用500V摇表两人操作。
把电缆两端從设备上拆下
操作摇表每分钟120转。
把L表笔分别接触BC相
添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:1598
电动式兆欧表与手摇式兆欧表测量绝缘电阻的方法完全相同数字式兆欧表测量时按照说明书进行测量更为简便、直观,因篇幅有限这里只以手摇式兆欧表为例进行介绍。 使用手摇式兆欧表测量电缆绝缘电阻的步骤导体对地或对金属屏蔽层间绝缘电阻的步骤如下:(1)測试前检查将兆欧表放置平稳,转动兆欧表把手此时兆欧表指针应指在“∞”的
电动式兆欧表与手摇式兆欧表测量绝缘电阻的方法完铨相同,数字式兆欧表测量时按照说明书进行测量更为简便、直观因篇幅有限,这里只以手摇式兆欧表为例进行介绍
使用手摇式兆欧表测量电缆绝缘电阻的步骤导体对地或对金属屏蔽层间绝缘电阻的步骤如下:
(1)测试前检查。将兆欧表放置平稳转动兆欧表把手,此时兆歐表指针应指在“∞”的位置否则应调节“∞”旋钮使指针指到“D。”的位置然后将兆欧表的“线路(L)”与“接地(E)”端子短接,此时指針应指在“0”的位置否则应调节“0”旋钮使指针指到“0”的位置。
(2)接线将兆欧表“接地(E)”端子与接地线或金属屏蔽层相连接,将“线蕗(L)”端子与电缆一相导体相连接如图6-6所示。
(3)测试转动兆欧表把手,使转速达到并保持120r/min转速记录下该相导体对地或金属屏蔽的绝缘电阻值。读取绝缘电阻值后应一边慢摇,一边断开兆欧表“线路(L)”端子与电缆A相导体之间的连接然后停止转动把手,再断开兆欧表“接哋(E)”端子与接地线或金属屏蔽层的连接其目的是避免电缆线路上剩余电荷的反冲造成兆欧表损坏。将电缆充分放电后再按上述步骤测試电缆其他两相导体对地的绝缘电阻值。
(4)如电缆终端套管表面泄漏很大无法使其减少影响测量的准确性或无法判断电缆内部绝缘的好坏時,可将兆欧表“屏蔽(G)”端子与电缆的铜屏蔽相连接将表面的影响消除。
(5)测量电缆导体之间的绝缘电阻时方法步骤不变,只是接线时兆欧表“线路(L)”端子、“接地(E)”端子分别与电缆的两相导体(如先测量A、B两相)相连接将兆欧表“屏蔽(G)”端子与电缆的铜屏蔽相连接,測量完A、B两相电缆导体之间的绝缘电阻后再测量A、C相(或B、C相)之间的绝缘电阻,最后再测量B、C相(或A、C相)之间的绝缘电阻
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。