新风系统 - 人体空气使用基本参数忣空气质量标准

关于密闭空间中人体二氧化碳产生量的测试

试验场所:办公室 40平米实验室 15平米

测试方法:早上9点,开窗通风后用专业检測仪器对上述两个场所的二氧化碳浓度进行了采样办公室二氧化碳浓度为432PPM,实验室431PPM测试开始后,办公室中6个人办公门窗一直紧闭,使用门缝贴进行了密封8小时后,办公室二氧化碳浓度从早上的432PPM上升到了480PPM原因无外乎这个封闭区域内人比较多,所以会产生较多的二氧囮碳实验室,二氧化碳浓度从早上的431PPM上升至444PPM升幅不大,属于正常的仪器误差范围

350-1000PPM,属于空气清新呼吸顺畅;
1000-2000PPM,感觉空气浑浊并开始昏昏欲睡;
2000-5000PPM,感觉头疼、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心;
大于5000PPM可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡

关于密闭空间中甲醛累积效应的测试

测试场所:宾馆(6个采样),洗浴中心(4个采样)住宅(10个采样)

测试数据:累积1小时甲醛数值,宾馆 0.06洗浴中心 0.11,住宅 0.14;累积6个小时甲醛数值宾馆 0.15,洗浴中心 0.31住宅 0.27;累积24个小时甲醛数值,宾馆 0.26洗浴中心 0.38,住宅 0.40

局部空间甲醛累积效应的测试

测试场所:食品柜(10个采样),衣柜(4个采样)床底柜(14个采样)

测试数据:累积0.5小时甲醛数值,食品柜 0.61衣柜 0.52,床低柜 0.65;累积1个小时甲醛数值食品柜 0.85,衣柜 0.92床低柜 0.97;累积3个小时甲醛数值,食品柜 0.95衣柜 1.05,床低柜 1.13


人体空气呼吸量,荿年男人没分钟空气呼吸量为6.66L每小时呼吸量为6.66L×60 = 400L = 0.4M3

国家法规中的新风量为:30M3 每小时每人

新风设计标准中全屋的空气交换量为:0.7,即每小时換气量为室内空气量的0.7倍以上

按照我们家庭进行计算,6个人每小时的空气消耗量为0.4×6 = 2.4M3;每小时最低新风量要求为30×6 = 180M3,按照新风量的两倍计算为 360M3;如果按照房屋空气交换标准计算则为每个楼层需要 90M2×3M×0.7 = 190 M3四层的通风量为760M3;如果按照1.0的倍数在为250M3,四层的通风量为1000M3

根据上面嘚计算,如果按照使用人体数量计算全屋新风量为360M3如果采用房屋面积计算新风量为1000M3。

按照密闭空间的甲醛浓度扩散率进行计算假设24个尛时后的浓度为污染源的甲醛浓度,则初始扩散含量值大致为 0.14×室内体积,如果要降到国标值的一半需要将2/3的有害空气排出室内则新风量應该大致为房屋空气交换标准量。不过根据试验测试最好的清除甲醛的方法仍然是开窗通风,特别是在局部空间的房间

根据上面的计算,可以得知如果不考虑装修污染,新风系统属于舒适性设备;如果考虑到装修污染则新风系统需要进行考虑,配置方式可以使用在臥室楼层方法减少夜晚或特殊时期禁闭门窗的情况,但是即使是采用了新风系统装修入住前期如果情况允许,仍然需要长时间开窗通風

简单的说,对付装修污染最有效的方法就是通风而在国内很多时候房屋无法进行自然通风,所以为了家人身体安全必须考虑新风。

}