三相笼型电动机正反转互锁含有电气互锁的正反转的控制线路补充完整,并使其配备零压、短路、过载保护

电气控制技术与PLC(电气控制部分Φ期考核测试题)本卷共1页共12小题,试卷满分150分考试时间120分钟

一、简单设计题(5小题,每小题9分共45分)

1、画出带有热继电器过载保護的笼型异步电动机正反转互锁正常起动运转的控制线路。

2、画出具有双重互锁的异步电动机正反转互锁正、反转控制线路

3、某三相笼型异步电动机正反转互锁单向运转,要求起动电流不能过大制动时要快速停车。试设计主电路和控制电路并要求有必要的保护。

4、某彡相笼型异步电动机正反转互锁可正反转要求降压起动,快速停车试设计主电路和控制电路,并要求有必要的保护

5、试设计一个采取两地操作的点动与连续运转的电路图。

二、综合设计题(7小题每小题15分,共105分)

6、试设计一控制电路要求:按下按钮SB,电动机正反轉互锁M正转;松开SBM反转,1min后M 自动停止画出其控制线路。

7、试设计两台笼型电动机正反转互锁M1、M2的顺序起动停止的控制线路

(1)M1、M2能顺序起动,并能同时或分别停止

(2)M1起动后M2起动,M1可点动M2可单独停止。

8、设计一个控制电路要求第一台电动机正反转互锁起动10s以后,第二台電动机正反转互锁自动起动运行5s后,第一台电动机正反转互锁停止同时第三台电动机正反转互锁自动起动;运行15s后,全部电动机正反轉互锁停止

9、设计一控制电路,控制一台电动机正反转互锁要求:

(1)可正反转;(2)两处起停控制;(3)可反接制动;(4)有短路和过载保护。

10、某機床主轴由一台三相笼型异步电动机正反转互锁拖动润滑油泵由另一台三相笼型异步电动机正反转互锁拖动,均采用直接起动要求是:

(1)主轴必须在润滑油泵起动后,才能起动;

(2)主轴为正、反向运转为调试方便,要求能正、反向点动;

(3)主轴停止后才允许润滑油泵停止;

(4)具有必要的电气保护。

试设计主电路和控制电路

11、M1和M2均为三相笼型异步电动机正反转互锁,可直接起动按下列要求设计主电路和控淛电路:

(1)M1先起动,经一段时间后M2自行起动;

(2)M2起动后,M1立即停车;

12、现有一双速电动机正反转互锁试按下述要求设计控制线路:

(1)分别用兩个按钮操作电动机正反转互锁的高速起动和低速起动,用一个总停按钮操作电动机正反转互锁的停止;

(2)起动高速时应先接成低速然后經延时后再换接到高速;

(3)应有短路保护和过载保护。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
正反转控制电路作为控制的基礎经典电路,在实际生产中的应用非常广泛比如起重机,传输带等下面我们从简单到复杂来介绍一下三项正反转控制电路的原理图和動作原理。(三个)


a图:特点:如果同时按下SB2和SB3KM1和KM2线圈就会同时通电,其主触点闭合造成两相短路因此,这种电路不能采用
第二种 電气正反装原理图


特点:(b)图将KM1、KM2常闭辅触点串接在对方线圈电路中,形成相互制约的控制称为互锁或联锁控制。这种利用(或)常閉触点的互锁又称为电气互锁该电路欲使电动机正反转互锁由正转到反转,或由反转到正转必须先按下停止按钮而后再反向起动。
(b)的线路只能实现“正-停-反”或者“反-停-正”控制这对需要频繁改变电动机正反转互锁运转方向的机械设备来说,是很不方便的
第三種 双重互锁正反转电气原理图


特点:在图(b)电路基础上将正转起动按钮SB2与反转起动按钮SB3的常闭触点串接在对方常开触点电路中,利用按鈕的常开、常闭触点的机械连接在电路中互相制约的接法,称为机械互锁这种具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的電动机正反转互锁正反转控制电路,它既可实现“正-停-反-停”控制又可实现“正-反-停”控制。
为了实现电动机正反转互锁的正、反转┅般采用两个接触器切换三相电动机正反转互锁接入电源的相序即可。如下图图中采用KM1和KM2两个常闭触点互锁的电动机正反转互锁正、反轉控制电路。互锁的目的是不让两个接触器同时吸合如果两个接触器同时吸合会造成三相电源短路。


图中的QS是闸刀开关FU1是主电路保险絲,FU2是控制电路保险丝FR是热继电保护器。
先看正向起动合上QS,按下正向起动按钮SB1KM1线圈得电使接触器KM1主触点吸合,电动机正反转互锁嘚电正向动转此的电动机正反转互锁工作的电源相序为L1、L2、L3。接触器KM1吸合的同时也断开了电路中的常闭触点KM1这就断开了反向起动按钮嘚SB2的通路,这是按下SB2KM2也不会吸合。
再分析一下反转的工作原理合上QS,按下SB2KM2线圈得电使接触器KM2吸合,这时电动机正反转互锁工作的电源就是把L1和L3颠倒了相序成了L3、L2、L1了,所以电动机正反转互锁就得朝另一个方向运行了当然也不能忘了让常闭触点KM2断了SB1的后路,不然KM1和KM2哃时工作就不得了了

}