从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)
这个看不清圖,自己看一下c1c2是电源线连接的开关断路器断开的时候是常闭触点是信号线的反馈端子。
你对这个回答的评价是
从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)
这个看不清圖,自己看一下c1c2是电源线连接的开关断路器断开的时候是常闭触点是信号线的反馈端子。
你对这个回答的评价是
MX+OF有4个接线端子C1,C2,12,14在接线时应该C1,C2接笁作电压即DC24V控制电压。12、14端子是触头状态指示接头如不需要断路器状态指示,可将12、14端子空置不接但是严禁端子“C1,14”接工作电压。若“C1,14”两端接电源将烧毁C型脱扣曲线器。
请问,断路器(空气开关)上的220V电源要接到C型脱扣曲线器吗,你在实际操作过程中,怎样接线.可否详细解答.謝谢.DC24V是在火警状态下,输出,切断220V电源.
断路器分主回路和控制回路MX+OF 是控制回路不需要主电源,是需要连接控制电源就可以了根据你的描述想用DC24V来控制C型脱扣曲线器(MX+OF)只需要将C1,C2接火警状态下输出的电压即DC24V就可以了。此C型脱扣曲线器只是用来在故障或需要的情况下让主回路断開的220V主电源是连接断路器本体的,不可以接入控制回路在此提醒一下,MX+OF要选用额定控制电压DC24V的
你对这个回答的评价是?
不要用24v分离C型脱扣曲线器那个一般都脱不下来的,我们一般用220v的分离C型脱扣曲线器基本上可以一次成功C型脱扣曲线,
消防接线方式:c1接零线c2接24v繼电器常开端a点,和a对应的公共端子b接火线
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。