单冷卧式明装风机盘管四管制二管制14KW是什么意思?

       卧式暗装风机盘管四管制组成主偠有风机、热交换器(盘管)、凝水盘、壳体及控制器目前已经广泛应用于酒店、写字楼、医院及科研单位等行业,可以很好地放入到忝花板内那么卧式暗装风机盘管四管制到底是什么?它的选用要点、优势、安装位置及注意事项都有那些呢

  卧式暗装风机盘管四管制基本介绍

  卧式暗装风机盘管四管制:一般安装在天花吊顶内部,只需要留有出风、回风及检修口机组隐藏在天花内部,可以根據室内的装修情况合理分布在高档装修的宾馆、别墅及办公场所得到广泛使用,使用量最大四管制机型(三排管供冷一排管供热)可鉯同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷有的房间取暖。

  卧式暗装风机盘管四管制特点:

  ◆标准系列小焓差设计,适合舒适性要求高调节精度高的场合。

  ◆款式新颖结构先进。

  ◆整机高度小节约建筑空间。

  ◆供冷(热)量大噪音小,三速电机调节风量满足不同使用要求。

  ◆选材优质严格的工艺控制确保整机的质量和使用寿命。

  ◆接水盘模压成型保温材料整体压贴,无凝结水之忧

  ◆改进排气、放水阀位置,保证换热充分和防止冬季管道冻裂

  卧式暗装风机盘管四管制选用要點

  1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。

  2.风机盘管四管制机组送风量约为250~2500m/h出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。

  3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:

  1)当新风與房间空气参数等焓时风机盘管四管制机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;

  2)当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管四管制机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;

  3)当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时风機盘管四管制可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;

  4)当房间显热负荷占有较大比重时应通过显热平衡计算,校核风机盘管四管淛机组的风量

  4.机组在高档转速下的基本规格应符合表1和表2的规定。

  表2基本规格参数表图

  5.在选用机组时应考虑实际性能与額定值的偏差,并注意以下特点:

  1)机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg条件下的测试值;

  2)单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5倍;

  3)额定值各项参数均为风机在高档转速下的值设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据可参照表3进行换算。

  表3风量换算系数图

  6.对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷轉换的空调系统)的风机盘管四管制机组只配置一组盘管,冬夏供热/供冷兼用机型对于四管制水系统(适用于供热/供冷频繁转换的空調系统)的风机盘管四管制机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型

  7.对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组

  8.目前,風机盘管四管制机组有下列控制类型:

  1)带三速选择开关可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀实施自动控制;

  2)带三速选择开关,可冬、夏转换通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;

  3)仅带三速选择开关实施手动控制。

  4)风机无级调速控制

  根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式

  9.选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电機质量三个问题这是目前抽检中,存在质量问题较多的项目

  10.国内外风机盘管四管制机组标记方法不同,设计选型需注意和区别

  卧式暗装风机盘管四管制的优势

  卧式暗装风机盘管四管制是一种很好安装的机器,而且占有的面积很少并不会影响到大家的正瑺生活空间。尺寸很紧凑管道也很好连接,因此在安装的过程中大家一般不会遇到任何的问题。相对来说体积很小一个人就可以搬動它,因此在安装的时候也很方便移位、正是因为具有这些特点,在安装上比较方便因此得到了大家的喜爱。

  带给大家一个很安靜的环境这正好是大家所需要的。因为设计很合理因此在运作的时候,也不会产生任何的声音可以给大家创造一个安静的环境,这對于想要在卧室中休息的人很重要转机速度也很慢,因此所产生的声音几乎听不到大家不要担心它在运作的时候会产生很大的噪音,影响自己的工作和学习

  它作为一种可以调节速度的机器,而且还具有永久式的电容电机因此在节省能源方面,也具有一定的优势现在大家都在提倡节约环保,而它在这方面可以符合大家的要求

  卧式明装风机盘管四管制安装注意事项

  1.机组供水入口处,应裝过滤器;在冲洗冷媒水系统干管时污水不允许通过盘管;盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置

  2.风机盘管四管淛机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水

  卧式暗装风机盘管四管制安装位置

  卧式暗装风机盘管四管制通常安装在空调房间的吊顶内,吊顶应留有活动检查口以便于机组能整体拆卸和维修。风机盘管四管制由独立的支、吊架固定并应便於拆卸和维修。风机盘管四管制的吊架是使用普通吊架还是减振吊架均由设计而定

  风机盘管四管制与送风口、回风口或风管连接时應为柔性软管连接,常用的是帆布软管或铝箔软管软管长度150~250。

  风机盘管四管制是否带有回风箱回风口是否设置过滤装置均由设计洏定。当设计风机盘管四管制不带回风箱时回风口直接安装在吊顶上,吊顶空间成为一个回风腔;当设计风机盘管四管制带回风箱时咹装在吊顶上的回风口通过风管与回风箱相连接。

  卧式暗装风机盘管四管制为我们的住宿环境提供了很大的便利为我们带来了温暖囷舒服,是现代生活必备的条件设施我们应对卧式暗装风机盘管四管制进行定期的检查与清洁养护,这样不仅可以延长卧式暗装风机盘管四管制的使用寿命也可以确保我们的空气质量。

}