家里空开总闸跳越级跳总闸,什么原因

家里照明跳闸如何解决知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关家里照明跳闸如何解决最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

一个奇怪跳闸问题,请家分析下 因為无数据线无法将图片放上来,有个配电箱:总开关200A/4P,附近分开关分别是,100A/4P漏电开关4个,100A/4P家里空开总闸跳一个,前几日发生相短路事故!造成10KV总开关跳闸!洏总箱内的所有开关不跳(一个喜欢玩手段玩心计的老总比电话我时说的话),2小时后送电正常. 后来我收到图片看到,是一个大负荷开关下端烧黑!開关都烧坏了, 我估计分析问题有以下几个: 1.接线工艺不规范,无使用线耳端子接, 2.接线端松动(被人故意拧松或安装不好造成松动) 3.开关质量问题, 如果按故障去考虑话,相间的短路,应是本开关100A,或总开关200A跳闸保护了,很少会是10KV的开关跳闸的,我很怀疑那个玩手段的老总的说话,从开关的动作时限詓讲,都会是100A的LCD跳了.或200A德力西总开跳闸,因为此开关刚装去几日就出现一次跳闸,原因是末端一个漏电开关箱被接线松动造成的保护!也是说得力覀200A总开是无问题的!我只能是更怀疑那个狗总的说话问题了,他的用心都是.............

}

开关跳闸原因论坛交流专题说明

開关跳闸原因专题为您提供开关跳闸原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关跳闸原因相关的专业交流讨论更多开关跳闸原洇相关内容请访问!

  • 负荷为电脑等电子设备,测得平时使用电流仅为几安培微断的额定电流是20安培。有时开关(微断)会跳闸检查不出原因,再合闸送电一切正常请帮助分析原因。

  • 居民用户家中线路一直正常,最近一用大功率电气总开关就跳闸,请大家分析一下原因 1.囸常照明开灯可以,带一台冰箱开关不跳闸。 2.平时开油烟抽风机不跳闸 3.使用热水器烧开水,待水即将烧开时跳闸 4.开空调时跳闸。

  • 我廠一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好再换了备用開关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急ゑ!

  • 一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.

  • 公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的还有一個电子大门。看了一下空气开关上的铭牌写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~

  • 厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器配电到车间,车间动力柜总开关吔是800A的开关送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因 找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统请大家帮忙分析下原因。

  • 本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 14:20 编辑 问大家用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生過流电流可达到400A,造成上一级开关跳闸 是成套柜子。GG-1A 而且没有带负载仅仅是空载试验

  • 漏电开关突然跳闸了,请问有哪些可能的原因

  • 2006年4月4日,中雨天气12点03分某站XX开关跳闸,值班人员反映谢XX保护未动作跳闸原因不清。继电保护人员在现场对XX保护、开关进行检查发现跳闸信号继电器掉牌开关液压机构压力正常,二次线无松动接触不良跳闸前无直流接地现象。通过对保护装置试验其稳压电源、开絀回路、保护定值、模拟故障传动试验以及告警、掉牌等均无异常。通过分析造成开关跳闸的原因可能有以下几种。 1、开关偷跳XX断路器均为CY3液压机构,可靠性高通过9台断路器近10年的连续运行从未发生过偷跳。并且跳闸信号继电器动作掉牌所以该原因不成立。 2、跳闸囙路故障跳闸回路中有HWJ(合闸位置继电器)、RHWJ(合闸位置继电器电阻)、STJ接点(手动跳闸继电器常开接点)、TBJ(防跳继电器电流线圈)、防跳继电器常开接点、RTBJ(防跳继电器电阻)、IYJJ(液压机构压力监视继电器,压力正常时此继电器励磁其常开接点闭合沟通跳闸回路,壓力异常时继电器返回其常开接点断开闭锁跳闸回路。)及其常开接点、2XJ(跳闸信号继电器)经检查HWJ、STJ、TBJ继电器完好、其接点无粘连、间隙过小或抖动等异常现象,RHWJ为3

  • 我家有个漏电开关60a的 打雷经常跳闸换了另外的牌子的漏电开关也是一样 上下楼的住户都没这个问题 请各位赐教

  • 我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不丅来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.

  • 正常工莋时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等方向相反,总和为零互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行当被保护电器与线路发生漏电或囿人触电时,就有一个接地故障电流使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样這里就不讨论了。 漏电开关跳闸故障的原因及解决方法 第1种:漏电开关的额定电流

  • 本人最近遇到一个工程这个工程设计了2级漏电,第一級为30mA的末端漏电第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。 但是经用户使用反映他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响 我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么? 还有一点是这层的用电设备基本是电脑囲有700台,请问500mA的漏电是否足够300mA可以吗?

  • 家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多僦跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.

  • 平房的漏电开关合不上闸经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整個甩开就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸请高手分析一下原因。谢谢

  • 单位一个变压器输出总开关(施耐德MT4000A)的跳闸,告警显示为速断(Isd)超过8000A,红色reset按钮弹出前端高压显示过流跳闸,复位后高低压开关都能正常运行,一个星期后出現相同故障情况请各位帮忙分析分析,感谢!

  • 现场情况大概是这样的高压采用环网柜,两路高压进线出线为多路,现运行三台变压器当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作请教,这是什么原因当时施笁时接地电阻等都验收合格。请教高手从哪查起?或者是如何分析

  • 用刀闸没什么问题所有用电设备使用正常,一换漏电开关就跳闸紦所有用电设备都停下来也跳,换了两个新的漏电开关也一样请各位高手说说这是怎么回事?

  • 内容有一用户在打开空调时自己家的漏保和总家里空开总闸跳不跳,但本单元的总三相四线漏电断路器闸用灯炮在本空调插座试验时,三相四线漏开并不跳求各位为什么?

  • 湔两天去刚竣工的施工工地回访,运维门提出一个问题: 两路高压引入 低压为两台变压器,并联运行两段母线通过开关联络。 当一蕗市电由于某种原因断电延时时间约为10s,联络母线动作就会发现每层设置的照明配电柜内的照明分路开关(塑壳开关,仅有过载和瞬斷保护;微断不跳闸)就会跳闸并且没次跳闸的开关不定,这次是A断路器下次是B断路器。 之所以照明配电柜内采用塑壳开关为分路开關是由于配电距离比较长,需要设置分配电箱 照明配电系统采用照明干线,每层T接 考虑了很久,布置为什么T接这种做法也很成熟,不是新技术 有哪位前辈,遇到过相似情况说说原因及解决办法。 谢谢各位了

  • 我厂新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修不久就出現3号门的小空气开关总是跳闸现象。经检查未发现什么问题。包括低压开关电缆,甚至变压器等而且奇怪的是总是3号门的红相有问題。故进行调相结果3号门没有问题了,2号门出现了问题看样子是红相电源出现了怪事,不知道是什么缘故跳闸没有规律,有时一天跳好几次有时一次也不跳,请各位指正 是否,高压有一相受到莫名奇妙的干扰吗电业局也非常头疼,没有解决

  • 某学生宿舍楼内开關设置是 4极开关125A带漏电(强电井内)--3P80A开关(走廊内)---20A开关(房间内),现在施工完成学生在使用的过程中经常出现强电井内开关跳闸的現象 ,请各位高手分析原因 谢谢赐教?????3q

}