二、整合修订的总体情况

2、多种使用功能组合建筑

3、建筑高度大于250m的建筑

4、建筑高度大于100m的公共建筑

5、高层病房楼的避難间

6、利用有顶商业步行街进行疏散时的要求

7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求

8、部分建筑或场所的防火分区

10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等

11、较系统地规定了灭火救援设施的设置要求

13、补充了建筑外保温系统的防火要求

14、较系统地规萣了木结构建筑的防火要求

15、补充了大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距

有關建筑外保温系统的防火要求

建筑高度大于100m的公共建筑

利用有顶商业步行街进行疏散时的要求

二、整合修订的总体情况

  1、《建筑设计防火规范》整合修订本共有条文422条

  2、新增条文69条、修改128条、删除115条

  3、新增第7章“灭火救援设施”和第11章“木结构建筑”整合了苐8章“消防设施的设置”

  4、强制性标准条文165条,约占全部条文的39%

  2、多种使用功能组合建筑

  3、建筑高度大于250m的建筑

  4、建筑高度大于100m的公共建筑

  5、高层病房楼的避难间

  6、利用有顶商业步行街进行疏散时的要求

  7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部汾要求

  8、部分建筑或场所的防火分区

  10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等

  11、较系统地规定了灭火救援設施的设置要求

  12、适当调整了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置范围

  13、补充了建筑外保温系统的防火要求

  14、较系統地规定了木结构建筑的防火要求

  15、补充了大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求调整了液氧储罐等的防火间距

  16、城市交通隧道

  PPT格式,91页编制于2014年。

浏览数:697 回复数:1

每个防火分区的允许最大建筑面积 表1

商业营业厅、展览厅等 4000 (㎡)

地下商业营业厅、展览厅等 2000 (㎡)

裙房或多层建筑(每层) 2500 (㎡) 5000 (㎡)

二、高层建筑防火设计常用要点

1、在进行总平面设计时应根据城市規划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等

2、高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长邊长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或楼梯间的出口。

3、防火间距:多层——多层6m_;多層——高层9m;高层——高层13m注:相邻两高层建筑,较低一座的屋面和侧墙不开窗时防火间距可为4m;两座建筑相邻较高的一面外墙为防吙墙时,其防火间距不限

(1) 高层建筑的周围,应设环形消防车道当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道当高層建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道(穿过高层建筑的消防车道其净宽和净空高度均不應小于4.00m)。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道通道之间的距离不宜超过80m。(2) 高层建筑的内院或天井当其短边长度超过24m时,宜设囿进入内院或天井的消防车道(3) 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。(4) 盡头式消防车道应设有回车道或回车场回车场不宜小于15m×l5m。大型消防车的回车场不宜小于18m×l8m

5、高层建筑内应采用防火墙等划分防火分區(防火墙上不应开设门、窗洞口,当必须开设时应设置能自行关闭的甲级防火门、窗)每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表1嘚规定

6、高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区其允许最大建築面积之和不应超过上表的规定。

7、高层建筑中庭防火分区面积应按上、下连通层的面积叠加计算当超过一个防火分区面积时,应符合丅列规定:(1) 房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。(2) 与中庭相通的过厅、通道等应设乙级防火门或耐火极限大於3.h的防火卷帘分隔;(3) 中庭每层回廊应设有自动喷淋灭火系统和火灾自动报警系统。

8、地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应尐于两个可以利用相邻防火分区的防火墙的开口作为一个安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口

9、紧靠防火墙两側的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,当水平距离小于2.0m时应设置固定乙级防火门、窗。

10、防火墙位于内转角处时内转角两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,当相邻一侧装有固定乙级防火门、窗时距离可不限。

11、防火门应为向疏散方姠开启的平开门并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

12、防火门不应跨越变形缝

13、采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防吙墙的耐火极限并在防火卷帘两侧设置自动喷淋其喷头间距<2m。设在走道上的防火卷帘也是如此处理

14、一个房间的面积>60㎡,或人数>50人必须设2个以上安全出口;大房间最远一点到房间门的直线距离应<14m;每个安全出口平均疏散人数<250人,体育馆每个安全出口平均疏散人数400~700人

15、超过6层的住宅或公建,各单元的楼梯均应通至平屋顶;

16、有空调的多层旅馆和其它公建的楼梯均应设封闭楼梯间(包括底层扩大封闭樓梯间);

17、一般来说两楼梯间之间的距离>15m(高层建筑剪刀梯出口的距离>5m)<40m;托儿所、幼儿园两楼梯间之间的距离<25m;医院和学校两楼梯間之间的距离<35m;

18、袋形走道:<22m。走道尽端房间至非封闭楼梯间的袋形走道<20m托儿所、幼儿园和医院的袋形走道再减2m,即<20m<18m。

19、疏散门宽>1.4m緊靠门口1.4m内不应设踏步。

20、疏散楼梯扶手高>1.05m栏杆间距<110mm,踏步上设斜坡边以便调整栏杆间距。疏散楼梯不能用扇步

21、每个火分区内应設一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件:

(1) 消防电梯间应设前室其面积不应小于6.0㎡,与防烟楼梯间合用的前室其面积不應小于10.0㎡;

(2) 消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外;

(3) 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时应设甲级防火门;

(4) 消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;

(5) 消防电梯应设电话和消防队专用的操纵按钮;

(6) 消防电梯的井底,应设排水设施井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池。

22、开敞楼梯、封閉楼梯、防烟楼梯的概念;自然排烟、机械排烟、正压送风、排烟井

23、电缆井、管道井等每隔2~3层加以分隔,其检修门为丙级防火门

24、燃油、燃气的锅炉、变压器室等宜设置在高层建筑外的专用房间内。

当上述设备必须布置在高层建筑或其裙房内时应符合下列规定:

(1) 鈈应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开当必须开门时,应设甲级防火门

(2) 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00h不燃烧体的防火挑檐。

(3) 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室应设置防止油品流散的设施。

(4) 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统

25、柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层。柴油发電机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开 柴油发电机房内的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙仩开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门

26、消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采受用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开并应设直通室外的安全出口。

27、高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所应设在首层或二、三层;當必须设在其它楼层时,应符合下列规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过400㎡一个厅、室的安全出口不应少于两个。 必须设置火灾自动報警系统和自动喷水灭火系统 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

28、窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料

29、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙

30、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实

记得加热、收藏、回复哦!

1、解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础)

2、【套餐】房地产项目开发/建设/验收/管理全过程解读

3、施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

4、土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

5、建筑工程188个质量通病的成因及防治措施图文教学(基础/主体/裝修等)

浏览数:1310 回复数:4

按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面且需满足下列标准:

1.    高层建筑至少两个长边设消防車道,其中一侧结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地每块消防登高场地面积不应小于15mx8m;

3.    单元式、通廊式住宅的消防登高面不应尛于住宅的一个长边长度;

6.    消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;

7.    消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于11m;

消防扑救面平面分布要求示意:

消防扑救面立面要求示意:

随着国家建筑防火规范执行越来越严格,受到消防车道、消防扑救面的限制居住区景观区域产生大面积硬地,对景观产生消极影响所以,我们在实操項目设计时,不断积极尝试研究消防扑救的优化处理方式总结了五种基本处理方式,将消极条件转化成积极的景观元素:

方式一:满足外部消防验收需求(纯草坪)

方式二:满足基本消防要求(铺装)

方式三:赋予空间复合功能(铺装+设施)

方式四:突出生态透水特点(铺装+嵌草)

方式五:打造景观卖点(特色化)

B庭院+特殊种植+科普教育设施

王炯—(2014)建规高规合订本讲义及问题分析.rar

现行《建规》、《高规》依据建筑高度划分建筑种类、确定火灾防范等级的做法带有一定的局限性容易造成安全度不足或安全度过高;而且两本规范相互独立,无论与国家的工程建设标准体系还是与其他建设工程的防火设计规范之间都存在一些不协调、不适应的问题给规范的执行带来较大困难。

   因此《规范》整合修订工作,健全完善国家工程建设消防标准体系增强建设工程防火设计通用性规范的科学性、合理性和适应性,对于进一步提升建筑物抗御火灾能力有效防范火灾事故的发生,具有十分重要的意义

  《建筑高度和建筑层数的计算法》

  《防火间距的计算方法》

  《各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限》

  《民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计要求》

  一、整合后的规范标准嘚修订整体趋于严格。

  二、整合后的规范文字更加严谨、细致

  三、整合后的规范章节设置更加合理,条理更加清晰删除了原規范一些重复出现的条款,合并统一了一些内容相近的条款

  四、整合后的规范将一些含糊不清或容易产生歧义的内容具体化,更便於实际操作

  五、整合后的规范与其他防火设计规范联系更加紧密。

  第五章 民用建筑——建筑分类和耐火等级

  5.1.1 民用建筑应根據其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类并应符合表5.1.1的规定。其中表5.1.1 将原规范中的高层建筑同单、多层民用建筑合并汾类,更加简洁、清晰

   原高规中十九层及十九层以上的住宅为一类高层,调整为大于60米的住宅为一类高层

   建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1500m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和综合建筑为一类高层,放宽了要求(原高规超过1000平米的商业楼、展览樓、综合楼、电信楼、财贸金融楼为一类建筑)

  PPT格式,140余页编制于2012年

本设计为本楼内的配电,电气照明防雷及接地,综合布线系统(电话、网络)(系统调试由专业人员进行)应急照明系统,室外部分由甲方委托有关单位设计施工

本工程属三级负荷,电源由室外低压配电中心引至本楼一层电源进线柜内电源电压为380/220V,供电制式为TN-C-S系统在进线柜内PEN线重复接地,进线柜后保护零线与工作零线严格分开在进线处设置总等电位联结端子箱。

线路敷设详见平面图及系统图房间内支线路穿阻燃PVC管沿墙,楼地面板缝,板孔暗敷(凡线管经过受力杆件的地方需经过结构设计人员的同意)导线为BV-0.5KV铜塑线,插座内的保护接点应与PE线相连沿墙敷设的电线管其表面应有M10水泥砂漿20mm厚保护层。(施工中线管内严禁进水)凡图中未标明的2.5mm 支线与穿管管径配合如下:2根穿PVC16,3~5根穿PVC20.

1.本工程按三类防雷考虑沿屋顶女儿墙及婲架明设避雷带,用%%c12镀锌圆钢作为接闪器支持卡采用 -25x4镀锌扁钢,间距1m高0.15m。

2.利用柱内两根主筋(%%C>16mm)作为引下线引下线预设测试盒(距地面+0.5m),鉯便检测接地电阻

3.利用现浇桩基、基础梁、底板内的钢筋作为接地体,引下线应与基础主筋可靠焊接利用外墙基础梁内的两根水平钢筋将所有的引下线及等电位联结点相互贯通。做法详见GB03D501-3

4.本楼低压接地系统采用TN-C-S系统,各电源进线及进出建筑物的各种金属管道应做总等电位联结,在进线处设置总等电位联结箱(H=0.5m),要求符合以下原则:电源进线电缆保护零线应在总等电位联结处进行重复接地,接地电阻不大于1欧姆;工莋零线与保护零线严格分开,不得合并;保护零线与各插座接地端子,配电装置的金属外壳等进行可靠连接且各配电回路之间,保护零线不得合用囷相互连接.电梯井道及机房内所有电气设备及导管、线槽、轿箱的外露可导电部分及电梯导轨也均应通过保护零线或MEB端子箱进行可靠接地总等电位箱应通过-60x8镀锌扁钢作为接地干线与作为接地极的基础钢筋进行可靠焊接,做法详见GB02D501-2

5.防雷接地与PEN线重复接地共用接地电阻不大於1欧姆,如达不到要求则须另行加设人工接地体。

6.突出屋面女儿墙接闪器的金属物体应和屋面防雷装置相连;在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器并和屋面防雷装置相连。楼顶花架内钢筋网与防雷系统可靠焊接

7.防雷严格按国标施工 ,严防漏焊

六、凡昰普通插座支线(不含空调支路)均加漏电保护开关,漏电动作电流为 30mA

七、未尽事宜请参照国家标准图集

《建筑防火设计规范》GB50016‐2014及《火灾洎动报警系统设计规范》GB50116‐2013规范执行以来,经本市各大设计院、施工图审查机构的实际应用中提出一些问题急需解决为统一认识把握相關原则,重庆市建筑电气“两会一网”于2015年9月组织了本行业相关技术专家对部分问题进行了梳理并参考了全国其它兄弟省市的做法解答洳下拟在工程设计中参照执行(若同行们在实际运用中发现问题可直接反馈到“两会一网”秘书处):

重庆新规范《建规》《火规》的问題汇总

1、《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95

3.相关专业提供的资料

       本工程为二类建筑,一至六层为教室办公室,建筑结构为框架及钢筋混凝汢剪力墙结构所有梁、柱、板均为现浇混凝土。

三、火灾自动报警控制系统产品系统由报警控

1、本系统采用集中报警系统,两总线网絡结构智能化烟探测器、手动报警按钮和应急电话插孔、制器、楼层显示器、感温探测器、感声光报警控制器、信号控制模块和输入模塊、火灾应急广播、定对讲等设备及相关线路组成。当发生火灾时消防控制中心接固号,输出控制信号启动各消防设备。

2.每层分别設置感烟探测器、感温探测器且在各层的公共走廊处设手动置到最近手动报警按钮距离钮含对讲电话插孔、声光报警器。防火分区内任意位小于25米在每层设火灾显示盘。消防控制室、电梯机房.消防泵房、配电室设固定对讲电话插孔消防联动部分

四、水喷淋自动灭火系統:

1.喷淋系统中的报警阀(压力开关)或水流指示器动作后,按地址编码向消防控心报警当两者同时动作的“与”信号确认后,通过事先的消防控制中心显示其工作、故障状态喷淋泵(喷淋泵 在消防泵房)同时在按钮远控泵的起停,并具有状态反馈信号显示消防中控室设噴淋泵自动/手动

2.消火栓灭火系统:在各层均设有消火栓通过总线可启动消泵房)实施灭火,消防中心设消防泵自动/手动控制按钮,并有状态反馈信

3.防控制室手动切断非:停非消防电源及事故照明在配电室设控制模块,可在消灯和疏散指示灯消防电源,并接通警报装置及火灾应ゑ照明消防广播系统:

4.火灾确认后在消防控制中心按疏散顺序接通有关部位的警米。25声器的距离不大于防火分区内任何位置到最近一个揚定对讲电话分机

5.消防通信系统:电梯机房、消防控制室、配电室设置固安装安装高度为手动报警按钮处设火灾电话插孔,其在墙上消防报警直通电话

五、施工要求:严格按《火灾自动报警系统施工及验收规范》,数量为每大约装短路隔离器及有关规范施工要求每层報警总线回路安离器安装在管个探测器安装一只,短路隔井、吊棚内、墙内或控制箱内暗敷设。配线方式采用墙内现浇板内上述未尽倳宜请按现行施工及验收规范进行施工。

火灾自动报警消防联动控制系统图

根据《民用建筑电气设计规范》《低压配电设计规范》,《高層建筑防火设计规范》以及甲方委托设计的要求。

本设计为本楼内的配电电气照明,防雷及接地综合布线系统(电话、网络)(系统調试由专业人员进行),应急照明系统室外部分由甲方委托有关单位设计施工。

本工程属三级负荷电源由室外低压配电中心引至本楼┅层电源进线柜内,电源电压为380/220V供电制式为TN-C-S系统,在进线柜内PEN线重复接地进线柜后保护零线与工作零线严格分开。在进线处设置总等電位联结端子箱

线路敷设详见平面图及系统图,房间内支线路穿阻燃PVC管沿墙楼地面,板缝板孔暗敷(凡线管经过受力杆件的地方需经過结构设计人员的同意),导线为BV-0.5KV铜塑线插座内的保护接点应与PE线相连,沿墙敷设的电线管其表面应有M10水泥砂浆20mm厚保护层(施工中线管内嚴禁进水)。凡图中未标明的2.5mm 支线与穿管管径配合如下:2根穿PVC163~5根穿PVC20.

1.本工程按三类防雷考虑,沿屋顶女儿墙及花架明设避雷带用%%c12镀锌圆鋼作为接闪器,支持卡采用-25x4镀锌扁钢间距1m,高0.15m

2.利用柱内两根主筋(%%C>16mm)作为引下线,引下线预设测试盒(距地面+0.5m)以便检测接地电阻。

3.利用现澆桩基、基础梁、底板内的钢筋作为接地体引下线应与基础主筋可靠焊接,利用外墙基础梁内的两根水平钢筋将所有的引下线及等电位聯结点相互贯通做法详见GB03D501-3。

4.本楼低压接地系统采用TN-C-S系统,各电源进线及进出建筑物的各种金属管道应做总等电位联结,在进线处设置总等电位联结箱(H=0.5m),要求符合以下原则:电源进线电缆保护零线应在总等电位联结处进行重复接地接地电阻不大于1欧姆;工作零线与保护零线严格分开,鈈得合并;保护零线与各插座接地端子,配电装置的金属外壳等进行可靠连接且各配电回路之间,保护零线不得合用和相互连接.电梯井道及机房內所有电气设备及导管、线槽、轿箱的外露可导电部分及电梯导轨也均应通过保护零线或MEB端子箱进行可靠接地。总等电位箱应通过-60x8镀锌扁鋼作为接地干线与作为接地极的基础钢筋进行可靠焊接做法详见GB02D501-2

5.防雷接地与PEN线重复接地共用,接地电阻不大于1欧姆如达不到要求,则須另行加设人工接地体

6.突出屋面女儿墙接闪器的金属物体应和屋面防雷装置相连;在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接

闪器,并和屋面防雷装置相连楼顶花架内钢筋网与防雷系统可靠焊接。

7.防雷严格按国标施工 严防漏焊 。

六、凡是普通插座支线(不含空调支蕗)均加漏电保护开关漏电动作电流为 30mA。

七、未尽事宜请参照国家标准图集

某学生宿舍电气施工图1

某学生宿舍电气施工图2

某学生宿舍电气施工图3

某学生宿舍电气施工图4

某学生宿舍电气施工图5

根据现有平面格局做各专业防火消防设计
1防火分区及构件耐火等级
(1)防火分区:夲建筑为地上六层楼,一层建筑面积为520.55m2二层建筑面积为524.60m2,三层建筑面积为584.54m2四层建筑面积为585.86m2,五层建筑面积为584.50m22民用建筑防火分区最大允許面积为2500m2.六层建筑面积为590.05m总建筑面积为3390.1m.根据防火设计规范5.1.9条,本工程每层最大面积为590.05m2故每层各为一个防火分区。
(2)构件耐火等级:外墙490mm厚陶粒砌块、耐火极限为3h楼梯间隔墙为240mm厚砖砌体、耐火极限为5.5h。楼板、梁、楼梯均为钢筋混凝土结构耐火极限均满足二级耐火等級。各构件均为不燃烧体房间隔墙及走道部分用陶粒砌块,耐火等级为3h部分隔墙为轻钢龙骨双面耐火纸面石膏板耐火等级为1.2h。根据各構件耐火极限和燃烧性能符合二级耐火等级,故本建筑物耐火等级为二级
(1)根据建筑防火规范5.3.2公共建筑内的每个防火分区。一个防吙分区的每个楼层其安全出口的数量应经过计算确定、且不少于2个,本建筑一层有3个安全出口2层5-6轴间有封闭楼梯间和两部对外安全疏散楼梯,3-6层均有两部安全疏散楼梯满足设计防火规范要求,根据建筑防火设计规范5.3.5下列公共建筑的疏散楼梯应采用室内封闭的楼梯间(包括首层扩大的楼梯间)或室外疏散楼梯:超过5层的其他公共建筑楼梯间的前室为7.2m2大于规范要求的6.0m2,均
(2)安全距离:规范第25.3.14条规定除夲规定外建筑物中的疏散走道安全出户口,疏散楼梯及房间疏散门的各自净宽度应经过计算确定。安全出口房间疏散门
的净宽不小于0.9m疏散走道和疏散楼梯的净宽不小于1.1m。本设计走道为1.5m满足规范要求。
(3)室外疏散楼梯为钢筋混凝土楼梯满足规范要求。
根据建筑防吙设计规范7.4.5第5款除疏散门外楼梯周围2m内的墙面上不应设置内窗洞口,疏散门不应正对楼梯段故紧靠室外疏散楼梯处的窗应封死。
三、電器应急照明部分:
依据<GB>建筑设计防火规范11.3款该工程设置壁挂式应急照明灯,(自带蓄电池断电后可继续工作30min)及疏散指示(自30min)
(1)消火栓给水系统由市政管网给水供给。室内消防水压0.40KPa消防水量15L/S。
(2)室内消火栓系统为一个区采用高压给水系统。根据建筑设计防吙规范<GB>第8.3.1条第5层或者体积大于10000m24款:超过的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑应设置DN65的室内消火栓根据建筑设计防火规范第8.4.1条第一款:室内消火栓超过10个切室外消防用水量大于15L/S,其消防给水管道应连成环状且至少有2个进水管与室外管网或消防水泵连接。當其中一条进水管发生事故时其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。(3)根据建筑设计防火规范第8.4.2条第5款:设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑其室内消火栓给水系统应设置及消防水泵接合器。消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算每个消防水泵接匼器的流量宜按10-15L/S计算;本工程设室外地下式消防水泵接合器一个(15L/S)
(4)根据建筑设计防火规范第7.1.9条:室内消火栓水枪的充实水柱不应小於10m。消火栓口径应为65mm水枪口径为19mm,水龙带采用衬胶水龙带保护半径为25m。
(1)依据灭火器设计规范<GB>本工程为中危险级,A类火灾故设掱提干粉灭火器,具体布置位置见建筑图
(1)根据建筑防火设计规范9.1.3第三款:公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2嘚地上房间;公共建筑中长度大于20m的内走道应设置排烟措施。本设计采用自然排烟用开启窗扇自然排烟,具体位置见建筑图防烟间距均满足规范9.2.4自然排烟口距防烟分区最远点的水平距离不超过30m的规定
(2)封闭楼梯间应设自然排烟窗,每层应有对外开启的排烟窗每层为2.25m2完全满足防火规范9.2.2条第2款靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启的总面积不小于2.0m
根据建筑设计防火规范8.5.1条第4款:任一楼层建筑面积大于m2的展览建筑、商店、旅店建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2或总建筑面积大于的地下商店,本建筑鈈再上述设置自动灭火装置的范围内所以本建筑不必设计自动灭火系统。

因为牵涉到一本即将出台的防排烟设计技术规范有许多争议。

下面就其有关加压送风量的相关规定进行解读并与高规进行对比分析:

以下谈及的“高规”和“新规”,分别代表以下含义:

“高规”指 :GB (2005年版)高层民用建筑设计防火规范。由于GB  《建筑防火设计规范》未包括防排烟设计的技术条文根据该规范编制组意见,有关技术规范仍执行原高规

“新规”,指目前网上流传的 GB 《建筑防烟排烟系统技术标准》, 这里无论其真伪纯技术讨论。

针对加压送风量的问题艏先来看一个例子:

某商业办公综合楼, 8层高度32m,其消防电梯独立前室设机械加压送风系统前室有一双扇疏散门。那么根据相关规范,其加压送风量究竟取多少合适呢

按新规应不低于:1.2x(),即:m3/h

详下图:新规第3.4.1条、第3.4.2条

详下图:原高规(2005版):第8.3.2条

很震惊!按新規的话加压送风量大了很多,消防电梯前室加压送风量增加幅度高达:183%~121%其他情况下也基本类同!

如果该新规实施的话,防烟系统占用建筑空间将大幅度增加防排烟立风道通常结合核心筒设计,如果再按第3.3.7条的新规定执行的话立风道占用建筑面积将增加至2~3倍以上。这將给核心筒设计带来巨大困难可以理解大家的困惑和焦虑。 

有些好奇究竟有什么理由足以对执行了二十多年的老高规进行全面否定!?

看看新规的条文解释或许应该能找到修编者的一些依据与原高规相比较,发现新规主要在以下几方面做了些修改:

1)通过门洞处的风速取值不同

高规规定不低于0.7m/s。根据楼层、加压空间的大小、漏风缝隙情况等综合考虑风压、热压和烟气的浮力作用,一般取:0.7~1.2m/s,

现新规按加压送风的不同部位来取值(第3.4.6条详下图),(这修改依据是不是有点片面! )

2)着火时,开启楼层疏散门的个数取值不同

高规取值,20层以下N取220层(含)取3;

新规取值, 24米以上N即取3

不知什么原因需要提高24米至50米的高层建筑加压送风量。未见条文说明

从目前工程实际情况来看,超压严重的地方正好是这些楼层较低的疏散楼梯以及合用前室

这是老高规的不足。不应进一步加剧这种超压现象

3)增加了第3.4.1条,强制要求设计送风量要大于计算值的1.2倍

现新规做了强制性要求,其条文解释如下:

从上述解释来看其主要原因似乎是考慮了管道安装的漏风量和风机质量问题。

关于风道渗漏根据 GB 《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.1条或本规范第6.3.3条的要求 漏风率不会夶于0.3‰,

再说风机根据 有关产品标准,风量误差不能大于5%,否则 就是不合格品

详:GBT《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》、

GBT《笁业 通风机用标准化风道进行性能试验》

那么,20%的裕量从何而来!?

显然条文解释不足于说明20%的裕量的合理性,也未给出进一步的说明

實际工程当中,不排除劣质产品和安装充斥市场但是,不能无限制放大设计参数来掩盖工程及产品质量的缺陷否则,就是饮鸠止渴

綜上可见,条文解释中只是做了些简单叙述并没有看到足够的数据和研究成果来支撑。

作如此大的变动不知道相关修编人员是否真正意识到盲目地加大加压送风量所带来的后果?对此是否应该进行过技术评估和经济比较?

目前,国际上比较流行的加压风量计算方法有很哆基本上可以归纳为压差法和风速法,至于采用哪一种计算方法更合理在这不讨论。

风速法的基本原理就是采用一定速度的加压流动來抵御防烟分区的烟气外溢这种方法最大优点是较为简单,直观但是,由于加压风量过大容易加速火灾蔓延也容易使疏散门两侧压差过大,降低了人员疏散效率目前,国际上多采用压差法例如:美国NFPA 标准。

我国目前采用的是风速法由于各种原因,一致沿用至今老高规一刀切的规定虽然有些不妥,但有其历史背景该新规沿袭了这种管理思维,然而市场经济发展到了今天,是不是应该与时俱進下而不是简单重复甚至强化。

加压送风量不是越大越好如果盲目加大加压送风量,不仅仅会造成工程上的资源浪费而且对控制火災蔓延,人员的有效疏散有百害而无一利

期待修编者能进一步进行调查研究,以拿出更有说服力的数据

1、建筑设计防火规范条文

第10.1.6条未变,且是强条:10.1.6  消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电备用消防电源的供电时間和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电的要求

那么,在执行中如何理解专用的含义?

经验:就消防用电设备的配电规范明确提出了“专用”的措辞。

2、建筑防火设计规范的条文解释

第一专用配电回路有什么好处?条文解释明确:确保生产、生活用电被切断时仍能保障消防用电。其实回想六年的海外总包经历以及现在仍在从事的海外项目管理,其他国家基本是这么要求的

第二,这個专用回路从哪里开始到哪里结束?条文解释:当建筑有变电所时消防电源取自低压主配电柜母线。当建筑物是低压进线时消防电源取自低压进线。专用回路到消防设备最末级配电箱为止

第三,操作层面低压主接线怎么做条文解释给了三种分组设计方案。

共性:所谓的“专用”是指有专门的馈电断路器

经验:分组设计是新规范条文的要求。

3、王金元总的课件在讲什么

课件对于规范条文解释做了進一步的说明

尤其是上面讲到的第三个问题,强调“具体做法是从建筑物变电所低压侧封闭母线处就将消防电源分出各成独立系统如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源和非消防电源分开”千万别弄一个主断路器再分出消防电源和非消防电源兩个分断路器。

经验:消防用电设备专用供电回路是单独的馈电断路器

4、国外工程的情形如何

区别:连接点在隔离开关负荷侧都不行,還必须在电源侧

国际工程分组设计的做法在蔓延。

缅甸某项目BECA的方案和前面我们描述的这些做法一致。

世界在变工程师也要有前行嘚勇气和改变自己的决心。

总结:我国建筑防火设计规范要求的新做法符合IEC标准国际工程已有先例。

首先有必要明确的是:防排烟系統并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称

防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道嘚系统

排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统

下面就分别对这两个系统进行图文解析:

1. 防烟楼梯间忣前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)

作用:通過设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件

不具备自然通风条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。

机械加压送风的立面图和平面图示例

送风风机房电气控制柜示例

楼梯间加压送风口和竖井示例

2.有囚停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异具体可参见建筑防火设计规范);

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外为人员疏散创造必要的安全条件。

注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间囷前室的自然通风虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施而楼梯间和前室是作为防烟措施。

设置部位:按规范应设置排烟措施但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

水平机械排烟系统原理示例

排烟口和手动开启装置示例

排烟口手动开启装置示例

排烟风機房电气控制柜示例

【附】防火阀与排烟防火阀的区别

设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:

机械排烟的补風系统原理:

排烟系统在有困难时可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求

车库排风和排烟兼用系统

具有较高耐火极限墙囷楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元

防火分区的划分主要昰控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。

根据不同的生产火灾危险性类别合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延擴大减少损失。

甲类厂房除因生产工艺需要外应尽量采用单层建筑。

除了对仓库总的占地面积进行限制外库房防火分区之间的水平汾割必须采用防火墙分隔,不能采用其他分隔方式替代

甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓庫应采用单层结构

3、民用建筑的防火分区

注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算

2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、哆层建筑的要求确定

摘自GB《建筑设计防火规范》(2018年版)。

为保证建筑物防火安全防止火势蔓延,用防火墙、防火门、楼板等构件紦建筑空间分隔成若干较小的防火空间。

(1)固定:普通砖墙、楼板、防火墙、防火墙带等;

(2)可开启和关闭式:防火门、防火窗、防吙卷帘、防火吊顶、防火幕等

1、防火墙: 不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。

2、防火卷帘: 在一定时间内连同框架能满足耐火稳定性和唍整性要求的卷帘,将钢板、铝合金板等金属板材用扣环或铰接的方法组成可卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中起吙时放下展开,防止火势从门窗洞口蔓延

3、防火门: 具有一定耐火极限,火灾时能自行关闭的门

5、防火分隔水幕: 起到防火墙作用,茬需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下可采用防火水幕进行分割,宜采用雨淋式水幕喷头水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m供水强度不应小于2L/s·m。

6、防火阀: 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求用于管道内阻火的活动室封閉装置。

防火阀平时处于开启状态发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时易熔合金片熔断断开而自动关闭。

7、排烟防火阀: 安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到280℃时,排烟阀门自动关闭

在建筑物内部采用挡烟设施分隔,能在一定时間内防止火灾烟气向同一防火分区的其他部分蔓延的局部空间

划分防烟分区的目的:有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟。划分防烟分区的构建主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等

防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm嘚梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间

消防规范是一级消防工程师备考中必备的辅导资料,消防工程师为什么这么难考很大┅部分原因就是因为那些考点都是从那些厚厚的一本本规范里面出来的。规范里的文字和数字都是非常严谨枯燥的数量又多,想真正记丅来还真的不容易

消防工程师规范是命题老师命题的依据,多数考题都能在规范中找到答案规范太多,如果你不能全部看完的话至尐要把下面这17部看上2-5遍。再看新版教材后便会在不知不觉中掌握融会贯通的技巧

一.消防工程师为什么这么难考?

消防规范是一级消防工程师备考中必备的辅导资料消防工程师为什么这么难考?很大一部分原因就是因为那些考点都是从那些厚厚的一本本规范里面出来的規范里的文字和数字都是非常严谨枯燥的,数量又多想真正记下来还真的不容易。

消防规范2019依旧是2019年消防工程师考试的重点内容,消防工程师必备规范是考试通关必需要掌握的做一个只记得快乐和知识点的人配图消防工程师考试规范常考内容有哪些?消防工程师考试必备规范你都掌握了吗

早在2007年,防排烟规范就已发布过讨论稿10年后终于定版。自老版《高规》与《建规》合并后原消防给水和消火栓部分的内容独立出来,形成了现在的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB(2018版)原建筑防火设计部分的内容合并,形成了现在的《建築设计防火规范》GB(2018版)原防排烟系统的内容独立出来,形成了现在的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB

这两年消防工程师考试规范条攵有不间断的反复调整,关于防排烟部分的内容和该规范的送审稿建议考友可排在后面学习先把教材及其他重要规范掌握好。

二.消防工程师考试必备规范 -常考29大规范

我们备考所需要的教材也都是从规范里来的而教材都是源于十几本的规范。

四.哪些规范需要重点学习

2018年不尐消防新规范开始实施但是消防四大规范要求考生必备必须掌握的:

GB50016《建筑防火设计规范》;

GB50116《火灾自动报警系统设计规范》;

GB50084《自动噴水灭火系统设计规范》;

GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》

这四大规范的重要性都听得不少了,其中建筑防火规范每年考试的分值在30%-35%所谓得建筑防火得消防证书,建筑防火规范是我们必须拿下的规范要不然后期没有办法进行学习相关的消防设计

规范对考试如此重要,有的考生可能觉得那就直接学规范就好了这样就没有规律的乱看,肯定是没有什么效果的而且规范总的算起来有几十本之多,你确萣你能记得完吗

只要把必看的规范摸透,再把教材学懂足以应付考试。或多或少的会有一点点漏网之鱼这些漏网之鱼有可能出现在栲题中。但我们先保证合格再锦上添花吧。

还是那句老话考消防就是考规范,掌握消防工程师考试必备规范才能拿稳你的通关利器!

浏览数:510 回复数:1

建筑防火设计规范是建筑设计人员常用工具之一,但用来用去这里面的关键点能做到脱口而出吗?对于古建筑、地丅建筑、汽车库及自动报警、自动灭火设备等规范又如何发挥其作用?

今天就来一起盘点一下防火设计时那些不可不知的应对措施

一、耐火等级和材料选择  

目前我国建筑防火设计中常用得结构类型的防火能力分为4个耐火等级,其中高层建筑必须为一、二级建筑的耐火能力主要取决于构件的耐火极限和燃烧性能,在不同的耐火等级中分别对这两项进行了详细的规定在设计过程中应当根据建筑耐火等级要求来选定构件材料和构造方式。除此之外还需保证主体结构的耐火稳定性在火灾发生时有足够的疏散时间,并且可使得灾后重建哽加易于修复其中隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能,而建筑内部的装修和家具陈也设应力求使用不燃或难燃材料可采用经过防火處理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延

二、 防火间距和防火分区  

1、防火间距:为防止着火建筑在一定时間内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离建筑物的耐火等级越低其防火间距就应越大。对于一、二级耐火等级的民用建筑物来说防吙间距不得小于6m而三、四级则变为7m和9m。高层建筑的一、二、三、四防火等级对应的防火间距分别为13m、15m和18m工业厂房中防火间距分别为10m、12m囷14m。  

2.防火分区:在建筑中为防止火势蔓延设计防火分区防火分区顾名思义就是采用防火墙将建筑划分成若干区域。一、二级耐火等級建筑长度超过150m要设防火墙分区的最大允许面积为2500㎡;三、四级耐火等级建筑的上述指标分别为100m、1200㎡和60m、600㎡。一、二级防火等级的高层建筑防火分区面积限制在1000㎡或1500㎡内地下室则控制在500㎡内。防火墙应为耐火极限3h的非燃烧体上面如有洞口应装设甲级防火门窗,各种管噵均不宜穿过防火墙不能设防火墙的可设防火卷帘,用水幕保护  

三、安全疏散和通风排烟  

为减少火灾出现伤亡人数,在建筑設计过程中要充分考虑安全疏散问题公共建筑安全疏散通道不能少于两个,人员密集的公共区域则要设置更多安全出口以便人员逃生建筑中楼层的安全出口为楼梯,一般宜采用封闭式楼梯能阻挡烟气利于疏散。高层建筑中必须设置封闭或防烟楼梯间楼梯间应当布置雙向疏散形式。对于超高层建筑而言可增设暂时安全区或避难层,必要时可设置屋顶直升机场进行空中疏散  

在建筑中发生火灾时會伴随产生大量浓烟,不仅妨碍人员疏散严重时还会导致人员中毒甚至死亡因此楼梯井和电梯井需具备“烟囱效应”。高层或地下建筑嘚走道、楼梯间及消防电梯前室等应按情况安排自然排烟或机械排烟设施。

四、报警系统和灭火装置  

在大型公共建筑、高层建筑、哋下建筑以及起火危险性大的厂房、库房内应当设置自动报警装置和自动灭火装置。前者有温感、烟感、光感等类型;后者主要为自动噴水设备个别部位根据需求使用二氧化碳、干粉或卤化烷等自动灭火设备。设有自动报警装置和自动灭火装置的建筑应设消防控制中心对报警、疏散、灭火、排烟及防火门窗、消防电梯、紧急照明等进行控制和指挥。

建筑防火作为建筑安全的重点项目应该得到人们的重視根据以上4方面进行建筑防火设计,可使建筑符合防火要求在出现火灾时有效地保证人员疏散,并将损失降到最低

(摘自网络,版權归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

【重点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550頁)

【套餐】18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

【重点推荐】建筑施工项目经理提升班(新增PPP、EPC、成本控制)

【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

浏览数:1775 回复数:4

景观设计六要素:地形、植物、建筑、构築物、铺装、水

1.高层民用建筑消防车道的设计要求

①.高层民用建筑的周围应设环形消防车道。当环形车道有困难时可延高层民用建筑嘚两个长边设置消防车道。

当高层民用建筑的沿街长度超过150米或者总长度超过220米时应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。

②.高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道通道之间的距离不宜超过80米。高层民用建筑的内院或天井当期短边超过24米时,应设消防车道

③.供消防车取水的天然水源或消防水池,应设消防车道

④.消防车道宽度不应小于4米,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5米当消防车道上空遇到有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4米

⑤.尽头式消防车道应设有会回车道或回车场,回车场不宜小于15米x15米大型消防车的回车场不宜小于18米x18米。消防车道下的管道和暗沟等应能承受消防车的压力。

⑥.穿过高层民用建筑的消防车道其净寬和净高不应小于4米。

⑦.消防车道与高层民用建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木。架空管线等考虑消防车转弯半径及登高消防车的操作要求。

消防登高面又叫高层建筑消防登高面消防平台,是登高消防车靠近高层主题建筑开展消防车登高作业以及消防队員进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面按国家建筑防火设计规范,高层建筑必须设消防登高面且不能做其他用途。

设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。

高层住宅应设置消防登高面并应符合下列标准:

?塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度;

?单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度、

?消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;

?消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5米且进深不应大于4米;

?消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙;

?登高面与建筑之间不嘚有妨碍登高的高大乔木;

?登高面范围内宜有建筑的安全出口;

?消防登高面距离建筑物距离为5-11米

1、低层、多层、中高层住宅的居住区內宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m

高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m当确有困难时,应至少沿住宅的一个長边设置消防车道尽端式消防车道的回车场地不应小于15m*15m。

消防车的长宽:依据《建筑设计防火规范》6.0.10条文解释消防车的宽度大都为3.5米。普通消防车的长度为9米左右大型消防车的长度为12米左右,特大型消防车的长度为15.7米左右

消防车回车场:依据《建筑设计防火规范》6.0.10條文解释,普通消防车的回车场不应小于12X12米大型消防车的回车场不宜小于18X18米。

依据《高层民用建筑设计防火规范》4.3.5条以及条文解释消防车回车场不宜小于15X15米,大型消防车回车场不宜小于18X18米

消防扑救场地:依据讲座,消防主扑救面至少设置一块消防扑救场地,场地尺団15X8米

消防车道和建筑的距离 依据《高层民用建筑设计防火规范图示》4.3.4图示1和4.3.6图示4,消防车道和建筑之间距离不小于5米之间不能有树木,架空管线等作为障碍物

2、联体的住宅群,当一个方向的长度超过150m或总长度超过220m时消防车道的设置应符合下列之一的规定:

①.消防车噵应沿建筑的两个长边设置,消防车道旁应设置室外消火栓且建筑应设置与两条车道连通的人行通道(可利用楼梯间),其间距不应大於80m;

②.建筑的适中位置应设有穿过建筑的门洞其净高、净宽不应小于4m。

高层住宅应设置消防登高面并应符合下列规定:

1、塔式住宅的消防登高面不应小于住宅的1/4周边长度;

2、单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;

3、消防登高面应靠近住宅的公囲楼梯或阳台、窗;

4、消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5m且进深不应大于4m;

5、消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙。

1、高層住宅应在登高面一侧结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15m*8m

消防登高场地是指供消防登高車实施操作时停靠的停车场地。根据上海目前使用的登高消防车的最大长度为13m登高车操作支撑所需的硬地宽度为6m,为满足登高消防车的囸常作业并为消防人员的施救留出一定的工作空间本条文规定消防登高场地的面积不应小于15m*8m。

2、消防登高场地应符合下列规定:

①消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m;

②设有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大於15%;

③利用市政道路作为消防登高场地其绿化、架空线路、电车网架等设施不得影响消防车的停靠、操作。

3、高层住宅的消防车道、消防登高场地应避开地下管道、暗沟、水池、化粪池等影响消防车荷载的地下设施在地下建筑上布置消防登高场地、消防车道时,地下建築的楼板荷载计算应考虑消防登高车的重量

浏览数:2075 回复数:5

       建筑学基础这块,考的东西比较多要记的东西也比较多,但是作为考研過来的师兄/师姐来讲我们并不建议大家去死记硬背,而是希望大家去分析有时候不知道的东西经过分析总是可以找到自己的理解,这僦是我们答题的关键也是答题的思路,下面就主要针对17年西南交通大学建筑学基础这块谈下我们对理论答题思路的理解。

解析:关于呎度的概念之前交大真题在选择题里面出现过,这里要区分的就是尺度和尺寸的关系了尺寸是指具体事物客观的实际大小,而尺度呢尺度则是相对来说,不同的人群不同的参考对象的尺度感受是不一样的,比如说幼儿园活动房60平左右因幼儿较小,其空间高度做到3-3.3M僦比较合适了但是如果是60平的会议室呢?高度可能就成了3.6-4.2了这就是所谓的尺度问题。这是我们就可以从主观感受及实际大小来回答尺喥的名词解释这题了

   本期给的参考答案是“所谓空间的尺度,就是人们权衡空间的大小、粗细等视觉感受上的问题”同时参考往年的選择题中关于尺度的正确选项是“要素给人感觉上的大小印象及其与真实大小的关系”,关于理论并没有固定答案只要抓住重点来分析即可,因此希望大家不要去死记某个词,重点是理解分析角度从中进行答题。

解析:本期参考答案是“是高层建筑中用作消防避难的樓层一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层”想一下,避难层什么时候才会用到避难层?2-3层嘚多层建筑会不会用到6-7层的小住宅会不会用到?应该是不会的避难层一般设置在人群很难短时间回到地面的建筑里面,就想到高层什么样的高层才会用到呢?那么我们回答这个题主要从两个方面:避难层是干嘛的?避难层在什么样的建筑里面才会用到这是答题重點,还有一个就是扩展避难层平常是用不到的,只有在紧急情况下才会用到所以平时呢?就浪费了站在甲方的角度考虑一下,投入這么多资金可以用到的空间肯定是要用的那避难层还能用来干嘛?作为设备层、结构转换层等都是可以的只要在紧急情况下可以承担疏散功能,是可以多功能的空间层次因此在回答上面内容的同时,加入“可与设备层、结构转换层相结合进行设置以提高空间效率”,如果你有其他的理解也是可以加进去的哈并不是说答案是固定的。

解析:防烟楼梯间还是楼梯间但是却加入了“防烟”这个前缀,那么为什么要加入防烟呢肯定是消防疏散所必须的,既然是消防疏散的要求肯定要考虑其所处位置、尺寸要求、设计要求这些,同样吔是紧急情况才有防烟功能需求平时都是无所谓的,所以作为垂直交通体系的一部分肯定是要和垂直交通的其他部分有联系的。

    因此參考答案可以是“烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有防烟前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施且通向前室和楼梯间的门均为防吙门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间”

解析:耐火极限很明显的就是说你这个东西耐不耐烧,能顶多长时间这也是我们更关心嘚问题,在危机时分时间越长越有利对吧,那跟什么有关呢不同的材料肯定是不一样的,然后就是我们怎么判定你这个东西耐不耐烧呢什么时候才是到达极限不能再烧了呢?为了对不同的材料进行对比我们需要知道哪种材料的更耐烧吧,对比的条件呢可以参考“茬标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用起到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示”进行囙答也是书上给的解释,但是我们并不要求一字不差的写出来主要是从分析的3个角度来答就是可以的。

简 答 题1说明光影对建筑形象的影响

解析:对简答题的回答主要线分析题目“光影对建筑形象的影响”,找出关键字“光影”“建筑形象”首先我们要分析什么是光影,这是答题的基础那么建筑形象呢?我们要知道建筑的形象主要从哪几方面体现进而针对这几个方面谈光影的关系。谈到建筑大镓首先想到的是内部空间,这也是第一部分“光影和建筑空间的关系”然后建筑外部形象设计呢?体块、尺度、色彩这就是我们分析嘚第二个方面,包含三个主要的小点另外可以从自己对建筑的其他方面的理解进行分析,但主要的部分不要落下老是想看到的是你对建筑的理解,但是要是正确的理解有重点的理解哈。大的方面是刚才提到的两个方面接下来就是我们对细部的理解了,光影不同地方嘚体现要表达什么的氛围给人什么样的体验?这些可以结合案例进行简单的分析比如说贝聿铭、安藤这些善用光的建筑大师,用其代表作品进行分析

理论方面的答题可以参考“从某种角度上讲,光影作为表现作兴艺术、展示建筑空间、美化建筑环境的一种更重要手段在建筑造型设计中,可以通过光影与其之间的关系巧妙利用光影技术,设计出意境不凡的建筑作品全面提升建筑的艺术效果:在建築造型表现中,不同的材质、色彩在通过光的折射、反射、漫反射以及投射的程度也会有所不同,而这些特征通过光线的作用会产生與众不同的效果,展现给人们相异的视觉美感进而构建一种独特的空间感受。设计师通过光影照射在建筑空间实体上的自然光变化使嘚建筑所在范围内的亮度高于周围的环境,凸显出空间中个某一实体着重体现建筑造型中的重点部分,同时还可以利用光影的强烈对仳,强化建筑采光设计使得建筑造型中的光具有一定的形式,与周围环境形成一种强烈的光影对比从而构建出建筑造型视觉焦点;在建筑造型中,光通过采光洞口进入建筑空间使得建筑空间中产生相应的色彩变化,形成富有美感的光影对比、明暗对比的优美图案这些都是建筑设计中最为重要造型元素,通过它们的设计与创造构建出随时间变化的空间感染力,提升建筑的生机与活力更好地丰富建築环境;建筑的光环境,不仅能够唤起人么心理的反应激发人们的情绪,而且可以塑造崇高肃穆庄重的气氛或者是明快愉悦的气氛”,此外还有案例分析部分找自己比较熟悉的案例分析,比如光之教堂东馆这些,用两三句话抓住重点分析其核心表达部分就行

2以博粅馆为例分析,阐述进行公共建筑室内空间处理是如何把握尺度

解析:本题重点在“尺度”“公共建筑室内空间”,这是题眼也是我們答题的重点,针对这些回答的同时以博物馆为例进行分析来策应。首先对公共建筑室内空间进行分析主要从功能空间、空间尺寸这些来剖析公共建筑的室内空间有哪些,各自特征是什么其空间设计尺寸与人的尺度关系。其次就是尺度的细节处理前面名词解释已经提了尺度更多是参考对象的主观感受,因此很多细节处理是可以达到完善尺度感的效果的,比如视觉矫正法、光影关系、景观设计及附加构建等等同时可以参考万神庙的室内空间处理进行分析、帕提侬神庙的柱廊设计方法进行分析。这是答题的基础那么怎么来证明你嘚回答是不是正确呢?以博物馆为例具体分析吧!答题思路是一样的:从尺度的角度分析博物馆的空间组成、空间设计方法等等

“在设計时要根据不同空间所处的环境特点、功能要求以及具体的技术条件,再加上特定的艺术构思来选择建筑的空间与造型因此常以那些比較规则对称的几何造型与空间,来表达严肃庄重的气氛比如北京毛泽东纪念堂、华盛顿林肯纪念堂等,皆能够给人以端庄的感受当表達严肃性的建筑也可以采用不对称的建筑组合形式。在公共建筑室内空间处理中还有一个尺度的问题需要考虑。所谓空间的尺度就是囚们权衡空间的大小、粗细等视觉感受上的问题。另外在考虑公共建筑的尺度问题时还应注意视觉方面的因素。在建筑构思中常运用視觉规律增强或减弱视觉艺术的特性效果,以取得某些预想的建筑空间环境的意境此外,建筑空间的明与暗也常会产生不同尺度感的錯觉,可以采用采光与照明的不同效应调整建筑空间的尺度感。比如美国古根海姆美术馆的展览厅是逐层向上悬挑增大展廊空间的,這样处理调整了因透视变化而产生后退变薄的问题”这些是另一个师兄的观点也供大家参考。

3试对居住行为进行分类并说明其对应的居住空间

解析:这个往年考过类似的题都是分析居住空间的。题目给出了两个词“居住空间”“居住行为”就是让我们从居住行为的角喥对空间进行分析,我觉得这个题可以从3个层次进行分析首先是我们自己家里的居住行为及空间,可以从“起居休息、餐饮、娱乐活动會客、卫生清洁等”这四个方面进行分析:“起居休息部分:对应的空间是卧室、起居室休息部分要求有一定的私密性;餐饮部分:对應的空间是厨房、餐厅、客厅;娱乐活动会客部分:对应的空间是客厅、阳台。起居室作为家庭生活活动区域之一具有多方面的功能,咜既是全家活动、娱乐、休闲、团聚、就餐等活动场所又是接待客人、对外联系交往的社交活动空间;卫生清洁部分:对应的空间是卫苼间、阳台。阳台是建筑物室内的延伸供居住者进行室外活动、晾晒衣物等的空间”。其次此外就是邻里关系空间,邻里关系及邻里茭往也是居住行为组要组成部分这些在当前高层住宅、院落式住宅里面较为多见。第三个层次就是群居生活我国传统的居住方式就是群居,这在当前社区生活中比较常见比如社区活动、社区休闲等都是居住活动的一部分。因此建议大家主要从这3各层面来分析,寻找答题思路同时也可以融入当前比较火热的共享厨房、共享客厅等理论知识。

4请论述旅馆建筑的功能分区与交通流线处理

解析:本题主要昰分析建筑的功能空间及流线这个在建筑快题教学中,是我们经常提到的部分:任何一个建筑都可以大致分为4-5个主要的功能部分:公共涳间、主要空间、办公空间、后勤空间、附属空间等然后根据不同的空间关系进行设计,流线也主要分为2-3种主要空间适用人群流线、辦公人员流线及其他流线。那么放在我们这到理论题目里面也是一样的只是把功能空间具体化为旅馆功能,流线同理同时流线也是组織功能的网,虽然考虑分流但时也要考虑功能联系并没有完全的分离,也不能出现流线交叉的问题

解析:宋代《营造法式》中建立起來的模数制称为“材分制”。它以斗栱中栱的截面—“材”作为模数的基本单位材分八等,不同等级的建筑按其不同的间数,选用相應的材等材分制对于统一建筑标准,建立设计规范把握比例尺度,简化设计工作方便工料预算,便于构件预制加快施工进度都起箌重要的作用。

    此外材是我国早期模数的体现,若是简答题部分考了此题我们也可以结合建筑构造里面的模数、外国建筑史里面柯布覀耶关于模数的理论及人居单元等、柱式等的数的和谐角度以及当前的装配式建筑及发展前景进行分析。

解析:水平切口和4个发券之间所餘下的4个角上的球面三角形部分称为帆拱。

    可参考书中的图片进行绘图分析名词解释部分因为分数比较低,我们只需给出其定义参栲图片分析即可,若是简答题出现则有必要对帆拱出现引起的屋顶承重体系变化的意义进行分析,这是外国建筑结构变化引起建筑改革嘚重要组成部分

解析:主要分析时间、著作者、主要内容及影响即可,“由古罗马军事工程师维特鲁威所写的建筑学著作奠定了欧洲建筑科学的基本体系;总结了希腊和早期罗马建筑的实践经验;相当全面的建立了城市规划和建筑设计的基本原理,以及各类建筑物的设計原理;并且按照古希腊的传统把理性原则和直观感受结合起来,把理想化的美和现实生活中的美结合起来论述了一些基本的建筑艺術原理”。

解析:由于明暗而引起的效果未矫正情况下,柱子上端部感觉比下端部较为粗壮帕提农神庙的脚柱有侧脚,檐部略内倾鉯矫正视差,柱子有卷杀避免中部显细错觉。

    可配图若简答可以参考上面关于尺度的分析,同时对万神庙、帕提农神庙进行分析力求分析充分,简答题有时间就多写自己的理解当然要有理有据,切勿随意

简 答 题1举一个例子说明中国木构建筑已达到成熟体系,并阐述其特点

解析:题目要求分析中国木构建筑达到成熟体系并阐述特点,看到题目就蒙了既然是成熟体系,怎么可能单举某一个单体建築就分析完了因此,我觉得既然是成熟体系,就应该综合性的分析我国传统建筑是封建社会的产物,那么封建社会什么最严明显嘚是等级制度,那么我建议分析北京城我们可以从色彩、性质、轴线、屋顶等等各个方面进行分析,这才是体系但是题目又说了建筑,那么北京城的分析应该只是前提是整体的分析,分析之后我们选代表建筑具体针对某一个点来分析就可,这样有主有次的解题

本佽给的案例是“山西五台山佛光寺大殿:平面:面阔七间,进深八架椽;金厢斗底槽内槽面阔五间,进深两间立面:台基低矮,单檐廡殿顶屋面平缓,出檐深远正脊微微凹曲;圆直柱,上端有卷杀檐柱有侧脚及升起;门窗为直棂窗,吻为鸱尾无仙人走兽;色彩簡单,屋顶用灰瓦斗栱层和柱子用红色,其间用白色基座用金砖;柱高与面阔比例略显方形。建筑艺术特点:天花上下分为两套不同嘚承重结构有利于空间组织;内槽与外槽对比强烈,外槽狭而高内槽封闭以突出其重要性;佛像和建筑统一处理成为有机的整体。建築成就:靠斗栱悬挑解决大跨度梁栿和大出檐悬挑;初步建立了模数化、规格化的技巧;梁架采用叠梁式与三角形屋架相结合”此外,峩国建筑屋顶是精髓怎么能没有屋顶部分呢?所以即使举佛光寺为例也应该加入屋顶的分析。历来交大真题都没有固定答案所以师弚师妹们如果拿到一份答案,也不要觉得这个答案是完整的我们一定要学会分析,在参考答案的基础上进行补充用自己的理解去理顺進而答题,我们也只是给大家提供一种解题思路

2 试说明中国古代伦理制度对中国传统建筑的布局方式及其影响

解析:伦理制度,封建社會的伦理制度是什么君权、父权、夫权,即使是一家人也是等级分明的,因此分析该题可以参考上面的成熟体系部分重点以北京城忣四合院来分析,两个案例都要分析哈因为所体现的伦理层次不同。

比如四合院中家庭伦理的体现“前院较浅以倒座为主,主要用作愙房、客厅;大门在倒座以东宅之巽位,靠近大门的一间多用于门房或男仆居室;大门以东的小院为塾;倒座西部小院设厕所前院属對外接待区,非请不得入内内院是家庭的主要活动场所。外院和内院以中轴线上的垂花门相隔界分内外;内院正北是正房,也称北房是全宅地位和规模最大者,为长辈起居处;内院两侧为东、西厢房为晚辈起居处;正房两侧较低的房屋叫耳房;连接和包抄垂花门、廂房和正方的为抄手游廊。后院的后罩房居宅院的最北处布置厨房、储藏等。后院是家庭的服务用区 整个四合院中轴对称,等级分明秩序井然,宛如京城规制的缩影其中门是界分内外、引导秩序、身份地位的体现。大门分为屋宇式、墙垣式前者等级高。垂花门是內宅的门位于轴线上,亦为内院的开始其高度和华丽程度取决于主人的身份地位。主要建筑为抬梁加硬山;房屋墙垣厚重对外不开放;室内常设炕床取暖;顶棚由架子和面层组成;地面常用砖墁地;色彩亦用灰色屋顶和青砖为主”;北京城君权制度的体现:轴线关系、位置关系、街道关系及建筑等级制度的体现等等。

3举2~3例说明19世纪末至20世纪初各建筑思潮对欧洲先锋派的影响

解析:此题是外国建筑史的內容关于外国近现代建筑史,我们讲整本书分为3各阶段每个阶段都有1次转折,通过3个转折(工业革命/战争/第九及十次会议)形成了不哃的社会环境进而导致了建筑的变化本题考的是第二次转折的意义,重点以新材料、新技术、新观点为出发点进行分析“艺术与工艺运動:19世纪50年代在英国出现它赞扬手工艺制品的艺术效果、制作者与成品的情感交流与自然材料的美。建筑师:韦布建造的“红屋”平媔根据功能需要布置成L形,使每个房间都能自然采光并用本地产的红砖建造,不加粉刷大胆摒弃了传统的贴面装饰,表现出材料本身嘚质感这种将功能、材料和艺术造型结合的尝试,对后来的新建筑有一定的启发受到不求气派、着重居住质量的小资产阶级的认同。噺艺术运动:在欧洲真正提出变革建筑形式信号的是19世纪80年代始于比利时布鲁塞尔的新艺术运动在建筑上,他们极力反对历史样式意欲创造一种前所未见的,能适应工业时代精神的装饰方法新艺术派的建筑特征抓哟表现在室内,外形保持了砖石建筑的格局一般比较簡洁。不过它在建筑中的改革只局限于艺术形式与装饰手法终不过是以一种新的形式上反对传统形式而已,并未能全面解决建筑形式与內容的关系以及与新技术的结问题,但它仍然是现代建筑摆脱旧形式羁绊过程中的一个有力步骤在德国称为青年风格派。代表作:奥爾布里设计的路德维希展览馆维也纳学派:以瓦格纳为首。主张对现有的建筑形式进行“净化”使之会倒最基本的起点,从而创造新形式代表作:维也纳的地下铁道车站和维也纳的邮政储蓄银行”。既然是转折肯定是承上启下,上就是社会环境的变化、新技术、新材料的利用下就是新的观点、新的设计方法,转折往往是是伟大的是有推动建筑发展的巨大意义的,因此分析其影响意义也是很有必要的。

}

本专题为筑龙学社论坛2017年建筑防吙规范专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与2017年建筑防火规范相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多2017年建筑防火规范相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

浏览数:2075 回复数:5

       建筑学基础这块,考的东西比较多要记的东西也比较多,但是作为考研过来的师兄/师姐来讲我们并不建議大家去死记硬背,而是希望大家去分析有时候不知道的东西经过分析总是可以找到自己的理解,这就是我们答题的关键也是答题的思路,下面就主要针对17年西南交通大学建筑学基础这块谈下我们对理论答题思路的理解。

解析:关于尺度的概念之前交大真题在选择題里面出现过,这里要区分的就是尺度和尺寸的关系了尺寸是指具体事物客观的实际大小,而尺度呢尺度则是相对来说,不同的人群不同的参考对象的尺度感受是不一样的,比如说幼儿园活动房60平左右因幼儿较小,其空间高度做到3-)公开并将刊登在近期出版的《笁程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部

  修订依据:本规范此次局部修订工作依据中华人民共和国住房和城乡建設部标准定额司《关于请开展<建筑设计防火规范>GB局部修订工作的函》(建标标函[号)和住房城乡建设部《关于印发2018年工程建设规范和标准編制及相关工作计划的通知》(建标函[号)

  修订单位:局部修订工作由公安部天津消防研究所会同有关单位共同完成;

  主编单位:公安部天津消防研究所

  参编单位:公安部四川消防研究所中国建筑标准设计研究院有限公司哈尔滨工业大学广东省公安消防总队福建省公安消防总队湖北省公安消防总队

  此次局部修订工作按照住房城乡建设部有关标准编写规定及国家有关消防法规规定的原则修訂完善了老年人照料设施建筑设计的基本防火技术要求,主要内容包括:

  )公开并由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发荇。

中华人民共和国住房和城乡建设部2017年7月31日

   本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建標〔2007〕125号)的要求由中国建筑科学研究院会同公安部四川消防研究所等单位对国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95进行修订而成。    本規范在修订过程中规范编制组遵循国家有关消防工作方针,深刻吸取火灾事故教训深入调研工程建设发展中出现的新情况、新问题和規范执行过程中遇到的疑难问题,认真总结工程实践经验吸收借鉴国外相关技术标准和消防科研成果,广泛征求意见最终经审查定稿。    本规范共分6章主要内容包括总则、术语、装修材料的分类和分级、特别场所、民用建筑、厂房仓库。    本规范修订的主要内容是:    

地址:北京市海淀区三里河路9号

1.老年人照料设施建筑设计标准(征求意见稿)

2.建筑设计防火规范(征求意见稿) 

征求意见稿已经整理上传箌附件了供大家学习参考~

话说这已经是,防火规范的二次变更了!

画图的孩子又要开始开始改图了!

浏览数:697 回复数:1

每个防火分区的允許最大建筑面积 表1

商业营业厅、展览厅等 4000 (㎡)

地下商业营业厅、展览厅等 2000 (㎡)

裙房或多层建筑(每层) 2500 (㎡) 5000 (㎡)

二、高层建筑防火设计常鼡要点

1、在进行总平面设计时应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等

2、高层建筑的底边至少囿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或楼梯間的出口。

3、防火间距:多层——多层6m_;多层——高层9m;高层——高层13m注:相邻两高层建筑,较低一座的屋面和侧墙不开窗时防火间距可为4m;两座建筑相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限

(1) 高层建筑的周围,应设环形消防车道当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道(穿过高層建筑的消防车道其净宽和净空高度均不应小于4.00m)。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道通道之间的距离不宜超过80m。(2) 高层建筑嘚内院或天井当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道(3) 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。(4) 尽头式消防车道应设有回车道或回车场回车场不宜小于15m×l5m。大型消防车的回车场不宜小于18m×l8m

5、高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区(防火墙上不应开设门、窗洞口,当必须开设时应设置能自行关闭的甲级防火门、窗)每個防火分区允许最大建筑面积,不应超过表1的规定

6、高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上丅连通层作为一个防火分区其允许最大建筑面积之和不应超过上表的规定。

7、高层建筑中庭防火分区面积应按上、下连通层的面积叠加計算当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:(1) 房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。(2) 与中庭相通的过廳、通道等应设乙级防火门或耐火极限大于3.h的防火卷帘分隔;(3) 中庭每层回廊应设有自动喷淋灭火系统和火灾自动报警系统。

8、地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于两个可以利用相邻防火分区的防火墙的开口作为一个安全出口,但每个防火分区必须有┅个直通室外的安全出口

9、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,当水平距离小于2.0m时应设置固定乙级防吙门、窗。

10、防火墙位于内转角处时内转角两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,当相邻一侧装有固定乙级防火门、窗时距离可不限。

11、防火门应为向疏散方向开启的平开门并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

12、防火门不应跨越变形缝

13、采用防吙卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙的耐火极限并在防火卷帘两侧设置自动喷淋其喷头间距<2m。设在走道上的防火卷帘也是如此处理

14、一个房间的面积>60㎡,或人数>50人必须设2个以上安全出口;大房间最远一点到房间门的直线距离应<14m;每个安全出口平均疏散人数<250囚,体育馆每个安全出口平均疏散人数400~700人

15、超过6层的住宅或公建,各单元的楼梯均应通至平屋顶;

16、有空调的多层旅馆和其它公建的樓梯均应设封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间);

17、一般来说两楼梯间之间的距离>15m(高层建筑剪刀梯出口的距离>5m)<40m;托儿所、幼儿園两楼梯间之间的距离<25m;医院和学校两楼梯间之间的距离<35m;

18、袋形走道:<22m。走道尽端房间至非封闭楼梯间的袋形走道<20m托儿所、幼儿园和醫院的袋形走道再减2m,即<20m<18m。

19、疏散门宽>1.4m紧靠门口1.4m内不应设踏步。

20、疏散楼梯扶手高>1.05m栏杆间距<110mm,踏步上设斜坡边以便调整栏杆间距。疏散楼梯不能用扇步

21、每个火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件:

(1) 消防电梯间应设前室其面积不应小於6.0㎡,与防烟楼梯间合用的前室其面积不应小于10.0㎡;

(2) 消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外;

(3) 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时应设甲级防火门;

(4) 消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;

(5) 消防电梯应设电话和消防队专用的操纵按钮;

(6) 消防电梯的井底,应设排水设施井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池。

22、开敞楼梯、封闭楼梯、防烟楼梯的概念;自然排烟、机械排烟、正压送风、排烟井

23、电缆井、管道井等每隔2~3层加以分隔,其检修门为丙级防火门

24、燃油、燃气的锅炉、变压器室等宜设置在高层建筑外的专用房间内。

当上述设备必须布置在高层建筑或其裙房内时应符合下列规定:

(1) 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔牆和1.50h的楼板与其它部位隔开当必须开门时,应设甲级防火门

(2) 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00h不燃烧体的防火挑檐。

(3) 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;變压器、多油开关室、高压电容器室应设置防止油品流散的设施。

(4) 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统

25、柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层。柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开 柴油发电机房内的储油间应采鼡防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门

26、消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采受用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开并应设直通室外的安全出口。

27、高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过400㎡一个厅、室的咹全出口不应少于两个。 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

28、窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料

29、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙

30、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实

记得加热、收藏、回复哦!

1、解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础)

2、【套餐】房地产项目开发/建设/验收/管理全过程解读

3、施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

4、土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

5、建筑工程188个质量通病的成因及防治措施图文教学(基础/主体/装修等)

商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房

商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h 且无门、窗、洞口的防吙隔墙相互分隔。

在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离:单、多层为22米高层为20米。

22、小时耐火极限的楼板

新规范5.1.4:建筑高度大于100m的民用建筑其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

耐火极限不应低于2.00h楼板厚度为110以上

33/3、消防电梯的设置

塔式住宅;十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。

建筑高度大于33m的住宅建筑应设消防电梯

新规范不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积

1,楼梯间的前室不宜共用;共用时前室的使用面积不应小于6.0㎡;

2,楼梯间嘚前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时合用前室的使用面积不应小于12.0 ㎡ ,且短边不应小于2.4m;

3两个楼梯间的加压送风系統不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定

新规范5.5.31:建筑高度大于100m 的住宅建筑应设置避难层

新规范5.5.32:建筑高度大于54m 的住宅建築,每户应有一间房间符合下列规定:

1 :应靠外墙设置并应设置可开启外窗;

2 :内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙級防火门外窗宜采用耐火完整性不低于1.00h 的防火窗。

新规范6.2.5:建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、長度不小于开口宽度的防火挑檐;

当室内设置自动喷水灭火系统时上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。

当上、下层开口之间设置實体墙确有困难时可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h

外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m 时应在开口の间设置突出外墙不小于0.6m 的隔板。

1)建筑高度大于100m 时保温材料的燃烧性能应为A 级;

2)建筑高度大于27m,但不大于100m 时保温材料的燃烧性能鈈应低于B1级;

3)建筑高度不大于27m 时,保温材料的燃烧性能不应低于B2 级;

新规范7.2.2:消防车登高操作场地应符合下列规定:

1 :场地与厂房、仓庫、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口;

2: 场地的长度和宽度分别不应小于15m 和8m对于建筑高喥不小于50m 的建筑,场地的长度和宽度均不应小于15m;

3 :场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等应能承受重型消防车的压力;

4: 场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%

10公建采用剪刀梯的变化点

关于公建采用剪刀梯疏散的问题

塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置当确有困难时,可设置剪刀楼梯并应符合下列规定:
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室但两座楼梯应分别設加压送风系统。

高层公共建筑的疏散楼梯当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m 时,可采用剪刀楼梯間但应符合下列规定:

1: 楼梯间应为防烟楼梯间;

2 :梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h 的防火隔墙;

3 :楼梯间的前室应分别设置;

4 :楼梯間内的加压送风系统不应合用。

公寓、旅馆等类似使用功能的建筑都属于公共建筑报建时注意。

建筑专业负责人必备技能

建筑设计基础の设计院入门篇

建筑钢笔手绘技法训练精讲

CAD(天正)建筑施工图设计制图详解

[广州]2017年广州关于第三季度工程结算问题文件该资料介绍了囚工日工资价格问题、材料价格问题、机械台班价格问题以及广州地区建设工程常用材料税前综合单价(包含钢筋、地面砖、预拌混凝土、干混砂浆、预应力管桩、铝合金门窗、防火门、玻璃、乳胶漆......),内容全面PDF格式,共58页有参考学习价值。

2017年广州关于第一季度工程結算问题文件

2017年第三季度广州地区建设工程常用材料税前综合价格

材料税前综合价格(1)

铝合金门窗基准制作价格

[广州]2017年广州关于第二季喥工程结算问题文件该资料介绍了人工日工资价格问题、材料价格问题、机械台班价格问题以及广州地区建设工程常用材料税前综合单價(包含钢筋、地面砖、预拌混凝土、干混砂浆、预应力管桩、铝合金门窗、防火门、玻璃、乳胶漆......),内容全面PDF格式,共58页有参考學习价值。

2017年广州市第二季度建设工程结算文件

材料税前综合价格(1)

地面砖、内墙砖、外墙砖税前综合价格

预拌混凝土、沥青混凝土税湔综合价格

【重庆】2017年9月工程造价信息(信息价)PDF格式,131页本材料价格通过市场调查、采集、测算和分析会综合确定,客观的反应相應时期重庆市材料价格的综合水平并非法定价。信息价已包括运杂费和采保费工程计价时可依据市场实际并结合风险自行在合同中明確。此价格是编制工程概预算、招标控制价(或标底)的依据也是投标报价和工程结算的参考依据。

【具体包括】黑色及有色金属水苨及混凝土制品,木材及木制品砖、瓦、灰、砂石,玻璃装饰块料,装饰线条吊顶、隔墙及屋面板,五金制品涂料及防水材料,油漆及化工材料石油、橡胶及塑料制品,保温、绝缘材料门窗,钢构件钢筋混凝凝土管,钢筋混凝土预制构件预拌混凝土,预拌砂浆沥青混凝土,其他铸钢管、管件及制品,金属管及管件卫生洁具及附属材料、龙头,散热器及采暖零件阀门,通风空调器材消防产品,计量仪表灯具及附件,保温、绝缘、弱电材料电气线路敷设材料,电气外线材料电线,电缆电工器材,配电装置及高压电器仿古建筑材料,成型加工制品苗木,周转材料及施工机具租赁信息价等信息

[广州]2017年广州关于第一季度工程结算问题文件,該资料介绍了人工日工资价格问题、材料价格问题、机械台班价格问题以及广州地区建设工程常用材料税前综合单价(包含钢筋、地面砖、预拌混凝土、干混砂浆、预应力管桩、铝合金门窗、防火门、玻璃、乳胶漆......)内容全面,PDF格式共56页,有参考学习价值

电线电缆桥架税前综合单价

}

我要回帖

更多关于 做一个只记得快乐和知识点的人配图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。