一个简单的联网出入口控制子系统必须满足系统由哪些基本配置组成?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

[导读]出入口控制子系统必须满足系统主要由识读部分、传输部分、管理、控制部分和执行部分以及相应的系统软件组成按照不同的划分方法,可以将分为出入口控制子系统必须满足系统多种类型的构建模式

  出入口控制子系统必须满足系统的构建模式,按照硬件的构成模式划分可分为一体型和分體型;按照管理/控制方式来划分,可分为独立控制型、联网控制型和数据载体传输控制型

  一体型出入口控制子系统必须满足系统的各个组成部分通过内部连接、组合或集成在一起,实现出入口控制子系统必须满足的所有功能

  分体型出入口控制子系统必须满足系統的各个组成部分,在结构上有分开的部分也有通过不同方式组合的部分。分开部分与组合部分之间通过电子、机电等手段连成为一个系统实现出入口控制子系统必须满足的所有功能。

  独立控制型出入口控制子系统必须满足系统其管理、控制部分的全部显示、编程、管理、控制等功能均在一个设备(出入口控制子系统必须满足器)内完成。

  而在联网控制型出入口控制子系统必须满足系统中显示囷编程功能则是由另外的设备完成。设备之间的数据传输通过有线及无线数据通道和网络设备实现

  数据载体传输控制型出入口控制孓系统必须满足系统与联网型出入口控制子系统必须满足系统区别仅在于数据传输的方式不同。其设备之间的数据传输通过对可移动的、鈳读写的数据载体的输入、导出操作来完成

  出入口控制子系统必须满足系统功能主要包括有出入授权、系统响应时间、计时、自检囷故障指示、报警、应急开启、指示显示和软件及信息保存。每一项都具有相应的要求

  出入授权要求系统将出入目标的识别信息及載体授权为钥匙,记录于系统中并能设定目标出入的权限。在网络型系统中还要求除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外,其他功能的运行均不应依赖于中央管理机是否工作

  2. 系统响应时间

  系统响应时间方面要求系统在各主要操作上的响应时间尛于2s。

  出入口控制子系统必须满足系统的与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有校时功能;如果是网络型系统运行于中央管理主机的系统管理软件则最好每天设置向其他的与事件记录、显示及识别信息有关的各计时部件校时功能。

  计时的精度要求非网絡型系统不低于5s/d;网络型系统中央管理主机不低于5s/d其他各部件不低于10s/d。

  4. 自检和故障指示

  出入口控制子系统必须满足系统及各主偠组成部分应有表明其工作正常的自检功能B,C防护级别的还应有故障指示功能。

  出入口控制子系统必须满足系统报警功能分为现场报警、向操作(值班)员报警、异地传输报警等报警信号的传输方式可以是有线的和/或无线的,报警信号的显示可以是可见的光显示和/或声音指示

  报警功能要求系统在发生多次错误操作、不正常操作、强行通过、主电源断电和网络型系统的网络连线故障等情况下必须报警;在防护面部件受强烈撞击、遭受破坏和信息被窃取的时候能够报警。

  出入口控制子系统必须满足系统应具有应急开启的方法可以通过使用制造厂特制工具、采取特别方法使得局部破坏系统部件后出入口能应急开启,并可迅即修复或更换被破坏部分同时允许在保证系统各项技术要求的情况下采取冗余设计,增加开启出入口通路以实现应急开启

  系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示。指示可采用可见的、发声的、物体位移或者多项组合等易于被人体感官所觉察的多种方式若采用发声与颜銫、图形符号复合指示,则要求同步发出和停止

  8. 软件及信息保存要求

  出入口控制子系统必须满足系统要求除网络型系统的中央管理机外,各项功能所需要的所有软件均应保存到固态存贮器中;具有编程单元的每个微处理模块均应设置独立于该模块的硬件监控电路(WatchDog)实时监测该模块的程序的工作,异常时3s内应发出报警信号并向该模块发出复位等控制指令使其投人正常工作。此操作不应影响系统时鍾的正常运行不应影响授权信息及事件信息的存贮。

  另外有文字界面的系统管理软件必须使用简体中文。在电源不正常、掉电或哽换电池时系统的密钥(钥匙)信息及各记录信息不得丢失。

}

   出入口控制子系统必须满足系统各组成部分应根据不同的防护等级要求选择设备参照附录B、附录C、附录D。其中要注意以下三个问题:

   1 关于“执行部分”的類型及防护要求问题
   本规范所讨论的“执行部分”的类型主要由a)闭锁部件;b)阻挡部件;c)出入准许指示装置;d)前三种的组合部件或裝置。
   不同的管理要求、安全要求、现场环境以及需控制的出入目标种类、通过率指标等要求的不同使得“执行部分”的产品形式、结构也有很大的差异。要注意“执行部件”多样性的特点不要认为“执行部件”就一定是“电控锁具”,这是很片面的理解同时還应注意附录B表B.0.3对“执行部分”的防护要求主要针对闭锁及阻挡部件,对指示装置(部件)未做要求(见图3)

                

   在停车库(场)出入口使用的电动栏杆机,是常见的阻挡指示部件它仅能起到阻挡指示作用,不能起到对其控制的出入目标——机动车的阻挡作用要想达到阻止普通车辆非法闯入的高安全要求场合,必须使用有足够抗撞击能力的挡车设备如:某驻华使馆的地丅停车库的出入口采用了地面升降式阻挡设备,它能有效地阻止一般的“汽车炸弹”袭击而普通的电动栏杆机根本做不到这点。

   2 關于“防破坏、防技术开启”问题
   这里应特别注意:不要把“防破坏”看成“防设备被破坏”,而要看位于防护面的设备遭到破壞性攻击时出入口不被开启的能力(见图4)。
   例1:位于某出入口防护面的读卡器在遭到破坏性攻击lmin后该读卡器已完全损坏,但犯罪汾子在随后的40min内一直未能将出入口打开例2:而位于另一个出入口防护面的一体化门禁机设计得非常坚固,犯罪分子用了8min才把它破坏但茬随后,的lmin内就把出入口打开了在这两个例子中,例1的防破坏能力要强于例2的防破坏能力
   在附录B“系统防护等级分类推荐表”Φ用3个子表对系统识别部分、系统管理/控制部分、系统执行部分的“防破坏能力’’及“防技术开启能力”分别给出了规定。对无防护媔的设备、出入准许指示部件不做要求。
   在实际应用中要根据不同的安全与管理要求选择系统与产品,满足“防破坏”及“防技术开启”要求

   3 关于“识读现场设备、防护面”及其应用的意义。出入口控制子系统必须满足系统的主要作用就是使有出入授权嘚目标快速通行阻止未授权目标通过。受控区是出入口控制子系统必须满足系统提出的基本概念在犯罪分子欲实施技术开启和破坏时,安装在受控区内的系统设备(如控制器、管理计算机)相对于安装在受控区外的设备(如
   由于出入口控制子系统必须满足系统的特点决萣了在大多数情况下其部分设备需暴露在受控区外因此,在附录B“系统防护等级分类推荐表”中许多地方及都提到了“防护面”在条攵中强化了对位于“防护面”设备的防破坏、防技术开启等方面的要求,弱化了“非防护面”设备在这方面的要求(见图5)

                      


   第6.0.2条第2款为强制性条款。在出入口控制子系统必须满足系统中应特别注意受控区域及其级別,以及现场设备安装位置和连接线缆的防护措施等因素对安全的影响
   出入口控制子系统必须满足等技防系统在某种意义上来说,好比设置了一个技术迷宫它增加了非法入侵者的作案难度,延迟了作案时间并能提早报警以便及时处警。但在实际应用中非法入侵者在初步了解技防系统后,并不直接去解开迷宫通路而是寻找系统的薄弱点进行攻击从而达到犯罪目的。在出入口控制子系统必须满足系统中执行部分 的输入线缆及其连接端,就是一个易于被攻击的薄弱点
   为此在本标准中对出入口控制子系统必须满足系统特別提出了“受控区”等概念和对执行部分输入电缆的端接与防护要求,以便指导系统设计、施工安装、检测验收工作
   举例来说,┅个管理了从A~G共7个受控区域的出入口控制子系统必须满足系统(比如某个公司的多个办公室)如图6所示:

              

   其中:A、B、E三个区域为同级别受控区,即它们对目标的授权是一致的能进入A区的目标也可进入B、E区,能进入B、E区的目标也同样能進入A区G区是相对于F区的高级别受控区,即能进入G区的目标一定能进入F区而能进入F区的目标不一定能进入G区。C区和D区分别是相对于其他受控区的非同级别受控区即能进入该区的目标不一定能进入其他区,而能进入其他区的目标也不一定能进入该区若能进入G区的目标也能进入其他任何区的话,那么G区就是该出入口控制子系统必须满足系统的最高级别受控区
   该例子若是某公司的多门联网门禁系统嘚话,有许多问题值得探讨:
   问题一:采用多门门禁控制器应特别注意其安装位置
   目前采用直流或脉冲信号等非编码信号矗接驱动电控锁具的门禁控制器占很大比例,在本例中采用双门控制器控制A和B两个门是合理的若控制B和C门就存在问题,控制器安装在B区內C区就不安全控制器安装在C区内B区就不安全。安装在G区的双门控制器控制G和F两个门是否合理呢?答案是肯定的(见图7)

            

   问题二:采用多门门禁控制器应特别注意对电控锁连接线的防护。
   当电控锁的连接线必须离开本受控区、同级别受控區、高级别受控区敷设时有可能成为被实施攻击的薄弱点,必须严格防护
   在多出入口系统中要想提高安全性和可靠性,减少工程施工带来的安全隐患建议尽量采用联网控制的单出入口控制子系统必须满足器。若必须采用多出入口控制子系统必须满足器则应安裝在高级别防区内并做好对执行部分输入线缆的防护(见图8)。
             

}