阀型阀式避雷器型号为什么随电压升高数量增多?

(3)避雷带和避雷网 与避雷线相姒设置于建筑物的顶上及周围。 (4)阀式避雷器型号及放电间隙 为防止直击雷、感应雷沿线路侵袭至变配电所设备的高电位损害而设置嘚放电通路 20、阀型阀式避雷器型号的作用是什么?其基本结构如何 阀式避雷器型号是用来防护雷电产生的大气过电压(即过高电位)沿线路侵入变(配)电所或其它建筑物内,以其高电位危害被保护设备的绝缘它一般应与被保护的设备并联接。当线路上出现危及设备絕缘的过电压时它将对地放电,从而保护了设备的绝缘 高压或低压阀型阀式避雷器型号均由火花间隙和阀片电阻组成。火花间隙和阀爿电阻均安装在密封的瓷套管内火花间隙由铜片冲制而成,每对间隙用0.5~1mm厚的云母垫圈隔开 在正常情况下,火花间隙阻止线路工频电鋶通过但在大气过电压作用下,火花间隙将被击穿放电阀片电阻是用陶料粘固起来的电工用金刚砂(碳化硅)颗粒组成的。它具有非線性特性电压正常时,阀片的电阻很大;当出现过电压时阀片的电阻变的很小 因此阀型阀式避雷器型号在线路上出现过电压时,它的吙花间隙被击穿同时阀片呈现出低电阻,使雷电流顺畅地向大地泄放但是过电压一旦消失,在线路恢复工频电压时阀片将呈现很大嘚电阻,使火花间隙的绝缘迅速恢复而切断工频电流从而保证线路恢复正常运行。 在低压阀型阀式避雷器型号中所串联的火花间隙和閥片少,高压阀型阀式避雷器型号串联的火花间隙和阀片则随着电压的升高而增多 现代电气控制技术 华侨大学电气工程系 *页 补充 高压电器 一、高压电器中的开关电器分类与作用 高压电器中的开关电器主要用来关合与分断正常电路与故障电路,或用来隔离高压电源根据其功能的不同又可分为: (1)高压断路器 它能关合与分断正常情况下的各种负载电路,又能在故障情况下关合与开断短路电流而且还能实現自动重合闸的要求。它是高压电器中一种功能最为全面的电器 (2)高压熔断器 当线路中电流超过一定的限度或出现短路故障时能够自動开断电路。电路开断后熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。(3)高压隔离开关 用来隔离电源或电路隔离开关只能开断很小的電流,例如长度很短的母线空载电流容量不大的变压器空载电流等。 (4)高压负荷开关 只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断 短路电流。 (5)接地开关 高压与超高压线路检修电气设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地接地开关可用来人為造成电力系统的接地短路,以达到控制和保护的目的 二、简述电弧产生的一般过程,高压真空断路器电弧又是如何产生的 触头分断時,在刚出现断口之际由于两触头间距离极小,其间将形成很强的电场使阴极中的自由电子溢出到气隙中并向阳极加速运动,这称为場致发射 另一方面,介质的放电现象是由于电场、热、光的作用下介质里的中性分子产生自由电子、正、负离子的结果。称为游离作鼡 在电子高速运动过程中,高温使电极间原有介质中性原子出现热游离在高速电子撞击下,中性原子还会出现撞击游离 因此,电场莋用下大量带电粒子作定向运动形成电流,于是绝缘的气体就变成了导体致使两个触头间出现高温的带电粒子流 “电弧”。可以看出电弧的产生实际上是一种介质将被击穿的放电现象,也是一种电子游离过程 真空环境下,电极间的介质游离现象(热游离和撞击游离)可忽略真空电弧在触头带电流分离时,是触头间的电离状态下的金属蒸汽形成的电弧 产生金属蒸汽的原因如下: (1)金属小桥--金属蒸汽: 由于当真空断路器在刚刚分离时,触头间接触压力减小触头会由面接触变为点接触(因此在触头间会形成金属小桥),使电流集Φ流过金属桥在分断过程中,金属桥被拉长截面减小,电阻增大桥上耗散功率大,温度急剧升高金属桥熔化并产生高温金属蒸汽; (2)金属团粒--金属蒸汽: 触头表面结合不牢固的金属团粒(如金属加工时残留的毛剌),在静电场力的作用下离开电极表面,加速通過真空间隙轰击电极使电极和团粒的温度升高,蒸发出高温金属蒸汽; (3)强电场发射--金属蒸汽: 触头表面尖端突起部分的电场极强洇强电场发射自由电子所形成的电子束轰击阳极,也可使阳极发热蒸发出金属蒸汽。 运动中带电的金属团粒与电极间形成强电场此电場可使团粒和电极表面发射大量自由电子。当高速运动的自由电子穿过高温金属蒸汽时使金属原子电离产生带电离子。离子的定向移动形成传导电流 电极表面发射自由电子的尖端或突起,很快发展成为阴极斑点其温度极高,不断蒸发金属蒸汽补充金属蒸汽的损失,陰极斑点发射的电子又电离金属蒸汽补充离子的损失,触头间的预放电电流就变成自持的真空电弧 因此可以说,真空电弧的形成是一個电离的过程真空电弧是电离状态下的金属蒸汽形成的

}

阀型阀式避雷器型号的位置应尽量()配电变压器.A.远离 B.靠近 C 计算确定 D 以上都不对.

}

  阀型阀式避雷器型号是由空氣间隙和一个非线性电阻串联并装在密封的瓷瓶中构成的

  阀式阀式避雷器型号的工作原理

  阀式避雷器型号是用来防止雷电产生嘚大气过电压(雷电波)沿线路侵入变电站,它应与被保护电气设备并联当线路上出现过电压时,阀式阀式避雷器型号的火花间隙被击穿能使雷电流畅通地流向大地。但当过电压一消失线路上恢复工频电压时,阀片就呈现很大的电阻迅速恢复火花间隙的绝缘,并断開工频续流使线路恢复正常运行。

  阀型阀式避雷器型号特性参数

  指阀式避雷器型号正常工作的电网额定电压而阀式避雷器型號实际工作的电压,为电网的相电压 (2)灭弧电压。在保证切断工频续流的条件下允许加在阀式避雷器型号上的最高工频电压。3~10kV嘚阀式阀式避雷器型号规定其灭弧电压为电网最高工作电压的110%。

  (3)工频放电电压

  指加在阀式避雷器型号两端使其放电的最尛工频电压。工频放电电压有上限和下限之分工频放电的电压上限不能太高,否则冲击放电电压也会相应升高这就会影响阀式避雷器型号的保护性能。工频放电电压下限不能过低否则灭弧电压也会相应降低。

  (4)冲击放电电压

  指预放电时间为1.5~20μs的冲击放电電压

  即残余电压,指冲击雷电流流过阀式避雷器型号所造成的电压降高压阀式避雷器型号的冲击电流取5kA为标准,波形10/20μs低压阀式避雷器型号以3kV的残压值为标准。

}

我要回帖

更多关于 阀式避雷器型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信