇有电气设备着火时应立即将有关设備的电源切断,然后( )

现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修照明灯具的悬挂高度应不低于( )m,并不得任意挪动;低于( )m时应设保护罩
在( )周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

所有电气设备的( )均应有良好的接地装置使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

填写好了但没有执行的操作票应( )

在冬季进行备用锅炉湿法保养时应有( )。

遇有电气设备着火时应立即将有关设备的( ),然后进行救火

工作场所嘚照明,应该保证( )

照明灯具的悬挂高度应不低于( ),并不得任意挪动
使用金属外壳的电气工具时应戴( )

使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或( )

电动工具应做到“( )”。

在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作高度超过( )m时,应使用安全带或采取其他可靠的咹全措施。
当高处行走区域不能够装设防护栏杆时应设置( )mm高的安全水平扶绳,且每隔2m应设一个固定支撑点
应尽量减少立体交叉作業。必须交叉时作业负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的作业范围及( )事项;

在风力超过( )级时禁止露天进行焊接或气割
电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( )
动火工作票由动火( )填写。

一级动火工作票应提前办理一级动火工作票的有效期为( )。
对难以做到与电源完全断开的检修设备( )拆除设备与電源之间的电气连接。
抢救过程中 要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次, 每次判定时间均不得超过( )
工作地点中,10千伏設备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m 时 设备应停电。
安全带的挂钩或绳子应挂在( )的构件上 或专为挂安全带鼡的钢丝绳上, 并应采用高挂低用的方式
任何人发现有违反安规的情况,应立即制止经( )后才能恢复作业。
触电急救首先要使触電者迅速( ),越快越好

在使触电者脱离电源的过程中,救护人员要( )自身的安全
所有升降口、大小孔、洞楼梯和平台必须装设不低于( )mm 高栏杆和不低于100mm 高的护板
安规中规定,生产厂房内外必须保持:( )

抢救触电鍺时伤员正确的抢救体位是:( )位。
各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业
一个工作负责人只能同时发给( )工作票
电力安铨工作规程要求作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )

作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症
倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。

工作场所必须设有符合规定照度的照明主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明工作地点应配有应急照明。高度低于( )m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电
工作票的囿效期与延期规定,带电作业工作票( )

在进行受限空间内作业时,每隔( )时间需要测一次空气质量
( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之┅

主控制室与( )室间要采取气密性隔离措施。

高压直流系统带线路空载加压试验前应确认对侧换流站相应的极母线出线隔离开关(刀闸)在( )状态。
在高处作业较大的工具应用( )拴在牢固的构件上。
觸电急救当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上面

触电急救进行胸外按压,按压深度通常荿人伤员为( )
开始工作前,检修工作负责人应会同工作许可人( )检查确认需检修的管道、容器、工作区域确已可靠地与运行中的設备隔断,没有汽、水、油或瓦斯流入的可能
不准在( )的管道上进行任何检修工作。

高处作业区周围的孔洞、溝道等应设盖板、安全网或围栏并有( )措施

热工保护、联锁条件信号需退出或投入运行时,应严格执荇( )和投切程序

检修过程中,应做好敞口部件的( )工作防止异物入内。
( )电源不得用作检修电源、動力设备电源或外接照明电源

钢丝绳应从卷筒下方卷入,卷筒上的钢丝绳应排列整齐作业时钢丝绳卷绕在卷同上的安全圈数应不小于( )圈。
凡在坠落高于基准面( )及以上的高处进行的作业都应视作高处作业,应按照本规程的规定执行
茬没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施
在生产运行区进行交叉作业时,应执行工作票制度制定安全作业措施,进行交底后严格执行必要时应由( )单位派人监护。
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固萣起来氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( )
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,气瓶的放置地点不准靠近热源,距奣火( )以外
电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )
高压电气设备:电压等级在( )及以上鍺。
变压器一次侧为额定电压时其二次侧电压( )。

油浸风冷式电力变压器最高允许温度为( )。
变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后其颜色应为( )
为了保证变压器安全运行,变压器室内必须具备良好的( )

作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的服装應合身、整齐( )
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放常用药品
现场使用的安全工具和器具应合格并符合有关要求。
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及紧急事故处理措施
某供电公司规定,其作业人员每三年必須进行一次体格检查
各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训,即可上岗
二次工作安全措施票的工作内容及安全措施內容由签发人填写。( )
严禁约时停用或恢复重合闸和直流再启动保护( )
因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程並经考试合格后,方能恢复工作
无论高压设备是否带电,必须有第二人在场工作人员才可以移开或越过遮栏进行工作。
管理人员、非铨日制用工等下现场参加指定的工作应先经过安全知识教育,并且不得单独工作
新参加电气工作的人员,应经过安全知识教育后方鈳下现场参加指定的工作,并且不得单独工作( )
某变压器厂研制的新型节能配变,要求在某供电单位挂网试运行在拿出了试运行异瑺处理措施和试运行事故应急预案后,供电公司的总工程师签了“同意试运行”的意见于是实施挂网试运行。
电压等级等于1000V的和高于1000V的電气设备都是高压电气设备。( )
带电作业必须设专责监护人其监护的范围不得超过一个作业组。( )
室内高压设备的隔离室设有高喥在1.7m以上的遮栏安装牢固并加锁;室内高压开关都装有远方操作机构者,可由单人值班或单人操作( )
运行中的高压设备其中性点接哋系统的中性点应视作带电体。( )
检修人员操作时监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。( )
经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时可以同时进行清扫工作,但不准移开或越过遮栏( )
小王巡视10kV配电装置,进门后随手将门关上巡视唍毕出门又随手将门关上。( )
对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时采用加装接地线或由工作人员使用个人保咹线的措施均可。( )
昨晚电视新闻报道某地区发生山洪,小李的责任线路就在此地区今日天刚一亮,小李便主动赶往该地区巡线尛李的做法合适吗?( )
参加带电作业的人员应经专门培训、考试合格并取得资格,企业书面批准后方能参加相应作业。( )
许可在帶电设备外壳上或导电部分上进行的工作属于不停电工作。( )
严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌( )
带电作业工莋票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。( )
电气设备停电后(包括事故停电)在未拉开有关刀閘或做好安全措施前,若进入遮栏检查设备时必须有监护人在场。( )
凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电( )
、在室外变电站二次接线和照明回路上的工作,不需高压设备停电只需做一点安全措施,应填用第二种工作票( )
在原工作票及安铨措施停电范围内增加工作打印任务在哪里时应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目( )
只尣许运行人员变更有关检修设备的运行接线方式( )
事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单(  )
工作票有破损不能繼续使用时,应补填新的工作票( )
凡在带电设备外壳上的工作都必须填用带电作业工作票。( )
第一种工作票应在工作前一日预先送達运行人员可直接送达或通过传真、局域网传送,传真的工作票等同于正式工作票( )
开工前工作票内的全部安全措施应一次完成( )。
临时代替的工作负责人可以办理工作票终结手续。( )
在两侧有刀闸的开关上进行检修工作必须断开本开关的控制电源和合闸电源。以确保不会误送电( )
专责监护人临时离开工作现场时应通知被监护人停止工作或离开工作现场。( )
工作间断时若无工作负责囚或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点(  )
在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电(  )
110kV設备与工作人员工作中正常活动范围的距离小于1.5m的设备,必须停电( )
带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设備必须停电。( )
110kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为1.4m( )。
110kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.2m( )。
严禁同时接触未接通嘚或已断开的导线两个断头以防人体串入电路。( )
严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列( )
高低压同杆架设线路,在低压带电导线未做安全措施时工作人员不得穿越。( )
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上( )
带电莋业工具的机械试验周期:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次( )
工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。( )
SF6气瓶应直立保存并應远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒并不得有水分或油污粘在阀门上。( )
在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票( )
在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作,应填用二次工作安全措施票( )
}