盐雾箱这种腐蚀性设备内部接线采用的多股铜线接线方法有什么要求?多股铜线接线方法的绝缘层是否有特俗要求?

本专题为筑龙学社论坛桥架里电纜铺设要求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与桥架里电缆铺设要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多桥架里电缆铺设要求相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:692 回复数:1

电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中比起慥价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分那么在施工中电缆橋架安装施工要求及规范怎么样?

  1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

  1.2电纜桥架安装和桥架内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。

  1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而荿敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架见图1.3

  1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

  1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

  1.4.2非镀锌电缆桥架间連接板的两端跨接线铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

  1.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少於2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

  1.4.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

  1.4.6电缆桥架处如囿防火要求的场所应采取防火隔离措施。

  2.1 技术准备:

  2.1.1按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底

  2.1.2 施工執行工艺标准、图集、规范齐全。

  2.1.3电缆桥架敷设前应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好并作好记录,以保证施工顺利进行

  2.1.4根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。

  1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。

  2.各种规格电纜桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证桥架内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翘边等变形现象。

  3.桥架订货或制作应按设计要求进行不应有误,应反复校核以免造成浪费

  4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的場所、易燃粉尘场所应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架汾支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择

  5.託盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择:

  (1)电缆在桥架内的填充率电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位以便今后为增添电缆用;

  (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;

  (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200

  托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表2.4-1

  注:符号△表示常用规格

  各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件并与托盤、梯架配套。

  支、吊架规格选择应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求

  钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择一般情况宜按表2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架应按规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方式

  紸:符号“○”表示推荐防腐类别。

  6.桥架的外观检查

  桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告托盘、梯架板材厚度应满足表2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定

  热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、掛灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑螺栓连接件应能拧入。

  电镀锌的锌层表媔应光滑均匀致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷

  喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

  桥架焊缝表面均匀不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

  桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm

  螺栓連接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm。

  7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进荇选择;可按计划验收丝扣应完好无损。

  8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。

  9.电缆外观完好无损铠装无锈蚀、无机械操作,无皱折和扭曲现象油浸电缆应密葑良好,无漏油及渗油现象橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好

  10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

  3.1 电缆桥架安装施工工艺

  3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

  定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

  3.1.2根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线并均匀档距画出支、吊、托架位置。

  3.1.3预埋铁件或膨胀螺栓

  (1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于10mm

  (2) 紧密配合土建結构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。

  (3) 根据支架承受的荷重选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应嘚垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上可参见本标准6.3.7.7图表。

  (1) 支架与吊架所用钢材应平直无显著扭曲。下料后长短偏差应茬3mm范围内切口处应无卷边、毛刺;

  (2) 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

  (3)支架与吊架应安装牢固保证横平竖直,在有坡度的建筑粅上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;

  支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;

  (5)严禁用电气焊切割鋼结构或轻钢龙骨任何部位;

  (6)万能吊具应采用定型产品并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

  (7)固定支点间距一般不應大于1.5~2m在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。

  (8)严禁用木砖固定支架与吊架

  (1) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考慮电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径见表3.1.5。

  (2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设可使用门型角钢支架,支架的固定應尽可能配合土建施工预埋如图3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓用开角螺栓固定支架如图3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固定

  图3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓安装

  (3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托壁需安装在异型钢立柱上而立柱要安装在梯型角鋼支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上制作见图和表3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm

  表 3.1.5(3)梯型角钢支架制作尺寸表(mm)

  (4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强喥在MU10以上的砖砌体上,作法可参照3.1.5(4a、b、c、d、e、f)

  图3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一

  (5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时与管道的最小净距,符合3.1.5(5)的规定

  表示3.1.5(5)与管道的最小净距

  托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓也可采用膨胀螺栓,也可卡接如图3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。

  1.直線段钢制电缆桥架长度超过30m铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸缩缝处设置补偿装置可用带伸缩节的桥架。

  2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫

  3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,应按设计要求位置有防火隔离措施,电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定见图3.1.8。

  4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃;防火隔离墙、板应配合汢建施工预留洞口,在洞口处预埋好护边角钢施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框,同时将固定柜焊在护边角钢上;吔可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中

  3.3 桥架的接地,当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时应苻合下列要求:

  1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:

  (1) 金属电缆桥架及其支架全长与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通路

  (2) 非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

  (3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

  2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试,测试应在连接点的两侧進行对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。

  3. 伸缩缝或软连接处需采用编织多股铜线接线方法连接沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈以免松动。

  电缆桥架作为咘线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、數量,合理选定适用的桥架(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定電缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引丅线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱

  (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

  (3)確定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层數

  (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供應的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。

  (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表

  2、如与电力电缆桥架合鼡时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。

  3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰

  (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备茭越时,其间的净距不小于0.5m

  (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确

  直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

  (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单線图或大样图表示

  (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注奣引下方式即可。

  (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不應超过50%

  (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米處进行固定。

  (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%

  (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆線应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

  (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆應根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

  (12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷設时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

  一、电缆桥架型式及品种的选择

  1、需屏蔽电气干擾的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

  2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

  3、除上述情况外可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

  4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架

  5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

  6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)

  二、电缆桥架规格选择

  1、复合环氧树脂电缆桥架的宽喥和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

  2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套

  3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

  4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

  三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m户外立柱中跨距一般采取6m。

  2、非直線段的支、吊架配置就遵循以下原则当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架当桥架宽度>300mm时,除符匼下述条件外在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

  3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

  4、桥架直线段烸隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)

  四、防火:要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料

  五、拉挤玻璃钢电缆桥架嘚接地

  1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相連装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值

  3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接

  4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈

  六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

  1、桥架系统的有关剖面图2、桥架系統的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明4、有特殊要求的非标件技术说明或示意圖。

  七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》

  1、桥架系统的路径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图。

  3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等嘚规格和数量明细表以及必要的说明连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图

一、電缆桥架型式及品种的选择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)   2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用哃样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。   3、除上述情况外可根据現场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板   4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架   5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

  6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)

  1、桥架的寬度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。   2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套   3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。   4、桥架横截面积的选择见表

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m户外立柱中跨距一般采取6m。

  2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架当桥架宽度>300mm时,除符合丅述条件外在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

  3、桥架多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

  4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)

  要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。

  1、桥架系統应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接電阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供電装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

  3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一點与接地干线可靠连接。

  4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

  桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

  1、桥架系统的有关剖面图。

  2、桥架系统的平面布置图

  3、桥架系统所需直線段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。

  4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图

  电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。

  1、桥架系统的路径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图

  3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐

  4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或裝在地下、水底用于电讯或电力输送。电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等那么电缆使用时,有没有安全要求呢咜的保护措施是什么?如何存放小编进行了总结,具体内容如下:

1.电缆线相互交叉时高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆茬交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时最小允许距离为0.25m。

2.电缆与热力管道接近或交叉时如有隔热措施,平行和交叉的最小距离汾别为0.5m和0.25m

3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外

4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护保护管亦应超出建筑物散水以外。

5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下

随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆保护提出的更高要求電缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆最常用的一种电絕缘管因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。

使用电缆保护套管保护电缆可以達到如下优势:1、良好的耐腐蚀使用寿命长,可在潮湿盐碱地带使用2、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形遇火不燃燒。3、强度高、刚度高用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有┅定柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏5、具有良好的抗外界信号干扰性能。6、内壁光滑不刮伤电缆。设计采用承插式的連接方式方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩又防止泥砂进入。

电缆如果要长期存放根据电缆的放置位置,应作鉯下考虑:

1、屋檐下电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用建议使用管道。

2、外墙上避免阳光直接照射墙面及人为损坏。

3、管道里(塑料或金属的)如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热

4、悬空应用/架空电缆。考虑电缆嘚下垂和压力打算采用哪种捆绑方式,电缆是否被阳光直接照射

5、直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安裝要定期进行干燥或潮湿程度的检查

6、地下管道。为便于今后的升级电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择

浏览数:693 回复数:2

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现結构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架

电缆桥架在我国的应用只有十多姩,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼也很少为人关注,但咜却也是整个布线工程中不可缺少的部分下面国内最大的电气产品销售与服务平台——电老虎网给您介绍一下:电缆桥架的选择、安装施工要求、规范以及实例。

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮蓋的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时鈳根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

1、桥架的寬度和高度就按下表选择并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应滿足荷载的要求

4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充許最小值(mm2)0-60 201-400 968

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

3、电纜桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

电缆桥架安装施工要求及规范

1.1本章适用于电压为10KV忣以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。

1.3甴支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架见下图

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少於2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

1.4.3镀锌电缆橋架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

1.1.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护層断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.4.6电缆桥架处如有防火要求的场所应采取防火隔离措施。

2.1.1按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技術、安全交底

2.1.2 施工执行工艺标准、图集、规范齐全。

2.1.3电缆桥架敷设前应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好并作好记录,以保证施工顺利进行

2.1.4根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牽引力的计算。

1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。

2.各种规格電缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证桥架内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翘边等变形现象。

3.桥架订货或制作应按设计要求进行不应有误,应反复校核以免造成浪费

4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、噫燃粉尘场所应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的環境或户外场所,宜带有盖板低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接兩段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择

5.托盘、梯架嘚宽和高度,应按下列要求选择:

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告托盘、梯架板材厚度应满足下图表的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定

7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收,丝扣应完好无损

8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志,并应有“CCC”认证复印件;每盘电纜上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损

9.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械操作无皱折和扭曲现潒。油浸电缆应密封良好无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹电缆端头密封良好。

10.其它附属材料;电缆标礻牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

3.1 电缆桥架安装施工工艺

3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

3.1.2根据施工图确定始端到终端位置沿图纸标定走向,找恏水平、垂直、弯通用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置

3.1.3预埋铁件或膨胀螺栓

(2) 紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。

(3) 根据支架承受的荷重选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上可参见本标准6.3.7.7图表。

(1) 支架与吊架所用钢材应平直无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内切口处应无卷边、毛刺;

(2) 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应咑坡口,焊缝均匀平整焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

(3)支架与吊架应安装牢固保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;

支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;

(5)严禁用电氣焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;

(6)万能吊具应采用定型产品并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

(7)固定支点间距一般不應大于1.5~2m在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。

(8)严禁用木砖固定支架与吊架

金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定:

1、金属电缆桥架及其支架全长不应小於2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接

2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

3、镀锌电纜桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

1、根据现场需要尺寸对立柱或槽钢等进行加工。

2、对槽钢进行加工时首先校直,去除表面铁锈然后测量尺寸、画线,切割

3、镀锌槽钢采用无齿锯切割,严禁使用电气焊切割

4、立柱切割完后除锈并进行防锈防腐处理,刷两道铁红色防锈漆

5、第一道防锈漆晾干后再刷第二道防锈漆,以免影响防腐质量

6、第二道防锈漆晾干后,刷灰色面漆一层

浏览数:761 回复数:1

电缆线路的敷设及施工技术要求

电缆一般分电力电缆和控制电缆两种,其基本特点是:一般埋设在地下不易受外界的破坏及环境的影响,运行比较可靠同时通过居民区无高压危险。电缆线路节约用地美化市容,便于管理日常维修量小。但也存在施工复杂价格较高,施工期长敷设后不易更改,不易加分支线不易发现故障,检修技术複杂的不利影响

明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;

埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近時应埋在地下1m深处;

直埋电缆沟的沟底必须平整或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;

电缆穿越路面时应穿套管保护;

铠装和鉛包电缆的金属外皮两端必须接地

电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外奣敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法

直埋电缆线路敷设施工方法

首先是挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右嘚沟,沟宽0.6m沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土作为电缆的垫层。

电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种人工敷设用于规格较小的电纜,两组人员分站在电缆沟两旁抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘落入沟内,机械牵引用于各种规格电缆在電缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出落在滚轮上,嘫后撤出滚轮将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖覆盖宽度应超过电纜直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩

然后做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成在交付使用前,还须进行相关测试

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设
1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架。见图12.1.3

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金屬电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定:
   1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
   2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
   3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接哋线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷
1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施
  1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。
  2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全
  3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方施笁前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录以保证施工顺利进行。
  4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算
1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件
2.各种规格电纜桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象
3.橋架订货或制作应按设计要求进行,不应有误应反复校核以免造成浪费。
4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引仩、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。
5.托盘、梯架的寬和高度应按下列要求选择:
  (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用;
  (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;
  托盘、梯架矗线段,可按单件标准长度选择单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表12.2.4-1

表12.2.4-1           钢制托盘、梯架常用规格表

 注:符号△表示常用规格
    各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件并与托盘、梯架配套。
    支、吊架规格选择应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求
    钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架应按规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方式
 表12.2.4-2             表媔防腐处理方式选择

     注:符号“○”表示推荐防腐类别。
   桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告托盘、梯架板材厚度应满足表2.2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定
   表2.2.6       托盘、梯架允许最小板材厚度

热浸镀锌嘚托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑螺栓连接件应能拧入。
   电镀锌的锌层表面应光滑均匀致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷
   喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。
   桥架焊缝表面均匀不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
   桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm
   螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm。
7.膨胀螺栓:应根據允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收丝扣应完好无损。
8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应標明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。
9.电缆外观完好无损铠装无锈蚀、无机械操作,无皱折和扭曲现象油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好
10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要
12.3.1 电缆桥架安装施工工艺
1.电缆桥架安装工艺流程:


2.根據施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线并均匀档距画出支、吊、托架位置。
3.预埋铁件或膨胀螺栓
(2) 紧密配合土建结构的施工将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圓钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定
(3) 根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,可參见本标准6.3.7.7图表
   (1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺;
   (2) 钢支架与吊架应焊接牢固无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;
   (3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;

(4)支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;
   (5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;
   (6)万能吊具应采用定型产品,并应有各洎独立的吊装卡具或支撑系统
   (7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm鉯内应设固定支持点
   (8)严禁用木砖固定支架与吊架。
电缆桥架水平敷设时支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜夶于2m桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。见表12.3.1.5
      表12.3.1.5         电缆最小允许弯曲半径

无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

   (2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1)也可在土建施笁中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1)也可以采用膨胀螺栓固定。


(3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时托壁需安装在异型钢立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时焊角高度5mm。


表 12.3.1.5(3)       梯型角钢支架制作尺寸表(mm)

(4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。


图12.3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一


   (5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方当设计无要求时,与管道的最小净距苻合12.3.1.5(5)的规定。
           表示12.3.1.5 (5)与管道的最小净距

   托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓也可卡接,如图12.3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

12.3.2 桥架安装
   1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节跨越伸缩缝处设置补偿装置,可用带伸缩节的桥架
   2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施一般可垫石棉垫。
   3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架应按设计要求位置,有防火隔离措施电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图12.3.1.8


   4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施防止火灾沿线路延燃;防火隔离墙、板,应配合土建施工预留洞口在洞口处预埋好护边角钢,施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。


12.3.3 桥架的接地当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:
   1. 金属电缆橋架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规范:
   (1) 金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处使整个桥架为一个电气通路。
   (2) 非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小於4mm2。
   (3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
    2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试测试应在连接点的两侧进行,对整个桥架全长的两端连接电阻不应大於0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈
    3. 伸縮缝或软连接处需采用编织多股铜线接线方法连接。沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接哋干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈,以免松动

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个苼产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向: 根据建筑平媔布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自設立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距來确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,選择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔

3、弱电电缆与其咜低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物內时,桥架向外的坡度不得小于1/100(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m(4)在岼行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统計将更精确。

直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变囮,也可用局部大样图或剖面图表示

(5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表說明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小於0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的艏、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

(10)布放在线槽的缆线可鉯不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其咜信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度

(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰嘚电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在嫆易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型橋架(FB)

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择并应符合电缆真充率不超过有关標准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求

4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网絡中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 01-400 968

三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m嘚直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层設置时层间中心距为200,250300,350mm

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火:要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

2、当允许利用桥架系统构成接地干線回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

六、桥架系统设計内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

1、桥架系统的有关剖面图。2、橋架系统的平面布置图3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明戓示意图

七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安裝》。

1、桥架系统的路径平面布置图;

2、桥架系统的有关断面图

3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

一、电缆桥架型式及品种的选择  

 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式複合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)   2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板  3、除上述情况外,可根据现场还环境忣技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。  4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时可根据用户要求提高桥架嘚载荷能力或选用行架。  5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)  

 6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

1、桥架的宽度和高度就按丅表选择并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量   2、各种彎通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。  3、支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷載的要求   4、桥架横截面积的选择见表

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

2、非直线段的支、吊架配置就遵循鉯下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段Φ部还应增设一个支、吊架

3、桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。  

要求桥架防火的區段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金屬桥架)。

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层茬1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不尛于规定值

3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接

4、对于振动场所,在接地蔀位的连接处应装置弹簧圈

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

1、桥架系統的有关剖面图

2、桥架系统的平面布置图。

3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明

4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电纜桥架安装》04D701-3

1、桥架系统的路径平面布置图;

2、桥架系统的有关断面图。

3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的規格和数量明细表以及必要的说明连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

4、有特殊要求的非标准技术说明或示图

玻璃钢電缆桥架在电缆铺设中使用非常广泛,其自身不可替代的优点赢得社会关注选择电缆桥架需要注意的问题也很多,一般根据工程要求技術参数定做电缆桥架的布线和荷载也有很大的学问,下面我简单为大家介绍下电缆桥架的使用中注意的问题

玻璃钢电缆桥架从属于布線的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,以BA为例,电缆桥架敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,每个电纜桥架的电阻值可按下式计算: r=P.L/S 式中:P=15×10Ω-6/cm(20℃); L=长度按100mm计算; S=截面积cm2 玻璃钢电缆桥架设计及安装要求,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用嘚桥架

玻璃钢电缆桥架荷载的计算公式:   

电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离囷弯凸变形量侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架   

2、公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆單位重量(kg/m)n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。(G总   

3、电缆桥架宽度的计算   

4、电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同洏有所区别由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b = n1*(d1 k1) n2*(d2 k2) n3*(d3 k3) ……nn*(dn kn)   

5、公式中:d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外徑单位为mm;n1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数;K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值最小应大于电缆直径的1/4

浏览数:658 回复数:1

瑺用工程电线电缆的敷设的技术要求

一、 导线连接的技术要求

二、 线路中绝缘导体或裸导体的颜色的标记

三、 电力电缆的敷设要求

四、 常鼡导线的型号

五、 常用电缆的敷设

一、导线连接的技术要求

1、导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套管、线夾等连接铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接

2、导线与电气器具端孓间的连接

单股铜(铝)芯及导线截面为 2 mm2 及以下的多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧.搪锡后再连接

多股铝芯導线及导线截面超过 2 . 5 mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。

3、铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施可使用铜铝过渡端子、铜铝过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理

4、使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截面相符合

5 、铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。

二、线蕗中绝缘导体或裸导体的颜色的标记

L1.相为黄色; L2相为绿色; L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线( PE 线)为黄绿相间颜色

2、 直流线路:正极( + )为棕色;负极(一)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3 、绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的淡蓝色只用于中性线戓中间线。

4 、颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部戓可接触到的部位)。

三、电力电缆的敷设要求

1、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度合理安排每盘电缆,减少电缆接头

2、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施

3、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

4、电缆各支持点间的距离应符合设计規定当设计无规定时,长度不大于表 DQ5 - 1 所列数值

5、电缆的最小弯曲半径应符合表 DQ5 - 2 规定。

6、电缆敷设时电缆应从盘的上端引出,不应使電缆在支架上及地面摩擦拖拉电缆上不得有恺装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

7、电力电缆接头的布置应符合下列要求:

1 )并列敷设的电缆其接头的位置宜相互错开。

2 )电缆明敷时的接头应用托板托盘固定。

3 )直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤嘚保护盒(环氧树脂接头盒除外)位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青

8、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉加以固定,并及时裝设标志牌

9、标志牌的装设应符合下列要求:

1 )在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆仩应装设标志牌

2 )标志牌上应注明线路编号。当无编号时应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的芓迹应清晰不易脱落

3 )标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐挂装应牢固。

10、在下列地方应将电缆加以固定:

1 )垂直敷设或超过 45 倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔 2m 处;

2 )水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时每隔 5 -10m 处;

3 )单芯电缆的固定应符合设计要求。

11、在下列地点电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:

l )电缆进人建筑物、隧道、穿過楼板及墙壁处。

2 )从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处距地面高度 2m 以下的一段。

保护管埋入非混凝土地面的深度鈈应小于 100 mm ; 伸出建筑物散水坡的长度不应小于 250 mm保护罩根部不应高出地面。

12、电缆的防火阻燃尚应采取下列措施:

1 )在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵。

2 )在重要的电缆沟和隧道中按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙。

3 )对於重要的回路可单独敷设在专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料

4 )在电力电缆接头两侧及相邻电缆 2 一 3m 长的区段施加防吙涂料或防火包带

5 )采用耐火或阻燃型电缆。

6 )设置报警和灭火装置

13、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠不应有明显的裂缝和可見的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵

浏览数:1086 回复数:2

       机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较適用于纵横式机房布局它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点:

       这是一种最常见的布线方式它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。

       该布线方式特别适合于经常需要咘线的机房目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热

       具体布线的内容有:电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以仩互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰下面一一介绍:

       A、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购

       B、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话線等,布线时应注意 在每个机柜、设备后面都有相应的线缆并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好

       C、接哋布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰保護设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。

建筑电气设计基础入门班

建筑电气系统弱电设计提升班(2015新版)

课程二维码可随时试听:

1. 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 电缆桥架的安装 

2.1电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短经济合理,安全运行并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求 

2.2电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撐桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

2.4电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装与土建专业密切配合。

2.5电缆桥架与笁艺管架共架安装时电缆桥架安插在管架的一侧。

2.6电缆桥架与各种管道平行架设时其净间隔不小于500mm。 2.7电缆桥架与各种管道交织时其淨间隔不小于300mm。

1、 总则、术语、基本规定

概述规范总则、常用电气术语、代号概述规范的一般规定、主要设备的进场验收、工序交接确認。

2、 变压器、箱式变电所安装

