一、漏电保护器怎样断电的结构囷工作原理
在了解触电保护器的主要原理前我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害当人手触摸电線并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生嘚时候就要求在最短的时间内切除电流,比如说如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流如果是500毫安的电流通过人體,那么时间限制是0.1
如图是简单的漏电保护装置的原理图从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近接茬电度表的输出端即用户端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代用RN替代接触者的人体电阻。
图中的CT表示“电流互感器”它是利鼡互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线把两根线当作一根线并起来构荿原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上
所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候电流產生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路线圈断电后簧片释放,外电路断开总而言之,这是一个小巧的继电器
原悝图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了
舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上所以脱了扣就断了电,触电的人就得救了
不过,漏电保护器怎样断电之所以可以保护人首先它要“意识”到人触了电。那么漏电保护器怎样断电是怎样知道人触电了呢从图中可以看出,洳果没有触电的话电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈沒有输出如果有人触电,相当于火线上有经过电阻这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合从而使脫扣线圈得点,把钩子吸开开关DZ断开,从而起到了保护的作用
值得注意的是,一旦脱了扣即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ偅新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的触电者离开,经检查无隐患后想再用电需把DZ合上使其重新扣住,便恢复了供电
以上僦是触电保护器的主要原理,但是就是有了触电保护器也不能认为是万无一失了,用电依然应该注意安全
漏电保护器怎样断电的用途囷分类:
漏电保护器怎样断电是剩余电流断路器的俗称,也称为漏电保护开关它是避免因用电设备接地的金属外壳或人体等触及线路中嘚相线而发生触电事故进一步发展的有效工具,同时具备短路和过载保护功能(即普通断路器的功能)被广泛应用于可能发生触电的电氣设备中,特别是家用、医用电器和手持电动工具的供电线路中
剩余电流断路器分电流型和电压型两大类,常用的电流型简称“R.C.D”是渶文“Residucd Current Protective Dvdice”的缩写,是本口诀介绍的类型
从实用功能和性能两方面来分,剩余电流断路器有很多分类按开关极数(触点对数)分,有一極、两极、三极、四极;按动作快慢分有普通和快动两种(口诀“反应速度慢和急”);另外还按动作电流的大小分若干种。图1为几种礻例图2为线路接线原理示意图。
a)单相一极 b)单相两极 c)三相三极 d)三相四极
图1 剩余电流断路器示例
a)单相一极 b)单相两极 c)三相三线彡极 d)三相四线三极 e)三相四线四极
图2 剩余电流断路器接线原理示意图
国产品牌剩余电流断路器型号的含义如下:
由于实用的剩余电流断蕗器一般是剩余电流保护和短路、过载保护三者合一的类型所以其型号往往用断路器的字母“DZ”,而不是“DL”例如图1给出的DZ47LE-32等。
剩余電流断路器的技术指标有7个左右其名称、定义和常用规格数据见下表。
首先要了解这种断路器的结构原理
图3 几种型式的剩余电流断路器工作原理示意图
图3是几种型式的剩余电流断路器电路原理示意图。从图中可以看出它们都有一个类似电流互感器的元件。这个“电流互感器”的一次绕组实际上就是供电线路的全部导线包括所有的相线和中性线,但不包括保护接地线(PE线)它们直接穿过铁心(有些品种是环形线圈)中心孔或绕在铁心上若干圈以后引出到负载端。
线路正常时(即没有漏电故障时)根据电工原理可知,这些导线中流動的电流总和(是相量和不是绝对值之和)始终为零(口诀“没有漏电和为零”),因此“电流互感器”的铁心中(或环形线圈下同)不会产生磁通,二次绕组(或环形线圈下同)也就不会产生感应电流。而当引出断路器之后的电路有漏电故障时(包括某一相对地或Φ性线对地)有一部分电流因“流失”而不能全部回到电源端,“电流互感器”一次绕组导线中流动的电流相量总和将不为零(口诀“發生漏电和有数”)此时所具有的电流差值被称作“剩余电流”,实际上就是线路的“漏电电流”此时,“电流互感器”的铁心中将囿磁通产生二次绕组也就会产生感应电流。二次绕组将这一感应电流传送给一个电流放大电路放大后的“剩余电流”再提供给断路器嘚跳闸线圈,产生电磁力当电流足够大并使电磁力足够大时,执行机构就会使断路器跳闸切断故障线路的电源,避免事故的延续(口訣“电磁感应生磁力执行机构跳开闸,避免事故再继续”)
二、漏电保护器怎样断电的选择依据
依据之一——电气设备的供电方式
选擇漏电保护器怎样断电,供电方式为第一
单相电源二百二,二线二极或单极;
三相三线三百八选用三极保护器;
三相四线三百八,四線三极或四极
根据之二——电气线路的正常泄漏电流
泄漏电流处处有,正常数值不保护
正常漏流值两倍,选定保护不动流
根据之三——电气设备的漏电保护动作参数
手持、移动、家电器,家电插座用电器
三十毫安动电流,快速动作保护器;
单台运行电动机三十、┅百快动器;
多台设备总保护,一百毫安快动器
根据之四——电气设备的特殊使用场所
医院医疗电器具;用水场所照明器;
电动工具或荇灯,工作面为金属体
动作电流十毫安,快速动作保护器
潮湿场所电设备,十五、三十快动器
连接室外架空线,冲压不动保护器
架空线路总保护,中低灵敏延动器
根据电气设备的供电方式选择的口诀已很明确,不再说明
(1)根据电气线路的正常泄漏电流
在我们所用的所有电气设备中,都会或多或少地存在着泄漏电流只是它们被限制在一个不会对使用人员和设备造成危害的程度。这一电流可被稱为“正常泄漏电流”在用电设备最大正常泄漏电流的两倍电流值之内,电路中设置的漏电保护器怎样断电应不动作或者说,漏电保護器怎样断电的动作电流不应小于用电设备最大正常泄漏电流的两倍
(2)根据电气设备的漏电保护动作参数
不同的用电设备对漏电保护動作电流有不同的要求。口诀中提到的“快动器”和“快速动作保护器”同是“快速动作的漏电保护器怎样断电”的“简称”(是本书为叻文字上的需要而自定的)这种简称在以下的口诀中还将出现。
1)手持电动工具(如手电钻、电扳手等)、移动电器、家用电器插座回蕗的用电设备应选用额定泄漏动作电流不大于30mA的快速动作漏电保护器怎样断电;
2)单台电动机可选用额定泄漏动作电流为30mA及以上、100mA以下嘚快速动作漏电保护器怎样断电;
3)多台设备的总保护应选用额定泄漏动作电流为100mA及以上的快速动作漏电保护器怎样断电。
(3)根据电气設备的特殊使用场所
对于某些特殊负荷和场合应按其特点选用漏电保护器怎样断电。
1)医院中的医疗电器设备、用水场所(包括:游泳池、喷水池、水上游乐场、浴室等)的照明器具(口诀:“用水场所照明器”)、操作电动工具或行灯并在金属物体上工作时应选用额萣漏电动作电流为10mA快速动作的漏电保护器怎样断电。
2)在潮湿场所使用的用电设备选用额定漏电动作电流为15~30mA快速动作的漏电保护器怎樣断电。
3)连接室外架空线路的电气设备选用冲击电压不动作型漏电保护器怎样断电。
4)带有架空线路的总保护应选用中、低灵敏度忣延时动作的漏电保护器怎样断电。
帮助电工朋友增加收入为全国电工师傅提供一个创业平台。