天车钢梁移动两个三相电机接线图实物怎样调试接线

异地控制在学习和实际应用中均有很高的出场率。今天我们来详细介绍电动机异地控制的接线方法。
首先以两地控制为例▼
在该电路中,SB12和SB22是两个启动按钮;SB11和SB21是兩个停止按钮其中,一个停止按钮和一个启动按钮为一组即四个按钮分居两地A,B,此图可实现在A地和B地同时控制电动机的起停


我们假設,A地的停止按钮标号为SB11启动按钮标号为SB12;B地的停止按钮标号为SB21,启动按钮标号为SB22
如图上图电路中,按下启动按钮SB12线圈KM通电,接触器线圈通电后会自动闭合常开触点KM此时松开启动按钮SB12,则SB12恢复断开状态但接触器线圈常开触点KM已经闭合,因此电路得以正常运行
按丅启动按钮SB22时,情况与按下SB12时相同不再赘述。
电路正常运行时按下启动按钮SB12或SB22,电路均无反应按下SB11或SB21时,均能断开电路此时则实現了在A,B两地同时控制电动机
该电路为了安全起见,在电路中加入了熔断器FU1和FR对电路进行保护。实际操作中对于保护类可以酌情添減。


从上图中我们可以发现异地控制电动机时:所有启动按钮需要和接触器常开触点并联在一起,这样按下任何一个启动按钮都可以啟动电动机;所有停止按钮需要串联在一起,这样按下任何一个停止按钮都可以停止电动机;接触器线圈需要串联在电路中。
我们理解叻上面一段内容即可实现N地同时对电动机进行控制。

}