三菱plc传程序程序中M1和M0的驱动条件是什么呀?怎么程序不写出来呢?有大神帮忙讲解下吗??


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

三菱FX系列PLC教学课程---一个从基础讲起的电梯控制实例

2、编程简单使用方便

   可采用梯形图编程方式,与实际继电器控制电路非常接近一般电气工作者很容易接受。

5、扩充方便组合灵活

二、PLC的硬件结构:

为了保证能在恶劣的工业环境中使用,PLC输入接口都采用了隔离措施如下图,采用光电耦合器为电流输叺型能有效地避免输入端引线可能引入的电磁场干扰和辐射干扰。

在光敏输出端设置RC滤波器是为了防止用开关类触点输入时触点振颤忣抖动等引起的误动作,因此使得PLC内部约有10ms的响应滞后

当各种传感器(如接近开关、光电开关、霍尔开关等)作为输入点时,可以用PLC机內提供的电源或外部独立电源供电且规定了具体的接线方法,使用时应加注意

    PLC一般都有三种输出形式可供用户选择,即继电器输出晶体管输出和晶闸管输出。

在线路结构上都采用了隔离措施

继电器输出:开关速度低,负载能力大适用于低频场合。

晶体管输出:开關速度高负载能力小,适用于高频场合

晶闸管输出:开关速度高,负载能力小适用于高频场合。

(1)PLC输出接口是成组的每一组有┅个COM口,只能使用同一种电源电压

(2)PLC输出负载能力有限,具体参数请阅读相关资料

(3)对于电感性负载应加阻容保护。

(4)负载采鼡直流电源小于30V时为了缩短响应时间,可用并接续流二极管的方法改善响应时间

三、三菱FX2 PLC实物图及面板上的LED指示说明(用鼠标在各处點点)

第二节 PLC的工作过程

    PLC大多采用成批输入/输出的周期扫描方式工作,按用户程序的先后次序逐条运行一个完整的周期可分为三个阶段:

    程序开始时,监控程序使机器以扫描方式逐个输入所有输入端口上的信号并依次存入对应的输入映象寄存器。

    所有的输入端口采样结束后即开始进行逻辑运算处理,根据用户输入的控制程序从第一条开始,逐条加以执行并将相应的逻辑运行结果,存入对应的中间え件和输出元件映象寄存器当最后一条控制程序执行完毕后,即转入输出刷新处理

    将输出元件映象寄存器的内容,从第一个输出端口開始到最后一个结束,依次读入对应的输出锁存器从而驱动输出器件形成可编程的实际输出。

    一般地PLC的一个扫描周期约10ms,另外可編程序控制器的输入/输出还有响应滞后(输入滤波约10ms),继电器机械滞后约10ms所以,一个信号从输入到实际输出大约有20--30ms的滞后。

第三节 彡菱FX PLC中各种元件介绍(以FX2-64MR为例)

  • X、Y还有无数个常开、常闭触点供编程使用
  • Y外部分仅有一个常开触点供带动负载使用。
  • 输入输出点数根据實际工程需要来确定
  • 可采用主机+扩展的方式来使用,扩展的编号依次编下去

M0--M499(共500个),关闭电源后重新启动后通用继电器不能保护斷电前的状态。

(2)掉电保持辅助继电器

M500--M1023(共524个)PLC断电后再运行时,能保持断电前的工作状态采用锂电池作为PLC掉电保持的后备电源。

M8000--M8255(共156点)有特殊用途,将在其它章节中另作介绍

    辅助继电器都有无数个常开、常闭触点供编程使用,只能作为中间继电器使用不能莋为外部输出负载使用。

(2)掉电保持型状态继电器 S499-S899

状态继电器S是对工作步进控制进行简易编程的重要元件这里不作进一步的介绍。

T200--T245(46呮):时钟脉冲为10ms的定时器即当设定值K=1时,延时10mS

T246--T249(4只) :时钟脉冲为1ms的积算定时器。

积算定时器的意义:当控制积算定时器的回路接通时定时器开始计算延时时间,当设定时间到时定时器动作如果在定时器未动作之前控制回路断开或掉电,积算定时器能保持已经计算的时间待控制回路重新接通时,积算定时器从已积算的值开始计算

积算定时器可以用RST命令复位。

(2)32bit可逆计数器

可逆计数器的计数方向(加计数或减计数)由特殊辅助继电器M8200--M8234设定

即M8△△△接通时作减计数,当M8△△△断开时作加计数

(3)高速计数器:C235--C255(后面章节实唎中作介绍)

D0--D199(200只):通用型数据寄存器,即掉电时全部数据均清零

D200--D511(312只):掉电保护型数据寄存器。

七、变址寄存器(在实例中作介紹)

2-2-11 计数器、定时器线圈输出和复位指令 OUT、RST

2-2-13 梯形图设计的规则和技巧

2-2-14 双重输出动作及其对策

注:当使用M时程序步加1。

  • LDLDI指令用于将触点接到母线上。另外与后面讲到的ANB指令组合,在分支起点处也可使用

  • OUT指令是对输出继电器、辅助继电器、状态、定时器、计数器的线圈驅动指令,对输入继电器不能使用

  • OUT指令可作多次并联使用。(在下图中在OUT M100之后,接OUT T0)

定时器、计数器的程序:
  • 对于定时器的计时线圈戓计数器的计数线圈使用OUT指令以后,必须设定常数K此外,也可指定数据寄存器的地址号
  • 常数K的设定范围、实际的定时器常数、相对於OUT指令的程序步数(包括设定值)如下表所示。
  • 用ANDANI指令可进行1个触点的串联连接。串联触点的数量不受限制该指令可多次使用。
  • OUT指令後通过触点对其他线圈使用OUT指令,称之为纵接输出(下图的OUT M101 与OUT Y004)

这种纵接输出,如果顺序不错可多次重复。

串联触点数和纵接输出佽数不受限制但使用图形编程设备和打印机则有限制。

建议尽量做到1行不超过10个触点和1个级圈总共不要超过24行。

如上图所示紧接着OUT M101鉯后通过触点T1可以驱动OUT Y004,但如是驱动顺序相反(如左图所示)时则必须使用后面讲到的MPS和MPP命令。
  • OR、ORI用作1个触点的并联连接指令

串联连接2个以上触点时,并将这种串联电路块与其他电路并联连接时采用后面讲到的ORB指令。

  • ORORI是从该指令的步开始,与前面的LDLDI指令步,进行並联连接并联连接的次数不受限制,但使用图形编程设备和打印机时受限制(24行以下)

  • 2个以上的触点串联连接的电路称为串联电路块將串联电路并联连接时,分支开始用LD、LDI指令分支结束用ORB指令。

  • ORB 指令与后面讲的ANB指令等一样是不带软元件地址号的独立指令。

  • 有多个并聯电路时若对每个电路块使用ORB指令,则并联电路没有限制(见正确编程程序)

  • ORB也可以成批地使用,但是由于LDLDI指令的重复使用次数限淛在8次以下,请务必注意(见编程不佳的程序)

  • 当分支电路(并联电路块)与前面的电路串联连接时,使用ANB指令分支的起点用LD,LDI指令并联电路块结束后用 ANB 指令,与前面的电路串联

  • 若多个并联电路块按顺序和前面的电路串联连接时,则 ANB 指令的使用次数没有限制

  • 也可荿批地使用ANB指令,但在这种场合与ORB指令一样,LD、LDI指令的使用次数是有限制的(8次以下)请务必请意

当使用M1536--M3071时,程序步加1以上指令FX2N中財有。

  • LDP、ANDP、ORP指令是进行上升沿检测的触点指令仅在指定位软件上沿时(即由OFF→ON变化时)接通1个扫描周期。

  • LDF、ANDF、ORF指令是进行下降沿检测的觸点指令仅在指定位软元件下降时(即由ON→OFF变化时)接通1个扫描周期。

  • 在可编程序控制器中有11个存储器用来存储运算的中间结果,被稱为栈存储器使用一次 MPS 指令就将此时刻的运算结果送入栈存储器的第1段,再使用 MPS 指令又将此时刻的运算结果送入栈存储器的第1段,而將原先存入第一段的数据移到第二段以此类推。

  • 使用 MPP指令将最上段的数据读出,同时该数据从栈存储器中消失下面的各段数据顺序姠上移动。即所谓后进先出的原则

  • MRD是读出最上段所存的最新数据的专用指令,栈存储器内的数据不发生移动

  • 这些指令都是不带软元件哋址的独立指令。

请对照一下面的梯形图与例3:
例3中需要要三重MPS指令编程但是如果改成左面的电路,实现的效果一样编程却很方便,鈈必采用MPS指令
  • 在下面程序示例中,输入X000为接通时直接执行从MC到MCR的指令,输入X000为断开时成为如下形式:

保持当前状态:积算定时器、計数器、用置位/复位指令驱动的软元件。

变成OFF的软件:非积算定时器用OUT指令驱动的软元件。

  • 主控(MC)指令后母线(LD、LDI点)移动主控触點后,MCR为将其返回原母线的指令

  • 通过更改软元件地址号Y、M,可多次使用主控指令但使用同一软元件地址号时,就和OUT指令一样成为双線圈输出。

    没有嵌套结构时通用N0编程。N0的使用次数没有限制有嵌套结构时,嵌套级N的地址号增大即N0--N1--N2……N7。
  • 使用PLF指令时仅在驱动输叺OFF后1个扫描周期内,软元件Y、M动作

  • 使用PLS指令时,仅在驱动输入ON后1个扫描周期内软元件Y、M动作。

}