跪求三绕组变压器差动保护原理比率制动的差动保护计算

[导读] 当差动保护电流互感器选择匼适时变压器外部短路流过差动回路的不平衡电流小于变压器空载投入时的励磁涌流。因此在整定时可只考虑躲过变压器空载投入电網时励磁涌流。

所谓比率制动特性差动保护简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高使制动电流在不平衡电流較大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时制动作用最小。 差动回路的不平衡电流它随着短路电流的增大而增大。根据差动回路接线方法的不同在整定时,通过调整不平衡比例系数使得计算机在实时计算时的ibp最小 当变压器空载投入或变压器外部故障切除后电压恢複时励磁涌流高达额定电流的6~8倍,

当差动保护电流互感器选择合适时变压器外部短路流过差动回路的不平衡电流小于变压器空载投叺时的励磁涌流。因此在整定时可只考虑躲过变压器空载投入电网时励磁涌流。在整定时可只考虑躲过变压器空载投入电网时励磁涌流

式中isb——变压器的额定电流(基本侧); nlh——变2kph即平衡系数

用来对主变各侧因ct变比不同引起的误差进行校正,以变压器副边电流的二次值為基准将变压器原边电流二次值乘以kph来进行差流判断。

式中i2nl——流入保护装置低压侧二次电流; i2nh——流入保护装置高压侧二次电流

压器基本侧电流电流互感器的变流比

保护按相判别,任一相满足以上条件时比率差动保护动作。

变压器比率差动的计算公式

式中:Id——差动電流

Icd——差动门槛定值(最小动作值)

Ird——拐点电流定值

由于变压器差动保护二次CT为全星形接线对于一次绕组为Y/ ,Y/Y/ Y/ / ,Y形接线的二次电鋶与 形接线的二次电流有30度相位差需要软件对所有一次绕组为Y形接线的二次电流进行相位和幅值补偿,补偿的方式为:

其中 A B, C为补偿後的二次电流(即保护装置实时显示的电流) A‘, B’ C‘为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流.Khp为高压的平衡系數(有的保护装置采用的是乘上平衡系数)一般设定为1.

}

微机型变压器差动保护比率制动特性校验方法分析与应用

简介:本文档为《微机型变压器差动保护比率制动特性校验方法分析与应用doc》可适用于小学教育领域

微机型变压器差动保护比率制动特性校验方法分析与应用年第期广西电力微机型变压器差動保护比率制动特性校验方法分析与应用AnalysisandApplicationofCharacteristicCaliberationaboutRatioBrakeonMicrocomputerTypeDifferentialRelayProtectionforPowerTransformer峰廖晓明林LIAOXiaomingLINFeng梅州供电局广东梅州汕头供电局广东汕头摘要:介绍了变压器差动保护比率制动特性原悝的各种应用特点同时结合原理总结分析了变压器差动保护比率制动特性原理现场校验各种方法的应用理论与现场方法相结合对现场校验方法做了很好的理论分析总结。关键词:微机型变压器差动保护比率制动特性原理现场校验方法应用中图分类号:TM文献标识码:B文章编号:引言测試并且自动生成试验报告但是使用这些软件进行测试时也同样要求正确理解保护原理和正确微机型变压器差动保护的广泛应用使得变压接线才能完成正确的测试否则将得不到正确的器差动保护的动作特性更加完善变压器差动保护结果。因此掌握变压器差动保护比率特性试驗的的现场校验项目及方法也有了很大的改变校验电手动方法对于正确理解保护原理、自动测试软件的晶体管型、磁型、集成电路型等瑺规差动保护时差提应用、高现场校验工率有着十分重要的动元件动作特性试验是试验工作的重点。微机型作效差意义动保护装置由软件逻辑实现差动保护的特性无法进行单元件的动作特性校验只能进行整套装置的微机型变压器差动保护比率特性制动原特性校验。对于差動保护装置原理的理解和采用正理分析确的试验方法直接关系到校验工作的质量和效率比率制动特性国产的微机型差动保护装置的厂家囷型差动保护在外部故障时各侧电流互感器磁饱护特性原理也不完号很多保全相同。微机型差动保护的比率和程度有可能不一致而出现很夶的不平衡电流这制动特性是最主要的特性也是现场校验工作必做种不平衡电流是差动电流使差动保护误动为了的项目。本文对几种主偠的国产微机型变压器差动防止差动保护在外部故障时误动微机型变压器保保护装置的比率制动特性进行了分析提出了现场护普遍采用了仳率制动特性比率制动特性的基本的校验方法。这些校验方法都是基于人工控制试验原理是通过引入制动电流Izd使保护的差动电流过程和參数即所谓的手动方法用这些方法即可动作值Idz随Izd的增大按一定的比率增大。为防止使用微机型保护校验仪测试也可以使用常规试验内部嚴重故障时电流互感器饱和造成差动保护拒动仪器测试应当指出目前有很多国产和进口的微或动作迟缓变压器差动保护一般都带有差动電流机型保护校验仪的测试软件包都配置有差动保护比速断特性。比率制动特性一般都采用折线型特性率制动特性试验的专用自动测试模塊使用这些软表达折线型比率制动特性的方法采用动作方程解件模块只要输入相关参数正确接线即可自动完成析法和特性曲线图形法两种方法确定折线型比收稿日期:修订日期:广西电力年第期率制动特性曲线形状的主要参数包括:起始动作电IzdmaxIhImIL流值也称为启动电流Idz拐点电流值Ig比率淛低压侧TA二次电流的幅值c制动电流为中、动系数KZ简单的折线型特性为两段式见图。复的最大值杂的折线型特性为三段式或多段式IzdmaxImIL动作特性方程注意无论是二卷变还是三卷变电流都要折算带差动电流速断特性的两段式动作特性方程到同一侧进行计算和比较。为:YΔ接线变压器TA二次电流的相位校正IdzgtIdz当IzdltIg为了消除三次谐波分量大中型电力变压器绕IdzgtIdzKzIzdIg当IzdIg组的接线通常有一侧结成Δ形常用的接线方式有IdzgtIsYΔYΔ等这种接线的变压器正常运行时各侧同名相电流相位不一致。以Y侧电流为参考相位时YΔ接线的Δ侧电流超前YΔ接线的Δ侧电流滞后两侧电流互感器的二次电流相位关系与一次侧相同如果直接将各侧互感器二次电流直接接入保护形成差动电流即使两图带差动电流速断特性的两段式比率制动特性礻馔侧二次电流幅值相等由于存在相位差也会在各相形成电流差一般采用将其中一侧电流移相的方法消除两侧电流相位差形成的差电流。电流移相的方差动保护动作电流方程法是将两相邻相的电流按向量相减得到的电流向各种微机型变压器差动保护的动作电流方程基量将超前或滞后可以选择Y侧本相同向Δ侧移相也可以Δ侧向Y侧。电流移相时移相。选择Y侧两卷变:IdzIhIL向Δ侧移相时如果Y侧为中性点接地系统还可彡卷变:IdzIhImIL以兼有滤除Y侧外部接地故障时在差动回路出现制动电流方程的零序电流的作用。电流移相也称为相位校正电制动电流方程有不同嘚形式常用的方程见下。流移相可以采用对于双绕组变压器将电流互感器二次绕组结成Δ型接以下两种方法实现:线也称a制动电流为高、低壓侧TA二次电流向量差为外转角引出端电流与绕组内电流比较相位移了的一半幅值增加了倍IzdIhIL微机型差动保护也可以通过软件计算方法将低壓侧TA二次电流幅值和b制动电流为高、输入的电流移相称为内转角。经过软件校正后差的一半动回路两侧电流之间的相位一致IzdIhIL变压器TA二次電流的幅值校正低压侧TA二次电流幅值的c制动电流为高、变压器差动保护与其他的元件差动保护不同的最大值电流不同电流互感特点之一是變压器各侧的电压、IzdmaxIhIL器的变比不完全匹配使得在正常运行和外部故障d制动电流为低压侧TA二次电流的幅值时流入保护装置的各侧电流出现不岼衡而形成差电IzdIL流微机差动保护通过设置各侧的电流平衡系数来对于三绕组变压器差动保护原理消除这种不平衡电流。平衡系数的设置有兩种方中低压侧TA二次电流幅值a制动电流为高、、法:方法一是直接设置平衡系数方法二是输入变压和的一半各侧电压、器的最大侧容量、各側TA变比等参数IzdIhImIL微机保护软件自动计算出平衡系数直接设置平衡中低压侧TA二次电流幅值b制动电流为高、、各侧电压、系数时需要根据变压器的最大侧容量、的最大值各侧TA变比等参数进行计算。年第期广西电力试验方法及分析转角电流移相方式的微机差动保护如果只在一相微機型变压器差动保护的比率制动特性校验两侧加电流分相测试比率制动特性时除了加测试的内容主要有:起始动作电流值Idz制动系数Kz电流相的兩侧有电流之外在转角侧不加电流的另外两相的一相中也出现了差电流以YΔ变拐点电流Ig并绘制出比率制动特性曲线。压器Y侧电流内转角A楿为例当保护Y侧只在A测试起始动作电流相两侧通入测试电流时由式可知对于Y侧测试起始动作电流Idz时在差动保护的各侧I’IAIBIAIAI’IBICAB分别加测试电流可以加单相电流单相动作也可I’ICIAIA对于Δ侧I’IaCa对于YY接线变压器加三相电流三相同时动作。当测试A相两侧加反方I’IbI’Icbc或虽然是YΔ接线但是采用外转角电流移相方式向电流模拟外部故障时IdzAI’IaIdzBA的差动保护各相差动电流与其他相无关所以加单I’IbIdzCI’IcIABC相和加三相测试结果相同加单相可測试出各相的IA未加测试电流的C相出现的差不同实际上与软件计算值是一样的如果不同只能电流有可能超过测试相此时实际上是没加测试电昰采样通道的误差测试结果应等于IdzKpiIce流的C相在动作因此也就无法测试出保护的比率中低压各侧的平衡系数Ice为式中Kpi分别为高、、制动特性。测試电流对于YΔ接线变压器并且采用内转加单相电流时的测试电流a对角电解决的方法有三种:流移相方式的差动保护侧加补偿相电流的单相測试法。在出现差这是因为加三相对称电Ice是加三相电流时的倍流的非测试相对测输入端加入补偿电流补偿电流流时补偿后的电流为两相姠量相减幅值增大了与转角侧测试相的电流幅值、相位相同将出现的差同时加单相电流时在不加电流的一相中倍。电流完全补偿为零这所以会两相试种方法的特点是可以单相测在相位补偿计算时从加电流相取电流需要三路测试电流测试接线如图。测试结果乘以平衡系数后與Idz比较误同时动作差应小于。测试制动系数及拐点电流测试制动系数KZ的方法有两种第一种是根据保护定值单给定的IdzKzIg值列出动作方程或第②种是确定测试电流路数绘出理想的特性曲线变压器差动保护通常都是采用分相动作原及接线。图Δ变压器采用内转角电流移相对侧加Y悝补偿电流的比率制动单相测试法接线图A相为例对于YY接线变压器或虽然是YΔ接线但是采用外转角电流移相方式的差动保护测试时可低压加补偿电流后对于Y侧I’IAIBA以只在一相的两侧通入测试电流分相测试比率制动IAIAI’IBICI’BC特性试验接线如图。ICIAIA对于Δ侧I’IaI’IbabI’IA当测试A相两侧加反方向電流模拟外部c故障时IdzAI’IaIdzBI’IbABIdzCI’IcIAIA只有CA相动作改变对侧b对侧两相反向接线的两相测试法。非极电流

}

变压器比率制动式差动保护选择②次电流大的一侧作为差动的基准则是能够避免在计算差动定值时,定值偏小引起保护的误动作

在躲过最大负荷电流时,是不是不过基准侧选择的是哪侧都是按变压侧出线端的额定值来算啊

你对这个回答的评价是?

正常运行时二次电流大的侧为纵联差动保护的基准侧

縱联差动保护选择基准侧有什么作用啊能讲详细些吗
对于二次电流小的侧可用平衡绕组减小 计算变比与实际变比不同引起的不平衡

你对這个回答的评价是?

}